编辑: hgtbkwd 2012-12-19

0 1/6 额定输出容量 (kVA) -

0 1/3 额定输出容量 (kVA)

60 kVA 以及

60 kVA 以下的电源 三相整流负载(12 脉波)

0 1/4 额定输出容量

60 kVA 以上的电源 注1:在所有的条件下,附加的负载可以是阻性的. 注2:在电源的容量限制条件下,以上的情况可能同时出现. 4.3.5.2 交流稳态电压特性 4.3.5.2.1 通则 MH/T 6019―2014

7 在表3规定的所有负载特性条件下, 交流电源机组稳态电气特性应符合表4的要求. 若交流电源有多 组输出时,则所有连接器处的特性都应符合表4的要求. 表4

115 V/200 V 交流电源稳态特性 飞机连接器处特性 项目零到额定负载 额定负载到过载 稳态条件 见4.3.5.1 三相平均电压 V 112.0~120.5 110.0~120.5 单相电压 V 109.5~122.0 106.0~122.0 相电压不平衡 V 4.0 - 相电压 相移 ? 117.5~122.5 - 电压调制幅度 V 3.5 - 电压调制 电压调制频谱 符合图

3 - 波峰系数 1.31~1.51 - 交流畸变系数 5%,符合图

4 - 电压波形 畸变频谱 符合图

4 - 稳态频率 Hz 395~405 390~410 频率 频率调制频谱 符合图

5 - 图3 电压调制频谱极限 MH/T 6019―2014

8 图4 电压畸变频谱极限 图5 频率调制频谱分........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题