编辑: ZCYTheFirst 2019-08-27

1 万方数据 2.2 ZR―YJV电缆绝缘失效温度 采用相同的实验方法,对阻燃交联聚乙烯绝缘电缆 的失效温度进行实验.图7~图11给出'

『不同设定温度 下,电缆绝缘电阻值及其内外温度随时问的变化关系. p 、 世赠时间/s 图7

400 C恒温下ZR―YJV电缆绝缘电阻对数值及 电缆内外温度随时问的变化 p \ 型娟图8

450 C恒温下zR―YJV电缆绝缘电阻对数值及 电缆内外温度随时间的变化 时『日J/s 图9

500 C恒温下ZR―YJV电缆绝缘电阻对数值及 电缆内外温度随时间的变化 时间/s 围10

550 C恒温下ZR―YJV电缆绝缘电阻对数值及 电缆内外温度随时间的变化 消防科学与技术2009年11月第28卷第1l期a、趔裁蛮区删时I司/s 圈11 600℃恒温下ZR―YJV电缆绝缘电阻对数值及 电缆内外温度随时间的变化 按照同样的准则,根据图7~图11中绝缘电阻突 变点对应的失效时间,可以确定ZR―YJV绝缘失效温 度,见表3所示. 表3 ZR―YJV电缆在不同温度下绝缘失效时间........