编辑: ZCYTheFirst 2019-08-27

另一只热电偶通过电缆护套被切 开的小口插入护套下(实验时切口采用耐高温玻璃纤 维布缠实),测量电缆内部绝缘层的温度变化.温度的 变化均采用每隔1 S记录1次. (4)实验终止.实验过程当绝缘电阻测试装置中 电压表读数降低接近为零时,立即终止试验,单次实验 结束.相同实验平行重复三次,结果取平均值. (5)绝缘失效判定.对普通动力电缆而言,当其绝 缘电阻下降2个数量级时,电缆将丧失稳定输电能力, 即可认为电缆失效.实际上从绝缘电阻开始出现下降, 到减小2个数量级,这段时间比较短,为保守起见,笔 者将电缆绝缘电阻出现下降的突变点对应的时间作为 绝缘失效时间,此刻电缆内芯的温度为绝缘失效温度. 2实验结果及讨论 2.1 YJV电缆绝缘失效温度 按照上述高温实验方法,当预热结束后,在15 rain 内将炉腔内的温度分别升高到

400、

450、

500、550和600 C进行实验.图2~6分别给出未老化的YJV电缆 在不同设定温度下,其绝缘电阻、内芯温度和陶瓷管内 温度随时间的变化关系. p 、 型赠圈2

400 C恒温下YJV电缆绝缘电阻对数值及 电缆内外温度随时间的变化 a \ 测籁露基哥796 图3

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)