扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 162? 项目名称:审判法院、地下车库(含人防) 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年05月10日 江苏省建设厅制

1 宝应县人民法院: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 审判法院、地下车库(含人防)项目施工图设计文件进行了审 查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一七年五月十日 (审查机构公章) (附14页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 审判法院、地下车库(含人防) 建设单位 宝应县人民法院 项目地址 宝应县 建筑总高度 46.80 M 建筑面积 20556.8 M2 建筑层数 审判法院地上8层,地下车库地下1层 场地类别 Ⅳ类 设防烈度 六度(0.05g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2017-3-27 勘察单位 江苏长江机械化基础工程公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏省江建集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 审判法庭

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.?隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 2.?窗小面局部可采用聚苯颗粒保温砂浆. 3.?应明确做法表中顶棚3接触室外空气的外挑板适用位置.顶棚3上采用保温砂浆, 易空鼓. 4.?±0.00板下为空腔,实际空腔与室外百叶连通,楼板应采取保温措施. 设计人 解丹丹 专业负责人 彭光田 审核人 彭光田 注册师 彭光田 执业印章号 3204298-004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-28

4 (给排水节能)专项审查 审判法庭

(一)违反强条之处:无.

(二)违反强标之处:

1、未明确给水水表的远传功能.违反DGJ32/J173-2014第9.2.3条第6款.

(三)其它:

1、需与建筑专业核实绿色设计专篇中,该建筑物的定性.按GB50189-2015第3.1.1 条,该建筑物应定性为甲类建筑.

2、进行该建筑物室外排水设计时,需按DGJ32/J173-2014第9.4节要求,做好绿色雨水 基础设施设计. 地下人防

(一)违反强条之处:无.

(二)违反强标之处:

1、未明确给水系统水表的远传功能.违反DGJ32/J173-2014第9.2.3条第6款.

(三)其它:无. 设计人 杜芳琼 专业负责人 王韵 审核人 王韵 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 陈新 节能专项审查号 10161-W1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-05-10

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、部分公共区域照明采用就地开关控制,不符合《江苏省绿色建筑设计标准》 DGJ32/T173-2014第10.3.10条,请予复核.

(二)其它:

1、缺部分场所照度和LPD等设计内容,请补充完整;

图中一~四层正常照明未设计, 不能进行LPD指标效验.

2、能耗监测系统未计入用水计量;

低压配电系统采用放射式配电,建议能耗监测系统 的电能表在总配电柜出线处设置. 设计人 王昱 专业负责人 盛富强 审核人 盛富强 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 李新兵 节能专项审查号 10161-E1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-05-10

6 (暖通节能)专项审查

一、?违反 强条 之处: 无

二、?违反 强标 之处:

1、大于20000O的公共建筑其通风系统的设备及控制应接入建筑设备管理系统,应符 合DGJ32/173-2014第8.5.8条.

三、设计深度和其它问题:

1、应说明车库内CO控制器对风机的控制运行方式及浓度控制要求. 设计人 朱广明 专业负责人 相里梅琴 审核人 相里梅琴 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2017-05-03

7 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处: 1.?审判法庭?救援窗规格应符合《建筑设计防火规范》GB?50016-2014?第7.2.5条的 规定. 2.?审判法庭?玻璃门应采取防撞措施,应符合《民用建筑设计通则》GB?50352-2005 第6.10.6条. 3.?地库?出地面排风口距地坪高度过低,不符合《车库建筑设计规范》JGJ?100-2015 第3.2.8条.

(三)设计深度和其他问题: 1.?总图应标明无障碍车位.消防车可通行的区域也应明确,并考虑防止误入未考虑 消防车荷载区域的措施. 2.?应按苏建城[2016]669号文要求设置水管井,检修门等. 3.?审判法庭核实 中法庭 人数,按人数确定门开启方向. 4.?审判法庭内开窗注意不得影响使用. 5.?审判法庭玻璃幕墙设置应符合苏建函科[2015]297号文相关规定. 6.?地库风井出地面,风井出屋面洞口高度还应符合《通则》和安全防护要求要求. 地库坡道处应设防坠落措施.地库楼梯出地面,坡道出地面周边栏杆也应有具体设计 或明确设计要求. 7.?审判法庭幕墙应有层间防火分隔,图中仅有文字说明要求,无实际构造设计,应 补充.丁楼梯剖面交待与详图剖面在地上地下楼梯交接处出防火构造交待也不一样. 应核实. 8.?审判法庭图中未标明消防控制室,图中 监控室 若为消防控制室,其设置应符 合GB?50016-2014?8.1.7,8.1.8要求. 9.?地库?6轴旁 强电 弱电 若实际为配电间或设备间仅设丙级门不符合要求. 10.?地库?防水材料不得指定厂家产品,应按规范标注名称和厚度. 设计人 解丹丹 专业负责人 彭光田 审核人 彭光田 注册师 彭光田 执业印章号 3204298-004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-03-28

8 (建筑)专业审查意见 11.?审判法庭和地库关于总图及地面层的设计应一致.地下出地面风口交待也要一 致. 12.?03J926废止. 设计人 解丹丹 专业负责人 彭光田 审核人 彭光田 注册师 彭光田 执业印章号 3204298-004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-03-28

9 (结构)专业审查意见 上部结构:

一、违反 强条 之处:无

二、违反 强标 之处: 1.?A~D区房屋超长,不符合GB50010-2010第8.1.1条.楼层板面应设置通长筋以减少 混凝土收缩裂缝. 2.?桩头位于3号淤泥土层,不排水抗剪强度45m,风荷载体系系数1.3有误;

动位移比例因子0有误;

E~M区计 算书显示第4层既薄弱又软弱;

各区角柱应特殊定义.? 2.?荷载问题:各层带蹲坑的卫生间荷载偏小,丙楼梯起步荷载未见,标高4.47层H、 J轴墙荷载遗漏,标高35.1层上人屋面活荷载0.5有误,其余自查. 3.?绿建节能水平50%有误. 4.?本工程嵌固端在标高-2.49,提供此处剪切刚度比计算书(半地下室带入外围混凝 土挡墙按实建模). 5.?未提供板配筋计算书,请自校确认板配筋.丙楼梯从-0.03层起设,标高-0.03层 应有楼面板. 6.?桩基础设计无计算也无试桩报告,设计无依据.甲级桩基应提供试桩报告(竖向、水平承载力特征值). 7.?请以平面图方式输出桩反力图(计算书仅提供了整体桩承载力,单个桩反力未 知),需要考虑桩重要性系数(DGJ32/TJ109-2010第3.1.3条).提供1.0恒+1.0活竖 向导荷. 8.?下柱墩边缘距边桩中心应≥桩边长(参JGJ94-2008第4.2.1条). 9.?基坑尺寸不符合图集16G101-3第107页构造要求. 10.?筏板局部配筋不足(如D交1轴处XZD的X向下部筋).筏板配筋有限元计算时 设计人 冯浩 专业负责人 陈言熙 审核人 陈言熙 注册师 陈言熙 执业印章号 3204298-S002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2017-05-05

10 (结构)专业审查意见 ,1轴交G轴以北,网格划分有误,导致配筋计算值失常,请重新划分网格,提供正确 配筋计算书. 地下车库:

一、违反 强条 之处:无

二、违反 强标 之处: 1.?地下室顶板上变压器室填土厚度为1.7m,面载偏小;

顶板梁上墙荷未见,上部一 层模型未见,不符合GB50010-2010第5.1.3条,请设计人确认荷载及相关构件配筋的正 确性.

三、设计深度和其他问题: 1.?SATWE信息中Tg应为0.9,地上一层层高应2.49m,应考虑重力二级效应. 2.?局部模型与图纸不符,如F轴交1/01处模型有框架柱. 3.?提供试桩报告(抗拔、抗压).提供防水板设计参数. 4.?后浇带设置不合理:主体与外墙之间仅一跨时,宜不设(后浇带封闭前,外墙上 端应视为无支承). 5.?防水板与外墙交界处应在一定范围内加厚,确保外墙根部固结. 6.?结11中CT-

4、5在平面图中未见编号. 7.?本工程为人防地下室,应送有人防审图资质的单位进行专项审查. 设计人 冯浩 专业负责人 陈言熙 审核人 陈言熙 注册师 陈言熙 执业印章号 3204298-S002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2017-05-05

11 (抗震)专业审查意见 上部结构:

一、违反 强条 之处: 1.?部分框架梁配筋不符合GB50011-2010第6.3.3条.如第三层2~3轴交B轴跨,框架梁 钢筋面积比2%,其余自查.第2层3轴交B轴支座左侧上部筋是 4C25还是6C25?图中标注容易引起歧义.

二、违反 强标 之处: 1.?A~D区位移比>

1.2,未考虑双向地震作用,不符合GB50011-2010第3.4.4条. 2.?模型与实际工作状况不符,不符合GB50011-2010第3.6.6条――A~D区标高31.5层 无板,E~M区标高13.5层无板,模型应按并层+层间梁输入. 3.?框架梁柱偏心不符合GB50011-2010第6.1.5条,梁加腋在平面图中表示不全,结08 中加腋大样有两种尺寸,如何选用? 4.?楼梯间框架柱形成短柱,体积配箍率........