1 1 总则1.

0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、供电可 靠、技术先进和经济合理,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计. 1.0.3 供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,统筹兼 顾,合理确定设计方案. 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,作到远近期结合,在满足近 期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要. 1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先 进的电气产品. 1.0.6 本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求.当本规范与国家法律、行政法规 的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行. 1.0.7 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

2 2 术语2.0.1 一级负荷中特别重要的负荷 vital load in first grade load 中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供 电的负荷. 2.0.2 双重电源 duplicate supply 一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立 的. 2.0.3 应急供电系统(安全设施供电系统) electric supply systems for safely services 用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安 全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求. 注:供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路.在某些场合,它也可以包 括设备. 2.0.4 应急电源(安全设施电源) electric source for safely services 用做迎接供电系统组成部分的电源. 2.0.5 备用电源 stand-by electric source 当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或某些部分所需的电源. 2.0.6 分布式电源 distributed generation 分布式电源主要是指布置在电力负荷附近, 能源利用效率高并与环境兼容, 可提供电、 热(冷)的发电装置,如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质 能发电等. 2.0.7 逆调压方式 inverse voltage regulation mode 逆调压方式就是负荷大时电网电压向高调,负荷小时电网电压向低调,以补偿电网的 电压损失. 2.0.8 基本无功功率 basic reactive power 当用电设备投入运行时所需的最小无功功率.如该用电设备有空载运行的可能,则基 本无功功率即为其空载无功功率.如其最小运行方式为轻负荷运行,则基本无功功率为在 此请负荷情况下的无功功率. 2.0.9 隔离电器 isolator

3 在执行工作、维修、故障测定或更换设备之前,为人提供安全的电器设备. 2.0.10 TN 系统 TN system 电力系统的一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连 接.根据中性导体(N)和保护导体(PE)的配制方式,TN 系统可分为如下三类:

1 TN-C 系统,整个系统的 N、PE 线是合一的.

2 TN-C-S 系统,系统中有一部分线路的 N、PE 线是合一的.

3 TN-S 系统,整个系统的 N、PE 线是分开的. 2.0.11 TT 系统 TT system 电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线接至与电力系统接 地点无关的接地极. 2.0.12 IT 系统 IT system 电力系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极 连接.

4 3 负荷分级及供电要求 3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造 成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:

1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷. 1)中断供电将造成人身伤害时. 2)中断供电将在经济上造成重大损失时. 3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作.

2 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和 火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别 重要的负荷.

3 符合下列情况之一时,应视为二级负荷. 1)中断供电将在经济上造成较大损失时. 2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作.

4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷. 3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏. 3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:

1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系 统.

2 设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求. 3.0.4 下列电源可作为应急电源:

1 独立于正常电源的发电机组.

2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路.

3 蓄电池

4 干电池 3.0.5 应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列规定:

1 允许中断供电时间为 15s 以上的供电,可选用快速自启动的发电机组.

2 自投装置的动作时间猛满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独 立于正常电源之外的专用馈电线路.

3 允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置或柴油

5 机不间断供电装置. 3.0.6 应急电源的供电时间,应按生产技术上要求的允许停车过程时间确定. 3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回路供电.在负荷教小或地区供电条件困难时,二 级负荷可由一回 6kV 及以上专用的架空线路供电. 3.0.8 各级负荷的备用电源设置可根据拥护需要确定. 3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统.

6 4 电源及供电系统 4.0.1 符合下列条件之一时,拥护宜设置自备电源:

1 需要设置自备电源作为一级负荷中的特别重要负荷的应急电源时或第二电源不能 满足一级负荷的条件时.

2 设置自备电源比从电力系统取得第二电源经济合理时.

3 有常年稳定余热、压差、废弃物可供发电,技术可靠、经济合理时.

4 所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时.

5 有设置分布式电源的条件,能源利用效率高、经济合理时. 4.0.2 应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施.当有特殊要求,应急电 源向正常电源转换需短暂并列运行时,应采取安全运行的措施. 4.0.3 供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修 或故障的同时另一个电源又发生故障进行设计. 4.0.4 需要两回电源线路的用户,宜采用同级电压供电.但根据各级负荷的不同需要及 地区供电条件,亦可采用不同电压供电. 4.0.5 同时供电的两回及以上供配电线路中,当有一回路中断供电时,其余线路应能满 足全部一级负荷几二级负荷. 4.0.6 供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;

低压不宜 多于三级. 4.0.7 高压配电系统宜采用放射式.根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可 采用树干式或环式. 4.0.8 根据负荷的容量和分布,配变电所应靠近负荷中心.当配电电压为 35kV 时,亦可 采用直降至低压配电电压. 4.0.9 在用户内部邻近的变电所之间,宜设置低压联络线. 4.0.10 小负荷的用户,宜接入地区低压电网.

7 5 电压选择和电能质量 5.0.1 用户的供电电压应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、 当地公共电网现状及其发展规划等因素,经技术经济比较确定. 5.0.2 供电电压大于等于 35kV 时,用户的一级配电电压宜采用 10kV;

当6kV 用电设备的 总容量较大,选用 6kV 经济合理时,宜采用 6kV;

低压配电电压宜采用 220/380V,工矿企 业亦可采用 660V;

当安全需要时,应采用小于 50V 电压. 5.0.3 供电电压大于等于 35kV,当能减少配变级数、简化结线及技术经济合理时,配电 电压宜采用 35kV 或相应等级电压. 5.0.4 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:

1 电动机为±5%额定电压.

2 照明:在一般工作场所为±5%额定电压;

对于远离变电所的小面积一般工作场所, 难以满足上述要求时,可为+5%,-10%额定电压;

应急照明、道路照明和警卫照明等为 +5%,-10%电压.

3 其他用电设备当无特殊规定时为±5%额定电压. 5.0.5 计算电压偏差时,应计入采取下列措施后的调压效果:

1 自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器的接入容量.

2 自动或手动调整同步电动机的励磁电流.

3 改变供配电系统运行方式. 5.0.6 符合在下列情况之一........