扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2015) 964? 项目名称:江苏联环药业股份有限公司新建厂区办公楼、办公附属楼、中试楼、主大门 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年12月21日 江苏省建设厅制

1 江苏联环药业股份有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 江苏联环药业股份有限公司新建厂区办公楼、办公附属楼、中试 楼、主大门项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附 后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日 内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格 下载――审查意见回复单】 二一五年十二月二十一日 (审查机构公章) (附24页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 江苏联环药业股份有限公司新建厂区办公楼、办公附属楼、中试楼、主大门 建设单位 江苏联环药业股份有限公司 项目地址 邗江区.. 建筑总高度 23.4 M 建筑面积

16624 M2 建筑层数 办公楼地上6层,办公附属楼地上2层,中试楼地上3层,主大门地上 1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2015-12-9 勘察单位 江苏省第二地质工程勘察院 资质等级 甲级 设计单位 合肥上华工程设计有限公司 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 建筑专业

(一)违反 强条 之处: ????无

(二)违反 强标 之处: ????无

(三)其它: 1.主大门缺少绿色建筑专篇. 2.办公楼、办公附楼节能专篇交代的内容不全面,如窗墙面积比、外窗可开启面积 比,可见光透射比. 3.办公楼、办公附楼节能保温构造无,应具体交代清楚,如屋面、外墙、窗小面等冷 桥构造. 4.办公楼层、办公附楼外墙保温材料,建筑设计说明交代为A级材料,实际为XPS,未 交代设置防火隔离带. 5.办公楼、办公附楼建筑设计说明交代55厚XPS保温板,与节能计算书、节能专篇不一 致. 6.办公楼、办公附楼、主大门、中式楼外墙不应使用无机保温砂浆;

与节能专篇不一 致. 7.办公楼、办公附楼设计权衡判断,计算书与节能专篇结果不一致. 设计人 专业负责人 施敏 审核人 宋小红 注册师 宋小红 执业印章号 3400757-004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2015-12-10

4 (给排水节能)专项审查 办公楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-01, 给排水设计施工说明(续) ,应采取有效措施避免管网漏损,图中 未说明;

不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

2、水施-17, 给水系统原理图 ,水施-18, 卫生间给排水大样图 ,本工程给水 系统由市政管网直供,市政供水压力为0.35MPa,一~三层卫生间给水支管应设减压设 施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa,图中未设减压设施;

不符合《民用建筑 节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

(三)其它: 无. 办公附属楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-01, 给排水设计施工说明(续) ,应采取有效措施避免管网漏损,图中 未说明;

不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

2、水施-07, 给水系统图 ,本工程给水系统由市政管网直供,市政供水压力为 0.30MPa,

一、二层卫生间给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于 0.20MPa,图中未设减压设施;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

3、水施-11, 太阳能热水系统设备设计说明 ,本工程淋浴间共设有52个淋浴器, 最高日生活热水量大于5立方米,不应采用直接电加热热源作为集中热水供应的热源, 图中设置容积式电热水炉(DRE-52-18,N=18kw)作为直接电加热热源,不符合《公共 建筑节能设计标准》GB50189-2015第5.3.1条要求. 设计人 冯勇 专业负责人 李恩 审核人 李猛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-12-16

5 (给排水节能)专项审查

(三)其它: 无. 中试楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-01, 给排水设计施工说明(续) ,应采取有效措施避免管网漏损,图中 未说明;

不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

2、水施-10, 给水系统图 ,本工程给水系统由市政管网直供,市政供水压力为 0.30MPa,

一、二层卫生间给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于 0.20MPa,图中未设减压设施;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

(三)其它: 无. 门卫

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 设计人 冯勇 专业负责人 李恩 审核人 李猛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-12-16

6 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、走廊或门厅照明未采取节能控制措施,不符合DGJ32/J173-2014第10.3.10条要求. (办公楼、办公附属楼)

2、说明中楼梯间按30lx设计,不符合GB50034-2013第5.5.1条要求.(中试楼)

(三)设计深度及其它: 办公楼、办公附属楼、中试楼:

1、本工程绿色专篇中设计的相关内容有能耗监测系统,未见具体设计此系统.(含办 公附属楼)

2、节能专篇中缺会议室、档案室、接待室的节能指标要求.校验办公室的设计LPD值 是否与节能专篇中一致(仅办公楼)

3、说明中透明和格栅灯具效率不准确.卫生间的节能指标要求不准确(含中试楼、办 公附属楼)

4、节能指标中包厢餐厅的照度值需与餐厅一致.(仅办公附属楼) 设计人 于泉 专业负责人 徐国城 审核人 陈炳琪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2015-12-21

7 (暖通节能)专项审查 办公附属楼

一、违反 强条 之处:

1、绿色设计专篇中应设置能耗监测系统,计量应纳入统一的建筑能耗监测系统,不符 合DGJ32/J173-2014第8.5.9条和第8.5.10.7条.

二、违反 强标 之处:

1、空调风管绝热材料规格专篇中未做要求,施工说明中的不符合DGJ32/J96-2010第4.3.15条;

冷凝水管保温厚度不符合DGJ32/J96-2010第4.3.14条.

三、设计深度和其它问题:

1、设计依据GB50189-2005已修订.

2、缺专篇中规定性指标节能计算书,缺风系统水力计算书,请补充.

3、全热交换器额定热回收效率应提供.

4、绿色设计专篇中照明功率指标应参照DGJ32/J173-2014调整. 办公楼

一、违反 强条 之处:

1、绿色设计专篇中应设置能耗监测系统,计量应纳入统一的建筑能耗监测系统,不符 合DGJ32/J173-2014第8.5.9条和第8.5.10.7条.

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、设计依据GB50189-2005已修订.

2、缺专篇中规定性指标节能计算书,缺风系统水力计算书,请补充.

3、全热交换器额定热回收效率应提供.

4、绿色设计专篇中照明功率指标应参照DGJ32/J173-2014调整. 中试楼

一、违反 强条 之处: 无 设计人 李琼 专业负责人 赵巍 审核人 朱镇球 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

2 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2015-12-17

8 (暖通节能)专项审查

二、违反 强标 之处:

1、洁具间应设置机械排风系统,排风应直接排到室外,不符合DGJ32/J?173-2014第6.8.2条.

三、设计深度和其它问题:

1、设计依据GB50189-2005已修订.

2、缺专篇中规定性指标节能计算书,缺风系统水力计算书,请补充.

3、缺绿色建筑设计专篇. 设计人 李琼 专业负责人 赵巍 审核人 朱镇球 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

2 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2015-12-17

9 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1.办公楼、中式楼电梯应为无障碍电梯,应交代具体的要求,应符合GB50763-2012第8.1.4条规定. 2.办公楼、办公附楼、中式楼设计外墙干挂石材,应考虑防火封堵措施.应符合 GB50016-2014第6.2.6条规定. 3.办公楼、办公附楼设置的连廊高度900,办公楼、办公附楼、中式楼上人屋面设置防 护高度女儿墙600(设置百页).设计不符合GB50352-2005第6.6.3条规定.

(二)违反 强标 之处: 1.办公楼、办公附楼、主大门、中式楼设计伸出建筑的隔板、窗台粉刷3%的坡度坡向 室外.设计不符合DGJ32/J16-2014第9.1.3条规定. 2.?办公楼、办公附楼、主大门、中式楼外墙使用加气混凝土砌块,设计应考虑砌体 防裂设置窗台梁等要求,设计不符合DGJ32/J16-2014第6.1.1条相关要求. 3.办公楼、办公附楼设计交代无障碍停车位0.02%,不符合GB50763-2012第8.1.2条规 定. 4.办公楼层、办公附楼外墙保温材料,建筑设计说明交代为A级材料,实际为XPS,未 交代设置防火隔离带,应符合GB50016-2014第6.7.7条规定. 5.办公楼、办公附楼、主大门、中式楼设计不同材料机体防裂设置钢丝网每边100宽. 不符合DGJ32/J16-2014第9.1.3条规定. 6.办公楼、办公附楼、中式楼应交代电梯的主要参数,安装要求等,电梯门应满足 GB50016-2014第6.2.9条规定. 7.办公楼机要室设置M9,应为甲级防火门,应符合JGJ67-2006第5.0.5条规定. 8.办公附楼设计厨房与其他部位设置M

8、M9,应为乙级防火门.应符合GB50016-2014 第6.2.3条规定.

(三)设计深度及优化建议: 1.办公楼、办公附楼、主大门应计算外保温的建筑面积. 设计人 专业负责人 施敏 审核人 宋小红 注册师 宋小红 执业印章号 3400757-004 违反强制性条文数

8 违反强制性标准数

20 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-12-10

10 (建筑)专业审查意见 2.办公楼、办公附楼、主大门、中式楼粉刷砂浆、地面砂浆应符合DGJ32/J13-2005第5.1.4条规定.同时违反《扬州市人民政府关于在城区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通 告》(应有传统砂浆与预拌砂浆的对照表格). 3.办公楼、办公附楼、主大门、中式楼应交代铝合金型材的规格要求;

不应设置隐框 幕墙;

可开启交代45°,不合适. 4.办公楼、办公附楼、主大门、中式楼缺少各个部位的工程做法;

如屋面、外墙、地面、楼面等. 5.主大门应设置卫生间,应符合JGJ67-2006第4.2.3条规定. 6.办公附楼设计厨房热加工间外窗应设置防火挑檐. 设计人 专业负责人 施敏 审核人 宋小红 注册师 宋小红 执业印章号 3400757-004 违反强制性条文数

8 违反强制性标准数

20 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-12-10

11 (结构)专业审查意见 办公楼:

一、违反 强条 之处:无

二、违反 强标 之处:? 1.?图集10G409管桩与承台的连接不符合DGJ32/TJ109-2010中3.4.

1、3.4.2条. 2.?房屋超长,不符合GB50010-2010中8.1.1条(后浇带只能解决施工期间混凝土收缩 裂缝). 3.?标高7.77层L3支座筋小于下部筋计算值的1/4,不符合GB50010-2010中9.2.6条.

三、设计深度及其它问题: 1.?标高7.8层8~12轴区间办公室隔墙荷载遗漏,相关构件应复核. 2.?配筋计算时底层层高4200有误,应为5000. 3.?计算所得结构基本周期应反代,框架结构的角柱应特殊定义. 4.?补充主楼承台配筋、抗冲切、抗剪计算,桩竖向、水平承载力计算,基础沉降计 算.连廊独基计算书(注意持力层下卧层验算). 5.?提供竖向、水平承载力试桩报告. 6.?总说明:填充墙在门洞处未交待混凝土边框做法.桩基检测规范应使用2014新版. 7.?本场地淤泥质土层较厚,桩基丙级不符合DGJ32/TJ109-2010中3.1.3条,改为乙 级后相应的低应变检测数量修改. 8.?单桩承台应双向布置承台拉梁――JGJ94-2008中4.2.6条. 9.?以标高4.17层KL9为例:11~12轴间梁腰筋应为抗扭腰筋(计算点铰但不可能是理 想铰接). 办公附属楼:

一、违反 强条 之处:无

二、违反 强标 之处:? 1.?管桩与承台的连接不符合DGJ32/TJ109-2010中3.4.

1、3.4.2条. 设计人 夏铜 专业负责人 程春 审核人 蒋辉 注册师 蒋辉 执业印章号 3400757-S001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

5 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2015-12-14

12 (结构)专业审查意见

三、设计深度及其它问题: 1.?配........