编辑: 赵志强 2019-11-22
3 表2中国电科安全生产标准化评分细则 涂装作业 (标准总分:100 分) 评审 评审 评审 评审项 项项项评审 评审 评审 评审内容 内容 内容 内容 评审 评审 评审 评审标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 分值 分值 分值 分值 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 评价 评价 评价 评价 得分 得分 得分 得分 扣分说明 扣分说明 扣分说明 扣分说明

一、 涂装作 业房屋结构、 平面布 置及消防要求 (18 分)

(一)房屋结 构及平面布置[释义 1]

1、涂装作业的厂房应符合建筑标准的要求;

能够预防雨雪、 冰冻和大风等自然灾害.

作业现场喷、涂、浸漆房(室)、 油漆库宜采用单层建筑或独立厂房;

如布置在多层建筑物 内,应布置在建筑物顶层端部.

2、化学处理作业场所,应布置在建筑物的靠外墙一侧.地 坪应采用耐腐蚀材料敷设.

3、作业现场喷、涂、浸漆房(室)、油漆库的墙体、天花 板、 地坪及与其相连的送风、 排风管道、 配套部件应用不燃、 难燃材料或组件建造.铝材不应用作结构支撑件、室体、排 风管道.所有金属制件,应具有可靠的接地.接地电阻应≤ 10Ω,并每半年检测一次.

4、与喷涂区域相邻车间之间的隔墙应为非燃烧体的实体墙. 隔墙上的门亦应是非燃烧体.

5、以水为介质的湿式喷漆房(室)应设置气水分离器和集 水池.

8 查证资料 查证资料 查证资料 查证资料: : : : 查当地主管部门的验收意见,设计审核报告、单位验收报告、 平面布置图、结构设计图和接地电阻定期检测台账. 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查: : : : 建筑物是否符合设计要求. 评分标准 评分标准 评分标准 评分标准: : : :

1、资料不齐全,发现缺少一项扣

2 分;

台账内容不完善,发 现一处扣

1 分;

扣完

4 分为止.

2、现场有一处不符合扣

2 分,扣完

4 分为止.

4 评审 评审 评审 评审项 项项项评审 评审 评审 评审内容 内容 内容 内容 评审 评审 评审 评审标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 分值 分值 分值 分值 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 评价 评价 评价 评价 得分 得分 得分 得分 扣分说明 扣分说明 扣分说明 扣分说明

(二)消防要 求[释义 2]

1、涂装作业场所应采用不发火花的防静电地面.静电接地 体的接地电阻应≤100Ω,并每年检测一次.

2、用有机溶剂除油、除旧漆作业点周围 15m 内,用风动工 具除锈以及烘干室周围 5m 内,均严禁堆放易燃、易爆物料.

3、涂装作业场所严禁使用火炉、电炉、燃气炉和燃油炉及 其他明火加热设备.采用明火作业,应履行许可审批手续.

4、涂装作业场所的消防通道应保持畅通,出入口至少应有 两个,并且有一个出口必须直接通向露天,门应向外开,其 内的通道宽度应不小于 1.2m.大型喷漆房(室)的内部高度 不应低于

2 m,室内任何操作位置至出口应畅通无阻, 须设置 一个或多个安全门,其宽度应不小于 0.9m,门应向外开.

5、现场配备的灭火器、消防栓、火灾报警器应完好,符合 消防要求,并定期维护.涂装作业场所应选择磷酸铵盐干粉 (俗称 ABC 干粉)灭火器.

6、静电喷漆房(室)的出入口宜设置钢质甲级防火门,并 装有闭门器.

7、供漆管道周围 800mm 空间内,不应设置其他动力线路.

10 查证资料 查证资料 查证资料 查证资料: : : :

1、建构筑物设计图纸、设计审核报告;

2、火灾报警器检测报告;

3、内部工艺设备平面布置图(包含:灭火器材放置点、火灾 报警器设置点、出入口布置、消防通道布局等);

4、消防器材维护记录;

5、动火审批手续;

6、防静电电阻定期检测台账. 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查: : : :

1、建构筑物耐火材料、消防通道是否满足要求.

2、检查灭火器材配置数量、放置地点以及是否失效和维护.

3、查看现场有无违规使用工具、堆放物料、使用明火器具和 设备等操作,供漆管道是否按规定布置. 评分标准 评分标准 评分标准 评分标准: : : :

1、资料不齐全,发现一项扣

2 分;

内容不完善,发现一处扣

1 分;

扣完

4 分为止.

2、现场有一处不符合扣

2 分,扣完

6 分为止.

5 评审 评审 评审 评审项 项项项评审 评审 评审 评审内容 内容 内容 内容 评审 评审 评审 评审标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 分值 分值 分值 分值 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 评价 评价 评价 评价 得分 得分 得分 得分 扣分说明 扣分说明 扣分说明 扣分说明

二、涂装作 业场所电气设施和照明 (8 分)

(一)电气设 施[释义 3]

1、喷漆区、浸涂区、有机溶剂作业区、调漆间和油漆库通 向露天的门、窗以外,以及喷漆室、喷漆房、烘干室任何开 口处,垂直和水平距离 3m 以内的空间(封闭的喷漆室或喷 漆房任何开口处 1m 以内的空间 ),不应设置有引起明火、 火花的设备或生产, 也不应有外表超过喷涂涂料燃点温度的 设备. 电气设备、 通风设施和电气开关等都应符合防爆要求.

2、从任何装有涂料或溶剂的敞口容器和设备的各个方向 4.5m 之内并延伸到地面的空间, 电气设备、 通风设施和电气 开关等都应符合防爆要求.

3、喷涂区域内不应设置与喷漆无关的电气设备.

4、静电喷漆区允许安装高压栅、电极、静电雾化器及连接 电缆.变压器、高压电源、控制装置和其他电气部件(如插 头等)应安装在静电喷漆区以外.

4 为否决项查证资料 查证资料 查证资料 查证资料: : : : 查看电气线路设计图纸. 查看现场 查看现场 查看现场 查看现场: : : :

1、查看涂装场所各区域的电气设施和照明是否与电气线路设 计图纸相符合.

2、查看现场有无与喷漆无关的电气设备. 评分标准 评分标准 评分标准 评分标准: : : :

1、电气设备、通风设施和电气开关等不符合防爆要求,发 现一处扣

4 分,发现第二处,除扣

4 分外再加扣

10 分,发现 第三处,除扣

4 分外再加扣

20 分.

2、发现其他不符合有一条扣

2 分,该项总扣分不超过

4 分.

(二)照明 [释义 4]

1、喷漆区、浸涂区应采用防爆照明(含电气线路)或隔板 照明.照明灯具屏或观察玻璃屏应采用安全型.

2、正在进行喷漆或浸涂作业的场所不应使用任何便携灯具.

3、喷漆房(室)照度应为 300lx 以上.

4 为否决项查证资料 查证资料 查证资料 查证资料: : : :

1、电气线路设计图纸;

2、喷漆房(室)照度测量记录.

6 评审 评审 评审 评审项 项项项评审 评审 评审 评审内容 内容 内容 内容 评审 评审 评审 评审标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 分值 分值 分值 分值 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 评价 评价 评价 评价 得分 得分 得分 得分 扣分说明 扣分说明 扣分说明 扣分说明

4、有限空间内应使用低压防爆灯,如是潮湿环境应采用不 大于 12V 的低压防爆灯.

5、检修灯具应停止作业,通风良好,在确保安全的条件下 进行,严禁带电检修.

6、化学处理作业场所的照明应选用密闭防爆型. 查看现场 查看现场 查看现场 查看现场: : : :

1、各区域照明、电气线路是否符合防爆设计要求.

2、现场有无违规使用和维修灯具的现象. 评分标准 评分标准 评分标准 评分标准: : : :

1、 各区域照明、 电气线路不符合防爆设计要求发现一处扣

4 分,发现第二处,除扣

4 分外再加扣

10 分,发现第三处,除扣4分外再加扣

20 分;

2、缺少一项记录或现场其他方面有一处不符合扣

2 分;

3、记录内容不完善,发现一处扣

1 分;

扣完

4 分为止.

三、 涂装作 业场所通风设施 (20 分)

(一)通风

1、涂装作业场所应有良好的通风,涂漆、干燥或清扫时, 通风系统应正常运行.

2、在固定工位进行除油或除旧漆时,应设置局部排风并同 时辅以全面排风.当涂漆工艺和设备不固定,无法采用局部 排风时,涂漆区内应采用全面排风.

3、局部排风的吸风口应设在有害物质浓度最大的区域.全 面排风的进风口、出风口应根据有害物质的物理特性选择合 适的位置.

12 查证资料 查证资料 查证资料 查证资料: : : :

1、通风系统设计图纸;

2、有毒有害和易燃易爆作业点台账;

3、每半年对排风系统定期检查的记录;

4、排风系统排出的污染物排放环境检测资料. 查看现场 查看现场 查看现场 查看现场: : : :

1、各区域通风是否符合通风系统设计要求.

2、现场有无违规使用和操作通风装置.

7 评审 评审 评审 评审项 项项项评审 评审 评审 评审内容 内容 内容 内容 评审 评审 评审 评审标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 分值 分值 分值 分值 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 评价 评价 评价 评价 得分 得分 得分 得分 扣分说明 扣分说明 扣分说明 扣分说明

4、设有局部排风或全面排风的涂装作业场所,应进行自然 补风;

当自然补风不能使室内空气中有害物质符合规定时, 应设置机械送风系统.涂装作业场所处于尘土较大的环境, 机械送风系统应设置空气过滤装置.

5、喷漆房(室)应设置安全通风装置和去除漆雾装置.大 型喷漆房(室)除应配置排风系统外,还应配置送风系统.

6、涂装作业场所的送排风系统应明设;

进风口和排风口应 设铁丝网,并应直接通到室外不可能有火花产生的地方;

风 管上的调节阀等活动部件应采用不发火的材料制成. 排风系 统排空的尾气管应采取防雷措施.

7、排风系统排出的污染物,应在采取净化处理、回收或综 合利用措施后,再向大气排放,使之符合国家有关大气污染 环境综合排放标准及有关省市的地方总量排放标准. 净化处 理、回收或综合利用系统应根据使用情况及时维护保养. 评分标准 评分标准 评分标准 评分标准: : : :

1、缺少有毒有害和易燃易爆作业点台账以及排风系统检查记 录,发现一处扣

2 分;

内容不完善,发现一处扣

1 分;

扣完

2 分为止.

2、有毒有害和易燃易爆作业,未设局部排放,发现一处扣

2 分,扣完

4 分为止.

3、现场违规使用和操作通风装置,发现一处扣

2 分,扣完

4 分为止.

4、其他有一处不符合扣

1 分,扣完

2 分为止.

(二)通风系 统其他要求[释义 5]

1、通风机室不应兼作他用.送风和排风设备不应在同一室. 有爆炸危险的排风设备也不应与其他无爆炸危险房间用的 通风设备布置在同一通风机室内.

8 查证资料 查证资料 查证资料 查证资料: : : :

1、通风系统设计图纸;

2、平面布置图;

8 评审 评审 评审 评审项 项项项评审 评审 评审 评审内容 内容 内容 内容 评审 评审 评审 评审标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 分值 分值 分值 分值 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 查证资料及评分标准 评价 评价 评价 评价 得分 得分 得分 得分 扣分说明 扣分说明 扣分说明 扣分说明

2、通风管应固定牢固,布局合理,按要求设置检查孔.

3、直径 300mm 以下的排风管,敷设长度每隔 3m 左右应设置 检查孔,但大管径风管上检查孔之间的距离可加大.检查孔 宜在管道拐弯处.通风系统风管的设置应严密,不漏风,并 应拆卸清理方便.

4、涂漆工艺用的通风管应单独设置.需进行风量调节的通 风系统,应在风管内气流较稳定的截面处设置风量测定孔.

5、为观察高温(80℃以上)排风系统钢管内的空气温度, 应在风管上设置温度测定孔和温度计.进、排风管应采取有 效措施,防止污染物沉积,并应经常清理.通风管道所输送 的空气温度显著的提高或降低时,或者可能冻结时,应采取 隔热、保温或防冻措施.

6、输送高温气体或含有机溶................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题