DK 中华人民共和国 中华人民共和国 中华人民共和国 中华人民共和国电子 电子 电子 电子行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 DK 1001.

4―2013 中国电科安全生产标准化规范 涂装作业 Norms for Work Safety Standardization of CETC Enterprises Painting 2013-04-08 发布 2013-04-08 实施 中国电子科技集团公司 发布DK 1001.4―2013 I 目次前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 安全管理要求

2 4.1 涂装作业场所的基本要求

2 4.2 喷、涂、浸漆房(室)及油漆库结构和材质

4 4.3 喷涂作业场所电气设施

4 4.4 涂装作业场所照明

4 4.5 涂装作业场所通风

5 4.6 涂装作业场所消防

7 4.7 涂装作业场所设备

8 4.8 喷烘两用喷漆房(室)的安全要求

9 4.9 涂装作业场所防静电措施

9 4.10 涂装作业场所的安全及环保技术措施

10 4.11 涂料及有关化学品的贮存、管理和输送

11 4.12 涂装作业防护

11 4.13 职业健康监护

12 4.14 设备检查维护与检修

13 4.15 涂装作业人员的培训

14 4.16 涂装作业管理制度、操作规程及记录

15 4.17 应急管理

15 DK 1001.4―2013 II 前言中国电子科技集团公司安全生产标准化规范分为

9 个部分,包括:

1、 DK 1001.1《中国电科安全生产标准化规范 综合管理》

2、 DK 1001.2《中国电科安全生产标准化规范 洁净厂房》

3、 DK 1001.3《中国电科安全生产标准化规范 电镀及印制板作业》

4、 DK 1001.4《中国电科安全生产标准化规范 涂装作业》

5、 DK 1001.5《中国电科安全生产标准化规范 架设安装工程》

6、 DK 1001.6《中国电科安全生产标准化规范 大型电子装备总装》

7、 DK 1001.7《中国电科安全生产标准化规范 气体生产、运输、贮存、输送、分配、使用》

8、 DK 1001.8《中国电科安全生产标准化规范 微波暗室》

9、 DK 1001.9《中国电科安全生产标准化规范 火工品科研生产》 . 本部分为《中国电科安全生产标准化规范 涂装作业》 (标准号:DK 1001.4) . 本部分按照 GJB 6000-2001《标准编写规定》给出的规则起草. 本部分由中国电子科技集团公司质量安全与社会责任部提出. 本部分由中国电子科技集团公司质量安全与社会责任部归口. 本部分起草单位:中国电子科技集团公司第二十研究所、第十研究所、第三十八研究所、第十四研 究所. 本部分主要起草人:卫星、张蓉、张现军、李晨民. DK 1001.4―2013

1 中国电科安全生产标准化规范 涂装作业

1 范围 本规范规定了涂装作业使用的涂料及有关化学品、涂装工艺、涂装设备器械、作业场所的安全管理 基本要求. 本规范适用于中国电子科技集团公司各成员单位、 集团公司和成员单位出资设立的独资及控股单位 的喷、涂、浸漆房(室)及其设备、调漆间、油漆库、作业环境、辅助条件、物料器具以及作业人员的 安全管理. 其他电子行业企业可参照执行.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件. 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 14441―2008 涂装作业安全规程 术语 GB 14443―2007 涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定 GB 14444―2006 涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定 GB 6514―2008 涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化 GB 17750―1999 涂装作业安全规程 浸涂工艺安全 GB 50016―2006 建筑设计防火规范 GB 50058―1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 16179―1996 安全标志使用导则 GB 15630―1995 消防安全标志设置要求 GB J87―1985 工业企业噪声控制设计规范 GBZ1―2010 工业企业设计卫生标准 GBZ2―2002 工作场所有害因素职业接触限值

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 喷漆室 Spray booth 一个完全封闭或半封闭的, 设有良好机械通风和照明设备的, 专用于喷涂涂料的室体或围护结构体. 室内气流组织能防止漆雾、溶剂蒸气向外逸散,并使其集中安全引入排风系统.喷漆室包括静电喷漆室 和非静电喷漆室,有干式喷漆室和湿式喷漆室. [ [ [ [GB/T 14441―2008] ] ] ] 3.2 喷漆房 Spray room 专用于进行喷漆作业的带强制通风的全封闭建筑物.整个喷漆房是喷漆区的一部分. 喷漆房不同于喷漆室. [GB 14444-2006] 3.3 干式喷漆室 Spray booth dry type 应用碰撞、纤维过滤或静电作用等机理,除去排风气流中过喷物的喷漆室. [ [ [ [GB 14444-2006] ] ] ] 3.4 湿式喷漆室 Spray booth wet type DK 1001.4―2013

2 应用水或其他液体介质洗涤作用,除去排风气流中过喷物的喷漆室. [ [ [ [GB 14444-2006] ] ] ] 3.5 喷(抛)丸室 Cabinet for shot blasting 能阻止弹丸飞出,并设置防止粉尘外逸的通风除尘净化系统,专用于喷(抛)丸作业的密闭的和 有封隔装置的室体或围护结构体. [GB/T 14441―2008] 3.6 喷(吹)砂室 Cabinet for sand blasting 能阻止砂子飞出,并设置防止粉尘外逸的通风除尘净化系统,专用于喷(吹)砂作业的密闭的和 有封隔装置的室体或围护结构体. [GB/T 14441―2008] 3.7 调漆室 Mixing chamber 符合安全卫生规定的专用于调配涂料的房间. [GB/T 14441―2008] 3.8 喷粉室 Powder spray booth 完全封闭或半封闭的、设有良好机械通风和照明设备的、专门用于喷涂粉末涂料的室体或围护结 构体.室内气流组织能防止粉尘向外逸散,并使其集中安全引入回收、净化系统. [ [ [ [GB/T 14441―2008] ] ] ] 3.9 涂层烘干室 Paint drying oven 用加热方式使涂层进行干燥、固化的操作间. [GB/T 14441―2008] 3.10 浸涂槽 Dip tank 盛有涂料能用于浸涂工件并具备安全防护功能的钢槽或其他容器. [GB 17750―1999] 3.11 有限空间 Confined spaces 仅有 1~2 个人孔,进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于 1.2m 的封闭或 敞口的只允许单人进出的通风不良空间. [ [ [ [GB/T 14441―2008] ] ] ]

4 安全管理要求 4.1 涂装作业场所的基本要求 4.1.1 涂装作业应在划定的作业场所内进行.除特大型构件外,一般不宜在露天设置涂漆前处理作业 场所. 4.1.2 涂装作业场所,应设置在厂区全年最小频率风向的上风向,并应与生产过程相关的机加工、冲压、焊接、装配等工序相分隔. 4.1.3 涂装作业场所,宜布置在单层建筑物的近外墙一侧处.地面应平整、防滑、易于清扫、不渗水 积水.涂装作业场所与其他作业场所应有隔离措施,防火间距应符合 GB 50016《建筑设计防火规范》 有关规定. 4.1.4 采用化学处理的作业场所,宜布置于单独建筑物内,若与其他非涂漆车间合用一个建筑物,应 将此作业场所布置在建筑物的靠外墙一侧.地坪应采用耐腐蚀材料敷设,照明和其他电气设施应采用密 闭防爆型,废水应排向废水处理系统.对于酸碱作业场所,其建筑物的内墙、立柱、屋架及屋面应采取 有效防腐措施. DK 1001.4―2013

3 4.1.5 涂装作业场所必须有良好的通风,严禁吸烟和引入火种,应使用不产生火花的工具或机具.按照GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》的要求,配置足够的消防器材.作业过程中严禁电瓶车、汽 车和金属轮车进入,工作完毕........