编辑: ok2015 2016-02-05
青岛高新区综合管廊简介

1、高新区综合管廊建设概况 青岛高新技术产业区位于胶州湾底部红岛北侧,被青岛市委市政府列入"三点布局,一线展开,组团式发展"的重要一极.

高新区规划综合管廊总长74.6公里,约占高新区主次干道总长度46%.自2008年至今,结合高新区的区域发展和道路实施情况,高新区综合管廊建设主要集中在中片区和东片区.近6年时间,累计共完成综合管廊长度约54公里,中、东片区主次干沟已基本完成,高新区区域网络体系基本构建完成. 已实施综合管廊一览表 序号 管廊类别 道路名称 管廊长度(m) 总长度(m)

1 主干沟 华贯路

7052 20152

2 河东路

7300 3 聚贤桥路

2600 4 春阳路

3200 5 次干沟 华东路

5754 12801

6 火炬路

9755 7 岙东路

2592 11 支沟 泰祥路

1785 16995

12 智力岛路

2900 13 智力岛中路

680 14 广博路

4400 15 汇智桥路

1700 16 同顺路

1780 17 和融路

1680 18 乐融路

770 19 合心路

1300 尚未完成的综合管廊主要集中于西片区及东片区部分路段,合计有约20.6公里.

2、高新区综合管廊工艺概述 廊内设置电力、通信、热力、给水、再生水及预留管道等多种管线;

管廊断面形式主要分为单舱和双舱两种形式,对于无热力的综合管廊一般采用单舱布置,有热力的综合管廊,热力与电力不同舱,一般为双舱布置形式. 综合管廊按不超过200米设置一个防火分区,防火分区之间用防火墙隔开,墙上设有甲级防火安全门.管线穿越防火墙时设置穿墙套管,专业管道实施前套管内填充防火材料. 综合管廊主沟每个防火分区的中部设置1~2组投料口,依据管廊内管线种类不同,投料口长度为6米至8米,以便于各种规格管线的安装、维修、更换. 在每个防火分区的两侧端及管廊部分位置设置检查孔,检查孔设爬梯供人员进入,检查孔内径为100cm.检查孔盖设置内外开启的专用锁. 每两个防火分区设置一座IO站,IO站大小为4米*2.5米.为方便人员进出,于IO站顶部设置人员进出孔,与综合管廊沟体通过防火门连接. 通风系统采用自然通风与机械通风相结合的方式.每个防火分区内均布置自然通风口及机械排风口,其中自然通风口布置在防火分区一端,机械通风口布置在防火分区另一端,每个进排风口均设置电动排烟防火阀或电动风量调节阀用于模式切换.通风口处地面设置进排风亭,风亭侧墙设置防雨百叶及防鼠网.为满 足15正常工况和火灾工况使用要求,风机选用可逆转风机,耐高温25160℃,1h. 综合管廊内采用潜水泵排水,在综合管廊低点设置排水边沟及集水坑,集水坑内设置潜水泵,管廊内排水由潜污泵提升后就近接入雨水排放设施. 每个防火分区自然进风口及机械通风口处设置电动防烟防火阀,防火阀自动、手动启动,同时可远程控制.采用密闭自熄的方式进行防排烟,当管廊内部氧气燃烧完毕后,进行通风换气. 综合管廊内不大于30米设置一组手提式磷酸铵盐灭火器,每组两具.每个防火分区,设置烟感装置一套,对综合管廊进行24小时监测. 由于综合管廊内各种管线较多,可能出现缺氧及产生甲烷等有害气体,需设置有害气体监测装置,每个防火分区采用一套氧气、温度、湿度、二氧化碳监测仪,监测信号通过自动监测系统传至控制中心,对沟内进行24小时监测.设备安装调试由设备厂家进行设计. 综合管廊每个防火分区设置一只照明配电箱. 安全防范系统设计包含三个子系统:闭路电视监控系统、出入口控制(门禁)与入侵报警系统. 闭路监视机房设在地上控制中心.区域设备间内设机柜监视器;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)