编辑: 麒麟兔爷 2016-01-11
附件 通报问题及单位名单 序号 受检项目 建设单位 施工单位 监理单位 监督机构 检查存在问题

1 和记黄埔三期 和记黄埔地产(广州增城)有限公司 广东电白二建集团有限公司 广东省广大工程顾问有限公司 增城区质安站 1.

模板支架顶部悬臂高度超标严重:现场约1300L,方案为500L 2.模板支架部分未设置,直接在外脚手架上受力,充当模板支架使用,如飘窗模板支架 3.外架剪刀撑未连续设置,情况较多 4.外脚手架安全立网多部位破损严重 5.洗车槽自动冲洗装置水压不够,施工道路积尘土多,扬尘严重 6.洗车槽水未设三级沉淀池,泥水直接排放市政管网 7.现场材料码放乱 8.基坑边坡坡度不符合施工方案要求,为采取防护措施,存在安全隐患 9.个别灌注桩钢筋与承台直锚长度不足,基坑垂直开挖,基坑顶停放机械设备 10.剪刀撑未设置到顶,立杆底部未硬化,较多建筑材料堆放在外架上 11.较多水平联系杆缺失 12.悬臂挡墙顶未按设计比放坡,坡度较大,坡面护面滞后

2 从化珠江国际城C1区三期项目 广州市从化珠江房地产开发有限公司 广东珠江工程总承包有限公司 广东珠江建设工程监理有限公司 从化区质安站 1.外墙脚手架首层连墙件间距不符合方案及规范要求,且架体与建筑物间距离过大,无防护栏杆或水平安全网 2.卸料平台型钢锚固段小于方案要求,且无挂验收牌 3.部分连墙件向上连接,应改为向下连接 4.部分临边未设防护栏杆 5.8层模板支架部分立杆上部悬臂长度过长,部分立杆无水平杆或扫地杆 6.灭火器配置较少,且部分失效 7.钢筋加工场部分三级电箱未接PE线8.悬挑脚手架大部分立杆设置在次梁上,与方案不符 9.8-2号楼层内电梯井洞口防护不到位 10.悬挑工字钢锚固焊接不规范,仅点焊 11.塔吊地脚螺栓已被混凝土覆盖,缺维护保养,应保护好螺栓,确保螺栓可见 12.塔吊平衡重,配重块无标记重量液压缸的油表未标定有效期 13.钢筋面被布料杆机座压变形,应有钢筋修复措施

3 商业、酒店工程2幢(自编莱茵商业广场,连体) 协成发有限公司 龙元建设集团股份有限公司 广东省建筑工程监理有限公司 从化区质安站 1.部分三级电箱放置于不方便操作的位置,且无每日巡查,接多路用电线路 2.外墙脚手架连墙件间距过大,且架体与建筑物间距过大,部分扣件离端部长度过短 3.卸料平台型钢锚固段均小于方案要求,且有钢丝绳夹扣错的情况 4.模板支架部分立杆上部悬臂长度过长,水平杆步距部分为1.8米,以及现场剪刀撑均未符合方案要求 5.部分临边无设置防护栏杆 6.现场3台塔吊无第三方检测评定不合格项的整改回复记录 7.塔吊上的供电电缆安装不符合临电规范要求,无绝缘保护措施 8.酒店结构东面排栅与结构相距40cm,不符合安全要求,应有措施确保作业人员安全 9.个别消防管道架在外排架上,部分小横杆缺失,外架剪刀撑缺少与立杆连接 10.部分梁无独立支撑,横杆连接不稳固,使用单钢管,顶托过长

4 商业、办公楼工程(自编A1-A2栋) 广州市天河棠东经济发展有限公司 广州天力建筑工程有限公司 广州天富建设工程监理有限公司 天河区质安站 1.基坑内多台挖掘机作业无安全距离,不符合安全生产要求 2.开关箱的用电接多个插座,不符合开关箱一箱一闸刀一漏电保护器控制一台设备要求 3.塔吊缺维护保养,锈蚀严重,应全面维修保养符合要求才可安装 4.基坑坡顶的护栏设置不规范,高度不够(未达1.2米以上),未设置踢脚板 5.分配电箱设置在基坑边,无临边防护 6.基坑侧壁二层冠梁上应加设防护栏 7.基坑内的排水、积水措施不完善,基坑排水不及时 8.基坑未分层开挖,边坡未及时喷锚