编辑: 烂衣小孩 2015-09-03

1 通讯的稳定性.

2 数据采集的完整性.

3 控制的可靠性.

4 设计功能与实际功能的差异性.

5 电气绝缘和接地测试.

6 其他对系统影响较大的单项测试检验等. 7.0.4 系统测试结束时应有完整的测试检验报告,测试检验报告中应有明确的检验结论. 系统检验结论为系统测试合格和系统测试不合格. 测试检验报告模板如下:

1 测试任务名称及内容: 【简要描述本次测试任务的名称、测试依据、内容及目的.】

2 测试环境: 【描述测试环境.指出测试环境与实际运行环境的差异,分析说明差异对测试结果可能带来的影响.】

3 软件版本信息: 【描述已经完成测试的软件版本实现的功能.标明最后通过系统测试的版本信息.】 版本号 内容描述 测试人员 测试时间 备注4测试充分性评价: 【根据测试计划规定的充分性原则,对测试的过程做作出充分性评价.指出未被充分测试的特性或特性组合,并说明理由.】

5 测试结果 【对照测试计划中设定的测试内容,描述关键测试结果.对测试中未解决的问题进行描述,提供给系统测试报告评审人评审.】

6 缺陷和限制 【陈述经测试证实的软件缺陷和限制,说明每项缺陷和限制对软件性能的影响,并说明全部测得的性能缺陷的累积影响和总影响.】

7 测试结果分析 【对于结果做如下几方面的分析等】 (1)测试项与它设计之间的差别. (2)测试用例通过率;

(3)测试覆盖率;

(4)缺陷解决率;

(5)缺陷程度分布图;

8 活动总结 【总结主要的测试活动和事件.总结资源消耗数据,如:人员的总体水平,测试所用的工具软件,每项主要测试活动所花费的时间.】

9 测试结论 【根据制定的系统测试计划中设定的通过准则,判定该系统是否通过测试,能否交付使用.】

10 批准 【规定本报告必须审批权限(姓名和职务).】 系统验收 8.0.1 竣工文档

1 项目设计方案和施工方案.

2 竣工测试检验报告.

3 报告应反映测试项目的竣工测试检验情况. 8.0.2 设备清单 热源、二级站、管网、楼宇、管理中心相应的管理监控设备的安装清单.包括合格证说明书等出厂证明资料、设备编号、安装使用地点等. 8.0.3 管理软件的使用维护说明及检验报告. 包括版本号、说明书等文档资料. 8.0.4 设备安装质量的检验报告. 8.0.5 缆线敷设和保护方式的检验报告 8.0.6 接地测试报告 8.0.7 采集验收 按国家和地方的标准和规范进行验收,并符合本标准要求.采集成功率指标和控制指令一次成功率指标按下表执行. 采集成功率指标 通讯方式 采集成功率 有????? 线≥98% 控制指令一次成功率指标 类型和方式 控制指令一次成功率 强制启停命令 100% 一般调节命令 ≥95% 数据通讯 ≥95% 8.0.8 验收使用 系统验收不合格必须限期整改,应根据具体情况确定整改时间,在整改后重新进行验收. 山东省工程建设标准 供热节能计量工程建设标准 条文说明 前言 为便于广大设计、施工、科研、管理等单位有关人员在使用本标准时能够正确理解和执行条文规定,山东省《供热节能计量工程建设标准》编制组按章节条顺序编制了本标准的条文说明,供使用者参考. 目次:

1 总则… 2术语… 3系统设计… 3.1 一般规定… 3.1 一般规定… 3.2 楼宇系统设计… 3.3 热力站系统设计… 3.4 热源系统设计… 3.........