编辑: 旋风 2014-06-28
施工组织设计

第一章:编制说明

第一节 编制说明 我们在认真审阅工程施工图纸的基础上编制本施工组织设计,以确保该工程在要求的工期内,以周到的服务,优良的品质,为业主提供一个一流的工程.

第二节 编制依据 2.1设计图纸. 2.2 国家标准 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-97 《温度风量测定孔》T615 《风管支吊架》T616 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300―88 《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304―88 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

第二章:工程概况: 工程简述 徐州XXXX有限公司扩建中央空调、通风工程,结构形式为钢结构,层高9m,建筑面积1600m2.

第二节 工期 本工程工期为40日历日竣工.

第三节 工程质量要求 合格,力争优良.

第三章、施工综合说明 本施工设计包括施工方案(其中施工程序、施工方法),施工进度计划、主要技术措施、机械、人员配备,质量保证措施,以满足本中央空调安装工程的安装质量,达到使用要求.

第四章:施工方案及技术要求

第一节 工程施工总程序 施工现场布置,组织人力、机具进场、图纸会审、编制事项、材料设备进场验收. 对土建预留洞、预埋件、地沟进行检查、风道位置测定. 管道、风管、支管预制,通风、空调主管风道安装,空调冷冻水管道安装.设备就位找平,通风支管、风口及附件安装. 各种管道的除锈、防腐、保温、交工验收、保运、回访.

第二节 各分部分项工程原则 先预制后安装,先主干管后立支管及附件,先设备就位后配置管路、线路,先系统调压后冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收.

第三节 施工方案部署及施工顺序 本工程为外地施工,进入现场前应解决好工人的食宿等具体问题,并应将所需材料、机具等尽快到场以满足施工的需要. 进驻的工人分成四个班,即管道安装一班、风道制做班,风道安装一班、构件制做班,每班分成若干小组随时调整以满足施工需要. 施工时分系统逐系统施工,具体施工顺序根据现场情况. 通风管道的制作安装可根据工期要求采取工厂预加工或现场边加工边安装的形式. 管道部分,安装班组按系统开始施工,先施工后安装设备的主干管. 待设备到货后验收后安装设备. 待设备安装好后,再连接各管道及风道与设备的连接部分. 一个系统工程安装完毕后,可逐系统进行打压试验及风道的检验,最后进入保温阶段. 所有安装结束后进行单机试运转及系统试运转后,交工验收. 施工工艺流程 空调风管及设备 制做风管及设备支吊架→支吊架安装→开穿墙孔洞→组装并安装风管→安装新风机组及各种风阀等设备→安装风口及软连接→系统检测. 空调水系统及设备 制做管道支吊架等→支吊架安装→开穿墙孔洞→管道下料、除锈、刷漆→管道安装→风机盘管安装→各种阀门安装、并连接各支管→管道冲洗→管道试压→管道刷漆、保温→系统调试. 机房及设备安装 基础检查验收→支吊架制做及安装→设备到货开箱检验→管道下料除锈刷漆及安装→设备安装找正找平→设备安装固定及二次抹面→各种阀门安装,并连接设备与管道→分别试压→管道及设备保温→单机调试→系统调试.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题