编辑: wtshxd 2014-04-24

电线、电缆室内水平直敷时至地面的距离;

电缆与热力管道、热力设备之间的净距 电线管与有保温措施的蒸汽管道间净距(>

0.2m) DB11/065-2010 / / / m B / / 电缆构筑物中的电缆与热力管道、热力设备之间的净距(平行≥1.0m,交叉≥0.5m) DB11/065-2010 / / / m B / / 电线、电缆室内水平直敷时至地面的距离(≥2.5m) DB11/065-2010 / / / m B / / 2-2 低压配电线路/仪器检测标准要求 电线相与相以及相对地之问的绝缘电阻值不应低于0.5 DB11/065-2010 / / / MΩ B / / 2-3 低压配电线路/装饰工程配线要求 配电线路设置在可燃装饰夹层时,应穿金属导管保护,若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时,必须采用金属软管,其长度不宜大于,导线不得裸露 DB11/065-2010.7 d / / / B / / 2-4 *低压配电线路/导线连接头、导线与设备或器具接线端子的温度,插头、插座和开关各端子处,在负荷状态下的温升值 导线连接头、导线与设备或器具接线端子的温度 DB11/065-2010 / / / ℃ / / / 插头、插座和开关各端子处,在负荷状态下的温升值(≤45K) DB11/065-2010 / / / K / / / 2-5 低压配电线路/低压电器一般要求 柜、屏、台、箱(盘)的固定支架、金属框架和箱体外壳必须接地(PE)或接零(PEN);

装有电器的可开门和金属框架接地端子间,连接的编制铜线不应断裂松脱 DB11/065-2010.1 b / / / C / / 2-6 *低压配电线路/回路漏电电流值 回路漏电电流值 DB11/065-20105.5.2.7 / / / mA / / / 2-7 低压配电线路/电力电缆线路一般要求 电缆沟内应无杂物,无积水、渗水现象 DB11/065-2010.5 / / / B / / 2-8 *低压配电线路/电力电缆的表面温升、绝缘表面温度,终端和接头外表面温升 电力电缆的表面温升 DB11/065-2010 .2 / / / K / / / 电缆绝缘表面温度 / / / ℃ / / / 电缆终端和接头外表面的温升 / / / K / / / 2-9 低压配电线路/电缆防火与阻燃一般要求 电缆穿越防火分区、竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应用防火堵料密实封堵 DB11/065-2010.1 / / / B / / 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求的位置,应有防火隔堵措施 DB11/065-2010.1 / / / B / / 2-10 低压配电线路/公共娱乐场所直观检查要求 灯具、开关、插座、吊扇、壁扇等电器安装处应设置接线盒,导线的接头应在盒内压接 DB11/065F. / / / B / / 建筑物吊顶部位的灯槽布线应等同于闷顶内布线.当有可燃物时必须穿金属管保护.若受条件限制局部不能穿金属管时,可穿金属软管,导线不得裸露.无可燃物时可穿难燃型刚性塑料管保护 DB11/065F. / / / B / / 单项统计:As = ;

Bs = ;

Cs = ;

Zs = ;

3、 照明装置和一般低压用电设备 编号 检测子项 检测分项及标准要求 检测依据 安装数量 抽检 数量 检测结果及数据 重要程度 分项评定 隐患 点数 符合点数 3-1 *照明装置和一般低压配电线路/潮湿场所保护型插座的安装高度 潮湿场所保护型插座的安装高度(≥1.5m) DB11/065-2010 / / / m / / / 3-2 照明装置和一般低压配电线路/插座开关直观检查要求 开关、插座安在可燃物上或靠近可燃物的插座(开关)均采取隔热、散热等保护措施 DB11/065-2010 d / / / B / / 多功能移动插座电源线应采用铜芯电缆或护套软线,其软缆或软线的截面积,应与插座额定值匹配,绝缘无磨损,导线无外露现象,其长度不宜超过 DB11/065-2010 k / / / B / / 多功能移动插座应具有保护接地线(PE线) / / / C / / 多功能移动插座不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖 / / / B / / 多功能移动插座不应串接使用 / / / B / / 多功能移动插座不应超负荷使用 / / / A / / 3-3 照明装置和一般低压配电线路/照明装置一般要求 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具 DB11/065-2010.1 / / / C / / 靠近可燃材料的灯具,均采取隔热、散热等保护措施 DB11/065-2010.1 / / / A / / 库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品,其垂直下方与储存物水平间距不应小于,不应设置移动式照明工具 DB11/065-2010.3 / / / C / / 灯具各部件应无松动、脱落和损坏 DB11/065-2010.2 / / / B / / 3-4 照明装置和一般低压配电线路/照明装置直观检查 灯管应采用专用的绝缘支架固定牢靠.固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于 DB11/065-2010.5 / / / B / / 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面距离不应小于 / / / C / / 霓虹灯高压导线应采用高压绝缘线;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题