编辑: wtshxd 2014-04-24
CMA章 报告编号:****(2016)DJXXXX 北京市电气防火检测报告(2016版) 项目名称: 委托单位: 编制日期: 年月日编制单位:北京********有限公司 声明

1、有效性声明: 1)未加盖CMA章的检测报告无效,本报告黑体字前加 * 的检测项目为计量认证的通过项目;

2)检测报告未在规定处加盖公章和骑缝章的无效;

3)报告评定批准人处无技术负责人(授权签字人)亲笔签名的报告无效;

4)检测报告涂改、页码不连续的无效;

5)检测机构为其母公司(或与其有直接利害关系的机构)的施工项目出具的检测报告不作为电 气配电设施安全运行验收的符合性证明文件.

6)待检项目的编号应与报告编号一致.

2、客观性声明: 1)样品抽样应依据DB11/065-2010中电气隐患检测抽样原则,对于建筑电气设施进行比例抽样 检测. 2)检测结果中的相关数据如:电压值、电流值、温度及温升值均为即时测量值,结果描述为检 测时的电气配电设施及用电设施负荷下的样品状态.

3、监督举报: 北京市消防协会自律监督咨询

电话:010-63970581 北京市公安局消防局举报

电话:96119 检测机构地址: 电子邮件:com 传真: 010- 联系人: ***

电话: 010- 北京****有限公司(单位公章) 项目概况建筑概况建筑名称 建审文号 建筑地址 验收/备案文号 工程名称 联系人 联系电话 委托单位 联系人 联系电话 设计单位 联系人 联系电话 施工单位 联系人 联系电话 监理单位 联系人 联系电话 建筑面积 O 建筑高度 m 地上 层 地下 层 检测日期 检测面积 O 检测范围 备注说明 使用性质 公共娱乐场所 宾馆/酒店 商/市场 车库 办公 居住类 医院 学校 施工现场 其他: 建筑类别 一类高层 二类高层 工业建筑 地下建筑 仓库 单/多层民用建筑 其他: 供电等级 一级负荷 二级负荷 三级负荷 其他: 检测类别 竣工验收 年度检测 复检 其他: 报告评定 项目名称:

一、检测内容 检测内容项 单项统计

1 变配电装置 As / Bs / Cs / Zs /

2 低压配电线路 As / Bs / Cs / Zs /

3 照明装置和一般低压用电设备 As / Bs / Cs / Zs /

4 接地和等电位联接 As / Bs / Cs / Zs /

5 特殊场所 As / Bs / Cs / Zs /

6 其他 As / Bs / Cs / Zs /

二、检测相关标准规范依据 电气防火检测技术规程DB11/065-2010 BJXF.TB002-2015建筑电气防火检测评定规则

三、设计审核意见书、图纸、设计说明、设计变更等文件资料

四、检测要求 电气防火检测相关应在电气设备和线路经过1h以上时间的有载运行,进入正常热稳定工作状态,其温度变化率小于/h后进行.

五、检测结论 合计:As= ;

Bs= ;

Cs= ;

Zs = ;

火灾危险系数X= ;

(系统评定公式:X=(Cs+3Bs)/Zs;

X值保留小数点后两位小数) I类 (无A级、X≤0.1):该建筑无电气火灾隐患,电气系统安全,本次检测合格. II类 (无A级、0.10.3m) DB11/065-2010 .7 / / / m / / / 1-13 低压配电装置/低压电器直观检查要求 配电柜、箱必须采用不燃材料制作 DB11/065-2010.7 / / / A / / 开关动作灵活可靠,接触良好,触头无烧蚀现象 DB11/065-2010.7 / / / A / / 1-14 低压配电装置/电动机一般要求 电气元器件的触头应无熔焊粘连变形和严重氧化锈蚀等现象 DB11/065-2010.4 / / / B / / 单项统计:As = ;

Bs = ;

Cs = ;

Zs = ;

2、 低压配电线路 编号 检测子项 检测分项及标准要求 检测依据 安装数量 抽检 数量 检测结果及数据 重要程度 分项评定 隐患 点数 符合点数 2-1 *电线管与有保温措施的蒸汽管道间净距;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题