编辑: f19970615123fa 2014-03-24

当工作钢管管径≥DN250且≤DN450时,且地下水位较低时,可采用热收缩带式接头或电熔焊式接头;

当地下水位较高时或工作钢管管径≥DN500时,采用电熔焊式接头. 4.2隔压站 建设地点及隔压站设计压力及温度 本次管网的配套工程隔压站长输供热管线全程设计压力2.5MPa.郑州市热网全网设计压力1.6MPa.隔压站是一座隔压站,站内设置换热器阵列,连接高压侧的长输供热管道与低压侧的郑州市供热热网.能源站高压侧系统设计压力2.5MPa,低压侧系统设计压力1.6MPa. 设计供水温度为130℃,由于管线输送距离较长,考虑5℃温度损失,至隔压站供水温度为125℃;

设计工况一次网回水温度为55℃.隔压站是采取隔压换热的方式实现高、低压区连接.为最大程度的减少能量损失,能源站换热器设计换热温差5℃.因此,能源站高压侧设计温度为125℃/55℃,低压侧设计温度为120℃/50℃. (2)规模及平面布置 高压侧管道循环流量为长输供热管道设计流量,单管13760t/h.泵站总用地呈不规则三角形占地面积为37028.55 平方米,实际用地面积为:21107.45平方米,总建筑面积约为:10876.00平方米.整个厂区用地地形较平坦.隔压站厂区设一个主要出入口,出入口紧临规划路,满足绿化人流、物流运输的要求,主次道路分工明确,工艺流程顺畅,功能分区明确,平面布局合理,满足国家规范及标准. 厂区由4个建构筑物组成,分成生产区、办公生活区二部分,建筑形式和体量各有要求和特点,其中生产车间及变配电间是最重要、体量最大的建筑. 隔压站依据用地形状合理布置,是实现社会效益、环境效益和经济效益的有机结合.建筑布局及各种配套设施的安排充分考虑人的因素,使人能够在工作之余感到舒适、安全,身心得到最大程度的放松.场地的竖向设计是依据场地的现状,将场地设计标高合理设计尽量减少场地的土方量. (3)设计参数 隔压站设计参数:一级网设计温度130/70℃,设计压力均为1.6MPa. 表格1-10 主要经济技术指标 名称占地面积((m2)) % 规划用地面积 37028.55 / 总用地面积 21107.45

100 建构筑物占地面积 4564.00 21.62 建筑物总建筑面积 10876.00 -- 道路面积及场地面积 4669.00 22.12 绿化面积 8561.18 40.56 其它面积 3313.27 15.70 建筑密度 21.62 绿地率 40.56 容积率 0.51 地上停车位

22 辆表1-11 隔压泵站建、构筑物一览表 编号名称 层数 数量 (座) 占地面积(m2) 高度(m) 建筑面积(m2)

1 隔压站

3 1 2351.00

18 7053.00

2 制水车间

2 1 850.00

11 1700.00

3 10KV 变配电站

1 1 540.00

6 540.00

4 管理用房

2 1 756.00

8 1520.00

5 传达室

1 1 63.00

4 63.00 合计 4564.00 / 10876.00 管网的补水方式 隔压站设计低压侧总补水量按正常状态总循环量2%,事故状态总循环量4%进行设计,即正常补水量250t/h,事故补水量500t/h.补水泵最大出力为500t/h,考虑大事故及初期注水再增加两台补水泵,单台流量为250 t/h.水处理设备最大出力为1000t/h进行设........