《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

项目名称----指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字). 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点. 行业类别----按国标填写. 总投资----指项目投资总额. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 郑州市热力总公司裕中热电厂百万机组引热入郑供热管网工程 建设单位 郑州市热力总公司 法人代表 张舒 联系人 刘新征 通讯地址 郑州市二七区嵩山南路1号 联系电话

13526842111 传真 / 邮政编码

450000 建设地点 郑州市管城回族区起于新密裕中热电厂、终于管城区南曹乡 立项审批部门 郑州发展和改革委员会 项目代码 2018-4101024-44-03-064549 建设性质 新建 图1-

3 穿越京广铁路横断面图 图1-

4 穿越京广铁路箱涵纵断面图 ③河流穿越 本项目跨越南水北调和穿越臻水河. 表1-8 管道河流情况一览表 穿越段 穿越长度 桩号 施工方式 南水北调 286m SH(3)179+880.6 管道桥 臻水河 150m A2+880-A2+950 直埋 根据中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制的《郑州市热力总公司裕中热电厂百万机组引热入郑供热管网工程可行性研究报告》,郑州市裕中热电厂长输供热工程2根DN1600供热管线在管城区毕河村附近需跨越南水北调总干渠,跨越处附近自上游至下游存在3座建筑物,依次为潮河倒虹吸、毕河南生产桥、中华北路公路桥,总干渠左岸(南岸)现状有一处与总干渠渠道基本平行的500kV高压线,距总干渠左岸(南岸)围栏47~89m,见图1-

5、图1-6. 图1-5 工程跨越南水北调总干渠处平面图 图1-6 工程跨越南水北调总干渠处现场图 潮河倒虹吸出口至毕河南生产桥之间总干渠渠道为渐变段,此段总干渠左右两岸均为潮河倒虹吸管理范围,无穿越位置.毕河南生产桥至中华北路桥距离200m左右,此段总干渠属于挖方渠段,地势开阔,适合修建跨越总干渠建筑物.考虑总干渠左岸(南岸)500kV高压线的位置及安全保护距离,拟定在毕河南生产桥下游15m处穿越总干渠,穿越轴线与毕河南生产桥平行,对应南水北调总干渠设计桩号SH(3)179+880.6,交叉点的大地坐标:X=3832413.160,Y=477036.865,见图1-9. 图1-9 工程跨越南水北调总干渠位置图 (8)占地情况 本项目管道采用大部分采用直埋敷设方式,穿越铁路时采用箱涵顶进. 挖方量:管道沟槽采用梯形断面,底宽1.0~3.6m,深1.2~3.5m,坡比为1:0.5,松土系数按1.2计,挖方量:管道沟槽采用梯形断面,底宽1.0~3.6m,深1.2~3.5m,坡比为1:0.5,松土系数按1.2计,估算出挖方量约18.82万m3. 填方量:沟槽回填时,管道上、下各200mm范围内回填中粗砂,上层回填土.回填土方量按挖掘土方量扣除管道及中粗砂占用空间后,并考虑适当的余填量(余填高 150mm)进行估算.根据项目管道长度、管径计算,填方量约为16.96万m3. 弃方量:本项目总弃方量约1.86万m3.根据建设单位提供资料,本项目管线分段建设、分段挖掘与回填,每段长度为300m-500m,产生的弃方日产日清,多半用于回填,多余未回填部分由市政管理部门清运用作修建道路. 管线敷设工程无永久占地主要包括施工场地、堆管、设备及材料存放、表土及弃渣堆放.临时占地类型主要为市政公共设施用地. 管线敷设工程不设施工营地. (9)项目分段施工方式 本次热力管网基本采用直埋敷设方式.供热管道直埋敷设以占地少,施工周期短,维修量小,寿命长等诸多优点,现已成为城市供热管网的主要敷设方式. 直埋保温管焊接接头现场施工要求:①预制保温管的直管段接头必须对直,不允许在接头处出现转角.②管道在转角、折角处的焊缝均应补强.③为防止焊接时飞溅的焊渣烧坏保温层,需用苫布或胶皮布覆盖工作点两层各500mm的保温管.④安装过程必须保持管端保温层始终处于干燥状态,做好防水保护,严禁保温层受潮.⑤施工间断时,应将管口将盲板封堵,以防泥沙等杂物进入管内.⑥接头内防腐层与其两侧的防腐涂层的搭接长度不应小于20mm.⑦接头外护层与其两侧的保温管外护管的搭接长度不应小于100mm.工作钢管管径≤DN200且地下水位较低时,采用热收缩式接头;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)