编辑: 梦三石 2014-01-07

1 医院污水处理站应独立设置,与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m,并设置隔离带;

当无法满足上述条件时,应采取有效安全隔离措施;

不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室 院区污水处理站独立设置,设施边界与周边居民最近距离约120m,与最近的敏感建筑(食宿楼)最近距离约30m;

污水处理站为地埋式,污水处理设施加盖板密闭,基本形成了有效防护;

不设在门诊或病房等建筑物的地下室 符合 二与《医院污水处理技术指南》选址建设相关要求的一致性分析

1 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向 院区污水处理站设置在院区东南侧,为建筑物当地夏季主导风向的下风向 符合

2 医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离,并应设绿化防护带或隔离带 该院设地埋式污水处理站与周边居民最近距离为120m,与最近的敏感建筑最近距离为30m,周边采取围墙和绿化带隔离,基本形成有效防护 符合

3 污水处理站周围应设围墙或封闭设施,其高度不宜小于2.5m 污水处理站密闭设置,并采取地埋式结构 符合

4 污水处理站应留有扩建的可能;

方便施工、运行和维护 污水处理站周边为空地,留有扩建的可能;

便于施工、运行和维护 符合

5 污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件;

便于污水排放和污泥贮运 污水处理设施南面为鄱乐公路,方便交通、运输和水电条件,便于污水排放和污泥.顺利衔接,污泥贮运条件也较便利 符合 从表1-6可见,项目拟在医院东南侧一角建设地埋式污水处理站,其位于为医院建筑物当地夏季主导风向的下风向,与周边居民、敏感建筑物距离均大于10m,且为地埋式设置,对周边影响不大.污水处理站与医院建筑物之间设置绿化隔离带,基本符合《医疗污水处理技术指南》及《医院污水处理设计规范》(CECS07-2004)的相关要求.

七、 三线一单 控制要求符合性分析 (1)生态保护红线 本项目选址在鄱阳县三庙前濠湖村,项目不在当地集中式饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内,满足生态保护红线要求. (2)环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类功能区,地表水属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类功能区,区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区;

区域环境质量现状较好,具有相应的环境容量.项目主要大气污染物污水处理站废气,经处理后可达标排放;

项目废水经处理后可满足排放标准;

项目产生的固体废物全部妥善处理,不直接排入环境;

项目三废排放不会明显降低区域环境质量现状;

本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击. (3)资源利用上线 项目用水来源市政给水,用电来源市政供电系统.本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取可行的防治措施,以 节能、降耗、减污 为目标,有限地控制污染,项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线.项目选址于鄱阳县三庙前濠湖村,占地面积9148.07m2,占区域建设用地面积比例较小,不会突破区域的土地资源利用上线. (4)环境准入负面清单 本项目为综合医疗机构,不属于高能耗、高污染型企业;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题