编辑: 赵志强 话题热度:791 2019-07-14
关键词: 锅炉出水温度,出水温度,锅炉,温度,出水,95℃,气温,锅炉出水,不高于95℃ 添加资源
资源与摘要 编辑
于世美
温度,并可回收冷 凝水潜热。 使用温度: -40~250℃ 压力: 10KPa 以内 介质:气- 气... 对已建锅炉、 电加热 炉进行改造1台20t/h 煤粉锅 炉64 1992 5258 <1 3 27000 90 238 12 ... ---摘自《国家重点节能技术推广目录(2016 年本 节能部分)拟选入的...》
飞翔的荷兰人
 (三)额定出水温度小于120℃且额定热功率不大于2.8MW的热水锅炉;     (四)机器设备附属的且与机器设备为一体的压力容器。 锅炉房内的分汽(水)缸随锅炉一同办... ---摘自锅炉压力容器使用登记管理办法》
LinDa_学友
锅炉供热,能源采用天然气。 消防 厂区内设有室外消火栓, 供消防车取水灭火; 厂房... 冷 冻温度控制在-5—-3℃左右,不在厂区储存制冷剂,更换或需要补加时由设备厂家补 充... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
kieth
锅炉压力:1.6MPa 进/出水温度:70/130℃ 排烟温度 tpy:76.38℃ 燃料:天然气 设计效率:95% 实测效率:97.85% TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-... ---摘自《附件 1:》
苹果的酸
4.3.11 当更换生活热水供应系统的锅炉及加热设备时,更换后的设备应根据设 定的温度,对燃料的供给量进行自动调节,且保证其出水温度稳定;当机组不能 保证出水温度稳定时... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
霜天盈月祭
1.6MPa 额定出水温度 130℃ 额定回水温度 70℃ 燃烧方式 层燃 设计效率 82% (2)锅炉房主要设备选型 本次扩建新增主要设备选型详见表 3.12,其余的上煤、 水处理系统等设 ---摘自《1 概述》
xiong447385
7.提供设备及详细技术参数:(1)1吨生物质热水锅炉:额定热功率:0.7MW;额定工作压力:0.7MPa;燃料种类:成形木质颗粒;炉排形式:链条炉排;出水温度95℃,回水温... ---摘自《报价清单格式》
f19970615123fa
配水件出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2 配水件出水口高出承接用水容器溢流边缘... 时,向商用热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
ddzhikoi
锅炉 水泵 6 技术参数表 分体式水源热泵GESA名义工况参数表 测试标准:依据GB/T19409-2003 名义制冷工况:室内进风干湿球温度27˚C/19˚C;进出水温度30˚C/35˚C 名义... ---摘自《GESA》
鱼饵虫
压回路、锅炉和热水液压回路的性能和控制策略[5] 。同时,一些模拟软件的开发 者也提... 率、冷凝器进水温度以及蒸发器出水温度对冷机效率的影响。在EnergyPlus 和DOE-2 的... ---摘自《建筑能耗模拟软件中空调系统模拟对比研究》
迷音桑
作为拥有壁挂锅炉多年生产经验的大型制造商,我 们知道生产和产品的关键所在。同样,... 出水温度可调节 °C 30-60 30-60 生活用水持续功率 kW 29.3 35.0 额定水... ---摘自《VITODENS 100-W VITODENS 111-W》
梦里红妆
解到,目前锅炉出水温度在80℃左右, 用户家中回水温度 达39℃。 在保障一级网出水温 度恒定的前提下, 清泉供热公 司还会随时根据室外温度变化调整蒸汽量, 以保证市民家 ... ---摘自《家里暖气不热,可先打班组电话》
静看花开花落
热水机组出水温度为 70℃,冷水计算温度以 10℃计。废水直接排入排水管。 4、消防给... (4)锅炉的选择 Qg=1.2Q =1.2*427380 512856W 2167 / 67 . 236 2167 512856 = = rn h kg ... ---摘自《建筑给水排水工程》
xiong447385
20° c 排烟温度:≤120° c 锅炉热效率:≥92% 排污率:5% 锅炉安装后尺寸: [长X宽X高] ... 出水符合《低压锅炉给水质量标准》 工艺流程为原水泵 → 全自动软水器 → 软水箱→ 给... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
笔墨随风
锅炉排烟温度降低受限制,须利用空气预热器降低排烟温度;2.磨制、烘干煤粉,改善燃... 悬吊—集箱在烟道中,减少穿墙管的数目,以出水引出管为悬吊管,有利于热膨胀,大型... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
cyhzg
锅炉系统工作压力为常压,锅炉最高出水温度95℃锅炉本体按压力容器标准和要求进行制造,压力等级≥1.0MPa。 b. 锅炉高度不得超高。因机房面积及层高限制,投标人必须实... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
huangshuowei01
热水锅炉 额定出水温度大于等于120℃,且额定功率大于等于14 MW。 6.压力容器 属下列条件之一的压力容器: (1)介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器; (2... ---摘自《附件1》
星野哀
合格指标 取样水样温度/ ℃ ≤40 取样水样流量/ (mL/min) 500~700 电导率仪整机基本误差/ % ±5 pH 计整机基本误差 ±0.04 硬度仪整机基本误差/ % ±10 6 水质日常监测 日常锅炉水... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
梦三石
锅炉供热、车辆与交通、照明和采光、供电配电、餐厨设备、用水设备、新能源和可再生... 使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管... ---摘自《教育类》
枪械砖家
锅炉热水出水温度的选定, 系统的电气控制、 测试等。燃煤生成的烟尘粒子和二氧 化硫... 锅炉应生产的 热水温度 ! " " 锅炉废气热利用装置的设计 锅炉废气排放会损失很大... ---摘自《大中型太阳能浴室工程辅助 加热设备设计》
会说话的鱼
号文,符合下列条件之一的锅炉构成重大危险 源: ①蒸汽锅炉:额定蒸汽压力大于 2.5MPa,且额定蒸发量大于等于 10 t/h。 ②热水锅炉:额定出水温度大于等 ---摘自《1 总则》
GXB156399820
0.7MW 锅炉热效率:93% 额定进水温度:60℃ 额定出水温度:80℃ 额定进水压力:0.5Mpa 排烟温度:176℃ 烟尘排放浓度未测出 SO2排放浓度未测出 NOX排放浓度:107mg/m3... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录》
向日葵8AS
采暖出水温度不高于95℃的住宅和类似场所用燃气采暖热水器具。 本标准不适用于仅以... 补充锅炉装置贡献率Cb 为避免热泵供暖加热器集成太阳能装置所供热量无法满足用户供... ---摘自《ICS 91.140》
紫甘兰
锅炉 (三星) 。 Vitopend 100-W 全系列产品一览 Vitopend 100-W 单采暖型燃气热水炉 ... (升/分钟) 14.2 17.7 出水温度可调范围 °C (摄氏度) 30-57 30-57 推... ---摘自《VITOPEND 100-W (WH1D)》
元素吧里的召唤
2)锅炉控制功能 A、锅炉出水温度检测 B、锅炉回水温度检测 C、锅炉水位检测 D、系... F、锅炉出水温度控制功能。系统按用户设定,将锅炉出水温度控制在指定的 ---摘自《岷县蒲麻镇中心小学电锅炉、变压器》
赵志强
这时出水温度会升高。 9、燃烧的基本条件是 可燃物 、 空气 、 温度 三者缺一不可。 10... 5、热水锅炉—将水加热到一定温度但没有达到汽化的锅炉称为热水锅炉。 6、压力—垂... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
star薰衣草
卫生热水出水温度,设置范围为 35°C 至60°C。 采暖系统注水 锅炉运行的整个过程中,必须对采暖系 统中的水压进行例行检查。安装在锅炉下 部的水压表 M(图2)上压力不宜小... ---摘自《意大利》
JZS133
无否否热水锅炉。额定出水温度≥120℃,且额定功率≥14MW。 无否否压力 容器 介质毒性为极度、高度或中度危害的三类压力容器。 无否否易燃介质,最高工作压力≥0.1MPa,且... ---摘自《江西瑞合精细化工有限公司》
笔墨随风
万林锅炉具有自动控制出水温度并可以根据设定的出水和 回水温度来自动控制锅炉的运行, 所以即达到了省时、 省力、 省人工的特点, 又保证了室 内温度的均衡, 节能而温暖。 ... ---摘自《希望借此机会找到有缘人》
star薰衣草
指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... 热水塔进、出水温度宜为:65~80℃;     5 触媒层温度宜为:350~500℃;     6 进... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
gracecats
锅炉出水温度显示、回水温度显示、锅炉出水压力显示、排烟温度。 个13辅材 动力线缆... 锅炉出水温度显示、回水温度显示、锅炉出水压力显示、排烟温度。 个13辅材 动力线缆... ---摘自《...静宁县城关小学、静宁县阿阳小学四所学校燃气承压热水锅...》
笔墨随风
锅炉额定出水温度130℃,回水温度70℃。供热系统是由热源至各热力站的供热系统(一次水系统)组成,热媒温度130℃/70℃,温差t=60℃。 ⑤ 煤场及干煤棚场 厂内储煤场储煤... ---摘自《概述》
王子梦丶
热源末端温度达到,逐渐减小或关闭流量时水泵的 工作曲线交叉点会上移,造成系统压差... 压差旁通阀通常安装在锅炉出水的供回水之间, 保证一次系统压差恒定。 压差调节器则... ---摘自《“变”才是王道》
qksr
的蒸汽锅炉; —— 额定出水温度大于等于 120 ℃,且额定功率大于等于 14 MW 的热水锅炉。 b)符合下列条件之一的压力容器: —— 介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三... ---摘自《SZDB/Z》
星野哀
用户设定,可将锅炉出水温度控制在指定的范围内。 按时时钟和分时段定时运行, 系统断电后时钟不受影响。 用户可在一天里设置多个启动 时间段。一周里的每天选择不同模式(... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
摇摆白勺白芍
锅炉出水温度限值、水压限值报警; 2 锅炉炉排故障报警; 3 给煤系统故障报警; 4 除渣系统故障报警; 5 自动保护装置动作报警; 6 循环水泵、风机故障报警; 7 循环水系统... ---摘自《吉林省工程建设地方标准》
飞鸟
全预混低氮锅炉 (互为备用) 套3总功率:2940kw—4200kw 型号:模块式常压炉 热效... 排烟温度符合国家标准 进出水温度 60℃ /80℃ NOx 排放不同功况折算浓度〈28mg/m3 换... ---摘自《条件提升建设项目-锅炉采购》
lonven
锅炉出水温度超过设定值或者高温防护启动时,温度开 关可以停止燃烧器或启动报警器。 温度保护 - 温度开关 (Thermostat) 为了减少安装的不便,也可以采用将温度、压力开... ---摘自锅炉系统三剑客》
无理的喜欢
摄氏度为标准供暖, 只是锅炉出 水温度上发生了变化。“严寒天气,如果要保证 居民室温在 18 摄氏度以上, 锅炉出水温度 至少在 60 摄氏度以上,而现在出水温度在 4 ---摘自《药都鏖战保障房》
哎呦为公主坟
二级处理出水也可称为再生水。 2.13 景观环境用水 scenic environment use 指满足景观... 利用废热锅炉制备热媒时,引入其内的废气、烟气温度不宜低于400℃; 2 当以地热为热源... ---摘自《ICS 91.040.01》
喜太狼911
锅炉出口主蒸汽温度","K0301-11","铠装芯装配式耐磨热电偶","过热蒸汽"... ","21PGB14CT001","#1冷油器出水温度","K0401-22","装配式热电阻",... ---摘自温度
hyszqmzc
一96.5热水锅炉出水温度调节 . , . . . . . . . . . . . . … … t . - . . - . . . . . . . . …… 价....... . . . . . . . . . . 一‘.3 . 4 并汽时应先开并汽阀的旁路阀, 后开并汽阀。开阀时要缓慢,并汽阀开启... ---摘自《工业锅炉运行规程》
liubingb
额定出水(油)/回水(油)温度 锅炉本体水(油)容积 L 整装锅炉本体液压试验介质/压力 MPa 再热器进(出)口温度 再热器进(出)口压力 MPa 再热蒸汽流量 t/h 有机热载体锅... ---摘自锅炉产品数据表》
xwl西瓜xym
仅用自来水加压的热水锅炉,且t≤95℃(t 为额定出水温度); c) 气相或者液相有机热载体炉,Q≤0.1MW(Q 为额定热功率)。 3.6 作坊 有固定场所从事生产、加工的家庭或个人,不包... ---摘自《DB46》
252276522
热水锅炉额定出水压力大于0.1Mpa修改为水锅炉额定出水压力小于或等于2.5Mpa。 2. 修... 并应用温度显示仪进行温度控制。不得用烟煤等含硫、磷较高的燃料直接加热管子进行退... ---摘自《UDC》
qksr
④换热和加压设备:利用常压式燃气锅炉供应热水(热水出水温度 65 度) , 地下一层水泵房设置热水箱,热水箱均分为两隔并用管道连通(水箱总容积为 V=65 m3 ) ,热水供水... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
You—灰機
另外还可以安装在热水锅炉出水口, 或 者是一组用水设备, 例如: 淋浴和脸盆等。 为保证恒温混合阀出水温度, 恒温混合阀的流量必 须满足最低值: 10 l/m (3/4”), 13.3 l/m ... ---摘自《产品特点》
liubingb
犜犫(old)在前一时间步长( 狋)的锅炉出水温度, Δ 狋 为时间步长, 这里取3 6 0s 。犜犫=犜狊, 即狋+Δ 狋的供 水温度犜狊 可以从式( 7) 得到。其中初始 ---摘自《ز犚犝犆 产品在小区供暖供回水温度
梦三石
冷渣器冷却水量 冷渣器出水温度 冷渣器出水位置 锅炉排渣温度 排渣开口位置 排渣开口数量 飞灰含碳量 % 大渣含碳量 % 点火系统结构(床上、床下) 床下点火烟道是否超温 冷态... ---摘自《中国电力科技网》
hgtbkwd
锅炉出水温度可以低至 30℃,锅炉 回水温度没有底限,从而可以非常明显的提高锅炉的年度运行总效率,大幅度降低采暖运行费用。而钢 板锅炉所能承受的最低出水温度一般都... ---摘自《前田热能》
发帖评论
发布一个新话题