编辑: 向日葵8AS 2019-08-02
ICS?91.

140 P

45 中华人民共和国国家标准 GB/T XXXXX―XXXX ????? 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置特殊要求 热电式熄火保护装置 Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances ― Particular requirements ―Thermoelectric flame supervision controls (ISO 23551-6:2014, Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 6:Thermoelectric flame supervision controls) (本稿完成日期:2018-11-12) XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 目??次 前言 III

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 分类和分组

3 4.1 熄火保护装置分类

3 4.2 熄火保护装置分组

3 5 结构和材料

3 5.1 一般要求

3 5.2 结构

3 5.3 材料

5 5.4 燃气连接

6 6 要求

7 6.1 一般要求

7 6.2 气密性

7 6.3 扭转和弯曲

7 6.4 额定流量

7 6.5 耐用性

7 6.6 功能要求

7 6.7 耐久性

9 7 试验方法

9 7.1 试验条件

9 7.2 气密性试验

9 7.3 扭转和弯曲试验

10 7.4 额定流量试验

10 7.5 耐用性试验

10 7.6 功能试验

10 7.7 耐久性试验

13 8 检验规则

14 8.1 出厂检验

14 8.2 型式检验

14 9 标志、安装和操作说明书

15 9.1 标志

15 9.2 安装和操作说明书

15 9.3 警告提示

16 10 包装、运输和贮存

16 附录A(资料性附录) 本标准与ISO 23551:2014相比的结构变化情况

17 附录B(资料性附录) 本标准与ISO 23551-6:2014的技术性差异及其原因

20 附录C(资料性附录) 熄火保护装置类型与构成

23 附录D(资料性附录) 火焰传感用热电偶安装

25 附录E(规范性附录) 使用辅助能的熄火保护装置特殊要求

26 附录F(规范性附录) 电磁阀单独试验方法

27 附录G(资料性附录) 本标准支持GB 16914-2012基本要求的条款对应表

29 参考文献

31 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草. 本标准使用重新起草法修改采用ISO 23551-6:2014《燃气燃烧器和燃气用具安全和控制装置――特殊要求――热电式熄火保护装置》(英文版). 本标准与ISO 23551-6:2014相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本标准与ISO 23551-6:2014的章条编号对照一览表. 本标准与ISO 23551-6:2014相比存在技术性差异.这些差异涉及的条款已通过在其外侧页面空白位置的垂直单线(O)进行了标示.附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表. 本标准为与GB 16914-2012《燃气燃烧器具安全技术条件》保持一致,在附录H中给出了本标准支持GB 16914-2012基本要求的条款对应表. 本标准还做了下列编辑性修改: 删除ISO 23551-6:2014的前言和引言;

删除ISO 23551-6:2014的规范性附录D~附录G;

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出. 本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员归口. 本标准起草单位: 本标准主要起草人: 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置特殊要求 热电式熄火保护装置 范围 本标准规定了使用 GB/T

13611 规定的城镇燃气的燃烧器和燃烧器具用热电式熄火保护装置(以下简称 熄火保护装置 )的术语和定义、分类和分组、结构和材料、要求、试验方法、检验规则、标志、安装和操作说明书、包装、运输和贮存. 本标准适用于最大工作压力不大于500kPa,公称连接尺寸不大于DN50的热电式熄火保护装置. 本标准也适用于: 由热电势驱动的、能被单独测试的、用于热电式熄火保护装置的电磁阀;

火焰传感用的热电偶;

使用辅助能的热电式熄火保护装置(例如外部提供的电能). 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1-2012,ISO 2859-1:1999,IDT) GB 4706.1 家用和类似用途电器和安全 第1部分:通用要求(GB/T 4706.1-2005,IEC 60335-1:2004(Ed4.1),IDT) GB 4706.94 家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求(GB/T 4706.94-2008,IEC 60335-2-102:2004,IDT) GB/T

7307 55°非密封管螺纹(GB/T 7307-2001,eqv ISO 228-1:1994) GB/T

9144 普通螺纹 优选系列(GB/T 9144-2003,ISO 262:1998,MOD) GB/T

12716 60°密封管螺纹 GB/T

13611 城镇燃气分类和基本特性 GB/T 15092.1 器具开关 第1部分:通用要求(GB/T 15092.1-2010,IEC 61058-1:2008(Ed.3.2),IDT) GB/T 30597-2014 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求(ISO 23550: 2011,MOD) 术语和定义 GB/T 30597界定的以及下列术语和定义适用于本文件. 热电式熄火保护装置 Thermoelectric flame supervision controls 由阀体、电磁阀、热电偶组成的能响应热电偶产生的热电势,并使通向主燃烧器或主燃烧器和点火燃烧器的燃气通路开启,并在受监控火焰熄灭后,能自动切断燃气通路的装置. 电磁阀 solenoid valve 一种装入阀体内、用热电偶产生的热电势来维持燃气通路的开启状态,并在所监控火焰熄灭后能够关闭燃气通路的部件. 热电偶 thermocouple 一对一端连接不同材料的导体,在火焰温度作用下内部可产生热电势,并监控火焰的传感元件. 点火互锁 ignition interlock 只要通向主燃烧器通路开启,就能阻止点火器动作的部件. 重启互锁 re-start interlock 在电磁阀的磁性元件与衔铁分离之前,能防止通向主燃烧器或主燃烧器和点火燃烧器的燃气通路重新打开的机械装置. 辅助能 assistant erenge 能使电磁阀的磁性元件与衔铁维持吸合的外部电能(由热电偶提供的热电势除外). 开阀状态 valve open condition 由热电偶产生的热电势或辅助能使电磁阀的磁性元件与衔铁维持吸合的状态 (所监控的燃气通路开启) . 闭阀状态 valve close condition 电磁阀的磁性元件与衔铁处于释放时的状态.(所监控的燃气通路关闭) 开阀时间 valve open time 处于室温的热电偶自被规定温度的火焰加热起,到电磁阀刚处于吸合状态的时间间隔. 闭阀时间 valve close time 处于开阀状态的电磁阀,从火焰熄灭起,到电磁阀刚达到释放瞬间的时间间隔. 闭合元件 closuer member 熄火保护装置中用来切断燃气气流的可动部件. 气密力 sealing force 当电磁阀处于闭阀状态时闭合元件施加于阀门座的力. 该力与燃气压力无关. 分类和分组 熄火保护装置分类 熄火保护装置类型与构成参见附录D,且根据电磁阀在燃具使用寿命预期内的操作次数,熄火保护装置分为三类: 40000次(例如用于家用燃气灶、商用燃气灶);

10000次(例如用于燃气烤箱);

6000次(例如用于燃气采暖炉). 熄火保护装置分组 熄火保护装置分组应符合GB/T 30597-2014中4.2的规定. 结构和材料 一般要求 熄火保护装置的一般结构应符合GB/T 30597-2014中5.1的规定,同时还应符合以下规定: 当受监控火焰熄灭时,熄火保护装置应能关闭燃气通路,同时应至少保持6.6.4规定的气密力;

熄火保护装置的设计应确保在点火过程中,维持燃具的主燃气通路(无点火燃烧器)开启,或主燃气通路关闭而点火燃烧器通路开启;

熄火保护装置的设计应确保气密力不会因进气口的燃气压力而下降. 结构 外观 熄火保护装置的外观应符合GB/T 30597-2014中5.2.1的规定. 孔 熄火保护装置的孔应符合GB/T 30597-2014中5.2.2的规定. 紧固螺钉 熄火保护装置的紧固螺钉应符合GB/T 30597-2014中5.2.4的规定. 可动部件 熄火保护装置的可动部件应符合GB/T 30597-2014中5.2.5的规定. 保护盖 熄火保护装置的保护盖应符合GB/T 30597-2014中5.2.6的规定. 维修和/或调节时的拆卸和重装 熄火保护装置的维修和/或调节时的拆卸和重装应符合GB/T 30597-2014中5.2.7的规定. 辅助通道 熄火保护装置的辅助通道应符合GB/T 30597-2014中5.2.8的规定. 热电偶 除非另有要求,热电偶的连接螺纹应符合GB/T 9144或GB/T

7307、GB/T 12716的规定. 端子或接头与导体连接时,应能保持良好的接触(例如通过锡焊、电阻焊等焊接方式),有效防止接触电阻增大. 除非制造商另有声明,热电偶的长度尺寸宜符合表1的规定. 热电偶的长度尺寸 单位为毫米 序号 长度 极限偏差

01 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450,

500 ±5

02 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950,

1000 ±10 热电偶在燃具中的安装要求参考附录D的规定. 电磁阀 除非另有要求,电磁阀的连接螺纹应符合GB/T9144或GB/T

7307、GB/T 12716的规定. 活动部件在操作中应平滑无阻滞感,衔铁与阀轴的连接宜有合适的摆动角度. 电磁阀的结构和密封垫形式见图1. 说明: 1――密封垫(平阀);

2――托板;

3――弹簧;

4――阀轴;

5――外壳;

6――衔铁;

7――磁性元件;

8――线圈;

9――阀座;

10――密封垫(角阀). 电磁阀结构及密封垫形式的示意图 除非制造商另有声明,电磁阀的主要结构尺寸宜符合表2的规定. 电磁阀的结构尺寸 单位为毫米 序号 密封垫的直径 L-L'

D1 D2 极限偏差 I 10,12,14 8,10,12 +0.5

0 ≥4 Ⅱ 16.18,20,22 14,16,18 +1.0

0 ≥5 Ⅲ 24,26,28 21,22,24 +1.5

0 ≥6 Ⅳ 36,45,56 ―― +2.0

0 ≥8 辅助能的使用 辅助能的使用不应影响热电式熄火保护装置的正常功能. 使用辅助能的熄火保护装置的特殊要求应符合附录E的规定. 材料 一般要求 熄火保护装置的材料应符合GB/T 30597-2014中5.3.1的规定. 外壳 熄火保护装置的外壳应符合GB/T 30597-2014中5.3.2的规定. 弹簧 闭合弹簧 熄火保护装置的闭合弹簧应符合GB/T 30597-2014中5.3.3.1的规定. 提供关闭力和气密力的弹簧 提供关闭力和气密力的弹簧应符合GB/T 30597-2014中5.3.3.2的规定. 耐腐蚀和表面保护 熄火保护装置的耐腐蚀和表面保护应符合GB/T 30597-2014中5.3.4的规定. 连接材料 熄火保护装置的连接材料应符合GB/T 30597-2014中5.3.5的规定. 浸渍 熄火保护装置的制造过程有浸渍时,浸渍应符合GB/T 30597-2014中5.3.6的规定. 活动部件的密封 熄火保护装置的活动部件的密封应符合GB/T 30597-2014中5.3.7的规定. 磁性元件 用磁性材料制成的部件,应能承受机械、化学和热应力冲击. 热电偶材料 应按使用要求和热电偶的特性选用材料,熔点在550℃以下的连接材料不应用作热电偶主体的钎焊连接,感温部位材料应能承受机械、化学和热应力冲击,经7.6.6.3耐久性测试后不应出现熔蚀现象. 燃气连接 连接方法 熄火保护装置的连接方式应符合GB/T 30597-2014中5.4.1的规定. 连接尺寸 熄火保护装置的连接尺寸应符合GB/T 30597-2014中5.4.2的规定. 螺纹 熄火保护装置的螺纹应符合GB/T 30597-2014中5.4.3的规定. 管接头 熄火保护装置的管接头应符合GB/T 30597-2014中5.4.4的规定. 法兰 熄火保护装置的法兰应符合GB/T 30597-2014中5.4.5中的规定. 压缩连接 熄火保护装置的压缩连接应符合GB/T 30597-2014中5.4.6的规定. 测压口 熄火保护装置的测压口应符合GB/T 30597-2014中5.4.7的规定. 过滤网 熄火保护装置的过滤网应符合GB/T 30597-2014中5.4.8的规定,安装在公称尺寸不小于DN25的阀门上的过滤网,设计时应保证在不从管道上拆下熄火保护装置的情况下容易清洗或更换. 要求 一般要求 熄火保护装置应符合GB/T 30597-2014中6.1的规定. 气密性 熄火保护装置应是气密的,其空气泄漏量不应超过表3的规定值. 最大泄漏量 公称进口尺寸,DN 最大空气泄漏量(mL/h) 内部气密性 外部气密性 关闭位置 点火位置 运行和关闭位置 点火位置 DN................