编辑: 南门路口 话题热度:974 2019-12-11
关键词: 锅炉供热,采暖,能耗计算,运算,锅炉,供暖,供热,燃气,能耗,计算,计量,燃气锅炉供暖,供暖能耗,燃气锅炉,锅炉供暖 添加资源
资源与摘要 编辑
南门路口
   燃气锅炉供暖能耗计算

  一

  热水锅炉供热能耗大的形成原因

  (一)热水锅炉供热缺少统一规划是影响节能最根本的原因。

  长期以来,在制定规划时,对热水锅炉供暖,新建及联片的全面规划问题认识不足,住宅建设“见缝插针”,沿线分散小热水锅炉房就成了供暖的“权宜之计”,形成热水锅炉房规模小、热水锅炉容量小就是造成能耗大的先天性缺陷,而这“两小”事实的形成,确实是与缺乏统一规划密切相关,而联片改造因无规划也很难避免盲目。

  (二)设计方面存在问题是造成先天性能耗高的重要因素。

  在以往相当一段时间内,在供暖设计由于种种偏重安全的考虑,使设计热负荷的计算结果一般比实际需要值大很多,因而散热器多、热水锅炉多、水泵大、管径大、先天地形成“大马拉小车”的局面,低负荷、大流量运行现象十分普遍。中国供热信息网了解到这是由于设计人员对供暖运行管理不善、司炉工技术水平低等影响供暖的因素了解不够,担心暖气不热,不敢贸然将热负荷减下来,造成设备依然过大,形成恶性循环。这些年来,通过大量的实践和测试工作,在统一认识方面已大有进展,使设计与实际日趋接近。

  (三)管理水平低是造成能耗高的主要原因。

  现行热水锅炉供暖的运行管理,主要分房建部门专业化管理和单位自管两大类,总的来讲管理水平都较低。专业化管理情况好一些,单位自管者少数水平较高,大多数基本处于“高能耗、低效益”的状况之下。此外,普遍存在重视供暖的社会效益,而节能意识较弱,新技术、新成果应用很少,长期停留在粗放型的经验管理,未能提高到精细化的科学管理水平。

  二

  热水锅炉供暖运行节能技术措施

  (一)管道保温

  蒸汽管道、热水管道及各种用热设备都会向周围的空气散失热量,另外为了安全的目的,必须对输汽、水管道保温。保温用绝热材料应符合以下要求:

  1、导热系数低、绝热性能好。导热系数λ<0.12千卡/米.时.℃

  2、管内介质达到最高温度时,性能仍较稳定,而且机械性能良好,一般抗压强度不低于3公斤/厘米2。

  3、当热介质温度大于120℃时,保温材料不应含有有机物和可燃物。只有当介质温度在80℃以下时,保温材料内可含有有机物。

  4、保温材料要求吸湿性小,对管壁无腐蚀,易于制造成型,便于安装。

  符合上述要求的保温材料有膨胀珍珠岩、碱玻璃纤维、泡沫塑料、石棉和矿渣棉等。

  保温层的厚度一般按以下原则确定:

  1、保证管道的热损失在规定值以下。

  2、保温层表面温度不超过55~60℃。

  3、保温层的经济厚度为应使保温层的费用及热损失折合为燃料费用之和最小。

  为减少蒸汽管道的散热损失,应尽可能采用小的管径,并缩短输送距离,同时应使其压降较小。在输送蒸汽前将汽压降低到最低必须的数值。如压降较大,则应利用其作功。对于动力装置,应采用高温高压蒸汽;对于工艺用汽,应采用低压和小的过热度。对供热设备和管道进行良好的保温是重要的节能措施。

  (二)利用好热水供暖

  热水供暖可以节约大量燃料20~40%,因为它没有凝结水和二次蒸发损失。其次,热水供暖管道散热损失小,蒸汽供暖管道漏汽损失较大。蒸汽热水锅炉需要连续和定期排污,而热水热水锅炉只需少量的定期排污。最后,热水供暖可根据室外环境温度的变化,灵活地对热水进行质量调节,达到既节约燃料又保证供热质量的要求。

  热水采暖的缺点是外部管网的投资比蒸汽供暖要大,尤其是供水和回水的温差较少时更为显着。热水采暖循环泵的容量大,消耗电能多,增加了运行费用。中国供热信息网了解到随着供热半径的扩大,提高供水温度是必然趋势。提高供回水温差可减少循环水量,降低管网费用,节省电能。但是大多数单位实际采用的供水温度多低于100℃,根据我国目前条件,应提高供水温度130℃系统的运行管理水平,有重点地推广150℃。将区域热水锅炉房的供回水温差提高到0~60℃是可能的。设计管网时,选用经济比压降,使热网费用最小。对于集中供热的干管,经济比压降值约为40~60pa,支管内的比压降为200~300pa。管内流速推荐1.5m/s,但不得低于0.67m/s,以免流速过低造成管道弯曲,引起过大的热应力。

  (三)热管换热器回收热水锅炉烟道余热

  热管是一种高效传热元件,由热管组成的换热器体积小、重量轻、传热功率大,流动阻力小等许多优点。热管换热器属于热流体互不接触的表面式换热器,作为热水锅炉的尾部受热面,可充分利用热水锅炉的排烟余热,提高热水锅炉效率,节约能源。可用作为热管空气预热器、热管式省煤器和热管式热水器。热管式空气预热器用来加热燃烧用的空气,不仅可以降低排烟损失,而且采用热空气可大大加强燃烧,能有效地降低灰渣含炭量和化学不完全燃烧损失,因此可大大提高工业热水锅炉效率。热管省煤器用来加热热水锅炉给水,热管热水器用来加热生产和生活用的热水,都可以提高能源的利用率,应用也很普遍。

  (四)蒸汽蓄热器

  蒸汽蓄热器是利用水的蓄热能力把热能储存起来的一种装置,它是由蓄热器本体和控制蒸汽进出自动调节阀两个主要部分组成的。

  当蒸汽使用量不大时,将剩余蒸汽以通过喷嘴进入容器,使蓄热器内的水温和压力逐渐上升,直到额定压力下的饱和温度,完成热能的储存。当蒸汽使用量增大时,就由蓄热器供汽,蓄热器内的压力就下降。蓄热器的工作压力受热水锅炉压力的限制,当热水锅炉额定压力与汽压有很大的压差时,蓄热器单位容积所产生的蒸汽量就多,使用蓄热器的经济效益就高。在采用蓄热器时,宜选用工作压力较高的热水锅炉,用汽部门按不同压力分类,分别配置蒸汽管路,以提高蓄热器工作的经济性。
黎文定
公共建筑能耗监测平台联网,上传相关监测数据。 2 用电分项计量装置的设计与安装应满... (IPLV(C)) 提高8% 锅炉 燃煤 热效率 提高3% 61 燃油燃气 热效率 提高2% 2 对房间... ---摘自《广州市民用建筑绿色设计专项》
yn灬不离不弃灬
且应按同一立面透光面积(含全玻幕墙 面积)加权计算平均传热系数。4. 2. 5 在名义工况和规定条件下,锅炉的热效率不应低 于表 4. 2. 5 的数值。 4.5.3 燃油、燃气、 燃煤锅炉的... ---摘自《DBJ》
过于眷恋
填表 人指本单位具体负责填写能耗统计报表的人员。 公共机构能源资源消费 状况 表号:... 采暖天数 天302 独立供暖供热能力 — — 热水锅炉热功率 兆瓦 303 蒸汽锅炉蒸发量 吨/小... ---摘自《公共机构能源资源消费统计制度》
lonven
燃气锅炉改造时应考虑设置烟气余热回收装置。 3.热源或热力站进行节能和热计量改造时,应根据供热系统的实际运行情况,对原循环水泵进行校核计算,确定是否需要更换水泵,... ---摘自供热计量技术导则》
思念那么浓
系统运 行安全可靠,寿命大于 2 0 年,可完全取代常规的 市政供暖燃气锅炉供暖且运行费用比以上两种方 式更低. 甘肃 筑能环境科技有限公司 ---摘自《甘工信发 〔》
霜天盈月祭
年3月,园 区内燃煤锅炉已全部拆除。目前使用电采暖,冬季园区各企业均不生产; 燃气... 没有高能耗、高水 耗的企业, 但目前园区 尚未开展清洁生产审 核工作 2 严格按照“以水... ---摘自《DZ-PH13811K》
王子梦丶
本标准的主要内容包括:总则,术语,建筑与建筑热工设计,节能计算与构造 设计,供暖... 能耗监测与智能化 53 8 绿色建筑设计与可再生能源应用 55 8.1 一般规定.55 8.2 太阳能利... ---摘自《DB34》
sunny爹
北京北燃热力有限公司观音寺供热厂3台80MW燃气热水锅炉烟气余热回收项目 35 菏泽永... 超高压锅炉系统汽耗率按2.9kg/kWh计算,可发电4.14万kW,小时净增发电量1.54万kWh... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
牛牛小龙人
原有厂区采用燃煤锅炉供热,建设单位未能提供准确燃煤用量,根据《综合能耗计算通 则》 (GB/T2589-2008),原煤换算标煤为:1kg 原煤=0.7143kg 标准煤;天然气换算标煤... ---摘自《审批编号:》
夸张的诗人
工作任务:加强既有建筑供热计量及节能改造,新建建筑严格执行国家建筑能耗标准。... 燃煤锅炉节能环保综合提升、新能源利用等方面的扶持政策。落实差别电价和惩罚性电价... ---摘自《张琳同志》
阿拉蕾
拟在规划区内建一座集中供热锅炉房,锅炉房容量为 1155t/h,为工业生或地埋直接配送... 3.6-3,能耗情况见表 3.6-4。 新疆日新恒力橡塑有限公司年处理 3 万吨废矿物油再生利用... ---摘自《国环评证甲字》
雷昨昀
燃气(天然气、煤气) 、电锅炉供应的民用供暖价格由每 建筑平方米、采暖季 28 元调整为 30 元,其它供应对象仍为每建筑平方米、采暖 季35 元。 以上价格均含室外管网维护费 ... ---摘自《各省市已发布供热价格和供热计量
xiong447385
编写燃油燃气锅炉章节 特富锅炉有限公司 方快锅炉有限公司 北京志诚宏业智能控制技术... 大、分布广、能耗高、污染重,能效和污染控制整体水平与国外相比有一定的差 距,节能... ---摘自《GB 24500《工业锅炉能效限定值及能效等级》》
Cerise银子
采用燃气锅炉、电锅炉供暖供水。对 于无法实现集中供热的地区,则可根据实际情况选用成本低的替代能源。有条件的城市可结合大型 企业的余热废热向周边地区供暖。建立和完... ---摘自《中国煤控项目》
xwl西瓜xym
计算居住建筑全年供暖能耗时,应满足下列设定条件: 1 比对建筑供暖热源应为燃煤锅炉,锅 5 ر 2 ر 4 北向的卧室、起居室不得设置凸窗。 I I 冷热源及暖通空调系统 5 ر 2 ر 5 除无... ---摘自《北京市地方标准》
麒麟兔爷
因此采用燃气锅炉供暖燃气锅炉房和水泵房设在地下 车库一层。 (2)空调系统 7~10 号楼住宅空调采用变频多联机户式中央空调,室外机设置于室外空调 机位;其他楼座住宅采用... ---摘自《北京某地块二类居住用地、商业金融用地项目》
ACcyL
计量装置实际测量得到的机场航站楼及其能源系统能耗数值计算得到的 指标。 3.7 机场航站楼单位面积年供暖综合能耗 system energy use for space heating in airport terminal 在... ---摘自《ICS 03.220.50》
hys520855
提供的能源不应计入建筑实测能耗中。 3.0.5 建筑实际使用的电力、燃气和其他化石能源应根据实际使 用的能源种类分别按电力、燃气和标煤统计计算,并应符合下列规 定: 1 标煤... ---摘自《of public buildings》
向日葵8AS
补充锅炉装置贡献率Cb 为避免热泵供暖加热器集成太阳能装置所供热量无法满足用户供暖需求,集成系统需配置燃气采暖热水炉,视室内温度启停,其对集成系统供暖季节能效... ---摘自《ICS 91.140》
star薰衣草
采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... 当然,这种全年采暖和空调的能耗计算,只可能采用典型建筑按典型模式运算,而实际建... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
2024年05月与燃气锅炉供暖能耗计算的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题