编辑: 王子梦丶 2019-07-27
1 DB34 安徽省地方标准DB34/T 5060-2016 合肥市公共建筑节能设计标准 Design standard for energy efficiency of public buildings in Hefei City 2016-09-18 发布 2017-01-01 实施 安徽省住房和城乡建设厅 安徽省质量技术监督局 联合发布

2 前言为认真贯彻执行国家和安徽省节约能源、保护环境的相关法规、政策和技术规 范、标准,提高能源利用效率,改善公共建筑室内热环境,根据国家标准《公共建筑 节能设计标准》 (GB 50189-2015),按照安徽省住房和城乡建设厅《2016 年度安徽省 工程建设地方标准及标准设计图集制(修)订计划》的要求,标准编制组经广泛调查 研究,参考国内先进经验和兄弟省市有关标准规范,在总结合肥市工程实践、广泛征 求意见的基础上,制定本标准.

本标准的主要内容包括:总则,术语,建筑与建筑热工设计,节能计算与构造 设计,供暖、通风和空气调节节能设计,给水、排水节能设计,电气节能设计,绿色 建筑设计与可再生能源应用等. 本标准由安徽省住房和城乡建设厅负责管理,安徽省建筑设计研究院有限责任 公司负责技术内容的解释. 本标准在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建 议反馈给安徽省建筑设计研究院有限责任公司 (合肥市九华山路

1 号, 邮编 230022,

邮箱:308785194@qq.com) ,以供今后修订时参考. 本标准主编单位:合肥市建筑节能科技与勘察设计协会 安徽省建筑设计研究院有限责任公司 合肥神舟建筑集团有限公司 本标准参编单位:安徽省气候可行性论证中心 安徽省施工图审查有限公司 安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 安徽福临建筑材料有限公司 安徽铭源新型建材科技有限公司 安徽省贝安居建筑节能材料科技有限公司

3 本标准主要起草人员: 王俊贤 甄茂盛 刘静王慧任禄王浩刘朝永 鲁俊王东红 汪元吴常军 朱兆晴 陈国林 汪军甄诚何洋谢亦伟 任燕翟光日 吕宗平 王兵郑鹏许良前 孔德云 本标准主要审查人员: 杨西伟 张庆宇 刘明明 胥小龙 许锦峰 苏继会 金善贞 张勇程海峰 李安琴 王小向

4 5 目次1总则.7

2 术语.8

3 建筑与建筑热工设计

10 3.1 一般规定.10 3.2 建筑设计.10 3.3 围护结构热工设计.12 3.4 建筑围护结构热工性能的权衡判断.14

4 节能计算与构造设计

17 4.1 节能计算.17 4.2 节能构造设计.19 4.3 特殊建筑和部位的节能设计.24 4.4 保温系统防火设计.25

5 供暖、通风和空气调节节能设计

27 5.1 一般规定.27 5.2 冷源与热源

30 5.3 供暖、空调冷热水输配系统

36 5.4 末端系统.43 5.5 监测、控制与计量

44 6 给水排水节能设计.47 6.1 一般规定.47 6.2 给水排水系统设计.47 6.3 热水系统设计.48

7 电气节能设计

50 7.1 一般规定.50 7.2 供配电系统

50 7.3 照明.51 7.4 电气设备.52 7.5 能耗监测与智能化

53 8 绿色建筑设计与可再生能源应用

55 8.1 一般规定.55 8.2 太阳能利用

55 8.3 地源热泵系统

56 附录 A 围护结构热工性能的权衡计算

57 附录 B 管道与设备保温及保冷厚度

64 附录 C 建筑热工设计常用计算.67 附录 D 建筑面积和体积的计算.71 附录 E 建筑外窗(包括屋顶透明部分)传热系数计算.错误!未定义书签. 附录 F 建筑外门窗幕墙的物理性能分级.81 附录 G 饰面材料的反射比

86 附录 H 外遮阳系数的简化计算.90

6 附录 J 建筑材料热物理性能计算参数 错误!未定义书签. 附录 K 合肥市室外主要气象参数.94 附录 L 建筑节能设计一览表表式.99 本标准用词说明

103 引用标准名录

104 附:条文说明

104 7

1 总则1.0.1 为贯彻国家节约能源、开发利用新能源和可再生能源、保护环境的法规和政 策,进一步改善室内热环境,提高供暖通风、空调和照明的能源利用效率,降低建筑 能耗,建设节约型公共建筑,根据合肥地区气候特点和具体情况,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于合肥地区新建、扩建和改建公共建筑的节能设计.对既有公共 建筑进行节能专项改造时,也应执行本标准. 1.0.3 合肥市公共建筑的节能设计,应按本标准的规定进行.根据被动优先、主动 优化的原则,在保证室内环境参数条件下,通过改善建筑围护结构的保温隔热性能, 充分利用自然通风和自然采光,提高供暖、空调、通风、照明设备及其系统的能源利 用效率,并利用太阳能、地热能等新型可再生能源的措施,在保证相同的室内热环境 参数条件下,降低建筑、暖通、空调、给水排水及电气系统的总能耗. 1.0.4 当建设项目建筑高度超过 100m,或单幢建筑面积大于

50000 O,或多幢地上 建筑总面积达到

100000 O时,除应符合本标准的各项规定外,还应对项目节能设计 和能源利用进行专项论证. 1.0.5 施工图设计文件中应说明该工程项目采取的节能措施及其使用要求. 1.0.6 合肥市公共建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家和地 方现行有关标准的规定.

8 2 术语2.0.1 围护结构热工性能权衡判断 building envelope thermal performance trade-off 当设计建筑不能完全满足本标准规定的围护结构热工设计规定指标要求时, 计算 并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空调能耗(以耗电量计) ,判定围护结构的 总体热工性能是否符合节能设计标准要求的方法,简称权衡判断. 2.0.2 参照建筑 reference building 进行围护结构热工性能权衡判断时, 作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调 节能耗用的基准建筑. 2.0.3 太阳得热系数(SHGC)solar heat gain coefficient 通过透光围护结构 (门窗或透光幕墙) 的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护 结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值.太阳辐射室内得热量包括太 阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分. 2.0.4 透光幕墙 transparent curtain wall 可见光可直接透射入室内的幕墙. 2.0.5 可见光透射比 visible transmittance 透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比. 2.0.6 单一立面朝向窗墙面积比(Cm)Single fa?ade mean ratio of window area to wall area 整栋建筑某一朝向外墙立面上窗及阳台门透明部分洞口总面积与该朝向外墙立 面的总面积之比,简称窗墙面积比. 2.0.7 围护结构传热系数(K)overall heat transfer coefficient of building envelope 在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为 1K(℃) ,在单位时间内通过单位 面积的传热量. 2.0.8 外墙平均传热系数(Km)mean heat transfer coefficient of wall 外墙包括外墙主体部位(承重墙体或框架、剪力墙的填充墙)和热桥(混凝土剪 力墙、框架柱、抗震构造柱、圈梁、混凝土过梁、窗台板、楼板等)在内,按面积加 权平均求得的传热系数. 2.0.9 分层空气调节 stratificated air conditioning

9 特指仅使高大空间下部工作区的空气参数满足要求的空气调节方式. 2.0.10 名义工况制冷性能系数(COP)refrigerating coefficient of performance 在名义工况下,制冷机的制冷量与其净输入能量之比.无因次. 2.0.11 综合部分负荷性能系数(IPLV)integrated part load value 基于机组部分负荷时的性能系数值, 按机组在各种负荷条件下的累积负荷百分比 进行加权计算获得的表示空气调节用冷水机组部分负荷效率的单一数值. 2.0.12 集中供暖系统耗电输热比(EHR-h) electricity consumption to........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题