编辑: 迷音桑 话题热度:353 2019-07-14
关键词: 锅炉,报警,高位,高位报警 添加资源
资源与摘要 编辑
南门路口
四川臻荣锅炉设备制造有限公司 “电站锅炉蛇形管自动生产线”环境影响报告书 1 概述... 报警装置,以便监控换风效果,防止职业中毒 食堂 油烟 职工食堂厨房油烟采用安装油烟... ---摘自《电站锅炉蛇形管自动生产线》
Mckel0ve
锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中新建燃气锅炉标准中的特别排放... 消防及火灾报警系统及消防废水处置 (1)根据火灾危险性等级和防火、防爆要求,建筑... ---摘自《山西德莱奥化工有限公司》
XR30273052
锅炉排烟筒废气 3、噪声 本项目噪声主要来自机械设备风机,声源在105dB(A)左右,... 6.2应急处置 1 报警 发现者立即报告应急指挥部,由应急指挥部指派人员启动公司内部警... ---摘自《江西盛丰化工有限公司》
GXB156399820
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... 如安全阀、报警器、阻火器、呼吸阀、压力表、温度计等。工艺流程中要考虑出现紧急情... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
捷安特680
锅炉采用的是优质低硫煤,从源头上减少了 SO2 的产生量;锅炉烟气 采用陶瓷多管除尘... 设施一套,监控报警系统一套,可燃气体报警仪一套。主要为储存桶 装原材料 15 天的周... ---摘自《陕西蒲城万德科技有限公司公开信息》
丑伊
场址标高位于重现期不小于50年一遇的洪水水位之上 满足 规划符合性分析 本项目不在灵... 本项目不设置锅炉,大气污染物主要为施工过程中矸石填埋区作业扬尘。按照《环境影响... ---摘自《灵石县丰凯源综合治理有限公司》
丑伊
场址标高位于重现期不小于50年一遇的洪水水位之上 满足 规划符合性分析 本项目不在灵... 本项目不设置锅炉,大气污染物主要为施工过程中矸石填埋区作业扬尘。按照《环境影响... ---摘自《灵石县丰凯源综合治理有限公司》
梦里红妆
高位抛落无振捣法。 当采用高位抛落无振捣法且 缺乏可靠经验时,应做钢筋混凝土配合... 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273 的规定。 9.3.4 工程竣工验收应提供下... ---摘自《深圳市工》
star薰衣草
指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... 住宅内高位安装燃气表时,表底距地面不宜小于1.4m;当燃气表装在燃气灶具上方时,燃... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
cyhzg
查阅历史报警及消除记录。 9 冷媒温度、压力、流量 同上 1、查设计文件、批准的安全... 同(一)1 (3) 盐水高位槽液位检测及控制 同(一)1 (4) 电流、电压检测及控制 同(... ---摘自《附件3》
LinDa_学友
锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中标准,污水处理站恶臭排放执行... 32%液碱由贮罐用泵分批次打至碱高位槽计量加入反应釜。控制釜内温度60~90℃、反应... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
人间点评
8.火灾电气监控系统有报警未及时消除;9.防排烟系统改造工程进行中,需加紧进度,同时加强日常防火巡查措施;10.配电室电缆沟采用木质盖板;11.水泵房,高位水箱消防电话... ---摘自《2018》
丶蓶一
及易燃、易爆物资的泄露,锅炉压力容器爆炸,上述各类情况及其它造成人 员伤亡和经济... 报警、 通讯 联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制:协... ---摘自《酉阳县隆源久泰建材有限公司》
黎文定
高位槽(液料) / 个1316L 国产 27 滚筒式结晶机 / 个1316L 国产 28 螺旋输送机 / 个1304 ... 废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)和《大气污染物综合排放... ---摘自《关于江苏仁欣环保科技有限公司》
kieth
V=40m3,平底平顶 个2硫酸高位槽 Ф2000*2000,V=7m3 平底平顶 个1液碱储槽 Ф4000*... 冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县(自治县)中心城区及其主导风上... ---摘自《重庆绿然环保科技有限公司》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一 次检测: 消防水池(箱)玻璃水位计两端... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
霜天盈月祭
报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵 B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵 D.由消... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
hyszqmzc
报警、通讯联络方式_95 6 信息报告与通报_97 6.1 信息报告与处置_97 6.2 信息上报_97 ... 主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
飞翔的荷兰人
在燃气锅炉房增加二套消防报警系统,由感温探测器及区域报警器组成。 5.8技术资料交付 1、 以下技术资料应在合同生效后5天内,由投标方用特快邮件方式提供给业主和设计院,... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
star薰衣草
1.0.8城镇燃气设施建设中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的,应... 1 天然气高位发热量、二氧化碳摩尔分数、总硫和硫化氢质量浓度、水露点指标应符合现... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
You—灰機
围应设置一氧化碳和氧气浓度检测声光报警装置。 4.1.29 干熄焦装置应按以下规定设置联锁: 1 必须设置装入装置与干熄炉预存室高料位的联锁; 2 循环风机与干熄焦锅炉水位下... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
飞鸟
水处理:空气洗涤器、锅炉进水、冷却水、热电厂用水; 废水:电镀废水、工业废水、重... 或T高低位:高位或低位 其他继电器设置操作与之相同; 请输入密码 3000 选择菜单 1.设... ---摘自《PH/ORP 计说明书 M1-V5.30》
会说话的鱼
燃气热水锅炉(热水机组)7 4.5 换热机组.7 4.6 蓄能(冷热)装置 8 5 空调末端.9 6 空调... 1 机组、水阀、水泵等设备的工作状态和故障报警; 2 机组等设备的启停次数、累计运行... ---摘自《of air-conditioning system in》
liubingb
测试消防水系统、对可燃/有毒气体报警系统/紧急切断阀/报警和联锁进行功能测试; d) ... 锅炉单元 换热器单元 管式加热炉单元 塔设备 精馏塔单元 吸收解吸单元 新单元 催化剂萃... ---摘自《www.bzfxw.com》
静看花开花落
高位计量罐 PP 2 200L 11 地槽 PP 3 。 依托度酸生 产工艺 原材料之一 2,3-二氢呋 喃自己... (DZL4-1.25-BMF)成 型生物质锅炉 园区统一供热 园区已实行统一供热 高含盐废水 采用双... ---摘自《江西远邦药业有限公司》
ACcyL
报警联络方式.49 - 5.3.2 内部通讯方式.50 - 5.3.3 外部通讯方式.50 - 6 信息报告与通报.50 ... 废热锅炉 精硫槽 熔硫槽 1 熔硫槽 2 原料 精滤 云南磷化集团海口磷业有限公司突发环境事... ---摘自《云南磷化集团海口磷业有限公司》
霜天盈月祭
床温低报警值为 760 ℃, 当温度达到 990 ℃时, 锅炉主燃料自动切 除(MFT); 当床温低至 650 ℃时, 将自动切除主燃 料( 除非点火风道油枪投入运行); 当床温低至 540 ℃... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
star薰衣草
锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的公 用建、构筑物,都规定有各自不同的内部距离要求。在确定各建筑物 之间的距离时,要全... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
无理的喜欢
发现险情应急时处置报警和排除故障。 5. 负责确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;... ---摘自《B1包、物业服务》
麒麟兔爷
高位消防水箱出水管上设 置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s。 消防水泵性能和控制... 报警时说 明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
XR30273052
对 料位进行检测,一旦出现高位报警,立即停止进料。 接触酸性、碱性腐蚀性液体的作业人员配备耐酸工作服、耐酸碱手套、耐酸碱防护鞋等 个体防护用品,防止发生灼伤。 11 ... ---摘自《附件 2》
棉鞋
锅炉 含义 指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对... 压力控制报警装置;温度控制报警装置;燃烧连锁保护装置;液位计;爆破片;紧急切断... ---摘自《依据:①《特种设备安全监察条例》(2009年国务院令597号...》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... ——背景音响与消防报警系统的连接切换工作正常。 安全防范系统 中央监控系统 中央监... ---摘自《Q/JGSW》
戴静菡
5 未配置安全水源或设置高位水源的,每处扣2分。 煅烧炉、石墨化焙烧厂房应设有足够的通风系统,应设置一氧化碳检测及报警装置。 5 未设置通风系统,不得分,通风系统达不... ---摘自《国家安全监管总局关于印发》
人间点评
20、测试手动报警按钮破损;21、消防设备最末端无双回路供电的相关设置。" "7",,"新疆凯涟捷石化有限公司:1、锅炉未见2018年外部检验报告;2、F-501顶部未安装放... ---摘自《2018》
JZS133
同时锅炉进、出口应装有温度、压力指示表。 3、系统必须安装高、低位槽,以防止导热油高温氧化。 高位膨胀槽隔绝了空气与高温导热油的直接接触,减少了导热油高温急剧氧化... ---摘自《常州长城导热油产品广泛应用于石油化工、筑路工程、防水卷...》
star薰衣草
8.3.5可燃液体的储罐,应设液位计和高位报警器,必要时可设自动联锁切断进液装置。 8.3.6甲、乙类液体储槽的注入管,应有消除静电的措施。储罐的进料管,应从罐体下部接入... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ZCYTheFirst
l)锅炉水位极高报警,自动停补水泵,人工复位; m)锅炉进、出水温度监测与保护H=15m 2 水泵要求使用国内一线品牌, 一用一备 P=2.2kw 二次网循环泵 Q=40T/H=30m 2 一用... ---摘自《旅顺党校取暖锅炉改造项目》
252276522
气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃... 用的高位润滑油箱不受此限; 4 重要通道的宽度不宜小于 2m; 39 5 机组的联轴器及皮带... ---摘自《UDC》
烂衣小孩
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警 阀压力开关等开关信号直接自动启动。 5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
静看花开花落
发生故障,立即进行处理。 √ 15 高位报警器 法兰无泄漏,报警器动作正常。 工程控制 选型正确 管理措施 日常巡检检查,定期维护,报警异常及时处理。 √ 培训教育 培训工... ---摘自《ICS 75.080》
飞鸟
脱硫渣柜应设高位报警。 2.10 排气系统 2.10.1 排气系统除满足本指南要求外,其材料、设计、制造、安装布置等还应 满足《钢规》第3篇第 1、2、4、9 章的有关要求。 2.10.2 ... ---摘自《指导性文件 》
f19970615123fa
主机集油柜高位报警装置以及锅炉燃油管系上的速闭阀; (3) 高压燃油管的金属软管围护,燃油沉淀、日用柜以及燃油泵、滤器、燃烧器等设施下部的集油盘; (4) 机舱及轴隧... ---摘自《海船法定建造检验技术规程》
雷昨昀
高位报警试验。 .4 高位报警和溢出报警的所有构件(包括电路和传感器)须能进行功能试验。 在进行燃料操作前须按照 18.4.3 进行系统试验。 .5 如设有溢流控制系统越控装置,... ---摘自《附件 1 第MSC.391(95)号决议》
于世美
若未设置呼吸阀、液位计,或未设置高位报警装置,或对贮槽的压力、温度控制不到位等,可能会浸入其它相关管道或溢出,引起事故。 B、板桥工业园内企业生产中用到离心机,... ---摘自《预案编号:》
cyhzg
应当设置一氧化碳和氧气浓度的检测、声光报警装置,并设事故排风装置。干熄焦装置最高处,应当设置风向仪和风速计。干熄焦气体循环系统的锅炉应当安装二级除尘器。干熄焦... ---摘自《附件3》
喜太狼911
锅炉保护装置与自控仪表的作用 1 9 180 3 3 1 5 锅炉水位报警保护装置 1 9 181 3 3 1 6 锅炉超压报警保护装置 1 9 182 3 3 1 7 锅炉超温报警保护装置 1 9 183 3 3 1 8 燃油(气)锅炉... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
麒麟兔爷
10、乙炔气柜未设高位报警,未设低位与压缩机报警连锁,可燃气体报警失效; 11、乙炔生产车间存放有电动车; 12、在生产运行时,乙炔压缩机检修未办理动火作业证; (十)... ---摘自《附件》
wtshxd
设置采集每项数据的报警阈值,可设置高位报警和低位报警阈值,超过阈值自动向系统发送报警信息。 5.多关联分析报警功能 能建立接入的多个数据之间的关联关系和逻辑算法,... ---摘自《全省危险化学品领域安全防控监测信息系统》
雷昨昀
并为锅炉的安全运行起着重要 的作用。该系统原理明确、 简单适用且安全可靠。 关键词 :水位测量 ;水位监控报警 ;水位监测 ;传感器 ;水位装置 中图分类号 :TK22316 文献... ---摘自锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
发帖评论
发布一个新话题