编辑: jingluoshutong 话题热度:1069 2019-07-14
关键词: 锅炉,启停,反复启停,反复,菲斯曼,停止,boiler,往复 添加资源
资源与摘要 编辑
xwl西瓜xym
由膨胀水箱液位控制空调补水泵启停,水泵厂家带配套减震器,不变频;","台","2","用于空调水系统补水,一用一备","安德里茨、阿姆斯壮、格兰富", "15",... ---摘自《情况说明》
贾雷坪皮
燃煤锅炉拆改:2017年10月底前,完成全市303台10蒸吨以下燃煤锅炉拆改任务。 煤炭... 防止改造后又反复,冒领“五改”补助资金。验收结果要及时公示,接受群众监督,验收... ---摘自《宝鸡市人民政府办公室文件》
于世美
锅炉或排口百分比(%) 86.8 85.4 50 55 60 65 70 75 80 85 90 投运率达98%企业 88.1 92.6 91.2 73.2 90.6 0 10 20 30 40 50;煤制油化工公司 包头煤化工公司、咸阳化学工业公司... ---摘自《神华集团公司 污染源在线监测月报》
XR30273052
锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 2.30 金属 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电... 反复烘干、冷却、称量,直至两次称量 的重量差≤0.2mg。将恒重的滤膜正确地放在滤膜... ---摘自《-1》
AA003
23、船用辅锅炉操作规程…29) 24、分油机操作规程…31) 25、交流电站的操作规程…33) 26、液压舵机的操作规程…34) 27、油水分离作业操作规程…36) 28、主机遥控系统操作规... ---摘自《武汉理工大学》
liubingb
空调启停时间按照办公室空调启停作息执行。[5] 2)基准建筑的围护结构材料选定 为方便比较不同外墙保温系统对建筑能耗的影响,本文将按照江苏省20世纪80年代传统做法建立... ---摘自《     》
戴静菡
锅炉吹灰器系统应正常投入运行,防止炉膛沾污结焦造成超温。受热面及炉底等部位严重结焦,影响锅炉安全运行时,应立即汇报总工程师,进行停炉处理。不允许采用反复大幅度... ---摘自《目次》
QQ215851406
启停频繁的设备。 大雪、大雾、雷雨后和天气骤然变化时的室外电气设备。 超负荷运行的设备。 上级领导命令,各专工通知的有关设备,值长、班组长认为有必要加强 检查的设备... ---摘自《山西燃气利用项目》
元素吧里的召唤
锅炉房 9.00*8.00m 框架结构 各1座综合楼 900m2 框架结构 门卫室 30m2 砖混 公用 工程 ... 反复压实和及时覆盖。填埋体的压实密度应大于 1.0kg/m3 。每层污泥压实后,应 采用黏... ---摘自《1.概述.》
被控制998
承压锅炉质量检验,查处有关违法行为;及时向市指挥部办公室报告煤炭、油品等质量状况。 市机关事务服务中心:负责督查公务用车落实限行措施,负责重污染天气应对处置工作... ---摘自《偃政办〔2017〕70号》
hgtbkwd
并且在必要时提供启停指令。 备注:电梯井道法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5、参加安装维护的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程... ---摘自《-》
You—灰機
一步推进燃煤锅炉整治,控制扬尘污染、机动车尾气污染防治,加强工业废气治理等 措施... 有少量的焦油在炉子启停或工作时凝结在炉子的内壁,每年清理一次。清理时, 因达孚先... ---摘自《1 前言》
LinDa_学友
锅炉钢结构设计规范 GB 26164.1 电业安全工作规程 第1部分:热力和机械 GB/T 27869 电袋复合除尘器 GB 29620 砖瓦工业大气污染物排放标准 GB/T 31584 平板式烟气脱CBTA ... ---摘自《CBTA》
wtshxd
(7)滑阀差压超驰控制、主风流量控制、外取热器控制、机组控制、锅炉控制等。 (1)裂解炉进料压力、流量控制报警与联锁; (2)紧急裂解炉温度报警和联锁; (3)急冷却系... ---摘自《全省危险化学品领域安全防控监测信息系统》
阿拉蕾
气化炉启停期间,产生的废气包括氨、硫化氢等多种污 染物,通过炉顶放空管直接排放。需要加强对该污染源的管控,因此 ---摘自《附件 3》
liubingb
冬天热水锅炉燃煤烟味刺 鼻,排黑色浓烟,由于环境恶劣,该投诉人只能在外面租住房屋... 2、经与环保局反复 函商,其净化设备达标。 【2017】MY-163号 反映涪城区青义镇兴龙... ---摘自《2017年省环保督察组来信来电交办件》
huangshuowei01
机组正常启停和变工况运行的各项操作;了解事故预案,正确判断事故或异常情况,并能配合主值班员正确处理事故;做好就地各项操作的监护工作。 1、大专及以上学历; 2、年... ---摘自《附件1》
JZS133
企业建有废水、锅炉烟气自动监测设备,并与日照市环保部门在线监控平台联网。2017年5月13日,由于该公司锅炉烟气超标排放大气污染物问题,莒县环保局责令其停产整治,并... ---摘自《中央环保督察交办信访案件整改情况明细表》
yn灬不离不弃灬
可控制锅炉启停 (仅限 WT-DR 型号) WT-P/PR » 可编程型 房间温控器 • 具有地面温度传感器接口 • “M” 键用于在离家模式/舒适模 式之间切换 • 可控制锅炉启停 (仅限 ... ---摘自《为何选择地暖?》
匕趟臃39
的周期启停 常问问题 9/12/2013 本文介绍SINAMICS G120 CU240B/E- 2、CU250S- 2如... 反复组态相同画面布局的工作,减少项目后期 某些细节部位的修改而带来的工作量;画面... ---摘自《PROFINET 接口,最初的组态将被 STEP 7》
紫甘兰
产品具有尺寸精确、耐磨损,可反复拆装且不影响构件的精确度。独特的设计可实现随心所欲的组合和扩充。 功能描述: 本实验箱完成不少于12个实验项目,可完成包括但不限于... ---摘自《温馨提示》
于世美
责令企业立即停止违法行为,并同日 下达 《行政处罚事先告知书》 (唐环罚告字 〔2019〕 企业对2*80t 电厂锅炉进行脱硫改造和 脱硝治理。 —2— 序号 行政区划 类型 排污单位名... ---摘自《2019 年第一季度主要污染物排放严重超标重点排污单位名单...》
星野哀
锅炉排污 boiler blowdown 通过排除一部分浓缩的锅水,降低锅水溶解固形物、排除水渣... b)水位控制:电接点水位表信号反馈至给水泵启停开关,高水位自动停泵,低水位自动... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
人间点评
整治烧结砖瓦企业, 加 快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格... 避免长期反复接触。 泄漏 处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限... ---摘自《填报说明》
思念那么浓
结合控制系统可实现污水箱的水位检测和排水泵的启停控制等功能。 给排水自动控制系统主要有电气控制柜、触摸屏、操作开关、工作状态指示灯、PLC控制器、变频器、低压电... ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
xwl西瓜xym
锅炉 冷却塔 BAS I/O 模块监控内容 声光报警 风阀开关 加热丝开关 蝶阀控制 水泵启停 风机开关 数字输出(DO) 阀门状态反馈 防冻开关 水流/水位开关 滤网阻塞报警 故障报警 运... ---摘自《霍尼韦尔楼宇自控系统介绍--控制原理图说明 篇》
XR30273052
启停锅炉的影响, 导致 FGD 系统保护动作的原因 主要有 3 种: 1、FGD 系统失电,所有循环泵停运。 2、FGD 升压风机、烟气再热器故障。 3、进/出口挡板门误关。 对第一... ---摘自《加装烟气脱硫系统对燃煤锅炉运行的影响及对策》
ddzhikoi
或者未按照规定停止燃用高 污染燃料, 或者在城市集中供热 管网覆盖地区新建、 扩建分散燃 煤供热锅炉, 或者未按照规定拆 除已建成、 不能达标排放的燃煤 供热锅炉, 处二万... ---摘自《启动应急响应 减轻污染影响》
戴静菡
锅炉及换热系统补水而设计的压力控制器,可与各种品牌的变 频器配套使用,直接取代水... IN- 报警 输出 继电器 第二压力开关(消防) 输入开关公共端 压力输入信号 停止开关 31 ... ---摘自《CONSTANT PRESSURE CONTROLLER》
kieth
工业锅炉出现启停、压火等非正常工况频次较多、持续时间较长,且不同 类型工业锅炉启停所需时间差异较大,如载热工质为矿物油时(导热油炉),为确保安全,其启 动、 停炉... ---摘自《1 项目背景》
无理的喜欢
对于承建烟囱、水塔、锅炉钢架、特种设备安装等特殊工程项目的,还应提供相关的专项施工资 质。 7 HSE 组织及人员要求 7.1 承包人项目部必须独立设置 HSE 管理部门或安全管... ---摘自《潮南区生活垃圾焚烧发电厂》
yn灬不离不弃灬
寿命在1天8小时的使用条件下10年或启停10万次(在25℃、常温、额定电压下) 上位通信规格 通信规格RS-485 传送线路3线式 传送速度(bps)4800、9600、19200 传送距离最... ---摘自《烧嘴控制器BC-R35系列是间歇运行专用(24小时以内启动1...》
ZCYTheFirst
机组热态、温态、冷态启停次数及启停参数,强迫停机和甩负荷、发电机短路、锅炉灭 火次数等。 7 机组事故记录和事故分析报告。 8 运行压力、温度典型记录,是否有过长时间... ---摘自《火电厂超期服役机组寿命评估技术导则》
学冬欧巴么么哒
6-8T/H,刮板速度:0.065M/S 台1太原锅炉厂 六 自动化控制系 1 控制操作站 工控机 WICC 软件 套12热解控制系统 S7-300 控制系统 套13烟气净化控制 系统 S7-300 控制系统 套1七... ---摘自《30T/D 生活垃圾》
向日葵8AS
启停按钮,运行故障指示。若点火 失败,二者均有点火故障报警。 滨州圣普森环保科技有限公司年处置 1.94 万吨危险系统 在废液焚烧炉装有负压变送传感器,并传输相关信号至中... ---摘自《年处置1.94万吨危险废物焚烧项目》
元素吧里的召唤
在广泛征求意见建议和反复修改完善的基础上, 经省委常委会会议、省政府常务会议审议... 台燃煤小锅炉全部关停淘汰。综合整治“散乱污”企业, 全省排查出 85220 家“散乱污... ---摘自《督察反馈意见整改情况》
yn灬不离不弃灬
反复酝酿修改 30 多次后制定出台了政策性和操作 性强的工作方案。 为扩大环评制度改革工作的知 晓度, 张掖市专门印发了 《建设项目 环境影响评价办理指南》 3000 余份, 分别... ---摘自《信息多跑路 群众少跑腿》
元素吧里的召唤
启停 http://www.ad.sie Activ e Line Modules) 、BLM(B asic Line Modules) 、SLM(S mart ... 在锅炉风机 中的应用 常问问题 9/1/2011 内容预览 : 描述: 西门子新 一代变频 器... ---摘自《西门子工程师知识库(2019年5月)》
苹果的酸
豆腐坊及企业锅炉进行改造。政 府虽然动用大量行政资源, 但推进速度 缓慢且时有反复。泗阳县环保局法规 科科长张同亮说: “如今, 我们制定的 ‘环保强制拆除排污设施’ ... ---摘自《他们为何七天两次集体上访?》
hgtbkwd
菲斯曼壁挂炉荣获 2009 年中国采暖行业十佳 Vitopend 100-W (WH1D) 带有无级调节预混式 燃烧器的家用壁挂炉 Vitopend 100-W (WH1D) 燃气两用及单采暖锅炉,用于平衡式... ---摘自《TopInfo》
ddzhikoi
组本身和循环水,不用频繁启停锅炉和 冷却塔系统, 这样大大节省了能源; 而在 过渡季节,空调系统中各机组同时供冷 和供暖的情况下,节能效果更加明显。 节约初投资 无需设... ---摘自《GESA》
hyszqmzc
主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... 熔剂在炉内与某些元素发生化学反应生成钢渣。待钢水温度及成份合 格后,停止吹氧,转... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
glay
锅炉大气污染物排放标准 GB 14554 恶臭污染物排放标准 GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB 25461 淀粉工业... ---摘自《HJ 860.2—2018》
丶蓶一
菲斯曼冷凝壁挂锅炉 不仅拥有创新技术和性能,而且非常可靠和耐 用。 安全、耐用 Inox 径向受热面采用优质厚壁不锈钢材料,保证Vitodens 可靠性的同时,还可提供持久的高 热... ---摘自《德国制造 原装进口》
lonven
WNS1.5-1.25Y(Q)蒸汽锅炉主要用于取暖、供热、加热、烘干、发电等用途。取暖升温快,但房间比较干燥,使人易产生皮肤干燥、口渴等症状;供热温度高,最高能达到185℃;... ---摘自《概述:》
静看花开花落
固好,在紧固螺丝时应对称紧固反复旋紧,以免发生漏水现象。 12、平时在不用锅炉时,切断电源,打开控制箱,对所有的电器件连线的螺帽进行检查,对松动的应紧固, 以防接... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
gracecats
・新型大容水量不锈钢主热交换器,避免反复启停,延长使用寿命 ・自动调速风机,全预混式燃烧,欧洲五星级排放等级,NOx<50mg/kWh ・燃气调节范围:20%-100% ,高效水... ---摘自《Why Vaillant?》
f19970615123fa
四、对于系统耦合的解决办法 五、几个问题: 六、偏差报警与偏差切除 3-5 汽包水位调节系统 一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水... ---摘自《www.gongkong365.com》
我不是阿L
反复启停三 次后如果落地炉还不能正常启动,那么故障代码“F.36”会 一直显示在液晶屏上。 危险! 若落地炉尝试启动三次后仍然不能正常运行,则 必须由威能公司指定人员或其... ---摘自《供用户使用》
星野哀
热能输出线性、稳定,减少燃烧器频繁启停,系统运行效率高。 智能控制 操作便捷 配置智能电脑控制器,有超温保护、缺水保护和自检、声光报警及人性化的定时功能。锅炉 运行... ---摘自《全自动数控燃气锅炉