编辑: yyy888555 话题热度:720 2019-07-10
关键词: 锅炉,跳闸,条件,要求,条款,跳闸条件,资格 添加资源
资源与摘要 编辑
苹果的酸
条件具备时允许信号输入,当条件不具备时不允许信号输入,输入和输出有一定的逻辑... 时间继电器 205、在锅炉、金属容器、管道内等工作地点狭窄场所、应使用Ⅲ类工具或装... ---摘自《试题库与参考答案》
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 260℃和低于-45℃的条件下,建议不使用螺纹法兰,以免发生泄 漏。 第5题: 专门与八... ---摘自《安装计量》
liubingb
空气开关跳闸 C.触电伤害 D.以上都是 参考答案: D 解题分析: 161. [单选题] 实验中如... 是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、( )、客运索道、大型游乐... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
静看花开花落
5.14.2 锅炉灭火常见原因: 5.14.2.1 辅机故障跳闸。 5.14.2.2 全烧油时,油中带水,燃油系统故障。 5.14.2.3 煤质变坏,挥发分太低,煤粉过粗,煤粉仓粉位过低。 5.14.2... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
山南水北
分钟,螺旋给煤机又 再次跳闸。 “不好, 这样下去锅炉 会 有空仓 的危险,马上处置, 联系锅炉岗位注意调整 燃烧。” 在现场值守的燃化 工区长王文果断带领员工 打开事故口进... ---摘自《运城市人民政府与山西铝厂签订河津铝工业园区战略合作协议》
学冬欧巴么么哒
所有电动机的合闸、跳闸状态、事故跳闸、控制电源消失; 45kW及以上低压电动机、45... 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB... ---摘自《**》
山南水北
锅炉烟气处理系统在2014年下半 年完成升级改造后,也一直保持着良好 的运行状况。先... 除尘器供电电源跳闸。 芬欧汇川常熟纸厂的绝大多数环境 绩效参数均已达到欧盟现有最... ---摘自《芬欧汇川常熟纸厂》
鱼饵虫
对燃煤锅炉清单开展动态更新,2018年6月底前,全县区域内10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉... 烧香北闸、大板跳闸扣除上游来水影响分别达到Ⅳ类和Ⅴ类;近岸海域和地下水质量考核... ---摘自《连政办发〔2018〕76号》
摇摆白勺白芍
工业锅炉烟气除尘、特种专用工业窑炉含尘尾气颗粒物回收、空气净化 等。 4.2 污染负荷... 各控制系统的报警和跳闸功能应正常、灵敏可靠。 11.3.1.19 输灰系统排灰能力应满足电... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
迷音桑
蒸汽压力 消毒器、商用电煮锅、商用电热水锅炉、装有电极型加热器的器具、商用售卖 ... 它应跳闸,并以声或光报警方式提示结果不合格(推荐值为 5mA,必要时可提 高此值,... ---摘自《编号:ISCCC-C07-001:2018》
鱼饵虫
B5.2.8 热水锅炉超温、汽化,有机热载体炉超温、进出口压差过小等; B5.2.9 主燃料跳闸(MFT)动作、故障减负荷(RB)动作(注B-2); B5.2.10 给煤机断煤(注B-2); B5.2... ---摘自《山东省质量技术监督局》
牛牛小龙人
但运行加速度受到打滑条件的限制D、减少了操作的复杂性。","A" "2","联轴器... D、控制电跳闸;","C" "8","吊具泵跳闸原因是()。","A、吊具上下架限... ---摘自《单选》
GXB156399820
一、本项目供应商资格条件要求如下: (一)符合政府采购法第二十二条规定,提供政府... 可应用各种锅炉、直燃机组及冷 热水器等的排气系统以及柴油发电机组, 焚烧炉 排气系... ---摘自《采购文件》
摇摆白勺白芍
包括锅炉产生烟气的除尘工程和无组织排 放过程(煤炭转运、贮存、破碎,脱硫剂的制备... 袋式除尘器用滤袋框架技术条件 JB/T 6407 电除尘器设计、调试、运行、维护 安全技术规... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
匕趟臃39
锅炉受压元件、承载构件及其焊接材料在使用条件下应当具有足够的强度、塑性、韧性以及良好的抗疲劳性能和抗腐蚀性能。 2.2 性能要求 (1)锅炉受压元件和与受压元件焊接的... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
过于眷恋
故,从而导致设备本身损坏或线路跳闸。 本保险单所载其他条件不变。 媒介物扩展条款 兹经双方同意,本保险单扩展承保包括但不限于润滑油、冷却油在内的媒介物损失。 K109. ... ---摘自《中原农业保险股份有限公司财产保险附加险条款
我不是阿L
强重要辅机跳闸锅炉灭火及厂用 电中断、DCS 和DEH 死机等反事 故演习,提高事故情况下应急处理 能力。 三是燃烧调整重稳定。 通过 试验, 制定 《 锅炉 燃 烧调 整指 导书》... ---摘自《能源导刊》
liubingb
发现因为客观条件的限制,某些最初提出的改进措施难以实际落实,或者有更好的方案可... 10 1 在跳闸前报警 3 3 16 2 2. 装置损坏 2. 冗余设备 2 3. 装置紧急停 车3. 备用设备 3 4. ... ---摘自《www.bzfxw.com》
阿拉蕾
锅炉炉型的确定.16 3.3.2 热源厂装机方案.18 4 热源厂 18 4.1 建厂条件.18 ii 4.1.1 厂址选择.18 4.1.2 燃料供应.18 4.1.3 交通运输.19 4.1.4 电力供应.19 4.1.5 供水.19 4.1.6 雨污水排放.... ---摘自《第一章 总论》
AA003
范围,且项目仅有燃气锅炉和三聚氰胺包装过程排放少量烟尘和颗粒物,项目 符合《自治... 突然停电、超负荷跳闸,设备故 障等因素引起的工艺气放散。 (1)项目拟采用的主要防范... ---摘自《20 万吨新型保温防火材料项目》
霜天盈月祭
在当时条件下可能采取的方法是通 过物料添加系统向炉内添加锅炉运行中排出的底 渣。 根据估算, 加料系统在试验时最大可向炉内 添加 3 ~ 4 t/ h 的底渣。 在5# 炉和 8# 炉进行的... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
sunny爹
解密的条件 D.保密期限 答案:B 1.1.41 国家秘密的保密期限,除有规定外,绝密级不超... 锅炉因超压发生的爆炸属于( ) A、物理性爆炸 B、化学性爆炸 C、非爆炸 D、燃烧 答... ---摘自《安全知识认证考试(1774题)》
GXB156399820
施工条件等各种因素进行深入的调查、研究、分析后确定。 4.3 厂址应有便利和经济的交... 锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
飞翔的荷兰人
锅炉、压力容器条款.19 K053. 便携式设备条款.20 K054. 个人物品条款 A.20 K055. 个人... 违反条件条款.40 G020. 违反特约条款.40 G021. 错误描述条款.40 G022. 改建与修复条款.... ---摘自《阳光财产保险股份有限公司 企业财产保险附加保险条款(...》
252276522
对于特高压同塔双回交流线路,为满足线路雷击跳闸率的要求,重点确保( )有 足够的... A. 变压器 B. 锅炉 C. 反应堆 D. 水轮机 标准答案:BCD 703. 以下属于电力系统运行中,... ---摘自《国家电网有限公司》
AA003
船用辅锅炉操作规程…29) 24、分油机操作规程…31) 25、交流电站的操作规程…33) 26... 对于较为复杂的工程问题,如瞬态流体边界条件,随时间变化的几何形体的处理,对于柴... ---摘自《武汉理工大学》
Mckel0ve
导致锅炉主燃料跳闸(main fuel trip, MFT) 。此外,因发电机功率变送器存在传变周期与DEH 刷新频率不匹配且波形畸变的情况,故系统振荡时,满足汽机快控功能(又 称负荷干... ---摘自《区外故障引起的发电机功率突降保护误切机动作分析》
252276522
蒸汽锅炉及其配套系统、 2 台75t/h 中温中压循环流化床锅炉及其配套系 统,在建 1*30... DEH、汽轮机紧急跳闸系统 ETS。汽轮机紧急跳闸 系统 ETS 采用可编程序控制器 PLC... ---摘自《第一章 概述》
yn灬不离不弃灬
(三)锅炉及压力容器爆炸造成其本身的损失; (四)任何原因导致公共供电、供水、供... 以下三个条件: 1.有燃烧现象,即有热有光有火焰; 2.偶然、意外发生的燃烧; 3.燃烧失... ---摘自《大地电网财产综合险条款
我不是阿L
《电站锅炉制造监理技术要求》 、 《大型发电机制造监理技术要 求》起草单位联系人:... 在巡视过程中对轴承箱的润滑油、跳闸油、顶轴油、注油脂管路焊接质量进行监督,关注... ---摘自《中国设备监理协会文件》
霜天盈月祭
是因意外超负荷跳闸停电或检修,将造成较为严重的环境污染事故。 ②事故危害分析 裕民县集中供热锅炉房扩建项目环境影响报告书 59 烟气除尘脱硫设施一旦发生事故,将造成除... ---摘自《1 概述》
AA003
黔东电厂锅炉电除尘防跳闸治理 贵州黔东电力有限公司 176 ZLJSJ2019-0271 基于首件领导带班认可制在工程质量管理中的研究与应用 中交路桥华南工程有限公司 177 ZLJSJ2019-... ---摘自《2019年度中国质量协会质量技术奖综合项目成果受理目录》
学冬欧巴么么哒
垃圾焚烧锅炉 2 3.3 危险源 2 3.4 危险源辨识 2 3.5 危险源评价 2 3.6 重大危险源 2 3.7 重... 评价方法2:作业条件一管理因子危险性评价法 7 8.4 评价方法3:预先危险性分析法 10 8.... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
XR30273052
锅炉 MFT、送、引风机跳闸等也会导致 FGD 保护 动作。 这部分保护条件也纳入了 FGD 保护逻辑, 通过 旁路挡板门快开装置, 按照保护逻辑, 停止 FGD 的运 行,使烟气通过... ---摘自《加装烟气脱硫系统对燃煤锅炉运行的影响及对策》
颜大大i2
连续地监测锅炉的有关运行参数。根据防爆规程规定的安全条件、不断地进行逻辑判断和运算,通过相应联锁装置使所控设备按照既定程序完成必要的操作,避免爆炸性的空气-燃... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
252276522
(1)四角喷燃锅炉的中速磨煤机跳闸条件应修改为:A(B/C/D/E)层相邻两角或三角火焰丧失,且相邻层火焰和该层点火能 源都丧失。 (2)对于汽轮机振动保护常误动、可靠性差... ---摘自《论火电厂热工自动化的安全系统》
sunny爹
除尘器异常跳闸,烟尘超标,立即对除尘器跳闸锅炉做压火处理,排查跳闸原因;必要时,启用备用设备或关闭机器停产。 (3)大风天气导致的矸石山和储煤场扬尘过大时,及时安... ---摘自《目录》
阿拉蕾
","火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程","浙江省电力试验研究院、西安热... ","电力系统远方跳闸信号传输装置","江苏电力局","全国电力系统管理及其信... ---摘自《标准目录库》
紫甘兰
锅炉正常运行时,主蒸汽温度应控制在541℃以内,再热蒸汽温度应控制在568℃以内,两侧偏差小于17℃。同时各段工质温度、壁温不超过规定值。 6.3.2 主蒸汽温度的调整是通过... ---摘自《值班员岗位试题》
向日葵8AS
具备热电联产条件的应采用以热电联产为主导的集中供热方式。在集中供 热管网覆盖的区域,不得新建分散燃煤供热锅炉。 2.0.3 供热热源应充分利用工业余热、废热资源和地热、... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
cyhzg
广泛用于有保温隔热、吸声要求的房屋建筑、管道、贮罐、锅炉、船舶等有关部位。岩棉... 当发生两点接地时,会使断路器跳闸。另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
戴静菡
火力发电厂锅炉化学清洗导则 DL/T 801 大型发电机内冷却水质及系统技术要求 DL/T 805.... 用于处理因汽机跳闸而导致凝结水流量过大的情况(达正常运行最大流量的1.33倍左右)... ---摘自《目次》
ok2015
锅炉给水泵用机械密封技术条件 2 波 纹管 机 械密 封 金属波纹管 JB/T 8723-2008 焊接金属波纹管机械密封 聚四氟乙烯波纹管 JB/T 4127.1-1999 机械密封技术条件 橡胶波热线:... ---摘自《资深咨询师 协助企业办理生产许可证 全国生产许可证咨询网 ...》
紫甘兰
火电机组的统计范围包括锅炉、汽轮机、发电机和主变压器(包括高压出线套管)及 其相... 组保护动作跳闸停运,若系保护误动,则填写该误动保护装置的编码;若保护正确动作,... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
cyhzg
供水管路和补水管路的接口参数,以及对土建的接口条件。 投标方需对布水装置的特点和参数提供说明。 4.3 10kv电极锅炉的技术要求 4.3.1电极锅炉技术要求 a. 电压等级:10KV... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
星野哀
辑对各种情况做出操作、告警或跳闸等必要的处 理。避免了爆炸性的气体燃料混合物在炉膛及烟 道内聚积,在危及锅炉安全的工况时,迅速切断 进入炉膛的所有燃料,有效地防止... ---摘自《PLC在锅炉联锁保护系统中的应用》
阿拉蕾
解析:闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是正方向时动作,反方向 元件不动作,反方向时应该收到闭锁信号后信号又消失。 14.【答案】A。解析:选项 A 高频阻波器的作用是阻止高... ---摘自《2019 国家电网习题集-电气类》
摇摆白勺白芍
联锁保护的条件包括锅炉主燃料跳闸(MFT)、锅炉 油枪投入、除尘器故障、进口温度异常、进口压力异常、出口压力异常、脱硫系统入口烟尘含量超标、 风机故障及事故联锁等... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
梦里红妆
锅炉灭火保护装置 F u r na c e s a f e g u a r d s u p e r v i s i o n s y s t e m 2 0 0 2 - 0 7 - ... 3 5 . 7 主燃料跳闸. ” “ . . ” : . ” - . . . . - . . . - . . 一””..-一”””.”””.””””””... ---摘自锅炉灭火保护装置》
252276522
在控制室的控制台上应设置风电储热锅炉的紧急跳闸按钮,跳闸按钮应直接接至 工艺设备的驱动回路。 5 固体储热系统应设置下列保护项目: 1) 储热体超温保护; 2) 风水换热... ---摘自《UDC》
发帖评论
发布一个新话题