编辑: star薰衣草 话题热度:1201 2019-11-19
关键词: 灭火系统,锅炉房,系统,灭火,system,熄火 添加资源
资源与摘要 编辑
star薰衣草
   锅炉房灭火系统,锅炉房消防系统

  第一章 火灾危险性分类·耐火等级要求

  一、锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。(3.2.5)

  二、锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:(15.1.1)

  1、锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。

  设在其他建筑物内的锅炉房,锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级;

  2、重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开;

  3、燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。

  三、以上一、二分别为《建筑设计防火规范》和《锅炉房设计规范》要求,以相对较严要求为准,比如:

  1、燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑,其他均应为二级耐火等级的建筑。

  2、设在其他建筑物内的锅炉房,锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级。

  第二章 总平面布局·防火间距

  一、设有供暖系统的民用建筑应符合下列规定:(8.2.1)

  独立设置的区域锅炉房宜靠近最大负荷区域,应防止燃料运输、存放、噪声、污染物排放等对周边环境的影响;


  二、锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(4.1.1)

  1 应靠近热负荷比较集中的地区,并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理;

  2 应便于燃料贮运和灰渣的排送,并宜使人流和燃料、灰渣运输的物流分开;

  3 扩建端宜留有扩建余地;

  4 应有利于自然通风和采光;

  5 应位于地质条件较好的地区;

  6 应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响,全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并应符合环境影响评价报告提出的各项要求;

  7 燃煤锅炉房和煤气发生站宜布置在同一区域内;
怪只怪这光太美
锅炉房布置在生产区的东侧,便于燃料煤 的输入和蒸汽的输送,循环水布置在生产区的西... 灭火剂等灭火器材, 和各类破拆、自救工具及照明、堵漏工具等。 该消防站可作为本项... ---摘自《新能能源有限公司》
GXB156399820
泡沫灭火系统设计规范 GB50034-2004 建筑照明设计标准 GB50053-94 10KV及以下变配电所设计规范 GB50054-95 低压配电设计规范 GB50055-93 通用用电设备配电设计规范 用... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
f19970615123fa
锅炉房排气筒不低于 8m; 食堂 安装净化效率不低于 60%的油 烟净化装置 / 水污染防治... 如手提式灭火器、防毒面 具、急救箱等。 加强对车辆的管理,加强车检工作,保证上路... ---摘自《商丘市梁园产 立项审》
向日葵8AS
七氟丙烷灭火系统未设置相应的安全警示 标志;发电机房储油间无有效排风措施、安全警示标志 ;氧 气站实瓶无防倾倒措施,无安全警示标志 ;锅炉房外侧直梯 无安全防护措施和... ---摘自《亳州市2018年重大安全隐患挂牌督办名单(第四批)》
hgtbkwd
消防给水和灭火设施  48  8.2  建筑防烟与排烟  51  8.3  火灾自动报警系统  52  9  供暖、通风和空调系统 54  9.1  一般规定.54  9.2  供暖系统.55  9.3  通风... ---摘自《建筑防火通用规范》
LinDa_学友
灭火系统,并配置适量干粉灭火器。 制冷 本项目冷库采用 1 台低温螺杆并联制冷机组制冷,采用 R404A 作 制冷剂。 环保 工程 废水处理 设处理规模为 10m3 /d 污水处理站,食... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
f19970615123fa
锅炉房、制水间、原 料及成品仓库、硫酸盐酸液碱储罐、生活区等辅助设施;锅炉烟气除... 灭火延续时间 1h, , 消防水量为 144m3 。各单体内按《建筑设计防火规范》设置消火... ---摘自《环境影响报告书》
喜太狼911
灭火系统误动作(控制 失效或阀门缺陷)而气 体喷放可能导致人员窒 息。 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 火灾 变配电室(间) 变压器、 配电柜、 电缆、 可燃物 变压器、配电柜... ---摘自《DB5101》
我不是阿L
   干式喷水灭火系统主要应用在环境温度低于4℃或高于70℃的场所,如冷库,锅炉房等 场所。 订货须知: 一、①干式报警阀产品名称与型号②干式报警阀口径③干式报警阀... ---摘自《消防阀门系列:ZSFC干式报警阀的详细资料:》
star薰衣草
安全防范系统.70 13.7 通信.70 13.8 工业电雷管射频辐射安全防护 70 14 危险品性能试验... 如锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
huangshuowei01
系统、室内消火栓系统、室内外泡沫栓灭火系统灭火器材。各主要建筑物室内设有 DN65 室内消火栓, 室内消火栓之间距离不大于 30 米,确保室内任何地方都有两股消防 水柱... ---摘自《湖北瑞思拓生物科技有限公司》
yyy888555
消火栓系统、自动喷水灭火系统 / 火灾自动报警系统 位于锅炉房内 / 公用工程 供水 接市政自来水管网 供电 市政电网能满足项目用电需要 供暖 项目供暖由项目锅炉房供给 供气 市政... ---摘自《国环评证乙字第2225号》
霜天盈月祭
水喷雾灭火系统设计规范 GB 8958 -2006 缺氧危险作业安全规程 GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 GB 150 -1998 钢制压力容器 GB 12268-2005 危险货物品名表 GB ... ---摘自《中华人民共和国环境保护行业标准 HJ/T》
无理的喜欢
置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,3 台预制灭火装置动作响应时差最大不得大 于()s A.1 B.2 C.3 D.4 15.防排烟系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列检... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
元素吧里的召唤
设置湿式自动喷水灭火系统 正确答案: A 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 正确答案: C【解析】 参《防火... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
丑伊
自动喷水灭火系统喷头间距不符合GB 50084- 2001(2005版),5.0.1A要求。(门诊医技病房综合楼)          3、水施22,“门诊医技楼地下一层给排水消防平面图(一)”,2-... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
贾雷坪皮
人员伤亡 经济损失 锅炉爆炸 24 锅炉设备及其系统 锅炉炉膛 运行中的锅炉因调整不当,燃烧发生异常,炉膛温度下降,但未完全熄火,煤粉未完全燃烧;锅炉灭火以后,未能将炉... ---摘自《北京市安全生产委员会文件》
sunny爹
手提式灭火系统等;在高精医疗设备场所、配电房、计算机机房等设置气体灭火系统 绿化工程 绿化面积225407m2,绿化率35% 环保 工程 废气 食堂设置处理效率≥85%的油烟净化... ---摘自《目录》
丑伊
某建筑内设置了高压二氧化碳灭火系统,下列关于灭火器储存装置间的设置,不符合要求的是( )。 A.储存装置间门外侧中央贴有“气体灭火储瓶间”的标牌 B.储瓶间靠近防护区... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
贾雷坪皮
项目设置自动喷水灭火系统,并应符合下列要求:设置自动喷水灭火系统的 建筑物,除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外的所有场所,均应设置自 动喷水喷头;病房应采... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
bingyan8
氮气(IG-100)灭火系统设计规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 特藏档案 vital archives 馆藏档案中具有特殊形式、内容和价值的档案。 3.2 特藏档案库 vault for ... ---摘自《CS 01.140.20》
王子梦丶
自动喷水灭火系统(局部应用系统)30 9.1 抽检比例 30 9.2 系统供水 31 9.3 报警阀组 31 9.4 水流指示器 31 9.5 末端试水装置及放水阀 32 9.6 喷头32 9.7 管网 32 9.8 系统控制功能 ... ---摘自《DB33》
jingluoshutong
高层宿舍楼走道和房间均应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计,公寓式酒店、酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计;... ---摘自《浙江省公安消防总队》
被控制998
第4.3.7条:《锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 现场 检查 二级 2.1.2.6有爆炸危险的... 未配备灭火器材 《冶金企业安全生产标准化评定标准(炼钢)》(安监总管四〔2011〕... ---摘自《江西省工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南》
sunny爹
手提二氧化碳灭火器,卤化物灭火器好手动火灾报警按钮。 ⑸锅炉房内设蒸汽灭火系统。 2.2.7项目平面布置分析 扩建项目位于西安 ---摘自《目录》
xwl西瓜xym
灭火系统消防安全设备概要 第43 条 设置种类 一、甲类第 1 目所列场所及第 2 目之集会使用之舞台部分→应设开放式。 二、其他场所→依实际状况择一装置。 密闭湿式→平时管内... ---摘自《自动撒水设备》
麒麟兔爷
系统管网泄漏量测试结果为 0.75L/s,高位消防水箱出水管上设 置流量开关,动作流量设... 灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易 爆危险品和场所防火... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
252276522
高倍数泡沫灭火系统 63 8.6 干粉灭火系统 66 8.7 灭火器材配置 68 8.8 给水排水 70 9 电气 72 9.1 供配电 72 9.2 防雷 73 9.3 防静电 74 10 仪表及自动控制 76 10.1 一般规定 76 10.2 ... ---摘自《UDC》
夸张的诗人
锅炉房增加一套自动报警系统和一套气体灭火系统。当有一路烟感报警时,报 警信号传至消防控制中心及气体主机, 值班室及现场的声光报警器发出报警铃 声,值班人员接到火警... ---摘自《委托编号:GDF-2017-22628》
xwl西瓜xym
固定消防炮灭火系统设计规范 GB 50737 石油储备库设计规范 3 术语和定义 GB 50074界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 石油化工可燃液体储存场所 储存单罐容积大于... ---摘自《DB46》
没心没肺DR
某二级耐火等级且设置自动喷火灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m,“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光,通风窗,在走道的两端各设置了一座疏散楼梯间,其中... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
人间点评
且只维保了自动喷水灭火系统和火灾自动报警灭火系统;7.消防联动控制柜设置不合理,没有集中控制(一期和厂前区单独设置控制室,二期和三期单独设置控制室,消防站单独设... ---摘自《2018》
颜大大i2
自动喷水灭火系统和防烟排烟系统质量验收判定标准是一 样的, A.=0 且B≤2, 且B+C=6。 建筑灭火器配置验收质量验收判定标准是 A.=0 且≤1, 且B+C≤4。根据本题,当A.=0,B=... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
黑豆奇酷
某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为 23.2m。“一”字形疏散 内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其 ... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
摇摆白勺白芍
雨淋自动喷水灭火系统 N1 N1 N2 N3 N4 防火幕冷却防护水幕(开式)系统 N1 N1 N2 N3 N4 窗玻璃冷却防护水幕(闭式)系统 - N1 N2计 竣工移交 热力系统 热水系统 N1 N2 N3 N3 ... ---摘自《DGJ》
sunny爹
②明德热力(区域锅炉房,燃气或燃煤),担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷,总热负荷为70t/a。 警区号及位置,以便及时处理。 4.3.5消防系统 本项目根... ---摘自《目录》
xiaoshou
有机热载体锅炉炉膛灭火系统系统报警装置、加热装置联锁保护、系统联锁保护等安全保护装置,正确动作,灵敏可靠。 第五十五条 定期检查工作完成后,检查人员应当填写定... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
紫甘兰
设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。 5.4.8 建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三... ---摘自《福建省房屋建筑工程》
阿拉蕾
上海市工程建设规范 民用建筑水灭火系统设计规程 Code for design of water extinguishing system of civil buildings DGJ08-94-2007 J11056-2007 主编部门:华东建筑设计研究院有... ---摘自《民用建筑水灭火系统设计规程》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 系统,且与泄漏报警装置联锁; d) 锻造车间、金属热处理车间和木工车间应符合 GB ... ---摘自《DB11》
霜天盈月祭
灭火系统 C.二氧化碳灭火系统 D.七氟丙烷灭火系统 【参考答案】D 【解析】没有氮气灭火系统。 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005——3.3.5 通讯机房和 电子计算机房等防护... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
f19970615123fa
当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的 金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于 1.00h。因此,本题的正确答案为 A。 15.【答案】C 【解... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
yn灬不离不弃灬
灭火器材 (20 分) 3.是否按要求设置消防应急 照明 6.场所内未配置消防应急照明, 或消... 锅炉房、变配电间、空调机房等重点用房的防火分隔不符 合规范要求的; 实地查看 广东... ---摘自《FG171001》
飞翔的荷兰人
视频监视系统利用锅炉房现有的视频监视系统,在燃气锅炉房增加2台防爆摄像机,接入原有系统。 5.6 燃气报警系统 在燃气锅炉房增加二套燃气报警系统,由燃气报警器及可燃气... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
烂衣小孩
外界风的作用、通风空调系统的影响等。 (烟囱效应、火风压、外界风的作用) 。 烟气... 灭火的基本原理与方法 灭火方法:1、冷却灭火;2、隔离灭火;3、窒息灭火(灌注不燃... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
笔墨随风
气体灭火系统 变电所、锅炉房、柴油发电机房等不宜用水扑救的场所设置七氟丙烷气体灭火系统。气体保护区采用组合分配全淹没方式,为管网灭火系统,气体的最小设计灭火浓度... ---摘自《概述》
喜太狼911
灭火系统时, 其防火分区的最大允许建筑面积可按本规范表5 . 1 . 1 的规定增加一倍。 5 . 1 . 3 机械式立体汽车库的停车数超过 5 0 辆时, 应设防火墙或防火隔墙进行分隔。 5 . ... ---摘自《汽车库、 修车库、》
252276522
的房间,当不设自动灭火系统时,其柱、梁、楼板和 墙的耐火极限应按本规范第 3.0.2 条的规定提高 0.50h。 3.0.8 建筑幕墙的设置应符合下列规定: 3.0.8.1 窗槛墙、 窗间墙的填充... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
锅炉房.10 4.5.9 消防控制室.10 4.5.10 厨房.10 4.5.11 变配电室.10 4.5.12 施工现场消防安全管理.11 4.5.13 危险品储存场所消防安全管理.11 5 消防系统运行管理要求.11 5.1 室内消火... ---摘自《国家卫生健康委员会》
王子梦丶
气体灭火系统、防排烟设施、消防电梯等消防设施设备应符合消防要求,灭火器的配置应符 合GB 50140 的规定,饭店还应按 GB 50016、GB 50098 的规定,建立室内、外消火栓... ---摘自《DB34》