编辑: jingluoshutong 话题热度:1201 2019-07-07
关键词: 间距,安全,锅炉房,锅炉房安全,管理,safety,安全距离,锅炉房安全间距,安全间距,间隔 添加资源
资源与摘要 编辑
阿拉蕾
设有独立的安全出口 C.常压燃气锅炉房布置在主楼层面上,使用管道天然气做燃料,距离通向屋面的安全出口10m D.裙楼五层在歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200m2,与其他... ---摘自《2017年一级注册消防工程师《综合能力》真题及答案》
匕趟臃39
表7锅炉房烟囱最低允许高度.21 表8过量空气系数折算.22 表9水泥厂大气污染物最高允许排放限值(第一时段)22 表10 水泥厂大气污染物最高允许排放限值(第二时段)23 表11 ... ---摘自《DB44》
紫甘兰
其中锅炉房位于修补车间和定型车间之间,项目隔油池和化粪池位于厂区西侧。 厂区东侧... 所造成的人身安全与环境影响和损 害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使... ---摘自《国环评证乙字》
star薰衣草
含油污水泵房距离锅炉房,达不到安全距离不应小于20米的规定;5.储罐区距离公路50米,达不到安全距离不应小于100米的规定。 延长油田公司 子长采油厂 延安市 人民政府 省安... ---摘自《附:》
被控制998
其余各镇采用区域锅炉房集中供热。 2.供热设施 规划在煤化工业区内新建1处大型热源,... 仓库设在城市边缘的独立安全地区,并与人员密集的公共建筑保持规定的安全距离。工业... ---摘自《文本目录》
sunny爹
装置及设备间距均应满足 《 建筑设计防火规范》(GB50016-2014 ) 、 《 工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)的要求。建筑物的防火安全设计,应执行《建筑设计防火规... ---摘自《1 概述.》
阿拉蕾
安全和工业卫生.53 4.6.1 设计依据.53 4.6.2 厂址选择的劳动安全措施.54 4.6.3 全厂性的劳... 由于镇区现状锅炉房较分散,吨位小,能源利用率极低。小型燃煤锅炉房没 有烟气治理设... ---摘自《第一章 总论》
cyhzg
罐区、装卸作业区、油泵房、消防泵房、锅炉房、配发电间等重点部位应设置安全标志和警示牌。安全标志的使用应符合《安全标志及其使用导则》(GB2894)、《化学品作业场... ---摘自《石油库安全管理规定(送审稿)》
kieth
单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培调;但由于 单位生产季节性强,员工流动... 处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度 7m);南侧外墙水平距离 25m 处有一座... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
645135144
构筑物的防火间距应不小于 表10-5 的规定,本项目安全距离设置为 20m,贮气柜周围设有消防通道。 表10-3 湿式贮气柜与建筑物的防火间距 单位:m 名称 总容积(m3 ) <1000 ... ---摘自《1 总论.》
霜天盈月祭
锅炉房 建筑面积 300m2 的锅炉房,新建 1 台4t/h 的生物质锅炉,产生的蒸 汽对各车间供... 室外消火栓的布置间距不超过 120m。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB... ---摘自《1 概述》
梦三石
项目利用原有的杂物房作为新建锅炉房锅炉房东面为压板车间,南面为仓库,西面为配电室,北面为绿化,详见附图3。 3、建设内容与规模 项目主要新建1台5蒸吨的导热油锅炉... ---摘自《一、建设项目基本情况》
hys520855
人工开挖土方时,两个人的操作间距应保持( )。 A.1m B.1~2m C.2~3m D.3.5~4m 正确... 安全技术措施和专项方案 正确答案: D 18.工作坑点内应设符合规定的和固定牢固的( )... ---摘自《建设工程安全生产技术》
252276522
直线部分检查井的间距,应视渗渠的长度和断面尺寸而定,宜采用50m。 5.2.21检查井宜... 采暖地区锅炉房宜布置在水厂最小频率风向的上风向。 8.0.8 水厂内各种管线应全面安排... ---摘自《UDC》
过于眷恋
GB50041《锅炉房设计规范》 JB/Z201《电站锅炉水动力计算方法》 JB/T1613《锅炉受压件焊接技术条件》 JB/T1617《电站锅炉产品型号编制方法》 JB/T7603《烟道式余热锅炉... ---摘自《ICS》
山南水北
必须采用安全填埋法进行处理,因此,沙湾工业园哈拉干德区工业固废处置中心(填埋场)项目的建设迫在眉睫。 本项目近期设计期限为2019-2028年,本项目服务期初处理固废量... ---摘自《1.概述》
hys520855
以及与周边相邻近建筑的间距。 (2)评分项 Ⅰ 土地利用 4.2.1 节约集约利用土地,评价总... 是指建筑或建筑群的车库、锅炉房或空调机房、监控室、食堂、医疗点、休息处、会议室... ---摘自《绿色建筑施工图设计文件技术审查要点》
夸张的诗人
操作规程和安全规程,采取的设备自动化程度高,有效降低了次品率,资源利用 率处于同... 项目锅炉房设置在项目车间的西南侧,最大距离 降低了锅炉房产生的噪声、 废气等对本... ---摘自《一、项目基本情况》
5天午托
具有符合要求的三废治理设施和安全消防设施。对生产过程中排放的废气废水废渣的处理... 锅炉房、制氮站位于厂区南部,危废暂存间、废油桶处理车间位于厂区东北。 化验室、营... ---摘自《证书等级:乙级》
JZS133
安全出口的间距应不小于30m。 2、每个生产水平(中段),均应至少有两个便于行人的安全出口,并应同通往地面的安全出口相通。 3、井巷的分道口应有路标,注明其所在地点... ---摘自《一、小型露天采石场安全生产条件“回头看”检查表》
lonven
生产安全管理措施,并 建立安全防控体系,公司成立应急组织机构,一旦泄漏后及时采取... 锅炉房、循环水池、污水处理站、办公楼及配电室 等,施工期间对环境影响很大程度上取... ---摘自《环评资质等级:乙级》
sunny爹
锅炉房烟囱最低允许排放高度 单位(m) 锅炉房总 装机容量 MW <0.7 0.7~<1.4 1.4~<2.8 2.8~<7 7~<14 1量,而 且含有蒸气,有毒气体,对火场周围人员生命安全和周围的大气环... ---摘自《1 概述.》
星野哀
设施与建(构)筑物安全间距不符合标准要求时, 应说明形成原因(见5.3.1); ——修改了评价单元划分要求(见5.3.3,2007年版的5.3.3); ——修改了安全评价报告要求和安全... ---摘自《DB11》
匕趟臃39
电站锅炉安全阀的试验间隔不大于一个小修间隔,对控制式安全阀,使用单位应当定期对... 立式锅壳锅炉的主汽阀可以装在锅炉房内便于操作的地方;多台锅炉并联运行时,锅炉与... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
丑伊
仓库设置两个安全出口 D.拟增建一座耐火等级为三级的同类别单层仓库,防火间距为lOm 20.某县级文物保护单位配置了手提式和推车式干粉灭火器,对其进行验收检查时,下列检... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
元素吧里的召唤
氧气瓶与乙炔瓶安全间距应保持5米以上,并应有专门的储存仓库。 (5)加工场内施工人员作业时应配置相应的安全防护劳保用品。 3.4 库房3.4.1 基本要求 (1)库房建设应符合合同... ---摘自《第一篇 安全生产管理达标标准》
霜天盈月祭
年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析 一、单项选择题 1、木制桌椅燃烧时,不会... 1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
鱼饵虫
制、细化建筑间距、落实居家养老和公共服务、确保市政设施安全等方面 强化规划管控。 1.0.3 【适用范围】本规定适用于郑州市行政区域内各类城市专项 规划、城市详细规划编制... ---摘自《(2018 修订版)》
喜太狼911
附表1: 钻井队安全检查表 钻井队 井号 年月日序号 项目 检查内容检查情况 描述 检查人签名 一 井场安全要求 1.井场道路应从前方进入,大门方向应面向进入井场的道路。 2.含硫油... ---摘自《附表1:》
sunny爹
总图布置和建筑安全防范措施 1、本项目总图布置上各建、构筑物间的防火间距均按要求设置,各主要通道宽度满足消防、安全卫生、地下管线及管架布置、绿化工程等方面的要求... ---摘自《目录》
飞翔的荷兰人
本厂锅炉房安全间距严重不足 甲类罐区与兴瓯医药车间安全间距严重不足 甲类罐区与装卸泵的安全间距严重不足 储罐与防火堤安全间距不足 桶库棚与爱好笔业仓库安全间距不足 ... ---摘自《涉及危险工艺危险化学品生产企业安全检查中发现的问题和隐患》
怪只怪这光太美
锅炉房装 机总容量 MW <0.7 0.7~<1.4 1.4~<2.8 2.8~<7 7~<14 ≥14 t/h <1 1~<2 2~<4 4~<10 10~<20 ≥20 烟囱最低 允许高度 m 20 25 30 35 40 45 4.6 不同时段建设的锅炉,若采用混... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准》
星野哀
万元在原有锅炉房内建设 2 台4t 燃气锅炉替代原有燃煤锅炉,为厂区橡缆车间硫化工序提供高温蒸汽。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定,本项目需编制环境影... ---摘自《建设项目基本情况.》
wtshxd
锅炉房 120m2 停车场 500个停车位 公用工程 给水 由厂区自建深水井提供 供暖 1期新建1台4t/h生物质热水锅炉 供电 区域供电所 环保工程 烟气 锅炉烟气利用布袋除尘器收集后,通... ---摘自《建设项目基本情况》
枪械砖家
防火、防毒等安全管理制度以及事故处理办法,并认真执行。 锅炉的使用单位应制订和实... 立式锅壳锅炉的主汽阀可以装在锅炉房内便于操作的地方。锅炉与蒸汽母管连接的每根蒸... ---摘自《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
芳甲窍交
《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571-95)及其它相关规定。即总平面布置应进行功能分区,分区内部和相互之间保持一定通道和间距;危险品贮存和使用设施的布置应保证... ---摘自《江西胜美合成材料有限公司》
Mckel0ve
1 间锅炉房以及其他附属配套设备。距离本次工程较近的敏感点为西北侧 519m 的陈老家村和东侧 548m 的曹庄户,所在区域地势平坦,交通便利,生产条件 良好。本次工程外环境... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077404》
252276522
4 与变配电室、锅炉房安全距离不应小于15m; 5 临时用房距在建建(构)筑物的安全距离不应小于20m; 6 不得设置在吊装机械回转半径区域内及作业设备倾覆影响区域内。 13.1.... ---摘自《UDC》
252276522
食堂制作间、锅炉房等应采用单层建筑,应与宿舍保持安全距离。 3.1.3 生活区内应提供晾晒衣物的场地。 3.1.4 生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温筒。 3.1.5 生活区应设... ---摘自《UDC》
star薰衣草
安全防范系统.70 13.7 通信.70 13.8 工业电雷管射频辐射安全防护 70 14 危险品性能试验... 如锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
sunny爹
评价范围以航站区锅炉房为中心,边长为5km的矩形区域,共25km2的范围。 地表水环... 昼间距离打桩点446m处方可满足标准限值要求,夜间噪声影响范围较远,应禁止施工;... ---摘自《目录》
星野哀
化学品生产单位特殊作业安全规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49... ---摘自《DB11》
ok2015
安泽县城区集中供热项目规划分为6个热区,分别为城北组团、城中组团、城南组团、高壁组团、神南组团、孔村组团,建设单位针对整个县城热区设置7座燃气锅炉房,总装机容量... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
xwl西瓜xym
ICS 27.060 J98 备案号:45151-2015 DB46 海南省地方标准DB 46/T 300—2016 锅炉房安全管理规范 Safety management regulation of boiler room 2015 - 02 - 06 发布 2105 - 03 – ... ---摘自《DB46》
笔墨随风
锅炉间均设安全入口,锅炉房上部空间保证通风良好。配电室等重要用电设施按规定设有干式灭火设备。 ④ 采暖 本次设计规模按新增1台116MW热水锅炉与1台130t/h蒸汽锅炉考虑... ---摘自《概述》
252276522
当常(负)压燃气锅炉房安全出口的距离大于 6.00m 时,可设置在屋顶上。 采用相对密等级为一、二级其它民用建筑的疏散距离 规定;原苏联《十层和十层以上居住建筑防火要... ---摘自《UDC》
人间点评
为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环 境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。 第1.0.2 条 本规范适用于... ---摘自《第一章 总则》
qksr
环境空气评价范围以机场锅炉房为中心,边长为5km的正方形。 2.2.3地表水环境 地表水... 昼间距离打桩点79m处方可满足标准限值要求,夜间禁止施工;而结构阶段昼间达标距离... ---摘自《前言》
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自锅炉房设计规范》
hgtbkwd
汽车加油加气站等之间及与其他建筑之间应有足够的防火间距; 4 现状中影响消防安全的工厂、仓库、堆场和储罐等应迁移或改造,耐火等级 低的建筑密集区应采取防火分隔措施... ---摘自《建筑防火通用规范》
发帖评论
发布一个新话题