编辑: 元素吧里的召唤 话题热度:1161 2019-07-03
关键词: 燃气锅炉房,防爆,燃气,锅炉房 添加资源
资源与摘要 编辑
霜天盈月祭
钢结构 -- 燃气锅炉房1# 1座 1层 120m2 钢结构 -- 原料油棚一区 1座 1层 1960m2 钢结构 -- 原料油棚二区 1座 1层 1250m2 钢结构 -- 原料油棚三区 1座 1层 640m2标志。 天然气储... ---摘自《石家庄市洁友日用化学品有限公司》
You—灰機
22m 高 中排放 连续燃气轮机 -余热锅炉房 G3 燃气轮机烟气 197431 *2 烟尘 1.6 12.8 12.8 4 1.6 20 (单筒) 2 120 经2 根20m 高的排气 筒排放 连续NO2 19 152 152 48 19 ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
sunny爹
其中锅炉房废水和制水间废水属清下水, 废水量为:8.62m3 /d,直接排入厂区雨水管网... 防爆轴流风机启动,已防止灾害事故的发生。其他具体措施详见下表: 陕西兄弟汇酒业有... ---摘自《1 概述.》
f19970615123fa
③建设一座现代化锅炉房,更换原来的燃煤锅炉(1吨+2吨),改用4吨高效节能, 全自动燃气锅炉; ④建立一个34m*15m的硫酸、盐酸、液碱储罐区,将原来的储罐废弃,更换新... ---摘自《环境影响报告书》
LinDa_学友
本项目设置锅炉房 1 间,为砖混结构,建筑面积约 20m2 ,鲜花椒 高温灭菌工序中所需热源由 1 台额定蒸发量为 0.3t/h 的立式燃气蒸 汽锅炉供热,能源采用天然气。 消防 厂区内设... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
yyy888555
消防控制室、消防水泵房、燃油或燃气锅炉房、10kV 及以上的变配电间 等消防安全重点部位应设置视频采集终端。 视频采集终端可接入原有的安防系统,并应接入消防设施物联网... ---摘自《消防设施物联网系统技术规范》
麒麟兔爷
爆危险品和场所防火防爆, 志愿消防队的组织管理, 燃气和电气设备的检查和管理及消防安 全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对 2017 年的消防教育培训的计划和内容... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
jingluoshutong
71、地下锅炉房、消防水泵房不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于15m... 楼梯间允许设置普通电梯的门,地下室楼梯间允许设置人防防爆活门。 92、直升机停机... ---摘自《浙江省公安消防总队》
hgtbkwd
防爆电缆、氟塑料硅橡胶绝缘耐高.低温扁平型电缆、高温导线潜油泵电缆、预 制分支电... 锅炉房 天然气锅炉,规模为 4t/a,每天使用时间约 6h 水泵房 位于地下室 储运工程 电缆... ---摘自《1.总则-》
紫甘兰
天然气锅炉房设 1 台天然气导热油炉备用。 排水系统 雨水排入雨水管网;软水制备产生的高盐水排入雨水管网;生活污水 排入化粪池,定期外运堆肥,不外排。 公用 工程 消防系... ---摘自《2 工程分析》
鱼饵虫
锅炉房内的电气设备不防爆防爆等级不够,电气线路未穿管保护、人员在操作车间内吸烟、带明火进入)有可能发生火灾爆炸的危险。 2.检修时,置换不彻底,违章动火,违章... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
252276522
系列小型燃气环保锅炉,并建 设燃气锅炉房 1 座,砖混结构,占地面积 29.7m2 新建 供电 电源由区域电网供给 新建 通讯 值班室、营业室、办公室等岗位以及休息室设宽带局域 网... ---摘自《建设项目基本 情况》
颜大大i2
排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理, 并使空气中... A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
阿拉蕾
锅炉房 1 座,闲置 1 座,布置燃气锅炉一台 占地面积不 变 辅助 综合办公楼 1 座,三层 1 座 不变 5 工程 生活区 职工食堂、浴室、休息室 职工食堂、浴室、休息室 不变 公用 工程 ... ---摘自《第一章 总论》
贾雷坪皮
锅炉房位 于综合服务区,排气筒位于综合服务楼楼顶。详见附图 2。 2.3 公用工程 2.3.1 ... 使用防爆的通讯工具;在确保安全的情况下,采用关阀、堵 漏等措施,以切断泄漏源。 ... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
笨蛋爱傻瓜悦
5.室内燃气管道阀门使用非防爆工具。6.液封罐采用的玻璃管液位计和板式U型玻璃管压力计未采取防止碰撞破碎的防护措施。7.现场抽检时,室内顶部设置的可燃气体泄漏探测器不... ---摘自《附表》
252276522
燃气锅炉房 正己烷(溶剂 汽油) 甲类液体 蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有爆炸危险 遇点火源极易燃烧 胶浆房 含一级易燃溶剂的胶粘剂(胶浆) 甲类液体 - 易燃 ... ---摘自《UDC》
Mckel0ve
1 间锅炉房以及其他附属配套设备。距离本次工程较近的敏感点为西北侧 519m 的陈老家... 对于各类防爆设施和各种安全装置,应当进行定期 检查和校验。 (4)制定并实施天然气安... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077404》
旋风
③加强对燃气设施巡检,及时维护,尽量减少天然气泄漏的可能性。 ④定期进行管道壁厚测量,对严重管壁减薄的管段,及时维修更换,避免 爆管事故发生。 环境风险评估报告 18... ---摘自《中国重汽集团济南橡塑件有限公司》
哎呦为公主坟
气化站、燃气锅炉房、空压站等配套设施”,考虑到厂区目前面积太小,规划 的LNG 气化站在建设时可能无法满足相关安全要求的规定,经综合考虑,建设单位 拟将原本采用的天... ---摘自《1 项目背景.》
梦三石
规划 燃气锅炉房一座,占地 3600m2 ,采用集中供热方式。而纯蒸 汽由各企业根据实际需要自行制备。锅炉房最大负荷利用系 数取 0.7, 锅炉热效率取 0.95, 则燃气锅炉房日耗气... ---摘自《四川科瑞德制药股份有限公司》
牛牛小龙人
其它伤害(如噪声、低温)等5锅炉房 火灾、锅炉爆炸、灼烫、机械伤害、中毒和窒息、... 4、室内电机更换为防爆电机。 维修工/酿造区域 酿造部 频繁进行 43 胶粘剂使用、除锈 1... ---摘自《ICS 67.160.10》
过于眷恋
砖混结构,新建 锅炉房 占地面积20m2 ,锅炉规模为2t/h 新建 公用 工程 供水 厂区自备水井 / 供电 轵城镇供电系统 / 供气 来自济源中裕燃气有限公司 / 排水 采用污水分流系统,雨水... ---摘自《1.1 项目由来.》
黑豆奇酷
燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 9.某储存汽油、轻... 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( ) A.设置防爆墙 B.... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
lonven
拟建项目新建生产车间、锅炉房、循环水池、污水处理站、办公楼及配电室 等,施工期间... 防爆、卫生及设备检修等要求。 (2)厂区应设环形消防车道,消防道路的路面宽度不应小... ---摘自《环评资质等级:乙级》
sunny爹
位于兴中路东侧、金海大道北侧、金兴北路西侧、和谐路南侧,严格控制保持现有的规模,江苏华电赣榆智慧能源示范项目规划(园区规划燃气热电厂)落在现金茂源用地西南角; ... ---摘自《江苏奥洁智能家居有限公司》
人间点评
防爆门上应装设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设计烈度为 6 度至 9 度时,锅炉房的建筑物、构筑物,以及对锅炉选择和管 b z x z w . c o m GB 50041-2008 - 5 - 道设计,应采取抗震... ---摘自《第一章 总则》
学冬欧巴么么哒
燃气锅炉房没有设置事故排风设置,未设置燃气泄漏报警控制盘,开关电器不防爆,与燃煤锅炉房的隔墙不符合防火要求; 4.燃气调压装置没有安全通道; 5.锅炉房东侧消防通道被... ---摘自《第二季度安全生产执法检查发现的隐患和》
hyszqmzc
锅炉房拆除16台380W燃气热水锅炉,安装4台1.4MW燃气真空热水锅炉,燃气真空热水锅炉冬季为北 京市农业技术推广站建筑提供采暖热负荷。 3.5 本项目改造内容为更换锅炉相... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
sunny爹
②明德热力(区域锅炉房燃气或燃煤),担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活、生产热负荷,总热负荷为70t/a。 、钛白粉、滑石粉及颜料等,会产生粉尘,对长期从事... ---摘自《目录》
没心没肺DR
燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 9.某储存汽油,轻... A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 11.下列关... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计... 燃气体检测报警器检定规程 JGJ 16 民用建筑电气设计规范 《国务院办公厅关于印发消防... ---摘自《国家卫生健康委员会》
人间点评
LNG储罐(燃气锅炉房南侧) 22 50 0.44 -- 浓硫酸 浓硫酸储罐(酸碱库) 20 100 0.2 -- 合计 0.64 否 根据表1-15可判定本项目危险物质未构成重大危险源,工程所在区域无自然保... ---摘自《河北盖乐亭明胶有限公司》
ok2015
本次评价考虑燃气锅炉防爆风险。 燃气锅炉房事故原因主要有两种: 锅炉本体爆炸、 锅炉房爆炸性气体达到爆炸浓度而发生爆炸。 锅炉本体爆炸, 锅炉炉膛或烟道内有爆炸性混合... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
王子梦丶
的要求在燃气厨房、燃气锅炉房燃气茶炉房、燃气表房、液化气瓶室等可 燃气体闸伐范围,选择安装可燃气体火灾探测器。 5.1.4.4 装有自动灭火系统以及用单一探测器不能有效... ---摘自《DB34》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 电气防火、防爆的防范措施 ①生产区域应设置明显的警示标志,禁止无关人员进入生产区... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
静看花开花落
第3.1条7燃气锅炉房照明灯不防爆。 GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条8锅炉房无安全操作规程。 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第8.1.4条 企业... ---摘自《附件:》
hgtbkwd
位于其他建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房应符合下列规定: 1 不应位于人员密集场所的上一层、下一层或贴邻; 2 燃气相对密度小于 0.75 的燃气锅炉房和燃油锅炉房应... ---摘自《建筑防火通用规范》
向日葵8AS
多层布置的锅炉房 各层≥2 3.3.6 设在其他建筑物内的燃油或燃气锅炉间、冷热电联供的燃烧设备间,应设 置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列规定: 1 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
ddzhikoi
负责合同期间燃气、水、电及锅炉房内人员工资等相关费用的支付; 负责各种设备仪表的年检、校验; 负责落实并执行政府供暖主管部门的相关政策。依照北京市相关规定向市政... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
f19970615123fa
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C ... 3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。 (2)对于丙类厂房,厂房内可设置为... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
元素吧里的召唤
燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数量不限 C.超市的厂房外采用封闭型灯具或有防水型灯座的... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范 AQ 3009 危险场所电气防爆安全规范 AQ... ---摘自《DB11》
烂衣小孩
设备用房布置 (一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
于世美
21、下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是( ) (A)生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质 (B)消除静电火花 (C)设置可燃气体浓度报警装置 (D)设置泄... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
飞鸟
模拟锅炉房天然气管道法兰连接处天然气泄漏,随时有爆炸起火安全风险的应急对策。 锅炉操作工在锅炉房正常锅炉设备点检时闻到有一股浓浓的异味(天然气加臭味道)判断天然... ---摘自《 》
252276522
可燃、助燃气体储罐(区); 9 可燃材料堆场; 10 城市交通隧道。 注:1 建筑高度的计... 其它锅炉房均应采用一、二级耐火等级的建筑。 3.3.13 油浸变压器室、高压配电装置室的... ---摘自《UDC》
飞翔的荷兰人
视频监视系统利用锅炉房现有的视频监视系统,在燃气锅炉房增加2台防爆摄像机,接入原有系统。 5.6 燃气报警系统 在燃气锅炉房增加二套燃气报警系统,由燃气报警器及可燃气... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
丑伊
燃气锅炉房防爆泄压设施和独立通风系统。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.2,5.4.3条。 (二)无违反“强标”之处。 (三)设计深度及其它: 1、缺总平面图... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
黑豆奇酷
燃气锅炉房燃气监测设施改造技术参数 1、TC100Ⅱ气体探测器 序号 产品名称 规格型号 生产厂家 单位 单价 数量 金额 1 天然气防爆探测器 TC100Ⅱ 河南汉威 只3200 30 96000 技... ---摘自燃气锅炉房燃气监测设施改造技术参数》