编辑: liubingb 话题热度:897 2019-06-30
关键词: 锅炉,超压,锅炉超压,报警,超压报警,锅炉超压报警,压报警 添加资源
资源与摘要 编辑
kr9梯
锅炉烟气火花、 静电火花引起粉尘爆炸。 其他爆炸 (1)纤维喷吹管弯头使用陶瓷内衬耐磨件, 并做到定期检查更 换。 (2)定期检查锅炉烟气排放、 火花隔离设施, 保证正常运行... ---摘自《轻工行业较大危险因素辨识》
hyszqmzc
报警、通讯联络方式_95 6 信息报告与通报_97 6.1 信息报告与处置_97 6.2 信息上报_97 6.3 信息传递_98 3 6.4 信息通报_99 7 应急响应与措施_100 7.1 分级响求, 本次预案对公司... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
865397499
报警、通讯联络方式.32 6 信息报告与通报.34 6.1 内部报告.34 6.2 信息上报.34 6.3 信息通报.35 6.4 事件报告内容.35 7 应急响应与措施.36 7.1 分级响应机制.、影响大小,视人员及... ---摘自《江苏镇江发电有限公司》
kieth
0 11 超压选项65 超压判定延时 0.1…5.0 秒1.0 66 超压报警选择 0…1 0—报警 1—不报警 0 反馈滤波71 模拟量滤波系数 1…100 毫秒,远传表反馈压力滤波时间 30 74 休眠唤醒 ---摘自《DB-2100 系列恒压供水模糊控制器》
yyy888555
国环评证乙字第2225号 建设项目环境影响报告表 (报批本) 项目名称: 兰州市园林科学研究所供热锅炉项目 建设单位:兰州市园林科学研究所 (盖章) 编制日期:2019年3月 ... ---摘自《国环评证乙字第2225号》
飞鸟
额定蒸发量≥6t/h的锅炉具有超压报警超压联锁装置。 (六)用煤粉、油、气体做燃料的锅炉具有点火程序控制和熄火保护装置。 (七)额定出水水温高于或等于120℃或额定热功... ---摘自《附件1:》
王子梦丶
锅炉、压力容器以及液化石油气充装单位的液化石油气。 三、抽查重点 1. 人员密集场所的特种设备,即机场、车站、医院、商场、酒店、体育场馆、文艺演出场馆、展览馆、旅游... ---摘自《关键信息》
kr9梯
锅炉报警:超温、超压报警、高低水位报警等 1.16 自动保护功能:烟气平衡量保护、燃气高、低气压保护、风压保护、水流量保护 1.17 彩色触摸操作屏 2 整体要求 *2.1 一套总制热... ---摘自《依据国家政府采购法》
252276522
气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。 2.0.29 火炬系统 ... ---摘自《UDC》
麒麟兔爷
锅炉 6T 链条炉 台22电动单梁悬挂重机 5T 台13卧式水力碎浆机 3M3 台14卧式水力碎浆机 2M2 台15高浓除渣器 30T 台16圆网浓缩机 18M2 台17圆网浓缩机 14M2 台18双盘磨浆机 ... ---摘自《预案编号:CT 编制-01》
hyszqmzc
在检验员的指导下, 由司炉工进行功能试验,或查询有关超温报警记录,以证实报警装置灵敏、可靠; 7. 超压报警和联锁装置:检验超压报警装置 ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
静看花开花落
锅炉炉体上的过热开关接点断开时,控制器进入过热报警保护,循环泵、燃烧器的控制电源全部 断开,显示 5E 过热,同时蜂鸣器声报警。 (10)、炉水温度传感器报警 当温度传感... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
元素吧里的召唤
水位表(、水位示控联锁装置、超温报警和联锁装置、超压报警和联锁装置 (1)安全附件、装置存在损坏或缺项的,本项不得分; (2)带(号项显示不正确的,一项扣2分; (3... ---摘自《质检总局燃煤锅炉
xiaoshou
审查高(低)水位报警装置、低水位联锁保护装置、超压报警及联锁保护装置、 超温报警及联锁保护装置、点火程序控制和熄火保护等的功能试验记录,是否符合 TSG G7001—... ---摘自《TSG》
此身滑稽
锅炉满水和缺水等事故的重点要求,制定了《防止电力生重大事故的二十五项重点要求》。各单位应密切联系本单位本部门的实际情况,把各项重点要求落到实处,防止特大,重大... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
静看花开花落
铜液再生系统超压报警,设安全阀或爆破片 4 脱碳塔液位高、低限报警 5 铜洗塔液位高、低限报警 6 脱硫工段对气柜的远传监控 7 防止空气压缩机倒转的止逆装置 8 高压铜液泵出... ---摘自《附件:》
静看花开花落
锅炉超压水 压试验应由总工程师或指定的专人在现场指挥。 2.3.2 水压试验前,应进行下列准备工作: 2.3.2.1 检查与锅炉水压试验有关的汽水系统,确认检修工作已经结束... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
LinDa_学友
燃煤锅炉废气 (1 台LSG1-0.4-AII 蒸汽锅炉生 产供汽,1 台CLSG0.3-90/85-AII 锅炉负责生产办公区供热) 烟尘 1 根10m 高烟囱高 空排放 SO2 NOX 粉碎工段 粉尘电危害。在高、... ---摘自《项目特征》
没心没肺DR
超温和超压报警 • 冷启动热震保护缓慢的提升燃烧器输出功率 • 两台锅炉的超前/滞后运行 • 远程通信功能 • 密码保护参数 • 可编程的最大高火位点 • 保证低火位切断 • 自动/... ---摘自《燃烧安全控制及锅炉燃烧》
You—灰機
"电梯紧急报警装置未能够随时与电梯使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效联系的","无","行政处罚","《福建省电梯安全管理办法》第十六条第(二)项、第四... ---摘自《以此为准》
wtshxd
CNG 加气 机设紧急停机锁存报警等 新建 LNG 卸车位 LNG 拖车卸车停靠处 新建 CNG 停车区 停放载储气瓶组拖车 新建 放散管 LNG 超压放散管的安装比周边 25m 以内建构筑物高... ---摘自《建设项目基本情况》
贾雷坪皮
1、公用管道压力过高,可能导致超压爆炸事故; 2、燃气管道内的易燃易爆、有毒有害... 锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质 锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质,... ---摘自《北京市安全生产委员会文件》
过于眷恋
对压力可能超压的来气进行报警并关闭进气阀,同时在各进站管线上设有放空阀, 将事故工况下各集气干线中的天然气排至放空火炬。 本工序主要污染源为放,采用站区内脱水后... ---摘自《神木县环境保护局》
xiaoshou
(三)运行期间是否有超压、超温等现象。 第五十四条 安全附件的检查包括对安全阀(或者水封式安全装置)、压力表、液位计、测温仪表、排污装置、自动控制、报警及联锁保... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
梦里红妆
第三项:超压报警及爆管自动停机功能,可有效防止爆漏,杜绝严重事故的发生。 双重超压报警功能,内置程序超压报警保护,外置压力开关超压报警保护,爆管预警功能,根据水... ---摘自《昆明恒压给水装置主要技术点》
苹果的酸
除氧水位报警 超压(温)保护 水压试验日期 检验日期 检验报告编号 检验员 检验结论 投用日期 下次检验日期 设备操作者姓名及操作证编号 备注: 设备照片 注:办理锅炉使用证须... ---摘自《鞍山市质量技术监督局》
lonven
能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性停炉,配以相应的水位控制器、压力调节器,实现高低水位指示,超压指示、调节... ---摘自《概述:》
匕趟臃39
(2)额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉,应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置,超压联锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值 ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
飞翔的荷兰人
锅炉超压停炉、联锁保护 (9)极低水位停炉和联锁保护 (10)锅炉温度过热保护 (11)温度传感器故障保护 (12)故障显示报警、故障停炉自锁、人工复位功能 5.4 锅炉本体热... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
喜太狼911
1 9 181 3 3 1 6 锅炉超压报警保护装置 1 9 182 3 3 1 7 锅炉超温报警保护装置 1 9 183 3 3 1 8 燃油(气)锅炉联锁保护装置的种类 1 9 3 3 2 锅炉常用自控装置 6 9 184 3 3 ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GBJ 22 厂矿道路设计规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
hyszqmzc
应装设高、 低水位报警装置, 低水位联锁保护装置: 额定 蒸发量大于 或等于6 t / h 的 锅炉,还应 装设蒸汽超压报著和联锁保护装置。 b )低 水位联锁保护 装置最迟应在 最低安全... ---摘自《工业锅炉运行规程》
xiaoshou
燃料管路与燃气报警装置 安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应当采用无缝钢管,焊接时 应当采用氩弧焊打底;用气体作燃料应当有燃气检漏报警装置。 5.2.4 焊接... ---摘自《TSG》
烂衣小孩
超压停炉并报警的安全保护。3.给水自动控制。4.极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说明书前言锅炉作为一种特殊产品,国家对... ---摘自《纪鉴调?》
GXB156399820
同时向生产调度中心、车间应急小组报警,必要时联系消防大队、职工医院、三修车间、环保监测人员。在车间应急小组成员到达现场后,履行应急指挥权的交接,由车间应急小组... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
xwl西瓜xym
联锁超压报警及联锁超温报警及联锁火焰传感器试验炉膛压力烟气压力 Pa 进风风压(Pa ) 炉膛出口温度(℃)省煤器进口烟温(℃)省煤器出口烟温(℃)预热器出口风温(℃... ---摘自《DB46》
star薰衣草
1.0.8城镇燃气设施建设中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的,应... 4供应系统应具有保证管网正常情况下不超压、事故工况下能及时切断以减少事故影响的... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
赵志强
超压报警压力 0-传感器量程 传感器量程:不 报警 0.800 传感器05 传感器类型 0,1 0: 远传压力表 /0-5V 电压输入 1: 4-20mA 0 06 传感器量程 0-9999 1.000 08 传感器调零 0-9999 ... ---摘自《使用说明书》
被控制998
2t/h 的锅炉, 应装设高低水位报警 (高、 低水位警报信号须能区分) 、 低水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于 6 t/h 的锅炉,还应装蒸汽超压报警和联锁保护装置。 低水... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
252276522
锅炉,应装设高低水位报警(高、低水位警报 信号须能区分)、低水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于6t/h 的锅炉,还应装蒸汽 超压报警和联锁保护装置。 低水位联锁... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
yyy888555
出厂设置 65 超压判定延时 0.1…5.0 秒1.0 超压 选项 66 超压报警选择 0…1 0— 报警 1— 不报警 0 反馈 滤波 71 模拟量积分 1…100 毫秒, 远传表反馈压力 滤波时间 30 74 休 ---摘自《使用手册》
gracecats
超压故障排除:控制仪超压后,打开显示面板6个螺丝,显示面板后备有保险,和超压保护块。更换后可解除 故障。 注意: 切记使用本控制器,锅炉炉体要可靠接地,如不接地可... ---摘自锅炉控制器说明书》
人间点评
并设有高高、高、低、低低温度报警联锁装置,当氧化炉 温度过高或过低时,调节氨空混合比或切断进料。 氨蒸发器及气氨管线上均设置有安全阀,防止系统超压发生爆炸。 气液... ---摘自《第一章 总则》
丑伊
(2)锅炉超压。 火灾 锅炉爆炸 (1)经常检查各机械部位是否灵敏、 有效, 严格按照操作规 程, 规范运作; (2)定期检查观火孔、 防爆门、 人孔门的密封性, 防止锅炉本 ---摘自《纺织行业较大危险因素辨识》
笔墨随风
火灾、爆炸事故专项应急预案 52 锅炉压力容器爆炸事故专项应急预案 60 危险化学品泄漏及中毒窒息事故现场处置方案 67 其他生产安全事故现场处置方案 73 附件1:江西正邦生物... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
865397499
加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修作业、压裂井场、带压作业设备、连续油管作业设备等。 风险点级别确定 风险点各危险源... ---摘自《ICS 75.020》
ZCYTheFirst
锅炉事故的处置措施 46 9.机械伤害事故处置措施 49 10.车辆伤害事故处置措施 50 11.物体打击伤害事故处置措施 50 12.高处坠落事故处置措施 50 13.起重伤害事故处置措施 51 1和... ---摘自《桂林市七星区》
sunny爹
锅炉烟气污染物排放执行《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉大气污染物排放限值。待《制 药工业大气污染物排放标准》颁布实施后,执行《制药工业... ---摘自《1 概述.》
鱼饵虫
锅炉超压 汽水共腾 锅炉水冷壁爆管 锅炉过热器爆管 烟道爆炸和尾部烟道燃烧 结焦事故 锅炉一旦发生爆炸事故,危害较大,可对厂房、设备、人员,甚至周边设施造成较大破坏或... ---摘自《青岛市城阳区人民政府办公室》
lonven
业人员核实超压原因。 温度开关同样也是安装在锅炉的出水端,能迅速感应到出 水温度的地方,感温棒通过套管安装在出水管道上。温度 开关通常分为单温和双温开关,双温开关... ---摘自锅炉系统三剑客》
发帖评论
发布一个新话题