编辑: jingluoshutong 话题热度:1019 2019-11-17
关键词: mw热水锅炉,兆瓦,热水锅炉,100,mw,锅炉,流量,热水,100mw,100兆瓦 添加资源
资源与摘要 编辑
jingluoshutong
   100mw热水锅炉多大流量

  热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式

  循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃)

  热水锅炉补水率较低,通常为1%~2%,主要为热力网损失。根据循环水量和补水率,可以核算出补水量。


  一、热水锅炉循环水系统应有下列防止热水循环泵突然停转后,炉水汽化和产生水锤的保护措施:

  1. 在循环水泵的进、出水管之间设置有止回阀的旁通管,其管径应与母管相近,且旁通管截面积不应小于母管截面积的1/2;止回阀水流方向应与水泵的水流方向一致。

  2. 在循环水泵的进水管段上设置重锤式微启式安全阀,其超压泄水管可接入开式给水箱或排水沟。

  二、热水锅炉房循环水系统设计还应符合下列要求:

  1. 每台锅炉出水管上应装截止阀或闸阀,锅炉进水、补给水管上应设截止阀和止回阀。

  2. 热水锅炉并联运行时,每台锅炉的进水管上应装设调节阀,使并联锅炉出水温度的偏差不超过10℃。

  3. 锅炉出水管的最高处和易聚集气体的部位应装设集气和排气装置,排气阀不应小于DN20。

  4. 系统最低处和低凹处,应设置泄水管和泄水阀。

  5. 应在热水系统回水母管便于清掏的位置装设除污器, 除污器前后应有压力表和关闭阀, 并有比主管小1~2号的旁通管。

  6. 有多个供热点的锅炉房宜设置分水器和集水器,分水器和集水器应配置泄水阀、温度计、压力表等。

  三、热水循环泵的选择, 应符合下列要求:

  1. 水泵的总流量应按下式计算:

  G=k1×(0.86Q÷tg-th)+G0

  式中

  G ── 水泵流量(t/h);

  Q ── 总供热量(kW);

  K1──热网损失附加系数,k=1.05~1.1;

  tg ── 供水温度(℃);

  th ── 回水温度(℃);

  G0 ── 旁通流量(t/h),不设旁通时G=0。

  2. 水泵扬程应按下式计算:

  H=1.1(H1+H2+H3+H4)

  式中

  H── 水泵扬程(m);

  H1 ── 热水锅炉水流压力降(m),由锅炉制造厂提供,估算时5.6MW以下的强制循环热水锅炉可取H=8~15 m;

  H2 ── 锅炉房内循环水管道系统的压力损失(m),根据系统大小可取H=5~10m;

  H3── 锅炉房至最不利用户供回水管的压力损失(m);

  H4 ── 最不利用户内部系统的压力损失(m)。

  3. 循环水泵应选特性曲线较平缓的泵型,并联运行的水泵型号宜相同。

  4. 循环水泵的泵体,应能承受系统静水压力和运转增加的压力。

  四、热水锅炉循环水系统的定压、补水、膨胀设计。

  1. 采暖热水水的循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。系统水容量应经计算确定;

  2. 循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。

  3. 补水泵应按下列要求选择和设定:

  (1)各循环水系统宜分别设置补水泵;

  (2)补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kPa, 当补水管较长时,应注意计算补水管阻力;

  (3)补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%;系统较大时宜设置2台泵,平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。

  注意:系统较大时补水泵流量过大,会使膨胀水箱(或膨胀罐)调节容积过大;当采用变频泵时,水泵长期在低转速下运行效率较低;因此建议设置2台补水泵。

  4. 闭式循环水系统的定压和膨胀方式,应根据建筑条件,经技术经济比较后确定,并宜符合以下原则:

  (1)条件允许时,尤其是当系统静水压力接近冷热源设备所能承受的工作压力时,宜采用高位膨胀水箱定压。

  (2)当设置高位膨胀水箱有困难时,可设置补水泵和气压罐定压。

  (3)当采用对系统含氧量要求严格的散热设备时,宜采用能容纳膨胀水量的下列闭式定压方式或其他除氧方式;

  (4)采用高位常压密闭膨胀水箱定压;

  (5)采用隔膜式气压罐定压, 且宜根据不同水温时气压罐内的压力变化确定 补水泵的启泵和停泵压力。

  注意:由于以下原因,会使空气不断进入系统,使循环水中含氧量升高,腐蚀钢制散热器等:

  (1)高位开式膨胀水箱的水面接触大气;

  (2)采用补气式膨胀罐,空气与水直接接触;

  (3)采用膨胀罐或变频泵,将膨胀水量回收至接触大气的开式补水箱时,水面接触大气,且又不断地向系统补水。

  因此,为减少系统含氧量,宜采用能容纳膨胀水量的闭式定压方式。
sunny爹
锅炉烟气(烟尘、SO2及NO2)污染物排放,依据《环境影响评价技术导则-大气环境... 流量在1.5m3/s~5.0m3/s之间,需留设保护煤柱。各煤层煤柱线按按65°岩层移动角计算划... ---摘自《目录》
ok2015
MW 7.965*1 1 台燃气轮机 2 项目供蒸汽能力 t/h 40*6+1*16.5=256.5 1 台余热锅炉,6 台... 燃气锅炉配套给水泵 7 台 流量:单台 50m3 /h, 扬程 250mH2O; 6 用1备,变频控制 汽水... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
阿拉蕾
4 非独立设立的单台额定出力大于或等于 0.10MW 的热水锅炉或锅 炉房; 5 非独立设立的直燃式机组机房; 6 非独立设立的分布式供能站。 10.1.2 锅炉房当同时满足下列条件时可... ---摘自《民用建筑水灭火系统设计规程》
hgtbkwd
或MW 燃油锅炉 锅炉额定出力 t/h 或MW 燃气锅炉 锅炉额定出力 t/h 或MW 燃生物质锅炉 ... 流量 m3 /h 其他 / / 4.3.2 生产设施编号 锅炉排污单位填报内部生产设施编号,若锅炉排污... ---摘自《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉
无理的喜欢
台3.5MW 热水锅炉天然 气燃烧烟气(2 用1备) 4000 2*3604 烟尘 加装低氮燃烧器 3 15 0.2 70 0 20 / SO2 50 / NOX 30 / 成型车间有机废 气 注塑废气、搪塑废气及心锅炉房 每年一... ---摘自《四川一汽丰田汽车有限公司》
被控制998
采用1台0.7MW的燃煤锅炉 拆除 进厂道路 简易公路 --- 厂内道路 道路硬化 --- 辅助 工程 办公、生活设施 办公室等 利旧 贮运 工程 煤储场 全封闭原煤库、精煤库,地面已硬化,60*... ---摘自《编号:EIA2019041》
lqwzrs
7.5MW,电站保证出力为1070kW,年利用小时数3269h,多年平均发电量为4904×... 游客流量监测调控、解说及旅游标志及科普系统、应急救援设施及环境整治等项目建设"... ---摘自《9月月报表》
会说话的鱼
拟新建 5 台116MW 热水锅炉锅炉房正在筹备建设中,供热有保障。在园区集中供热及管网未 建成运行之前,本项目使用电采暖。 新华发电定边新能源开发有限公司风机重型塔... ---摘自《1 总则》
sunny爹
冬季供暖由1台0.7MW和1台1.4MW(一备一用)的生物质锅炉供给,年燃生物质颗粒300... 多年平均流量448m3/s,平均坡降0.22‰;最高水位99.15m,最低水位93.97m,最大流... ---摘自《目录》
贾雷坪皮
校游泳馆3台CWNS1.4MW-E/20-Q常压热水锅炉更换等。 锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购(2台大修) 序号 内容项目 规格型号 数量 品牌 投标品牌 备注 1 一、设备购... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
wtshxd
配套建设1.4MW燃气热水锅炉3台,为公司办公、生产等活动提供热水、冬季采暖供热。 4、项目组成 本项目组成及主要建设内容见表3。 表3 项目组成一览表 工程名称 主要建设内... ---摘自《建设项目基本情况》
过于眷恋
新增一台29MW高温热水锅炉,对已有锅炉和新增锅炉进行脱硫除尘改造。","0.300000152587891","参股投资","BOT","五师81团0909-7636710","42339" "79... ---摘自《Sheet1》
ok2015
100% 410MW 燃气蒸汽联合循环发电机组,装机供热能力 116MW 北京京桥热电有限责任公司 京能清洁能源 80.03%、热力集 团19.97% 一期 4 台116MW 热水锅炉,二期 838.2... ---摘自《资产注入启动,外延式增长延续》
阿拉蕾
282MW,折合需蒸汽量 403t/h。 工业区生产所需蒸汽量 752t/h。工业区总耗汽量为 1155t/h。 拟在规划区内建一座集中供热锅炉房,锅炉房容量为 1155t/h,为工业生产 供应 10... ---摘自《国环评证甲字》
梦三石
利用3.5MW 的燃气锅炉供应热水进行加热 供电 由园区供电系统统一供电 环保工程 废水治理 食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一起经化粪池处理达标,脱 脂清洗废水经中和... ---摘自《一、建设项目基本情况》
xiong447385
φ1000X2500 设计压力:23kpa 设计温度: 40℃ 35 5KPa 1 8 再生槽 尺寸:φ3000X∅... 流量:12.5m3 /h 扬程:20m 功率:1.5KW 电机: 防爆 1 30 火炬 (用于锅炉维 修、全厂... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
qksr
℃,且额定功率大于等于 14 MW 的热水锅炉。 b)符合下列条件之一的压力容器: —— 介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器; —— 易燃介质,最高工作压力≥0.... ---摘自《SZDB/Z》
hyszqmzc
高效煤粉工业热水锅炉 SZS14-1.6/130/70-AIII 锅炉出力:14MW 额定压力:1.6MPa 设计热效率 89.4% 实测热效率:90.76% 建筑物供暖、热力建设等领域 GB 24500-200理论注射... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)》
会说话的鱼
100MW。SHRT 主要指标:烧结环冷系统:220m 2 ;配套 5000kW 余热回 收汽轮机;烧结主抽风机流量 22000m 3 /min;电机:8000kW,余能利 用效率提高 5%。 节能效果。... ---摘自《中国“双十佳”最佳节能技术和实践说明》
被控制998
","蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉","17" "146","84068110","40兆瓦<输出功率≤100兆瓦的汽轮机","17" "147","84068120","100兆瓦<输出功率≤... ---摘自《取消》
wtshxd
压参数的电站锅炉和一台额定容量 25MW、 由青岛汽轮发电机厂生产制造的单级抽汽 凝汽式高温高压参数的汽轮发电机组。 ③排水设施 结合现状污水主干管、污水处理厂的位置,... ---摘自《建设项目基本情况》
阿拉蕾
本项目场区锅炉房安装一台1.4MW的生物质锅炉供应场区建筑物采暖,符合山西省人民政... 地表水年流量4426万立方米,是忻州地区富水县之一。 3.2.3.1 地表水系 (1)五寨县境... ---摘自《五寨县新大象养殖有限公司生猪产业化》
hgtbkwd
或MW 燃油锅炉 锅炉额定出力 t/h 或MW 燃气锅炉 锅炉额定出力 t/h 或MW 燃生物质锅炉 ... 流量 m3 /h 其他 / / 4.3.2 生产设施编号 锅炉排污单位填报内部生产设施编号,若锅炉排污... ---摘自《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉
huangshuowei01
锅炉用水 采暖季一台1.05MW 电热水锅炉 运行16h/d 15.36 热水锅炉循环水量 的2% 5 其他 1.19 生活用水总量的15% 6 洗煤系统补水 378.24 7 转载站洒水 5 8 道路洒水 4 9 绿化2L... ---摘自《建设项目环境影响报告表(公示本)》
会说话的鱼
原有燃煤锅炉房及管网陈旧,急需更换(采暖供回水温度60/40℃) 11.2MW热水锅炉供热系统 679 777 1267 <1 1 400000 49 80 序号 技术名称 适用 范围 主要技术内容 典型项目 目... ---摘自《附件1《国家重点节能低碳技术推广目录》(2017年本,节能...》
star薰衣草
流量10000m3 /min,轴功率 ≤51000kw 4 841430 84148090 离心式压缩机 所有规格(流量>5000m3 /min或出口 压力>50Mpa除外) 税号调整、技 术规格调整 四 制冷装置 ... ---摘自《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2008年调整)》
sunny爹
现有锅炉不能满足此要求。在此背景下,辽宁普天绿能科技有限公司拟在沈阳普天热源厂内建设一台70MW生物质热水锅炉,同时配有生物质上料系统、生物质存放场地、脱硝、除... ---摘自《目录》
霜天盈月祭
或单台热水锅炉的额定热功率不大于 2.8MW 的燃煤锅炉房的防火间距, 可根据锅炉房的耐火等级按本规范第 5.2.2 条有关民用建 筑的规定确定。 84.聚氯乙烯电缆燃烷时,燃烧产... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
yn灬不离不弃灬
备注 供热系统 新建 2 台4.2MW 燃煤热水锅炉。 与环评一致 供水 达尔布特河下游岸边机井管线供 水。 与环评一致 单独环评, 单独验收 环保工程采矿涌水回 用系统 澄清沉淀后用... ---摘自《托里县金福黄金矿业有限责任公司 2000 吨/》
王子梦丶
其余循环泵或者供给泵的总流量应当能够满足该系统最大负荷运行的要求;对于热功率不大于0.3MW的电加热液相有机热载体锅炉,如果其传热系统配备有效的温度联锁保护装置,... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
黎文定
" ,,,,"干法脱硫:单机容量≤100MW机组用;" ,,,,"半干法脱硫:单机容量≤300MW机组用;" ,,,,"氨法脱硫:单机容量≤100MW机组用" "7","90269027... ---摘自《不予免税的进口商品目录》
ddzhikoi
热水盘管参数.9 机组尺寸图 室外机.10 机组尺寸图 室内机.11 安装注意事项.12 电气接线... 不用频繁启停锅炉和 冷却塔系统, 这样大大节省了能源; 而在 过渡季节,空调系统中各... ---摘自《GESA》
麒麟兔爷
功率≥350MW;锅炉主蒸汽压力≥25MPa;流量≥1900吨/小时;SO2排放≤440mg/Nm3;NOX排放≤150mg/Nm3;发电效率≥42% 1.3.2 大型整体煤气、天然气-蒸汽联合循环机组(... ---摘自《附件》
252276522
热水锅炉额定出水温度大于等于120℃,气相有机热载体锅炉额定热功率大于0.7MW,液相有机热载体锅炉额定热功率大于4.2MW,其允许压力降应符合下列规定: A、额定蒸发量大... ---摘自《UDC》
人间点评
(额定热功率≥0.1MW) 或蒸汽锅炉 1.00 热水锅炉(额定热功率≥0.1MW) 0.87 蒸汽锅炉 0.80 用能人数 等效床护比≤1.165 1.00 等效床护比>1.165 0.90 4.2.2 医疗区域能耗修正 对... ---摘自《DB31》
sunny爹
1000 4 氨氮 ≤0.50 5 硝酸盐氮 ≤20.0 6 氯化物 ≤250 7 氟化物 ≤1.0 8 挥发酚 ≤0.002 9 氰... 1.4MW(2t/h)的燃气锅炉,用于办公楼及职工食 堂供热,生产车间无供暖,燃气由乌鲁木... ---摘自《1 概述.》
元素吧里的召唤
二、热水锅炉锅炉房,其锅炉的额定出力为 0.7~58MW、额定出口水压为 0.1~2.5MPa 表压、 额定出口水温小于或等于 180℃; 三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道... ---摘自《GB 50041-2008》
sunny爹
锅炉 指 利用燃料或其他能源的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅 炉中产生... 100,430,772.64 经营活动产生的现金流量净 额(元) 514,073,354.26 531,582,437.67 ... ---摘自《杭州锅炉集团股份有限公司》
学冬欧巴么么哒
锅炉 灵活性特点: 半小时之内出力可达500MW 采用空冷透平设备 ,始终提供冷却保障 快速启动和变负荷能力,满足中间负荷的需求 降低燃气轮机和全厂设计的复杂... ---摘自《www.siemens.com/energy》
hgtbkwd
或MW 燃油锅炉 锅炉额定出力 t/h 或MW 燃气锅炉 锅炉额定出力 t/h 或MW 燃生物质锅炉 ... 流量 m3 /h 其他 / / 4.3.2 生产设施编号 锅炉排污单位填报内部生产设施编号,若锅炉排污... ---摘自《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉
雨林姑娘
额定热功率大于或等于0.1MW且小于0.7MW的热水锅炉; c)额定热功率大于或等于0.1MW且小于0.7MW的有机热载体锅炉; d)电站锅炉。 1.4本标准不适用于兼烧或掺烧燃煤、... ---摘自《生物质成型燃料锅炉(NB/T 47062-2017)》
过于眷恋
JB/T8659《热水锅炉水阻力计算方法》 JB/T9560《烟道式余热锅炉 产品型号编制方法》 JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》 JB/T10393《电加热锅炉技术条件》 NB/T47018《... ---摘自《ICS》
紫甘兰
锅炉 整体 型式 a 型号额定蒸发量t/h 主蒸 汽额 定温 度℃主蒸汽额定压力MPa 再热 蒸汽 流量 t/h 再热汽 额定温 度(入口/出口) ℃ 再热汽 额定压 力(入口 /出口) MPa 设计给水温... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
阿拉蕾
锅炉给水泵工业汽轮机 为输出功率600MW级及以下的电站锅炉(给水泵)配套的工业 汽轮机 5 84138100 锅炉给水泵(组) 额定工况点流量≤2400m 3 /h,扬程≤4200m 6 ... ---摘自《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2010年修订)》
star薰衣草
采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... 100 < CDD26 ≤ 200 夏热冬冷地区(Ⅲ区) 夏热冬冷A区1000 ≤ HDD18 < 2000, 50 < ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
笔墨随风
锅炉房 新建2台116MW热水锅炉及1台130t/h蒸汽锅炉;占地面积40800m2,由东向西依次1#热水炉,2#热水炉及3#蒸汽炉;主厂房采用钢筋混凝土框排架结构。 新建2台116MW... ---摘自《概述》
hyszqmzc
将现采暖燃气锅炉氮氧化物排放浓度值由100毫克/立方米减少到30毫克/立方米。 3.4 锅炉房拆除16台380W燃气热水锅炉,安装4台1.4MW燃气真空热水锅炉,燃气真空热水锅炉冬... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
静看花开花落
流量10000m3/min,轴功率≤51000kw 4 84148090 离心式压缩机 流量≤5000m3/min,出口压力≤50Mpa 四 制冷装置 1 84186920 冷水机组 所有规格 84186990 2 84186920 离心式... ---摘自《附件:》
星野哀
e)B 级承压热水锅炉及额定热功率大于或者等于 7 MW 的C级承压热水 锅炉,应装设超温报警装置和联锁保护装置。层燃锅炉应装设当锅炉的 压力降低到会发生汽化或者水温超过了... ---摘自《DB11》
sunny爹
同时建设3台116MW热水锅炉,供热能力达到628兆瓦。 关停并拆除赤峰热电老厂供热机组,保留赤峰热电新厂285兆瓦供热机组。 至2020年,实现集中供热能力约3168兆瓦。 扩... ---摘自《目录》
发帖评论