  1.壁挂炉系统内缺水导致水泵不转。

  解决办法 :查找采暖系统内水压是否正常,检查管道、阀门是否有漏水的现象,对漏点进行维修后,对燃气壁挂炉进行补压。菲斯曼壁挂炉压力不足时新款一般都会表现为06故障代码,老款有时会表现为F2、F02故障代码。

  2.菲斯曼壁挂炉水泵换抱死或卡死。

  解决办法:对于壁挂炉抱死情况只需要轻轻敲打水泵或打开水泵上面的螺死用起子让水泵转动几下就可以解决;如果水泵中有沙子或铁锈卡住了水泵,就需要对不泵或暖气管道系统进行清洗或更换水泵了。

  3.菲斯曼水泵电源线断路或短路。

  解决办法:对水泵电线线进行检查,看看是否出现断开,重新更换导线或重新插上就可以解决。如果出现了线路短路,查找短路点进行处理,并检查水泵是否烧坏,如果水泵烧坏,需要更换水泵。

  4.查看水流开关或自来水流量是否过小。

  解决办法:检查水流开关线路是否正常,如果有问题对其更换。查看自来水流量是否过小,查看壁挂炉过滤器或水笼头是否有沙泥堵塞,如果没有发现堵塞,可以自己加装增压水泵来解决水流量过小的问题。

  5.采暖三通阀门没有切换过来,导致水泵不能正常工作。

  解决办法:检查三通阀门是否能正常的切换,对其更换排除。

  常见故障:

  1.菲斯曼锅炉显示屏显示F2/F02是什么问题?

  锅炉出现F2/F02,是由于锅炉的系统缺压干烧或者水泵不转造成的。首先检查系统的水压力应在0.8bar-1.5bar之间。推荐在不使用状态下调至0.8bar-1.5bar之间,也即是0.08-0.15mpa。然后再对壁挂炉进行复位工作,即可正常使用。如果复位不了或一开启多次报F2/F02就需要通知我们售后人员来检修。

  2.菲斯曼WH1C/A1JC壁挂炉如何故障复位?

  因菲斯曼WH1C/A1JC壁挂炉采用按键来调节功能及设置,同时按下MODE键和OK键3秒后松开按键(即复位),一次不成功可多次进行复位,直到出现温度显示后即可正常使用。

  3.菲斯曼100CC/A1JC壁挂炉如何查看系统压力?

  菲斯曼100CC/A1JC壁挂炉由于取消了机械的压力表,使用了电子压力显示,因此只能在显示屏上通过按键来查看压力显示.在开机状态下,直接按下键,然后多次点击下键直到屏幕下方显示1F15/IF00的时候,屏幕中间即是显示的系统压力.单位为mpa.加到0.08-0.15mpa即可。

  4.菲斯曼WH1D/WB1C/WB1B/WH1B壁挂炉如何故障复位?

  因菲斯曼WH1D/WB1C/WB1B/WH1B壁挂炉采用的旋钮来调节功能及设置,将暖气旋钮旋至RESET处,然后停留2秒,再旋回调节区,置于垂直位置(即复位)。一次不成功可多次进行复位,直到出现温度显示后即可正常使用。

  5.菲斯曼100CC/A1JC壁挂炉如何给系统加压?

  菲斯曼100CC/A1JC壁挂炉的补水阀位于锅炉底部中间偏右一点的地方。一个方形的铜件。菲斯曼100CC/A1JC壁挂炉由于采用的是电子压力显示,加压必须在开机状态下进行,直接按下键,然后多次点击下键直到屏幕下方显示1F15/IF00的时候,使用补水钥匙插到补水阀上或者用小扳手把补水阀逆时针旋转几圈即可听到锅炉里面有流水的声音,此时看着压力表,在快到0.08-0.15mpa时,顺时针关闭补水阀即可。

  6.菲斯曼WH1C壁挂炉如何给系统加压?

  菲斯曼WH1C壁挂炉的补水阀门在锅炉底部的左前方,一个黑色的旋钮。把旋钮逆时针旋转几圈即可听到锅炉里面有流水的声音,此时看着压力表,到达0.8-1.5bar时,顺时针关闭补水阀即可。

  7.菲斯曼WH1D/WB1C/WB1B壁挂炉如何给系统加压?

  菲斯曼WH1D/WB1C/WB1B壁挂炉的补水阀门在锅炉底部的右后方,一个方形的铜件。用黑色长杆补水钥匙插进补水阀把旋钮顺时针旋转几圈即可听到锅炉里面有流水的声音,此时看着压力表,到达0.8-1.5bar时,逆时针关闭补水阀即可。

  8.菲斯曼壁挂炉出现F4/F04如何处理?

  菲斯曼壁挂炉在天然气停气或故障时,会报F4/F04的故障,此时请将你家煤气灶打开看看能否点着,如果能点着,此时可以先关闭煤气灶具,再关闭壁挂炉的电源开关,过几秒钟后再打开锅炉电源,锅炉就可以正常工作了。如果还是继续报F4/F04,请联系菲斯曼售后上门处理。

  9.菲斯曼其它故障代码如何处理?

  菲斯曼壁挂炉除了F2/F02,F4/F04客户能自行处理,其它的代码关系到锅炉内部元件的保护功能,请联系菲斯曼售后上门处理。

  10.供暖时水压表升高是否正常?

  这是正常现象,水在密闭的管路里受热膨胀,压力自然会升高,管路水容量越大(房间越大)膨胀的压力越大,设置的温度越高,膨胀的压力越大,但在冷却到室温时,压力应恢复为0.8-1.5bar。

  11.冷却后的压力比原来充水的压力低,正常吗?

  这是正常现象,壁挂炉有一个自动跑风(排气阀),在供暖运行时,管路里和暖气片中的空气会被水带到炉内的排气阀处,空气被自动排出,所以冷却后的压力,比原来充水的压力减少。经过多次排放并补水后,才能将管路里的空气排尽。注意,不运行时,如果压力还在减少,则可能有滴漏的现象,需要细查。

  12.壁挂炉频繁启动,会影响寿命吗?

  锅炉如果在点火之后转到小火时熄火然后马上点火,然后再转到小火熄火,如此不停重复。那就会影响锅炉寿命。请及时联系菲斯曼售后上门处理。

  13.菲斯曼进口壁挂炉生活热水为什么会忽冷忽热?

  德国菲斯曼进口锅炉由于对水流量有一定要求,而国内大部分地区水流量满足不了进口锅炉的水流量要求,因而安装后请尽早联系安装公司调试或者请菲斯曼售后上门进行调试,对于水流量过小的可以考虑加装增压泵解决。

  14.关于防冻。

  菲斯曼壁挂炉在生活热水模式,这时的壁挂炉平时不运行,当水温低于5℃时,壁挂炉会自动启动暖气模式将系统水烧到42℃后停机,如此反复(务必接通气、电)。因此,此时正确的做法是开启一组暖气回路,以利于锅炉的防冻循环,而不是去关闭电源从而导致冻坏管路及壁挂炉,如果长期不用,请放空系统里面的水。
颜大大i2
的分散燃煤供热锅炉,应当限期停止使用,并将供热系统接入集中供热管网或者 采用清洁能源供热。 7、市、县(市、区)人民政府应当制定本行政区域锅炉整治计划,经济和信 ... ---摘自《内部资料 注意保存》
学冬欧巴么么哒
由污水泵 抽出加压喷洒到换热器烟气沉降室热解处理, 以免造成渗沥液污水对 环境的二次污染。 经破碎、拣选等预处理后的垃圾由带式输送机输送到垃圾贮坑, 再由提升上料至设... ---摘自《30T/D 生活垃圾》
施信荣
在生产,其他生产工序及燃气锅炉未 运行。 2、污水处理站曝气池运行,处理后 废水少量排放,该企业对废水进行自 行监测。 3、臭气收集处理设施运行。 4、碱液罐已设置围堰。... ---摘自《2018 年第一季度污染源监管双随机抽查相关情况》
gracecats
通过采取启动热源水泵,增加曝气量 等有效措施保障处理效率,从2018年12月25日起,出水氨氮水质指标已能 达到排放标准。 14 山西省 晋中市 污水 处理 厂 太谷县圣源环 保污水... ---摘自《2018 年第四季度主要污染物排放严重超标重点排污单位名单...》
会说话的鱼
法1、压力不壁挂炉维修吧足故障故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏壁挂炉显示的故障代码 为压力不足。听听 家电清洗抽油烟机价格_家电清洗多少钱一台放心的苏州... ---摘自《哪,哪里可以学壁挂炉维修 里可以学壁挂炉维修,高清正版视...》
烂衣小孩
锅炉烟尘测试方法 GB16157 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB18484 危险废物焚烧污染控制标准 GB18597 危险废物贮存污染控制标准 GB18598 危险废物填... ---摘自《危险废物处置》
liubingb
中心医院的噪声源主要有住院大楼空调外机噪音、天然气锅炉风机噪音、老污水处理站水泵噪音、制氧机风机噪音及住院病人和院内车辆进出的噪音等。老公安局小区主要受到中心... ---摘自《新增案件69》
迷音桑
员、除灰值班员、电除尘值班员、锅炉辅机值班员、热力网值班员、汽轮机辅机值班员、水泵值 班员、汽轮机运行值班员、电机氢冷值班员、集控巡视员、变电站值班员、换流站值... ---摘自《DB36》
过于眷恋
7.5—9.2kW潜水泵","江苏新格灌排设备有限公司","潜水泵","QS65-25-7.5","电机功率7.5kW","7.5","非通用类","2020/12/310:00","2020/12/310:00:00... ---摘自《不通过》
You—灰機
风机、空压机、 水泵、冷却塔 / 中、低频 噪声 / / / / 地面冲洗及初期雨水 / / SS、COD SS... 0 0 按不转输物料 考虑 生产废水、 事故状态下清净下水量 V4/m3 139 139 按3d计算 初期... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
黑豆奇酷
主给水泵组(含电机) 单级叶轮扬程低于500m 7 8413 核级泵(上充泵/辅助给水泵/余热排出泵/ 水压试验泵/堆芯补水泵,含电机) 核安全三级及以下 8 84714991 DCS仪控设备 ... ---摘自《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2018年修订)》
star薰衣草
锅炉出口烟气进入脱硝系统,烟气中的 NOx,主要是由烧结固体燃料及含铁 原料中的氮和空气中的氧在高温烧结时产生的。由燃料生成的 NOx 可以占到 80%,在燃烧的空气中氧分... ---摘自《常熟市龙腾特种钢有限公司》
QQ215851406
锅炉给水供应压力为 3.0MPa 与4.5MPa。 除盐水供应能力: 40t/h 一部分供工艺用脱盐水,一部 分经除氧器除氧后供应工艺装置废 热锅炉用反应为放热反应, 离开反应器后温度为 ... ---摘自《江苏金路化工有限公司》
hyszqmzc
主要生产设备为锅炉、汽轮机、发电机、风机、水泵。 16 2.2 区域概况 2.2.1 地理位置 南钢位于南京市东北方向六合区卸甲甸幸福路 1 号。六合区地处苏南、苏北 的结合部,境内... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
kr9梯
捉到的漆雾随水流泻入贮水池,经水泵抽吸过滤,油漆残渣浮于水面,加入油漆凝 聚剂,油漆残渣即凝聚成疏松团块,定期捞出作为危废处理。水帘水循环使用,定 期补充新鲜... ---摘自《浙江优仕门业有限公司》
飞翔的荷兰人
84138100 大型污水泵 流量≤6.0m3 /s,扬程≤21m 6 84138100 电磁泵、喷射泵、乳化液泵、 气体压力泵 所有规格 7 84138200 液体提升机 所有规格 8 84141000 真空泵 所有规格 ... ---摘自《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2012年调整)》
会说话的鱼
锅炉采用 高效率循环流化床锅炉,燃料以煤矸石为主。远期随着项目实施,根据远期项目工艺和采用技术特定,考虑采用规划 IGCC 电厂为备用热源厂,为园区路村组团和渔泽组团... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
无理的喜欢
两机共用一座循环水泵房,布置于两座冷却塔中 间。锅炉补给水处理设施、中水深度处理设施、工业废水处理设施、公用水泵房、 污水处理等水务专业建构筑物进行整合,联合布... ---摘自《突发环境事件应急预案》
黎文定
保留原有工程的1台8t/h蒸汽锅炉作为备用,供蒸汽来源出现故障时使用。 纯水制备系统 / 依托现有纯水制备站(包括3套50m3/h纯水制备设施) 运输 系统 / 依托现有工程 仓储 系统... ---摘自《湖南邦普循环科技有限公司》
烂衣小孩
锅炉水泵 台83.2 2.投标人要求: (1)投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且必须 是中国境内注册的企业独立法人; (2)必须提供有供应商住所地或... ---摘自《甘肃省政府采购》
star薰衣草
冷、热水泵采用变频控制技术; p) 客区和员工生活区采用高效节能灯具; q)采用节水型水龙头、冷热水混合器、自动冲洗阀; r) 客房洗衣袋为布质,可重复使用; s) 棉织品... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
丶蓶一
广西博华食品有限公司 建设锅炉烟气除尘脱硝治理项目 竣工环境保护验收监测报告表 (废水、废气、噪声部分) (公示版) 报告编号:中圳验字[2019]04-1 号 建设单位: 广西博... ---摘自《广西博华食品有限公司》
夸张的诗人
生产用煤和采暖锅炉用煤 2.3 硫酸钾项目组成 本项目主要包括硫酸钾生产主体工程,及其配套的辅助工程、贮运工程、公用 工程等。主体工程包括曼海姆法硫酸钾生产线一条、煤... ---摘自《一、项目基本情况》
人间点评
锅炉间、辅助间和生活间的布置 12 第四节 工艺布置.12 第六章 锅炉通风、除尘和噪声防治.13 第一节 锅炉通风.13 第二节 除尘.14 第三节 噪声防治.14 第七章 锅炉给水设备和水处理... ---摘自《第一章 总则》
bingyan8
使用到的驱动能源高压蒸汽,由中盐昆山有限公司迁建年产 60 万吨纯碱项目的 锅炉房提供。经空分装置利用之后的低压蒸汽,以协商作价再返回给中盐昆山有 限公司。 2.2.4 环保... ---摘自《昆山宝盐气体有限公司》
yyy888555
427 混凝土防渗, 按2台锅炉设计 除灰水泵房 77.7 1层框架结构。 按2台锅炉设 计(2)利旧设施 利旧设施主要包括胶带输送机、碎煤机、煤转运站等。现有工程 共有 2 条胶带输送... ---摘自《共35 页第 1 页》
摇摆白勺白芍
锅炉水泵 和风机置于锅炉房内,经预 测,厂界、居住区十里铺村噪 声达标;加强运输车辆管理。 符合 大气污 染控制 园区应实施集中供热, 淘汰分散的燃煤 采暖小锅炉; 对集中... ---摘自《陕西维特钢构科技有限公司》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉烟气采用麻石水膜除尘 器处理后排放。餐厅油烟经油烟净化器处理后排放,反对环境影响较小。 (2)废水 废水污染物主要是各科室、餐厅、办公室及宿舍排放的污水。 新建大楼... ---摘自《预案编号:XYSZXYY-YJYA-2018-01》
AA003
(2)海域受到有毒有害物质大面积污染的(如危险化学品运输事故、人为投毒、企业废水超标排放或偷排等) (3)企业生产事故(如机械故障或人为操作失误导致锅炉爆炸;有... ---摘自《莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会》
摇摆白勺白芍
设置的设备 有265t/h 蒸汽锅炉及送、引风机等。 辅助 工程 循环水泵房 半地下式单层钢筋混凝土框架结构,现浇钢筋砼屋 面,长34m,宽10.5m,建筑面积 357m2 ,内设一台 10t ... ---摘自《山西通才工贸有限公司》
yn灬不离不弃灬
发现一台清单外0.2蒸吨燃煤锅炉未拆除,处于吕梁市禁燃区内。","方山县综合执法大队对宾馆燃煤锅炉烟囱拆除,管道已断开,已不具备使用条件。","已完成" "4","... ---摘自《终稿》
此身滑稽
"北京菲斯曼供热技术有限公司","隋云亮","13488657382" ,"王玮","... "格兰富水泵(上海)有限公司","李继伟","13910251503" "合肥新沪屏蔽泵... ---摘自《实际参会》
芳甲窍交
间进行生产,同时对其污染物处置措施进行相应调整(废气集中处理 措施将原有的一级氧化塔+二级碱喷淋调整为锅炉焚烧处理) 。 针对上 述调整,企业于 2009 年7月委托原环评... ---摘自《浙江嘉化集团股份有限公司》
怪只怪这光太美
蚀的凝水泵或凝结水回收器等组成。 对于 2T/h 以上的锅炉 来说, 一般可回收凝结水较集中的, 只需半年至一年半即可 收回这些投资费用。 一般非混合式加热的蒸汽冷凝水都可回 ... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
枪械砖家
锅炉停气、水泵 停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达 7 个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂 覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
被控制998
水泵配置最小流量(L/min)430;供暖用水最高温度(℃)90;低温保护/水温(℃)8/... 7.保证成交之后不转包、不使用挂靠资质、不用挂靠施工队伍,若分包将征得采购人同意... ---摘自《本文件已经我单位审核,》
枪械砖家
(2)矿井主要通风机、提升人员的绞车、抽采瓦斯泵等主 要设备,以及井下变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区 排水泵房的供电线路符合《煤矿安全规程》要求; (3)... ---摘自《第1部分 总则》
我不是阿L
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的能量才能把 水温升到沸点。之后再增加的能量只能把水转化为蒸汽,并不能升高水温。 蒸... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
kieth
应急潜水泵 应急抢险用 3 应急工具箱 各种补漏工具 应急抢险用 若干 应急工具箱 应急槽车 应急抢险用 2 车队 正压式空气呼吸器 应急抢险用 12 应急抢险队 易熔塞密封罩 应急抢险... ---摘自《江门市广悦电化有限公司》
迷音桑
号车间,同时购买西侧空地,建设二号车间、三号车间和锅炉房等设施。经现场勘查,原 金寨天吉脲醛树脂粘合剂制造有限公司已建厂房未做环评,未生产,无历史遗留问题。本 ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
静看花开花落
1 扬州中瑞锅炉有限公司 电热水锅炉 型号CLDR0.06~CWDR1.4 使用说明书中国·扬州 企业宗旨: 不断为人类提供低碳、高效节能设备! 2 一、 电热水锅炉的外形 卧式电热水锅... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
gracecats
水泵供应商 - 上海沃马大隆 型号及尺寸 - 752高压泵,最高工作压力:210bar,流量:134L/min 水的流量 - 134 升/分钟 水压 - 210 bar 电源 - 380V, 3ph, 50Hz 2.4.2 烟气再热器性能 ... ---摘自《一、总则》
ACcyL
公司内主要噪声源有真空泵、锅炉引风机、水泵、冷却 机等。由于厂区(分厂)的合理布置,并采取了相应的减震除噪措施,厂界噪 声满足相关标准要求。 2.2.8 公司主要化学品、... ---摘自《云南磷化集团海口磷业有限公司》
hgtbkwd
锅炉给水及冷凝液系统 . 家庭供水 . 环保水处理,渗透分析系统 . 农业灌溉及脱水 . 工业厂... 故障原因1.电动机起动而不转。 a)断电。 b)保险丝烧坏。 c)起动器过载已断开。 d)... ---摘自《QDL/QDLF》
AA003
"在城市集中供热管网覆盖地区新建燃煤供热锅炉的;","罚款;","《中华人民共和国大气污染防治法》第五十二条。", "255","06154807X02002550004441704",... ---摘自《执法处罚》
lqwzrs
水泵已停止使用。 6月3日 郴州大道“水云苑”小区后面一项目工地中午施工,噪音扰民。 苏仙分局 一、基本情况 经查,该项目是水云苑二期,负责人是曾万平(... ---摘自《一、12345市长公电办:》
yn灬不离不弃灬
比如燃气锅炉、热泵、固体燃料锅炉、小型热力站、二级 供暖温控单元等内置的循环泵自2015年8月起也从常规泵 升级为高效节能泵。 虽然中国目前还未颁布针对循环泵的节能法... ---摘自《升级不加价》
雷昨昀
环评中无烟尘、二氧化硫、氮氧化物总量,现场检查该企业生产、生活锅炉各一台。","涉县环保局责令企业立即改正违法行为,现已苫盖到位,并立案处罚;责令企业输送皮带... ---摘自《1-21批》
hgtbkwd
造并在德国制造的菲斯曼新一代燃气冷凝壁挂式 锅炉, 此款锅炉供暖和热水舒适性强, 节省占用空间, 外观设计时尚并与功能完美结合, 经济环保, 是您家 庭采暖和热水供应的... ---摘自《TopInfo》
芳甲窍交
菲斯曼中国有限公司 香港湾仔皇后大道 183 号 合和中心 21 号楼 2106 室 电话:00852-25440314/5 传真:00852-25440747 www.viessmann.com 北京菲斯曼供热技术有限公司 北... ---摘自《操作指南》
发帖评论
发布一个新话题