编辑: 梦里红妆 话题热度:2172 2015-10-27
关键词: 浙江,超温,报警,锅炉,超温报警,能,锅炉超温报警 添加资源
资源与摘要 编辑
kieth
浙江省工程建设标准 太阳与空气源热泵热水系统设计及安装验收规范 (征求意见稿) ... 难以像设计锅炉一样将加热力配置到最高日最大时的水平。一般可以通过加大储热水箱... ---摘自浙江省工程建设标准》
ZCYTheFirst
有利于锅炉控制 ™ 5.缩短启动时间,减少启动锅炉燃油费用 ™ 6.允许长时间低负荷运行,利于机组调峰 26 ™ ™ 六、额定参数停机 六、额定参数停机 ™ ™ 1. 1.停机前的准备 停机... ---摘自《第八章 汽轮机运行》
qksr
水位表(、水位示控联锁装置、超温报警和联锁装置、超压报警和联锁装置 (1)安全附件、装置存在损坏或缺项的,本项不得分; (2)带(号项显示不正确的,每项扣2分; (3... ---摘自《前言》
匕趟臃39
(2)额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉,应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置,超压联锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值; (3)锅炉的过热器和再热器,... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
sunny爹
一体化环保固封极柱、一种断路器触头超温自动报警系统,在结构和性方面进行了创新、改进,比传统工艺提高了极柱绝缘性和结构的稳定性,且具备在线监测,并对异常情况... ---摘自《安排意见》
黑豆奇酷
浙江省工业环保设计研究院有限公司 排放标准,参照执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2中排放限值。 具体见表 1-9。 表1-9 工业炉窑大气污染物排放标准及... ---摘自浙江恩泽车业有限公司金清分公司》
252276522
排气温度高,在有的压缩机上未设置 超温报警停机装置。和另一位驾驶出租车司机王秀英于丰庆路加气站加气时气瓶突然爆 炸。加气站内共停放 9 辆汽车,其中富康出租车 5 辆,... ---摘自《建设项目基本 情况》
无理的喜欢
可燃气体报警系统 13 6.9 LNG移动加气装置 13 7 消防设施及排水 14 7.1 灭火器材设置 14 7.2 消防水系统 14 7.3 排水 15 8 电气 15 8.1 供配电 15 8.2 防雷6 (规范性附录) 26 加气... ---摘自《NB》
会说话的鱼
锅炉采用 高效率循环流化床锅炉,燃料以煤矸石为主。远期随着项目实施,根据远期项目... 若连锁系统失灵,可导致超温、超压和易燃物质泄漏,从而引发火灾、爆炸或人员中毒。 ... ---摘自《山西拜奥埃森纳新源有限公司》
喜太狼911
1 9 182 3 3 1 7 锅炉超温报警保护装置 1 9 183 3 3 1 8 燃油(气)锅炉联锁保护装置的种类 1 9 3 3 2 锅炉常用自控装置 6 9 184 3 3 2 1 锅炉常用自控装置的种类 1 9 185 3 3 ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
kieth
浙江省教育厅办公室文件浙教办安〔2014〕74 号 浙江省教育厅办公室关于印发《中小学... 每月 14 锅炉贮水 卫生安全 管理 供水房是否每日清扫,每周消毒 每月 15 生产桶装饮用水... ---摘自浙江省教育厅办公室文件》
lonven
锅炉定期检验规则》TSGG7002-2015第3.5.3.4条。","2.3","293  ,,,,"B02010306、超温报警和联锁装置不符合规定","特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安... ---摘自《Sheet2》
颜大大i2
锅炉作业人员资格认定",,,,,, ,,,"7.压力容器作业人员资格认定",,,,,, ,,,"8.压力管道作业人员资格认定",,,,,, ,,,"9.安全附件维修作业人... ---摘自《1-行政许可(17)》
hyszqmzc
报警、通讯联络方式_95 6 信息报告与通报_97 6.1 信息报告与处置_97 6.2 信息上报_97 ... 主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
star薰衣草
5.12.17 一氧化碳变换炉应设置超温报警及连锁控制。     5.13 煤气脱水     5.13.1 煤气脱水宜采用冷冻法进行脱水。     5.13.2 煤气脱水工段宜设在压送工段后。   ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
yyy888555
加热器设有无流量、超压、超温、无火焰、除冰泵未启动等保护。当上述情况发生时, 加热锅炉启动或自动关闭供油使锅炉熄火。燃用轻柴油燃料。 加热温度设定后,自动控... ---摘自《第1页共42 页》
865397499
若未安装可燃气体报警仪有可造成爆炸。 4 蓝 机械伤害 泵电机超温、过压、过流、超负荷联锁保护;使用防爆电机、防爆照明;泵旋转部位设置防护罩。 巡检时检查电压、电流... ---摘自《ICS 75.020》
LinDa_学友
浙江省教育厅浙教电传〔2014〕343 号 浙江省教育厅办公室关于开展全省高校 实验室(... 10.1.9 特种设备(锅炉、高压设备、吊车、行车等)需有 资质单位出具的检定证明,操作... ---摘自浙江省教育厅》
hyszqmzc
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
颜大大i2
项目天然气燃烧尾气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中的表 3 规定的大气污染物特别排放限值,具体标准值见表 2.3-10。 2、总则 浙江宝归来车业有限公... ---摘自浙江宝归来车业有限公司》
学冬欧巴么么哒
浙江东天虹环保工程有限公司 国环评证乙字第2026号二〇一六年十一月 目录 第一章 前言... 项目消防报警设备,应急照明等用电负荷为二级,其他用电负荷为三级。照明配电干线采... ---摘自《台州陈梁电泳涂装有限公司》
紫甘兰
自动报警:故障报警超温报警; 热风温度的设定与显示(含上、下限值设定和超温值设定); 粮温的显示与超温的设定。 装配质量 连接螺栓应紧固,无松动;密封应可靠,不应... ---摘自《ICS  65.060》
会说话的鱼
可在一点的温度范围内任意设定树脂进行控制,并具有超温报警。 表5.4-2 涂装电泳处理工艺参数一览表 工序名称 操作方式 工艺参数 长度(m) 槽有效容积m³ 备注 温度℃ ... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
元素吧里的召唤
无线传输红外报警与摄像一体化探头(项目编号:1743) 内容与说明(需解决技术及难题):实现报警信号与摄像机的联动信号与图象的无线传输。需解决难题是设计研制报警摄... ---摘自《编制说明》
xiaoshou
锅炉承压部件是否在运行中出现裂纹、起槽、过热、变形、泄漏、腐蚀、磨损、水垢等影响安全的缺陷; (三)运行期间是否有超压、超温等现象。 第五十四条 安全附件的检查包... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
贾雷坪皮
应设置喷嘴冷却水出口超温报警及事故水箱设施; ③ 应设置氧气管止逆阀和加氮气保护设施; ④ 应设置入炉重油流量低限报警联锁停车设施; ⑤ 应设置气化炉超压报警设施; ⑥ ... ---摘自《ICS 13.100》
思念那么浓
另外电控系统有过载保护、过热保护、超温报警、自动保护装置。 (5)生产单元关系 炼胶中心的原料(橡胶、炭黑、细料等)由物流储运公司配送至炼胶中心,炼胶中心生产的混炼... ---摘自《中华人民共和国》
sunny爹
超温报警由温度控制仪和温度巡检仪上限设定电接点控制,一旦发 阿克苏中环环保工程有限责任公司电辐射热解析含油污泥无害化橇装式处理装置建设项目 45 生超温,电接点闭合... ---摘自《1 概述.》
hys520855
浙江泰诚环境科技有限公司 第61 页 通讯及火灾 报警系统 厂区报警联络系统。 消防系统 消防泵房以及 1 个80m3 消防水池 应急池 全厂设置 1 个160m3 事故应急池 已建 辅助 生产 ... ---摘自《恩森(台州)化学有限公司》
颜大大i2
导热油锅炉废气执 行《锅炉大气污染物排放标准》严格按照《建筑设计防火规范》等标准... 报警、连锁系统,并确保系统的有效性,防止物料溢顶泄漏。 6 环境保护措施及其可行性... ---摘自浙江嘉澳绿色新源有限公司》
lonven
锅炉班 保持正确的水位和蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气、电子和控制系统运行的 监控 表A-Ⅲ/6.1 电子电气员 全任务轮机模拟器 6 t 推进装置和辅助... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
jingluoshutong
《火灾自动报警系统设计规范》等多部国家标准相继修订、发布并执行了一段时间,2015年编制的《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中相应条款也亟需调整。为实现新... ---摘自浙江省公安消防总队》
LinDa_学友
年耗气量为 10.8 浙江家家发纸业有限公司年产 13 万吨生活用纸生产线技改项目环境影响报告书 24 万t/a,金龙企业采用燃煤锅炉供热。本次技改后企业由龙游县金怡热电有限公司... ---摘自浙江家家发纸业有限公司》
向日葵8AS
220℃时,超温信息将反馈至主中 央控制室,并报警,同时会自动打开管路气动阀,超温烟气从旁通管 路紧急排放,从而确保布袋不会因超温而烫坏。 4)负压监测系统 在废液焚烧... ---摘自《年处置1.94万吨危险废物焚烧项目》
人间点评
有毒有害气体泄漏报警系统;或者涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的生产储存装置或者存在危险化学品重大危险源的建设项目未装备安全监测、监控系统的处罚"... ---摘自《ZHCX》
元素吧里的召唤
水位表(、水位示控联锁装置、超温报警和联锁装置、超压报警和联锁装置 (1)安全附件、装置存在损坏或缺项的,本项不得分; (2)带(号项显示不正确的,一项扣2分; (3... ---摘自《质检总局燃煤锅炉
飞鸟
这种检测装置的超温报警温度设定可由用户自行调节。变压器外壳上必须装设温度控制器。 当设计需要对通风进行自动控制时;应配有专用的温控器,直接控制风机的启动和停止。... ---摘自浙江省》
学冬欧巴么么哒
锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... 应装有联合报警装置。 牛场设备设施 牛栏 牛栏应安装牢固。 牛床 牛床地面应结实、防滑... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
枪械砖家
热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报警和自动补水装置; ⑶系统中有减压阀,热水循环系统定压措施和循环水膨 胀装置可靠,有高... ---摘自《第1部分 总则》
星野哀
配置智电脑控制器,有超温保护、缺水保护和自检、声光报警及人性化的定时功锅炉 运行实现全自动智控制,出回水温度自动调节,锅炉自动点火程序启动,配有多种报警... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
匕趟臃39
超温报警和联锁装置、超压报警和联锁装置 (1)安全附件、装置存在损坏或缺项的,本项不得分; (2)带号项显示不正确的,一项扣2分; (3)联锁装置动作不灵敏的,一项... ---摘自《渝质监办发〔2017〕169号》
252276522
(采用温度继电器时)、电机轴承超温报警(采用温度继电器时); 2)AI*8:电机三相工作电流(3)、电机绕组温度(3,采用温度变送器时)、电机轴承温度(2,采用温度变送... ---摘自《UDC》
xiaoshou
锅炉安装工程中焊接工作除符合本规程第 4 超压报警和联锁保护装 置,超压联锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值; (3)锅炉的过热器和再热器,应当根据机组... ---摘自《TSG》
飞翔的荷兰人
竞争性谈判文件 采购编号:NHZFCG-J2015004 项目名称:浙江省宁海中学锅炉采购项目 采购单位:浙江省宁海中学 代理机构:宁海县政府采购中心 二〇一五年四月 总目录第一... ---摘自《竞争性谈判文件》
gracecats
F3:设定超温报警值:当室温超过室温设定值加上此值时报警报警。 F4:设定低温报警值:当室温低于室温设定值减去此值时报警报警。 F5:设置辅机运行模式:1为互动模... ---摘自锅炉控制器说明书》
xwl西瓜xym
联锁超压报警及联锁超温报警及联锁火焰传感器试验炉膛压力烟气压力 Pa 进风风压(Pa ) 炉膛出口温度(℃)省煤器进口烟温(℃)省煤器出口烟温(℃)预热器出口风温(℃... ---摘自《DB46》
星野哀
c)锅炉的过热器和再热器,应根据机组运行方式、自控条件和过热器、 再热器设计结构,采取相应的保护措施,防止金属壁超温;再热蒸汽系 统应设置事故喷水装置,并且自动... ---摘自《DB11》
xiaoshou
超温报警及联锁保护装置、点火程序控制和熄火保护等的功试验记录,是否符合 TSG G7001—2015 特种设备安全技术规范 — 14 — 相关标准的要求(C 类)。 3.2.12 炉墙、保... ---摘自《TSG》
星野哀
锅炉再热器超温问题的研究及应用奖证书; (附件 3)14 4. 华东电业管理局过热器超温爆管原因及改进二等奖证书; (附件 4)………… 14 5. 上海锅炉厂有限公司关于 600MW ... ---摘自《电站锅炉过热器、再热器管屏》
芳甲窍交
1#逆变器出现“逆变器超温报警并跳 闸,检修人员重新启动后恢复正常,检查温度传感器、风机均运行正常。 本月份发生涉及光伏站 SVG 的异常共 0 起。 三、 运行统计情况分... ---摘自浙江省电力系统网源协调监管信息月报》