编辑: 思念那么浓 话题热度:1808 2015-09-26
关键词: 锅炉水,碱度,锅炉,酚酞,酚酞碱度,water,boiler,高了 添加资源
资源与摘要 编辑
人间点评
锅炉燃烧天然气,通过 15m 高烟囱达 标排放。 正常运行 废水 生活污水与生产废水经处理规模为 400m3 /d 的综合污水处理 站处理后排入市政污水管网。污水处理站采用二级好氧... ---摘自《填报说明》
鱼饵虫
锅炉烟气.80 IV 6.1.2 恶臭.80 6.1.3 食堂油烟.82 6.2 地表水环境影响分析 82 6.3 地下水环境影响分析 83 6.3.1 区域水文地质条件.83 6.3.2 地下水影响途径分析.83 6.3.3 地下水影响分... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
赵志强
池、锅炉房、污水处理站等建筑物、构筑物。目前建成一期工程(定型 机9台,染色机 65 台,年产 20000 吨印染棉针织布)工程占地面积 107 江西宝晟织造有限公司年产 39200 ... ---摘自《江西宝晟织造有限公司》
LinDa_学友
10.8 万t/a,金龙企业采用燃煤锅炉供热。本次技改后企业由龙游县金怡热电有限公司供热, 年耗气量约 22 万t/a,金怡热电也采用煤为燃料,但废气处理工艺不同,排放标准执行 ... ---摘自《浙江家家发纸业有限公司》
You—灰機
碱度pH=12.1(0.1mol/L水溶液) ,沸点170.8℃,熔点 10.3℃。能与水、醇混溶。在英国,对于单乙醇胺,短期(15分钟)职业暴露极限浓度为 15mg/m3 (6ppm),而长期的暴露 ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
星野哀
≤4.0 有过热器 — — ≤14.0 ≤10.0 ≤12.0 ≤8.0 ≤12.0 ≤4.0 酚酞碱度/ (mmol/L) 无过热器 4.0~18.0 ≤6.0 4.0~16.0 ≤6.0 4.0~12.0 ≤5.0 ≤10.0 ≤3.0 有过热器 — — ≤10.0 ≤6.0 ≤8.0 ≤5 ---摘自《DB11》
XR30273052
碱度 (以CaCO3 计mg/L) ≤ 500 350 11 氨氮 (mg/L) ≤ — 10① 12 总磷 (以P计mg/L) ≤ — 1 13 溶解性总固体 (mg/L) ≤ 1000 1000 工业水污染物排放标 准》 (GB13458 -... ---摘自《安徽金禾实业股份有限公司污水处理项目》
黎文定
锅炉房 1 栋1层,位于 6#车间的南侧,紧邻 6#车间,布置 2 台10.0t/h 燃气锅炉(一用一备),燃料为天然气 建筑面积 225m2 建筑面积 225m2;目前布置了 1 台10.0t/h 高其材料性... ---摘自《池州起帆电缆有限公司 池州市唯美环保咨询有限公司》
没心没肺DR
天然气锅炉废气、 安全填 埋场废气对区域环境空气的影响; 生产工艺废水、 清净下水 及生活污水对地表水及地下水的影响; 焚烧废渣、 烟气处理 系统底渣、 焚烧车间布袋除尘收... ---摘自《推进乡村振兴的行动指南》
戴静菡
第1部分:锅炉运行导则 第2部分:汽轮机运行导则 第3部分:化学运行导则 本部分为DL/T ***的第3部分。 随着我国电力工业的发展,节能降耗的大容量、高效率、清洁环保的新型... ---摘自《目次》
xwl西瓜xym
中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要 求,导热油炉废气经1根10 m高排气筒排放。 — 35 — 锅炉房+10m 排气筒 图4-5 锅炉房治理措 ---摘自《瑞腾博远工程材料有限公司》
颜大大i2
重点控制区内工业锅炉必须 满足大气污染物排放标准中特别排放限值要求。 本项目工艺废气排放执行 《大气 污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的新污染源二级标准;导热... ---摘自《浙江嘉澳绿色新能源有限公司》
匕趟臃39
规定的燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准,具体见表 1.6-7。 表1.6-7 大气污染物排放标准限值 名称 最高允许排 放浓度 (理后可达《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB... ---摘自《浙江盛兴染整有限公司》
旋风
防腐、杀菌的微电解反应器,从而替代传统的使用药剂 处理循环冷却水技术,提高了冷却... 子,达到锅炉补给水的要求,实现高温凝结水的回收利用 。回收率达到99%,不需要投加... ---摘自《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(第二批)》
没心没肺DR
工业用水(一般锅炉用水): 评价标准:锅垢总量<120毫克/升,硬垢系数<60,腐蚀系数<0。 山麓沟谷区孔隙潜水: 锅垢总量17.70 ~497.90毫克/升,硬垢系数0.11~1.27,起泡系... ---摘自《第二编》
ZCYTheFirst
以发电为主的燃油锅炉及发电机组4、大电网覆盖范围内,设计寿命期满的单机容量20万千瓦以下的常规燃煤火电机组" "4","石化化工","限制类1、新建1000万吨/年以下... ---摘自《负面清单》
芳甲窍交
级碱喷淋调整为锅炉焚烧处理, 目 前废气管道已接入企业锅炉焚烧 处理的总管。 供电系统 高压开关站、车间变电站 与环评一致。 供热系统 由嘉化集团热电厂提供, 现有企业热 ... ---摘自《浙江嘉化集团股份有限公司》
山南水北
锅炉房改扩建项目环境影响评价报告表及批复 (7)天士力医药集团股份有限公司天士力现代物流配送中心建 设项目安全验收评价报告 (8)其它相关资料 天士力控股集团有限公司... ---摘自《天士力控股集团有限公司》
252276522
锅炉房运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。 2 采用沼气锅炉应符合下列规定: 1)点炉时,应先点火后供气。 2)供气系统的沼气量应严格控制... ---摘自《UDC》
过于眷恋
GB/T1576《工业锅炉质》 GB/T2900.48 《电工名词术语 锅炉》 GB/T4272《设备和管道保温技术通则》 GB/T9222《水管锅炉受压元件强度计算》 GB/T10609.1《技术制图 标题... ---摘自《ICS》
Cerise银子
酚酞碱度 0.01 Sr2+ 0.0058 甲基橙碱度 69.13 合计 35.17 总碱度 69.13 阴离子 Cl- 10.98 PH值6.54 SO42- 18.95 游离CO2 0.01 HCO3- 42.17 可溶SiO2 6.26 NO3- 4.23 非活性硅 0.01... ---摘自《芜湖新兴铸管有限责任公司》
sunny爹
≤14mmol/L 酚酞碱度 ≤10mmol/L PH(25℃10.0~12.0 溶解固形物 3000mg/L 磷酸根 10.0~30.0 mg/L 3、主要规范 本次招标范围是3台75t/h蒸汽锅炉,工作压力1.6MP ---摘自《目录》
You—灰機
友联电厂规模为2x100t/h锅炉和两台15MW抽凝式发电机组,供汽能力约 120t/h。 新吴区... 是 碱度 不限 酸碱滴定法 是 含固量 30%以内 - 是10 含酚废液 (HW39) COD 400000mg... ---摘自《无锡中天固废处置有限公司》
旋风
TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6003-2008 锅炉处理作业人员考核大纲 Examination Requirements for Water Treatment Operator of Boiler 中华人民共和国国家质量监督检验检... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6003-2008》
ok2015
锅炉炉膛定期会排放少量的锅炉废水以维持锅炉的含盐量和碱度锅炉年用水量约为8000t,锅炉废水产生量约使用量的5%,则废水产生量约 400t/a。 锅炉废水基本不含有机物质... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
ddzhikoi
"二、批准福建科林检测技术有限公司检验检测的能力范围",,,,,, "证书编号:171312020018",,,,,, "地址:福州高亲抠海西高新技术产业园创新园一期11#楼... ---摘自《表I1.证书附表》
ZCYTheFirst
未按规定拆除燃煤锅炉的处罚",,"《中华人民共和国大气污染防治法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29日修订通过,现... ---摘自《行政处罚》
喜太狼911
锅炉质 6 5 35 1 3 1 1 天然水源 1 5 36 1 3 1 2 天然水中的杂质 1 5 37 1 3 1 3 水垢结生过程 1 5 38 1 3 1 4 锅炉垢的分类 1 5 39 1 3 1 5 锅炉结生水垢的危害 1 5 40 1 3 1 6 锅炉常... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
向日葵8AS
(含材料费)",,,, "理化检验收费(锅炉处理检验)","项目收费标准(元/项)项目收费标准(元/项)浊度70溶解氧150总硬度20溶解固形物80总碱度20电导率100酚... ---摘自《1》
865397499
锅炉运行操作人员和锅炉处理作业人员应当按照国家质检总局颁发的《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗,按章作业。 3. 各级锅炉安全管理人员应对存在的问题... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
梦三石
酚酞 25g 用于酸碱滴定的指示剂 标准物质 75 支 用于实验室质量控制 标准溶液 50 支 用... 和水的碱度。 21 甲基红 易燃,该物质吸入、皮肤接触及吞食有害。 否22 抗坏血酸 又叫 ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
xwl西瓜xym
酚酞碱度(mmol/L ) 溶解固形物(mg/L ) 磷酸根(mg/L ) pH 值相对碱度排污情况再生时间 h 耗盐量 kg 1 号2号3号软水硬度水质值 软水硬度水质值 软水硬度水质值 1 号2号 ---摘自《DB46》
黑豆奇酷
锅炉脱硫、脱硝及除尘改造项目竣工环境保护验收的批复》 (神环发[2016]262 号) ;... 13 总碱度 350 氨氮 10 总磷 1 溶解性固体 1000 表2.5-4 噪声排放标准一览表 污染源 主要... ---摘自《神木市朱概塔资源综合利用发电有限公司》
飞翔的荷兰人
锅炉用水和冷却水分析方法 碱度的测定 513 废止 GB/T 14421-1993 锅炉用水和冷却水分析方法 聚丙烯酸的测定 比浊法 514 废止 GB/T 14423-1993 锅炉用水和冷却水分析方法 2-巯... ---摘自《废止国家标准目录》
star薰衣草
中华人民共和国国家标准 锅炉用水和冷却水分析方法 碱度的测定 GB/T 14419—93 Analysis of water used in boiler and cooling system —Determination of alkalinity 国家技术监督局... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
山南水北
锅炉烟气处理:炉内脱硝+静电布袋除尘器+石灰脱硫 540.0 干燥尾气除尘处理设施(袋式除尘器+水膜除尘器) 58.8 污水处理:IC厌氧处理+好氧处理+物化处理 2895.3 一、二次分... ---摘自《安琪酵母(柳州)有限公司》
梦里红妆
1.83 1.46 10 总碱度 mmol/L 2.06 2.06 2.01 1.96 1.87 1.62 1.89 1.98 1.78 1.82 1.99 1.72 11 酚酞碱度 mmol/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 钾离子 mg/L 4.17 3.74 3.83 2.35 2.43 2.72 1.... ---摘自《招标编号:fsjd2016212》
lqwzrs
锅炉用水和冷却水分析方法 锌离子的测定 锌.. 22 GBT 15451-2006 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定 23 感官性状和物理指标 .pdf(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-200.. 24... ---摘自《1 GB 12999-91水质采样 样品的保存和管理技术规定》
烂衣小孩
通常当炉水碱度大于20毫克当量/升时,应进行排污。 ﹙三﹚紧急停炉 锅炉运行中,遇到下列情况之一时,应立即停炉。 .锅炉位低于水位表最低可见边缘;给水泵或自动给水系... ---摘自《纪鉴调?》
摇摆白勺白芍
碳酸根碱度酚酞碱度) : 总硬度: 浊度(NTU) : 污染指数(SDI15) : 细菌/(个数/ml) : 备注(异味、颜色、生物活性等) : 注:当阴阳离子存在较大不平衡时,应重新... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
xiaoshou
第六章 锅炉的化学清洗 §6-1 锅炉清洗的必要性 一、新建锅炉化学清洗的必要性 新建锅炉杂质: 氧化皮、腐蚀产物、焊渣、砂子、尘土、水泥和保 湿材料碎渣、含硅铜的冷热润滑... ---摘自《第六章 锅炉的化学清洗》
迷音桑
建设二号车间、三号车间和锅炉房等设施。经现场勘查,原 金寨天吉脲醛树脂粘合剂制造有限公司已建厂房未做环评,未生产,无历史遗留问题。本 项目工程建成后形成年加工 ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
飞鸟
碱度/(mmol/L) 8.0~26.0 硬度/(mmol/L) ≤4.0 酚酞碱度/(mmol/L) 6.0~18.0 PH值(25℃) 7.0~10.0 PH值(25℃) 10.0~12.0 溶解氧a (mg/L) — 溶解固形物(mg/L) ≤5.0*... ---摘自《LHH型生物质》
kr9梯
避免锅炉管和冷却塔的冷凝管发生堵塞。 pH值 酚酞碱度碱度 氯化物 总硬度 可溶性固体总量 铁铜亚硝酸盐 以Accor水质标准进行比对检查 * 部分:工程 部门:工程部 水的储... ---摘自《工程维护手册》
于世美
www.haerbinshui.cn 技术支持:15077777996 www.haerbinshui.cn 锅炉给水技术中的离子交换法工作原理 锅炉给水技术中的离子交换法工作原理 离子交换法是工业锅炉给水软化和... ---摘自锅炉给水技术中的离子交换法工作原理》
AA003
并检查锅炉给水的品质(包括炉水的PH值、酚酞碱度、硬度、含盐量、磷酸根值等),根据需要加入适量的水处理药剂,然后手动向锅炉供水直至正常水位(要求水位保持10-30... ---摘自《武汉理工大学》
wtshxd
用甲基红做指示 剂得到的碱度通常与用酚酞做指示剂得到的碱度同时使用, 来评价水中等当量的碳酸氢、 碳 酸盐和氢氧化物浓度。 2.2.65 混合介质过滤 mixed media filtration 水向... ---摘自《水质 词汇 第一部分和第二部分》
怪只怪这光太美
GB1576《工业锅炉质》 要求。 现在锅炉产 1 吨蒸汽水耗均在 1.1-1.3 吨, 蒸汽冷凝 水回收率若在 80% 以上, 就可以达到吨蒸汽水耗在 0.2-0.4 吨之内, 在原基础上可使吨蒸汽... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
hgtbkwd
碱度水在≤4t/h 锅炉内,单纯采用锅内加药 处理的可行性。对类似水源水质地区,根据本地实际,搞好锅炉质调节处理,落实节能降 耗,减少事故发生率具一定的参考价值。 主题... ---摘自《地下水用于锅炉补给水的加药处理》
棉鞋
锅炉等水体的碱度测量。 测量原理 百灵达Alkaphot总碱度测量法采用了独特的比色测量法,测量过程中只需要使 用一片试剂片。测量时只需要向水样中加入一片试剂片,反应后... ---摘自《Palintest ?》
发帖评论