编辑: ok2015 2019-07-31
建设项目环境影响报告表 (报批稿) 项目名称:凤城市宝达供热服务有限公司 12t、15t 锅炉改造项目 建设单位(盖章):凤城市宝达供热服务有限公司 编制日期:

2018 年11 月3日国家环境保护总局制 《建设项目环境影响评价报告表》编制说明 《建设项目环境影响评价报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1.项目名称DD指项目立项批复时的名称, 应不超过

30 个字(两个英文字段作一个 汉字). 2.建设地点DD指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别DD按国标填写. 4.总投资DD指项目投资总额. 5.主要环境保护目标DD指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、 保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规 模和据厂界距离等. 6.结论与建议DD给出本项目清洁生产、 达标排放和总量控制的分析结论, 确定污 染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明 确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见DD由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见DD由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复.

1 建设项目基本情况 项目名称 凤城市宝达供热服务有限公司 12t、15t锅炉改造项目 建设单位 凤城市宝达供热服务有限公司 法人代表 孙澜峰 联系人 罗向阳 通讯地址 凤城市东汤镇宝达养生郡小区 15#号1单元 联系电话

13842582633 传真邮政编码

118100 建设地点 凤城市东汤镇宝达养生郡小区锅炉房 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建 改扩建√技改 行业类别 及代码 热力生产和供应 D4430 占地面积 (平方米) 414.39 绿化面积 (平方米)

0 总投资 (万元)

310 其中:环保投 资(万元)

167 环保投资占 总投资比例 54% 评价经费 (万元) 预期投产日期

2018 年11 月 工程内容及规模: 项目背景

2008 年丹东市轻化工研究院有限公司年编制了 《东汤渡假村工程项目》 (即宝达养生郡小区

一、 二期项目)环评报告表,并通过了凤城市环保局的审批和环保验收.该环评报告表内包含本项目使 用的锅炉房,原有锅炉房作为小区冬季供暖使用.锅炉房内原有

2 台4t 型煤锅炉,锅炉烟囱 40m.

2014 年11 月宝达养生郡小区三期项目建成,小区供暖面积由原来的

6 万m2增加到现在的

12 万m2,由于供暖面积的增加,原有锅炉容量已不能满足整个小区冬季取暖的需求,故拆除

2 台4t 型煤锅炉(一起使用) ,拟新上 12t 和15t 两台燃煤锅炉,一用(15t)一备(12t) . 另外,由于东汤镇至今没有集中供热,所以小区只能自己供热. 根据《大气污染防治行动计划》 (2013 年9月份国务院简称大气十条)要求: 到2017 年,除 必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本淘汰每小时

10 蒸吨及以下的燃煤锅炉,禁止新建每 小时

20 蒸吨以下的燃煤锅炉;

其他地区原则上不再新建每小时

10 蒸吨以下的燃煤锅炉. 东汤镇是县级乡镇,不属于地级及以上城市建成区;

项目改扩建 12t 和15t 两台燃煤锅炉,满足 其他地区原则上不再新建每小时

10 蒸吨以下的燃煤锅炉 的要求. 另外, 《丹东市大气污染防治行动计划实施方案》 (丹政发〔2017〕12 号,2017 年4月21 日) 中要求: 到2017 年底, 除必要保留的以外, 丹东市建成区淘汰

10 吨及以下的燃煤锅炉;

各县 (市) 原则上取缔

10 吨及以下的燃煤锅炉;

在现有工业园区及产业聚集区逐步取消分散燃煤锅炉.工业 园区、新建镇原则上只能规划建设一个区域高效热源或依托大型热电联产企业集中供热. 《丹东市大气污染防治行动计划实施方案》中没有对乡镇

10 吨以上燃煤取暖锅炉进行淘汰.

2 东汤镇至今没有集中供热,各居民小区目前只能自建锅炉取暖,待东汤镇集中供热设施建成后,本 项目取暖锅炉应停止使用,小区供热采取集中供热. 通过以上分析,本项目拆除原有两台 4t 型煤锅炉,改扩建两台 12t 和15t 燃煤锅炉,原则上 没有违反上述规定. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规 定,本项目应编制环境影响报告表,委托书见附件. 锅炉房原有情况 锅炉房原有

2 台4t 型煤锅炉及相关设施均已拆除. 原有主要设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 序号 设备名称 规格、型号 数量

1 锅炉 2.8MW 型煤锅炉

2 台2水除尘器 -

1 台3补水泵 -

2 台4循环水泵 -

2 台 锅炉房改造情况 本项目不新建锅炉房, 利用宝达养生郡小区现有供暖锅炉房和烟囱. 地理坐标东经 124.298745, 北纬 40.413874.项目地理位置图见附图 1. 项目组成一览表 项目 组成 工程名称 组成内容 建设 性质 主体 工程 改扩建 12t、 15t 燃煤锅 炉 凤城市航宇锅炉制造有限公司制造生产 改扩 建 配套 工程 软化水系统 锅炉房软化水系统 改扩 建 公用 工程 供电 电量 50000kWh/a,锅炉房现有变压器能够满足工程要求. 依托 原有 供水 利用锅炉房现有人员,不新增人员,无新增生活用水. 锅炉用水量 450t/a. 排水 无新增生活污水,锅炉污水全部循环利用,不外排. - 环保 工程 除尘脱硫脱硝系统 在锅炉房内新建新型干法 SNCR 脱硝+陶瓷多管除尘+布袋除尘+湿 式脱硫:除尘效率 99%,脱硫效率 70%,脱硝效率 40%. 改扩 建 原料及用量 煤:3000t/a. 外购脱硫剂:石灰(主要成分氧化钙)30t/a. 外购脱硝剂:固体氨基还原剂(其主要成分为含铵物质+碳氢化合物)15t/a. 新增设备情况

3 新增设备一览表 序号名称 规格型号 数量备注 序号设备名称 规格、型号 数量115t 燃煤热水锅炉 型号 DZW10.5-1.0/115/70-AII

1 台 主锅炉

2 12t 燃煤热水锅炉 型号 DZW8.4-1.0/115/70-AII

1 台 备用锅炉(与主锅炉交替使用)

3 陶瓷多管除尘器 -

1 台4布袋除尘器 -

1 台515t 湿式脱硫塔 15t

1 台612t 湿式脱硫塔 12t

1 台7鼓风机 -

2 台8引风机 -

2 台9水泵 -

6 台10 上料机 -

2 台11 排渣机 -

2 台12 新型干法 SNCR 脱硝系统

1 套 炉内脱硝 总平面布置 在充分考虑满足烟气除尘和脱硫脱硝工艺特点和要求, 确保工艺流程合理顺畅, 在现有锅炉房 内安装设备,不新占土地.项目平面布置见附图 2. 公用工程 本项目在现有锅炉房内实施,现有公共设施配套齐全,均可以满足本项目建设需要. 劳动定员及工作制 本项目建成后归公司统一管理,所有人员均为原有锅炉房工作人员,员工

6 人,不新增定员. 工作时间:每年供暖期

11 月1日至次年

3 月31 日.每天

24 小时. 环保投资 环保投资一览表 序号 环保项目名称 环保投资估标(万元)

1 风机、水泵等设施隔声、减振

2 2 陶瓷多管除尘器

15 3 布袋除尘器

30 4 湿式脱硫系统

60 5 新型干法 SNCR 脱硝系统

60 合计167

4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 锅炉房原有两台 4t 型煤供暖锅炉已拆除,无法进行监测. 《东汤渡假村工程项目》验收监测报 告没有对锅炉废气、锅炉废水、小区生活污水等进行监测.故本项目原有锅炉房污染情况通过原有 环评及现有情况调查分析获得.

一、废气 项目原有锅炉建于

2008 年,废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001)中 Ⅱ时段规定要求,该标准对燃煤锅炉 NOX 排放没有要求. 锅炉房内原有两台 4t 型煤供暖锅炉, 年用型煤 2100t, SO2 排放浓度 719mg/m3 、 排放量 0.76t/a;

烟尘排放浓度 53mg/m3 , 排放量 10.4t/a. 锅炉烟尘和 SO2 排放浓度符合 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001)规定限值要求.烟筒高度 40m,林格曼黑度

1 级,符合规定.

二、废水 原有锅炉使用没有软化处理过的自来水,锅炉排污水 20t/a,用于锅炉冲渣,不外排. 锅炉房员工

6 人,生活污水排放量为 38t/a.锅炉房生活污水(小区生活污水一部分)进小区 化粪池后与小区其它生活污水一并排入东汤镇........