编辑: ok2015 2019-07-28
-

1 - 建设项目环境影响报告表 (试行) 项目名称: 北京昆仑润滑油厂南、北防冻液 库房及添加剂库棚 建设单位: 北京昆仑润滑油厂 (盖章) 编制日期

2015 年5月28 日 国家环境保护总局制 -

2 - 项目名称: 北京昆仑润滑油厂南北配件库项目 评价单位: 北京工业大学 评价文件类型: 报告表项目负责人 : 石学军项目负责人 登记类别 登记证编号 签字 石学军 社会区域类 B10080031000 评价人员情况 姓名职称 登记证编号或岗位证书 职责签章李扬高工 环评岗证字第 B10080025 号编写王宏燕 副教授 B10080041000 编审审查人签字: (登记证编号) : B10080041000 -

3 - -

4 - 建设项目基本情况 项目名称 北京昆仑润滑油厂南、北防冻液库房及添加剂库棚 建设单位 北京昆仑润滑油厂 法人代表 宫伟军 联系人 柳春卿 通讯地址 北京市大兴区庞各庄工业园田园路

22 号 联系电话

89283178 传真

89283178 邮政编码

102601 建设地点 北京市大兴区庞各庄 PGZ

26、27 地块 立项审批部门 大兴区经信委 批准文号 京大兴经信委备案[2014]68 号 建设性质 新建√改扩建技改 行业类别 及代码

58 仓储业 占地面积 (平方米)

6350 绿化面积 (平方米) ---- 总投资 (万元)

1914 其中: 环保投资 (万元) 11.

6 环保投资占 总投资比例 0.6% 评价经费 (万元)

2 预期投产日期

2015 年12 月 工程内容及规模:

1、项目简介

2009 年北京昆仑润滑油厂筹建 北京昆仑润滑油厂配套完善工程 项目,建设地址 位于北京市大兴区庞各庄 PGZ

26、27 地块内(地理位置见图 1) ,东至纵四路,西至纵二 路,南至绿海路,北至田园路,总占地面积

224531 平方米.目前,项目建设任务已基本 完成(已取得环保批复) ,建筑面积 27547.43 平方米,以仓储和灌装为主,以生产调合油 为辅. 随着新厂区的投入使用,生产规模不断增加,昆仑润滑油厂引进了多条新灌装线和 先进的调合系统.为确保产品质量,提升 昆仑润滑油 品牌效益,确保外部包装完好, 保证包装质量,需将在露天存放的防冻液产品移至室内存放.北京昆仑润滑油厂拟在已 建成的新厂东侧建立两个新的防冻液库房,分别为 北防冻液库房 面积为

4000 O, 南 防冻液库房 面积为

1700 O,总面积为

5700 O.在西南侧建一个 添加剂库棚 面积 -

5 - 为650 O,无地下建筑.作为该厂防冻液产品及添加剂存放库使用. 本项目存放的产品及使用的设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整目录 (2011 年本) 》 (发改委

2011 年第

9 号令)限制类、淘汰类项目及设备.在《北京市产业 结构调整指导目录(2007 年本)》中也同样不属于限制类和淘汰类项目及设备.因此,本项 目符合国家和北京市产业政策.依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》的 相关要求,该项目的建设属于 城市基础设施及房地产 类别中的 仓储 类项目,并 且没有 涉及有毒、有害及危险品的仓储、物流配送 ,因此应编制环境影响报告表.为 了保护环境,防止污染,依据《中华人民共和国环境影响评价法》及环保部《建设项目 环境影响评价分类管理名录》的相关要求,受北京昆仑润滑油厂的委托,北京工业大学 承担该厂防冻液库房项目的环境影响评价工作,为该项目的环保审批及管理提供科学依 据.

2、地理位置及环境 本项目利用 北京昆仑润滑油厂配套完善工程 项目中部分场地建设防冻液库房, 具体地址位于庞各庄 PGZ

26、27 地块的西北角,地理位置见图 1. 根据北京市规划委员会

2009 规(大)意字

0005 号文件(见附件)及北京市大兴区 人民政府核发的土地证(京兴国用(2010 土)第00176 号) (见附件) ,北京昆仑润滑油 厂建设用地统一规划,用地四周环境如下: 东侧:东至规划纵四路,道路红线宽

40 米.纵四路以东为科宝集团用地(部分在建, 部分为预留用地)见图 2-1. 西侧:西至规划纵二路,路边有

30 米宽绿化带,路以西为农田.见图 2-1.厂界距 离西北侧的梁家务村

30 米. 南侧:南至规划绿海路,红线宽

30 米,道路南侧为农田.见图 2-1. 北侧:北至规划田园路,路边有

10 米宽的绿化带,道路北侧现状为果林.见图 2-1. 拟建项目分别位于北京昆仑润滑油厂厂区的东南部(防冻液库房)和西南部(添加 剂库棚) ,四至为: 防冻液库房――拟建防冻液库房北侧

39 米为锅炉房,西侧

17 米为成品油罐区,东侧5.2 米为厂区东边界,南侧 9.8 米为厂区南边界.见图 2-2. 添加剂库棚――拟建添加剂库棚北侧

10 米为添加剂罐区, 南侧 31.5 米为汽车装卸设 施,东侧

28 米为基础油罐区,西侧为空地. -

6 - 卫视图(项目具体位置详见图 2-1,图2-2)

3、规划的符合性 北京昆仑润滑油厂南、北防冻液库房项目利用昆仑润滑油厂内现有的空地进行建设, 不需征地.根据北京市规划委员会

2009 规(大)意字

0005 号文件(见附件)及北京市 大兴区人民政府核发的土地证(京兴国用(2010 土)第00176 号) (见附件) ,北京昆仑 润滑油厂的用地所在地的土地性质为工业用地,项目建设符合土地规划.

4、建设规模及内容 本项目在原有厂区东南部建设两个防冻液库房,建筑面积分别为南防冻液库房 1700m2 ,北防冻液库房为 4000m2 .在厂区西南部建设添加剂库棚一座,建筑面积

650 m2 库房及库棚内不安装任何设备,用作堆放防冻液桶及添加剂桶.

5、公用工程 5.

1、给、排水 本项目用工约

2 人,为单班(白天

8 小时)工作,按照每人每天 100L 水量计算,年 工作

255 天,本项目职工用水量为

51 吨/年.本项目用人由工厂原有的

200 名职工中调 剂,工厂职工总数不变.没有新增污水排放量. 5.

2、供电 本项目年用电接自现有配电房,功率为 20kw. 科宝厨具公司 (在建) 中瑞酒店管理学院 中瑞酒店学院 日产嘉禾润滑油 公司 华夏长城润滑 油厂 梁梁家务村30 米 昆仑润滑油厂 项目用地 空地-7-5.

3、供热及空调 库房内不设采暖及空调.

6、工作制度 本项目投入使用后,采用单班制,只有白天

8 小时有出入库工作,每年工作

255 天. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 北京昆仑润滑油厂配套完善工程 项目分为一期和二期,目前,一期建设任务已 基本完成(已取得环评批复) ,正在办理规划档案验收和建委竣工验收手续,准备验收. 一期以仓储和灌装为主,以生产调合油为辅.二期工程已经取得环评批复,正在办理其 他相关手续,未开工建设. 一期项目及二期情况如下.

(一)一期项目

1、一期工程建设情况 一期建设项目,于2009 年11 月取得环评批复手续.一期建设内容及完成情况如下: 一期总投资 26596.94 万元,主要扩建润滑油分装、仓储工程;

新建成品油、基础油及添 加剂储罐

129 具,新增罐容 2.58 万立方米;

新建

1 套20 吨批量自动调和系统(ABB) ,1 套自动计量抽桶系统(DOS) ,新增调和能力

2 万吨/年;

新增 200L 自动灌装线

2 条,灌 装能力 5.32 万吨/年;

新建汽车装卸设施

1 座;

新建灌装厂房、库房、综合楼、化验室等 设施.能够满足基础油和成品油接收能力

20 万吨/年生产要求. 主要建设综合楼、值班室、中心控制室、生产厂房、库房、汽车装车栈台、防 雨棚、设备基础、大门、围墙及管架等单体,主要工程内容见下表. 表1一期工程新建建筑物一览表 序号 单体名称 建筑面积 (m2 ) 层数 结构形式 完成情况 备注1调和和灌装厂房

7920 单层 门刚结构 完成 层高 7.0m, 局部二 层2库房

7920 单层 门刚结构 完成 层高 7.0m

3 锅炉房

390 单层 框架结构 完成 层高 4.2m

4 空压站

108 单层 框架结构 完成 层高 4.2m

5 变配电室

270 单层 框架结构 完成 层高 4.2m

6 维修间

180 单层 框架结构 完成 层高 4.2m

7 计量值班室及门卫 50.76 单层 砌体结构 完成 层高 3.0m

8 门卫 24*2 单层 砌体结构 完成 层高 3.0m -

8 -

9 大桶存放棚

3960 单层 门刚结构 完成 层高 5.0m

10 空桶及废桶存放棚

2100 单层 门刚结构 完成 层高 5.0m

11 自行车存放棚

800 单层 门刚结构 层高 3.0m

12 雨棚

1664 单层 门刚结构 完成

13 消防泵房

270 单层 框架结构 完成 层高 4.2m

14 泡沫发生站

81 单层 框架结构 完成 层高 4.5m

15 综合楼

3600 四层 框架结构 部分完成

16 化验室

1200 二层 框架结构 部分完成 合计 建筑面积 22037.76 不计棚的面积 表2一期工程新建构筑物一览表 序号名称数量 单位 完成情况 备注1罐基础

98 座 部分完成 钢筋砼环墙结构

2 小型设备基础

125 座 部分完成 素混凝土结构

3 钢管架

130 榀 部分完成 钢结构 一期工程由于: (1)招标周期较长:招标权限由大兴区改为北京市,使得招标工作 延长, (2)根据有关政府部门对所有建设工程的要求,在建设初期工地进行了停工整改, 整改结束后正值雨季,基础施工无法进行,也延误了计划工期.目前一期工程土建施工 及设备安装已经完成,正在进行相关验收工作.

2、一期工程污染物排放情况 (1)锅炉房 润滑油一期工程热水负荷为 8109kW,已建锅炉房的规模为

3 台4.2MW 燃气热水锅 炉,1 台4t/h 燃气蒸汽锅炉,热水锅炉两台运行一台备用,预留一台热水锅炉位置. (2)空压站 一期工程的空压站内建有 12.1m3 /min,出口压力 0.8MPa 的螺杆空压机

2 台, 25m3 /min 组合式干燥机

1 台、2m3 压缩空气缓冲罐

1 台,室外已建 25m3 净化风储罐

1 台. 一期项目建设正在进行,没有投入使用,因此,现状没有污染物排放. (3)生活污水 一期人员生活污水排放情况预测分析如下: 职工日常生活污水,包括食堂废水、洗浴、盥洗、洗衣、冲厕、擦地等污水.根据 对一般生活污水的水质监测可知,一期建成投入使用后,所排废水的特征污染指标主要 -

9 - 是COD、BOD、SS.下表列出了各项生活污水水质的类比统计结果: 表3不同污水的特征污染物含量 废水类别 BOD5(mg/l) CODcr(mg/l) SS(mg/l) 动植物油(mg/l) 氨氮(mg/l) 冲厕废水

250 350

230 --- --- 盥洗废水

100 100

200 --- --- 擦地废水

60 150

400 ---- --- 食堂废水

150 250

150 100

12 根据以上类比, 废水中各种污染物浓度预测为 COD: 330mg/L,BOD: 150m........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题