编辑: ok2015 2019-09-30
北京陆合电力科技有限公司 LH-FX-N 电流互感器防开路保护装置

一、概述在电力系统中,电流互感器(CT)是将大电流变成规 定的小电流,广泛应用于一次测量、控制和保护.

它是电 流表、电度表和电流控制系统必不可少的配套元件.CT 正常工作时,二次侧处于近似短路状态,输出电压很低, 但在运行中如果二次绕组开路, 或一次绕组流过异常电流 (如雷电流、 谐振过电流、 电容充电电流、 电感启动电流、 一次负载短路电流等),就会在二次侧产生数千伏甚至上 万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使 CT 过激励而烧损,甚至危及工作人员的生命安全. 我公司生产的LH-FX系列电流互感器防开路保护装置就是针对这一情况而设计, 能够有效防止因CT二 次侧开路导致过电压而引起的电力事故的发生.

二、用途电流互感器防开路保护装置主要用于各种 CT 二次侧的异常过电压保护.保护装置固接于 CT 二次绕 组两端,正常运行时泄漏电流极小,呈高阻状态;

当CT 二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,二 次绕组产生的保护装置迅速动作将 CT 二次侧短路.故障排除后,无需手动复位,电路恢复原状态后又 可重新投入正常运行.

三、工作原理 当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时, 在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压 (数 值取决于CT 本身参数和运行工况),此时并接的保护装置瞬间进入导通状态,从而有效避免了互感器 二次过电压对表计的损害及对操作人员的人身安全危害. LH-FX保护装置能在过压产生的10ms 内可靠地将二次绕组短接.故障排除后自动复位,装置重新进 入正常工作状态. 北京陆合电力科技有限公司

四、与市场现有产品对比:

1、市场上现有产品缺点: (1)使用双向稳压管 TVS:过电流能力小,不能过大电流或长时间过电流;

(2)使用压敏电阻:过流能力强,但是本身有电容量,且漏电电流大影响互感器精度;

(3)使用继电器开关,二次接通(开路故障排除)后开关不能及时恢复.

2、与市场上同类产品比较,本产品优势: (1)保护装置内埋于电流互感器内,体积小,节省空间(尺寸 20*10*35mm,1.5mm

2 连接线 150mm) . (2)保护装置免维护,操作安装简单,并接于电流互感器二次绕组出线端子,引线不分极性. (3)导通电压 30V 左右,低于安全电压 36V;

(4)动作时间快,导通时间小于 20ms;

(5)通时漏电流小于 1mA,对测量仪表,互感器精度的影响可以忽略不计., (6)采用新的动作元件作为限压元件,配之以合理的内部控制电路,有效的解决了保护装置温度 过高的现象,导通后可长时间工作. (7)互感器二次接通(故障排除)后本装置自动断开.

五、型号说明 LH - -FX ― N 内埋型 电流互感器防开路保护装置型号 陆合电力缩写 北京陆合电力科技有限公司

六、技术指标 正常漏电流 IL20V ≤1mA 输入电阻 >100MΩ 导通电压 30V(可根据客户需求调节) 导通时间 T s≤20ms 保护电流 5A 复位方式 自动复位 订货须知:需注明互感器的参数、准确级、容量. 北京陆合电力科技有限公司地址:北京市昌平区沙河镇沙河科技园

电话:(010)52968641/43

网址:www.liohe.com 传真:(010)52968643

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题