编辑: ACcyL | 2019-09-24 |
小心: 小心 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并说明如何避免此类问题. 警告: 警告 表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡. 版权所有 ?
2016 Dell Inc. 保留所有权利.本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护.Dell 和Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他管辖 区域的商标.所有此处提及的其他商标和名称可能是其各自所属公司的商标.
2016 -
08 Rev. A 目录 关于本手册.4 修订历史记录.4 读者对象.4 联系 Dell.4
1 SC7020 存储系统硬件.5 SC7020 存储系统前面板功能部件和指示灯.5 SC7020 存储系统背面板功能部件和指示灯.6 SC7020 存储系统驱动器.7 SC7020 存储系统驱动器编号.7 SC7020 存储控制器功能部件和指示灯
8 SC7020 存储控制器.8
2 更换 SC7020 存储系统组件.10 安全防范措施.10 安装安全防范措施.10 电气安全防范措施.10 静电放电防范措施.11 一般安全防范措施.11 挡板.11 卸下前挡板.11 安装前挡板.12 硬盘驱动器
12 识别故障驱动器.12 卸下故障驱动器.13 安装更换的驱动器.13 机架导轨.13 卸下机架导轨.13 安装机架导轨.14 电源设备/冷却风扇模块.15 识别故障电源设备.15 识别故障冷却风扇.16 更换电源设备/冷却风扇模块.16
3 SC7020 存储系统技术规格.18 技术规格.18
3 关于本手册 本手册介绍 SC7020 存储系统的功能和技术规格. 修订历史记录 文档编号:680-108-001 修订版 日期 说明 A
2016 年8月初版 读者对象 本手册中提供的信息面向 Dell 最终用户. 联系 Dell Dell 提供了几种联机和电话支持与服务选项.可用的选项因国家/地区和产品而不同,某些服务在您所在的区域可能并不提供. 要联系 Dell 以解决有关销售、技术支持或客户服务问题,请访问 www.dell.com/support. ? 要获取定制的支持服务,请在支持页面上键入您的系统服务标签,然后单击 Submit(提交). ? 要获取常规支持,请在支持页面上浏览产品列表,并选择您的产品.
4 1 SC7020 存储系统硬件 SC7020 存储系统随附 Dell Enterprise 驱动器、两个冗余电源设备/冷却风扇模块,以及两个冗余存储控制器. 每个存储控制器均包含存储系统的前端、后端和管理通信端口. SC7020 存储系统前面板功能部件和指示灯 SC7020 的前面板包含电源和状态指示灯以及系统标识按钮. 此外,硬盘驱动器通过存储系统机箱的正面安装和卸下. 图1: SC7020 存储系统前面板视图 项目 名称 图标 说明
1 电源指示灯 当存储系统电源接通时亮起 ? 熄灭 ― 未通电 ? 呈绿色稳定亮起 ― 至少一个电源设备正在为存储系统供电
2 状态指示灯 当至少一个电源设备正在为存储系统供电时亮起 ? 熄灭 ― 未通电 ? 呈蓝色稳定亮起 ― 电源接通,并且固件正在运行 ? 呈琥珀色闪烁 ― 检测到故障
3 标识按钮 呈蓝色闪烁(持续) ― Dell Storage Manager 已将一条命令发送到存储系统 以让 LED 闪烁,使得用户可以识别机架中的存储系统. 标识 LED 在机箱的控制面板上闪烁,使得用户查看机架前面即可找出存储 系统. 存储控制器上的标识 LED 也会闪烁,使得用户查看机架背面即可找出存储 系统.
4 硬盘驱动器 ― 最多可以有
30 个内置 2.5 英寸 SAS 硬盘驱动器 SC7020 存储系统硬件
5 SC7020 存储系统背面板功能部件和指示灯 SC7020 的背面板包含存储控制器指示灯和电源设备指示灯. 图2: SC7020 存储系统背面板视图 项目 名称 图标 说明
1 电源设备/散热风扇模 块(PSU) (2) 包含一个
1485 瓦特电源设备和风扇(可为存储系统提供冷却功能),带有 交流输入以提供 200-240 伏特的电源. 手柄顶部与手柄底部之间的 LED 指示 PSU 是否有交流/输入电源. ? 绿色 ― 有效的电源已连接到 PSU,且电源设备运行正常. ? 未点亮 ― PSU 已关闭或电源发生故障.
2 存储控制器(2 个) ― 每个存储控制器包含: ? 具有四个 SFP+ 端口或四个 RJ45 10GBASE-T 端口的夹层卡 C 左侧两个端口用于文件存储. C 右侧两个端口用于块存储. ? 扩展插槽用于插入其他 I/O 卡C用于可选的前端连接的插槽 ― Fibre Channel 和iSCSI I/O 卡C用于可选的后端连接的插槽 ― SAS I/O 卡?SAS 扩展端口 ― 两个
12 Gbps SAS 端口 ? USB 端口 ― 一个 USB 2.0 端口 ? MGMT 端口 ― 嵌入式以太网端口,通常用于系统管理 ? 串行端口 ― micro-USB 串行端口,用于初始配置和仅限支持的功能
3 电源开关 (2) ― 控制存储系统的电源.每个 PSU 有一个开关.
4 电源设备/冷却风扇模 块LED 手柄 ― PSU 的手柄指示 PSU 和风扇的直流电源状态. ? 未点亮 ― 未通电 ? 呈绿色稳定亮起 ― PSU 具有有效的电源并且运行正常. ? 呈琥珀色闪烁 ― PSU 中出现错误情况 ? 呈绿色闪烁 ― 正在更新固件. ? 呈绿色闪烁,然后熄灭 ― 电源设备不匹配
5 电源插槽 (2) ― 接受以下标准计算机电源电缆;
? IEC320-C13 适用于在全球部署 ? IEC60320-C19 适用于在日本部署
6 SC7020 存储系统硬件 SC7020 存储系统驱动器 SC7020 存储系统仅支持 Dell Enterprise 硬盘驱动器 (HDD) 和Dell Enterprise 固态驱动器 (eSSD). SC7020 存储系统中的驱动器以水平方向安装.驱动器上的指示灯提供状态和活动信息. 图3: SC7020 存储系统驱动器指示灯 项目 控制/功能部件 指示灯代码
1 驱动器活动指示灯 ? 呈绿色闪烁 C 驱动器具有 I/O 活动 ? 呈绿色稳定亮起 C 检测到驱动器并且没有故障
2 驱动器状态指示灯 ? 呈绿色稳定亮起 C 正常运行 ? 呈绿色闪烁 - Dell Storage Manager 已将一条命令发送到磁盘以让 LED 闪烁,使得 用户可以识别机架中的磁盘. ? 呈琥珀色闪烁 C 硬件或固件故障 SC7020 存储系统驱动器编号 SC7020 最多可容纳
30 个驱动器,从左上方驱动器为
0 开始,逐行从左到右编号.驱动器编号从左到右递增,然后从上到下 递增,因此第一行的驱动器从左到右编号为从
0 到4,第二行的驱动器从左到右编号为从
5 到9. Dell Storage Manager Client 将驱动器标识为 XX-YY,其中 XX 是存储系统的设备 ID 编号,YY 是存储系统内部的驱动器位置. 图4: SC7020 驱动器编号 SC7020 存储系统硬件
7 SC7020 存储控制器功能部件和指示灯 SC7020 存储系统在两个接口插槽中包含两个存储控制器. SC7020 存储控制器 下图显示了 SC7020 存储控制器上的功能部件和指示灯. 图5: SC7020 存储控制器 项目 控制/功能部件 图标 说明
1 标识 LED 呈蓝色闪烁(持续) ― Dell Storage Manager 已将一条命令发送到存储系统以 让LED 闪烁,使得用户可以识别机架中的存储系统. 标识 LED 在机箱的控制面板上闪烁,使得用户查看机架前面即可找出存储系 统. 存储控制器上的标识 LED 也会闪烁,使得用户查看机架背面即可找出存储系 统.
2 高速缓存转闪存 (C2F) ? 熄灭 ― 正常运行 ? 呈绿色闪烁 ― 使用电池运行
3 运行状况 ? 熄灭 ― 未接通电源 ? 琥珀色 ― 通电 ? 呈琥珀色闪烁 C 呈琥珀色慢速闪烁(2 秒亮起,1 秒熄灭)― 检测到控制器硬件故障. 通过 Dell Storage Manager 用户界面了解实际错误原因的具体详情. C 呈琥珀色快速闪烁(每秒
4 次)― 电源正常,预操作系统正在引导 ? 呈绿色闪烁 C 呈绿色缓慢闪烁(2 秒亮起,1 秒熄灭)― 操作系统正在引导 C 呈绿色闪烁(1 秒亮起,1 秒熄灭)― 系统处于安全模式 C 呈绿色快速闪烁(每秒
4 次)― 正在更新固件 ? 呈绿色稳定亮起 ― 正在运行正常操作
4 I/O 卡插槽 安装在提升板
1 中的 I/O 卡的端口从左到右编号为
1 到4. 安装在提升板
2 中的 I/O 卡的端口从右到左编号为
1 到4.
5 串行端口 (Micro-USB) 用于初始配置存储控制器.也可以在 Dell 技术支持 的监督下用于对系统进行故 障排除和支持.
8 SC7020 存储系统硬件 项目 控制/功能部件 图标 说明
6 MGMT 端口 ― 以太网端口,用于存储系统管理和访问 Dell Storage Manager. 带有端口的两个 LED 指示链接状态(左侧 LED)和活动状态(右侧 LED): ? 链接和活动指示灯均熄灭 ― 未连接至网络 ? 链接指示灯呈绿色亮起 ― NIC 以其最高端口速度连接到有效的网络. ? 链接指示灯呈琥珀色亮起 ― NIC 以低于其最高端口速度的速度连接到有效 的网络. ? 活动指示灯呈绿色闪烁 ― 正在发送或接收网络数据.
7 USB 端口 一个 USB 2.0 连接器,在存储系统未连接到互联网时用于 SupportAssist 诊断文 件.
8 Mini-SAS 端口 B(端口
1 和2) 后端扩展端口
1 和29夹层卡 每个端口下方的两个 LED 提供连接信息: ? 熄灭 ― 无连接 ? 左侧 LED 呈绿色稳定亮起 - 链接(全速 10GBASE-T) ? 左侧 LED 呈琥珀色稳定亮起 - 链接(降级的速度) ? 右侧 LED 呈绿色闪烁 ― 活动 SC7020 存储系统硬件
9 2 更换 SC7020 存储系统组件 本节介绍如何卸下和安装 SC7020 存储系统的组件. 此信息假定您已收到更换组件并已准备好安装. 安全防范措施 请始终遵循这些安全预防措施,以避免人身伤害和 Storage Center 设备损坏. 如果未按 Dell 指定的方式使用本部分中所述设备,则随设备提供的保护可能会受到影响.为了您的安全和人身保护,请遵守以 下各节所述规则. 注: 请参阅 Storage Center 组件随附的安全和管制信息.保修信息可能包含在此说明文件中,也可能作为单独的说明文件 提供. 安装安全防范措施 请遵循这些安全防范措施: ? Dell 建议仅应让有机架安装经验的人员将 SC7020 安装到机架. ? 请确保存储系统始终完全接地,以防止静电放电所带来的损坏. ? 当处置存储系统硬件时,使用防静电腕带(未含)或类似的保护措施. 机箱必须安装在机架中.安装机箱时,必须考虑下........