编辑: 棉鞋 2019-09-28
IPS7110-2GC-4POE 系列 网管导轨以太网 POE 交换机 说明书 深圳市三旺通信技术有限公司 地址:深圳市南山区西丽百旺信高新工业园一区

3 栋

网址:www.

3onedata.com.cn

电话:+86 0755-26702688 传真:+86 0755-26703485 【产品概述】 IPS7110-2GC-4POE 系列交换机是工业级网管型导轨式 以太网 POE 交换机,支持

4 路百兆 POE 电口和

2 路千兆 Co mbo 口.该系列交换机提供高级网管功能,例如:SW-Ring 冗余环网、虚拟局域网、Trunking(端口汇聚)、服务质量(Q uality of Service)、速率控制、端口镜像,故障报警和固件在 线升级.其独特的 SW-Ring 冗余环网技术为您的以太网络带 来智能冗余.此交换机可作为电源供应设备(PSE),每个 P OE 端口能够提供高达 30W 的电力,可适用于为 IEEE802.3af 兼容的受电设备(PDS),例如:监控摄像头、无线 AP 和网 络电话提供电源,可以减少额外的布线成本. SW-Ring 技术是由三旺通信设计开发的快速环网算法. 它提供快速环网故障恢复技术,其自愈时间小于

20 毫秒. 产品采用无风扇、低功耗、工业

4 级设计,能够适应恶 劣的工业环境,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业 现场的要求,能为您的以太网连接提供经济的解决方案. 【包装清单】 初次使用该交换机时, 请首先检查包装是否完整,随机的 附件是否齐全. 以太网交换机一台 说明书 使用光盘 合格证 保修卡 如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件, 请通知本公司或本公司的经销商,我们会尽快给您妥善解决. 【性能特点】 高性能网络交换技术 支持 IEEE802.

3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 支持

4 路百兆 POE 电口和

2 路千兆 Combo 口 支持 SW-Ring 环网冗余专利技术,网络故障自愈时间小 于20ms 支持 WEB 页面配置 支持 IEEE 802.3af/at 标准,支持 POE 功能 支持 SNMP 简单网络管理协议 支持 IEEE802.1P QoS 功能,增加网络稳定性 支持端口状态显示,端口数据更新 支持 IGMP Snooping 和静态组播过滤 支持双向的端口镜像 支持 LLDP 链路层发现协议 支持端口流量控制 支持端口掉电告警,支持

1 路继电器告警输出 无风扇、低功耗设计 工作温度:-40~75℃ 存储温度:-40~75℃ 无风扇设计 IP40 防护等级 【面板设计】 IPS7110-6T2F2GC-4POE

1、三旺产品标识

2、电源指示灯

3、告警指示灯

4、运行指示灯

5、POE 指示灯

6、端口 link 指示灯

7、百兆光口

8、百兆电口

9、百兆 POE 电口

10、千兆光电复用 Combo 口

11、电源输入端子

12、继电器输出端子

13、Console 口(RJ45)

14、拨码开关 IPS7110-8T2GC-4POE

1、三旺产品标识

2、电源指示灯

3、告警指示灯

4、运行指示灯

5、POE 指示灯

6、端口 link 指示灯

7、百兆电口

8、百兆 POE 电口

9、千兆光电复用 Combo 口

10、电源输入端子

11、继电器输出端子

12、Console 口(RJ45)

13、拨码开关 IPS7110-4T4F2GC-4POE

1、三旺产品标识

2、电源指示灯

3、告警指示灯

4、运行指示灯

5、POE 指示灯

6、端口 link 指示灯

7、百兆光口

8、百兆 POE 电口

9、千兆光电复用 Combo 口

10、电源输入端子

11、继电器输出端子

12、Console 口(RJ45)

13、拨码开关 【外形尺寸】 单位 (mm) 【电源输入】 顶视图 正视图 该系列交换机上面板提供

4 位电源输入接线端子, 支持直 流输入;

其中直流电源输入支持冗余电源输入功能,提供 PWR1 和PWR2 两对输入端子, 可以单个使用, 也可以外接两 套独立的直流电源供电系统,使用两对端子同时引入设备,在 任何一套电源系统出现故障时,设备可以不间断正常运行,提 高了网络运行的可靠性.电压输入为 48VDC(端子定义为: V1-、V1+、V2-、V2+).该电源具有防反接功能. 重要提示:

1、上电操作:先将电源线按上图所示定义接入到设备的电源 接线端子,再上电;

2、断电操作:先拔掉电源插头,再拆下电源线,请注意以上 操作顺序. 【设置开关】 上面板提供

4 位拨码开关进行功能设置(ON 为使能有 效) , 第1位为保留, 第2位为恢复出厂设置;

第3位为升级, 第4位为保留.改变拨码开关状态,都要重新上电. 【Console 口管理】 该系列交换机底板的管理口采用 RJ45 接口, 可通过产品 所附连接线与 PC 连接进行设备 CLI 命令管理. 【继电器连接】 继电器的接入端子位于设备的上面板, 端子为设备告警继 电器的一组常开触点,在正常无告警状态时为开路状态,当出 现任何告警信息时为闭合状态. 该系列支持

1 路继电器告警信 息输出(支持 DC 电源告警信息和网络异常告警输出),可外 接告警灯或告警蜂鸣器,也可外接其他开关量采集设备,以便 在出现告警时能及时提醒操作人员. (断电状态下默认为闭合) 【通信接口】 10/100Base-T(X)以太网接口 10/100Base-T(X)以太网接口位于设备的前面板, 接口类型 为RJ45,RJ45 端口的引脚分布如图定义,连接采用非屏蔽双 绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP),连接距离不超过 100m. 100Mbps 连接采用 120Ω的5类线,而10Mbps 连接采用的是 120Ω的

3、

4、5 类线. RJ45 端口支持 MDI/MDI-X 自适应,可以使用直通线连 接PC 或服务器,连接其它交换机或集线器.在直通线(MDI) 中, 管脚

1、

2、

3、

6 对应连接;

对于交换机或集线器的 MDI-X 端口, 采用的是交叉线: 1→

3、 2→

6、 3→

1、 6→2. MDI/MDI-X 应用中的 10/100Base-T(X)引脚定义如表所示. 引脚号 MDI 信号 MDI-X 信号

1 TX+ RX+

2 TX- RX-

3 RX+ TX+

6 RX- TX-

4、

5、

7、8 ― ― 注: TX± 为发送数据±, RX± 为接收数据±, ― 为未用. MDI(直通线): MDI-X(交叉线): MDI/MDI-X 自适应功能方便用户使用该系列交换机的10/100Base-T(X)以太网接口无需考虑以太网线缆的类型, 可直 接通过交叉线或直通线实现该系列交换机与设备间的连接. 100Base-FX 光口 100Base-FX 全双工的单模或多模光纤接口.光纤接口常 成对使用,TX 口为光发端,连接另一个远程交换机光接口的 光收端 RX;

RX 口为光收端,连接同一个远程交换机同一个 光口的光发端 TX.光纤接口支持掉线指示,可以有效提高网 络运行的可靠性. 建议:为所用光纤的两端标上标签(如下图所示:A-A、B-B, 另也可标:A1-A

2、B1-B2),以便使用. 1000Base-SFP 光口(mini-GBIC) 该系列的 1000Base-SFP 光纤接口采用的千兆 mini-GBIC 光纤传输,可根据不同的传输距离选择不同类型的 SFP 模块. 光纤接口需成对使用,TX 口为光发端,连接另一个远程交换 机光接口的光收端 RX;

RX 口为光收端,连接同一个远程交 换机同一个光口的光发端 TX.光纤接口支持掉线指示,可以 有效提高网络运行的可靠性. 建议:为所用光纤的两端标上标签(如下图所示:A-A、 B-B,另也可标:A1-A

2、B1-B2),以便使用.

1 8 【1000M Combo 口】 COMBO,在交换机是指光电复用的意思.Combo 口是指 交换机设备面板上的两个以太网端口 (通常一个是光口一个是 电口),而在设备内部只有一个转发端口.Combo 电口与其 对应的光口在逻辑上是光电复用的, 用户可根据实际组网情况 选择其中的一个使用,但两者不能同时工作,当激活其中的一 个端口时,另一个端口就自动处于禁用状态. 【LED 指示灯】 该系列交换机前面板的 LED 指示灯监视工作状态,全面 的简化故障的解决,各指示灯的详细状态如下表所示: 系统状态 LED LED 指示 状态说明 P1 亮 电源 PWR1 连接运行正常 灭 电源 PWR1 未连接或运行不正常 P2 亮 电源 PWR2 连接运行正常 灭 电源 PWR2 未连接或运行不正常 ALM 亮 电源、端口链路告警 灭 电源、端口链路无告警 RUN 亮/灭 设备异常 闪烁 设备正常运行中 Link/ACT (1~8/G1~G2) 亮 端口已建立有效的网络连接 闪烁 端口处于网络通信状态 灭 端口未建立有效的网络连接 Link/POE(1~4) 亮POE 口正常为其他设备供电 灭POE 口未为其他设备供电 【设备安装】 安装之前要确认设备的运行环境:电源电压、安装空间、 安装方式等.请仔细确认如下安装要求: 检查是否有安装所需的电缆和接头 根据合理配置要求, 检查线缆是否到位 (不大于 100m) 产品不提供安装组件,用户需准备所选安装类型的组 件:螺丝、螺母和工具等,确保可靠安装 电源要求:48VDC 环境要求:工作温度:-40~75℃ 存储温度:-40~75℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) 线缆布放 线缆的布放要符合如下条件: 电缆布放前须核对所有电缆的规格、型号和数量是否 和要求相符. 电缆布放前需检查线缆是否有破损,是否有出厂记录 和质量保证等证明其质量的凭证. 所需布放线缆的规格、数量、走向、布放位置等均符 合施工要求,布放长度应根据实际位置而定. 所布线缆中间不得有断线或中间有接头. 线缆在走道内应顺直排放整齐,拐弯均匀、圆滑、平直. 线缆在槽道中,应顺直,不得越出槽道,以免档住其 它进出线孔,在线缆出槽道部位或线缆拐弯处应予绑 扎、固定. 用户电缆与电源线分开布放.电缆、电源线、地线同 槽布放时,不能交迭、混放.线缆过长时,必须将线 缆规则地盘放在走线架中间,不能压在其它线缆上. 线缆两端应有相应标识,标识内容要简洁明了,以便 维护. 【规格】 技术 标准:IEEE802.

3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af/at 协议: ARP、 ICMP、 TCP、 UDP、 DHCP、 DNS、 HTTP、 Telnet、 SW-Ring、SNMP、IGMP Snooping、LLDP 流控:IEEE802.3x流控、背压流控 功能 POE 功能:为设备传输数据的同时也可以为设备提供直流供 电,POE 口的最大功率为 30W. 交换机功能:SW-Ring、QoS、802.1Q VLAN、SNMP 端口汇 聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播 风暴抑制、端口流量统计、在线升级、上传下载 配置文件、用户名登入系统等. SW-Ring:支持Single、Couple、Chain、Dual homing环网结构 交换属性 百兆转发速度:148810pps 千兆转发速度:1488100pps 百兆最大过滤速度:148810pps 千兆最大过滤速度:1488100pps 传输方式:存储转发 系统交换带宽:7.6G MAC地址表:8K 缓存:1M 接口 电口:10/100Base-T(X),流量控制,全/半双工,自适应工作 模式,MDI/MDI-X 自适应,RJ45 接口 光口:100Base-FX(兼容 ST、FC、SC 接口类型) Combo 口:千兆光电复用接口(1000Base-T(X) 或者1000Base-SFP 接口) Console 口:CLI 命令行管理口(RS-232),RJ45 告警端口:2 芯7.62mm 间距接线端子,1 路继电器告警信息 输出 传输距离 双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆) 光纤:多模 850nm/2Km 多模 1310nm/2Km 单模 1310nm/20/40/60Km 单模 1550nm/80/100/120Km 指示灯 运行指示灯:RUN 接口指示灯:Link(1~8/G1~G2) POE 指示灯:Link1~4 电源指示灯:P

1、P2 告警指示灯:ALM 电源 输入电压:48VDC 输入方式:插拔式

4 芯7.62mm 间距接线端子 支持双 DC 电源备份、内置过流保护 支持双 DC 电源告警信息输出 电源支持防反接 功耗 空载功率:9.3W@48VDC 满载功率:114.8W@48VDC 工作环境 工作温度:-40~75℃ 存储温度:-40~75℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) 机械特性 外壳:IP40等级保护,波纹式高强度金属外壳 安装:DIN 导轨式安装 尺寸(长*宽*高):130mm*70mm*160mm 重量:1.070kg 行业标准 EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A EMS:EN61000-4-2 (ESD) ,Level

3 EN61000-4-4 (EFT) ,Level

3 EN61000-4-5 (Surge) ,Level

3 冲击:IEC 60068-2-27 自由落体:IEC 60068-2-32 震动:IEC 60068-2-6 认证 CE、FCC、RoHS、UL508(认证中) 保修:5 年 产品最新认证动态请查询 3onedata 网站 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题