汾阳市三通洪南 LNG 加气站项目 竣工环境保护验收监测报告 汾阳市三通洪南能源有限公司

2018 年4月建设单位:汾阳市三通洪南能源有限公司 法人代表:黄志鹏 建设单位

电话:13283588885 传真: 邮编:032200 地址:汾阳市西河乡西关村

307 国道西侧 目录1验收项目概况.

5

2 验收依据.5

3 工程建设情况.6 3.1 地理位置及平面布置

6 3.2 工程建设内容.7 3.3 主要原辅材料.7 3.4 水源及水平衡.10 3.5 生产工艺.12 3.6 项目变动情况.14

4 环境保护设施.14 4.1 污染物治理/处置设施.14 4.1.1 废水

14 4.1.2 废气.15 4.1.3 固体废物.15 4.1.4 噪声.15 4.2 其他环保设施.13 4.3 环保设施投资及 三同时 落实情况.16

5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定.19 5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议.19 5.2 审批部门审批决定.18

6 验收执行标准.21 6.1 标准的确定原则及确定依据

22 6.2 环境质量标准.错误!未定义书签. 6.3 污染物排放标准.23 6.4 总量控制指标.23

7 验收监测内容.23

8 质量保证及质量控制.24

9 监测结果.25 9.1 废气

24 9.2 厂界噪声监测结果.27

10 验收监测结论.26 10.1 监测结果.26 10.2 工程建设对环境的影响.26 附件: 汾阳市环境保护局汾环行审[2017]18 号《关于汾阳市三通洪南 能源有限公司 LNG 加气站项目环境影响报告表的批复》,2017 年8月18 日.

5 1 验收项目概况 汾阳市三通洪南 LNG 加气站项目位于汾阳市西河乡西关村

307 国道西侧,建设主体为汾阳市三通洪南能源有限公司,建设性质为新 建.2017 年8月,山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《汾 阳市三通洪南 LNG 加气站项目环境影响报告表》,2017 年8月18 日,汾阳市环境保护局汾环行审[2017]18 号《关于汾阳市三通洪南能 源有限公司 LNG 加气站项目环境影响报告表的批复》对本项目环境 影响报告表进行了批复.本项目于

2017 年9月开工建设,2018 年3月建成.项目主体工程与配套的环保设施已同时建成.具备了工程竣 工环境保护验收条件. 受我公司委托, 山西嘉誉检测科技有限公司承担了本项目调试期 间环保设施验收监测工作,为本项目竣工环境保护验收提供技术依 据. 山西嘉誉检测科技有限公司工作人员于

2018 年3月26 日组织有 关技术人员对本项目进行了现场踏勘, 根据现场踏勘和环评及环评批 复要求内容编制了《汾阳市三通洪南 LNG 加气站项目竣工环境保护 验收监测方案》.之后,该公司工作人员于

3 月27 日-3 月28 日组织 有关技术人员对项目进行了现场监测. 我公司根据本项目环境影响报告表,环评批复,以及现场监测数 据编写完成了该监测报告.

2 验收依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》,2015 年1月1日;

(2)《建设项目环境保护管理条例》,2017 年10 月1日;

(3) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 , 国环规环评[2017]4 号,2017 年11 月20 日;

(4)《汾阳市三通洪南 LNG 加气站项目环境影响报告表》,山 西清泽阳光环保科技有限公司,2017 年8月;

6 (5)汾阳市环境保护局汾环行审[2017]18 号《关于汾阳市三通 洪南能源有限公司 LNG 加气站项目环境影响报告表的批复》,2017 年8月18 日.

3 工程建设情况 3.1 地理位置及平面布置 汾阳市地处省会太原西南, 吕梁山东麓, 汾河水西沿. 东与平遥、 介休市接壤,南与孝义市相接,西与中阳、离石市毗邻,北与文水相 连.市境东西长 52km,南北宽 45km,总面积 1178.91km2 ,地理坐标 界与北纬 37o 8'

50'

'

~37o 29'

10'

'

,东经 111o 20'

50'

'

~112o 00'

24'

'

. 本项目位于汾阳市西河乡西关村

307 国道西侧.中心坐标: N37° 15'

9.4 北,E111° 44'

35.8 . 具体见图 1-项目地理位置图. 本项目占地范围内无文化遗产、历史文物古迹、珍稀动植物、医 院和住户等敏感.项目主要环境敏感点见表 3-1. 表3-1 周边环境敏感因素一览表 环境 保护对象 要素 名称 方位 距离(km) 保护级别 环境空 气 洪南社村 E 0.33 环境空气质量《环境空气 质量标准》(GB3095-1996) 二级标准 石家庄村 NW 0.56 大向善村 NE 1.35 汾阳市区 E 1.42 地表水 董寺河 N 1.2 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的 III 类 标准 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》 (GB3096-2008 )中2类标准 站区内功能大致分为营业区、加气区、储气工艺区和辅助区.其 中营业区位于站区的西北角;

储气工艺区位于站区的东北角;

加气区 位于站区中部区域;

厂界最南侧为 1000m2 绿化带.具体见图 2-厂区 平面布置图.

7 8

9 10 3.2 工程建设内容 项目占地 4000m2 ,主要构筑物包括站房、辅助用房、加气棚和 LNG 储罐区等. 本项目建设基本情况见表 3-2,主要建设内容及变更情况见表 3-3. 表3-2 项目建设基本情况一览表 建设项目名称 汾阳市三通洪南 LNG 加气站项目 建设单位 汾阳市三通洪南能源有限公司 法人代表 黄志鹏 建设地点 汾阳市西河乡西关村

307 国道西侧 职工人数

6 建设性质 新建 占地面积 4000m2 建设规模 储罐区设两个 60m3 储罐 环评单位 山西清泽阳光 环保科技有限公司 审批单位 汾阳市环境保护局 开工时间

2017 年9月完工时间

2018 年3月工程设计投资

1500 万元 环保设计投资 15.5 万元 比例 1.03% 工程实际投资

1980 万元 环保实际投资 13.7 万元 比例 0.69% 作业方式 年工作

365 天,每天三班,每班

8 小时 表3-3 工程主要建设内容对照表 类别项目名称 环评中建设内容 实际建设内容 备注 序号名称 主体工程1加气棚 新建 520m2 加气机罩棚, 设LNG 双枪加气机

4 台 新建 520m2 加气机罩棚,设LNG 双枪加气机

4 台 与环评 阶段保 持一致

2 储罐区 新建 LNG 储罐区, 共520.65m2 , 60m3 LNG 储气罐

2 台 新建 LNG 储罐区,共520.65m2 ,60m3 LNG 储气罐

2 台3放空管 设1处放空管,管口高度为

15 米设1处放空管,管口高度为

15 米辅1站房 新建加气站站房,共100.8m2 新建加气站站房一处,共100.8m2

11 助工程2泵房 16m2 16m2 环保工程1废水治 理 生活污水经化粪池处理后, 由附 近村民定期抽运,用于农田施 肥. 站区内新建一个 30m3 化粪 池;

生活污水定期清掏用于 附近田地施肥,不外排 与环评 阶段一 致2废气治 理 少量放散管排出的气体在 15m 高空放空 设1处放空管,管口高度为

15 米 储气罐产生的闪蒸汽设自动回 收系统, 回收的气体用于冬季供 暖 站区内设一套 BOG 回收系 统,用于冬季燃气式壁挂炉 使用,其余季节均引至放空 管高空排放

3 噪声治 理 ①场内机泵类等产噪设备采用 降噪设备;

②进出站区的机动车 辆严格管理, 采取车辆进站时减 速、禁止鸣笛、加气时车辆熄火 和平稳启动等措施;

③空压机放 置在空压机间内. 空压机放置在空压房内;

备 用发电机采取了减振措施;

项目投运后,我单位将对进 出入站区内的车辆加强管 理,尽可能的减轻车辆噪声 影响

4 固废治 理 ①生活垃圾(包括废棉纱、废手 套):收集至垃圾桶内,定期清 运至环卫部门指定的地点;

②废 机油:厂内设置危废暂存间,委 托有资质单位处理. 站内设职工垃圾收集箱,定 期清运至环卫部门指定的地 点处理.项目运行期间无危 废产生,因此未设危废暂存 间 项目运 行期间 无危废 产,不 设危废 暂存间 3.3 主要原辅材料 项目主要原料为储罐区 LNG,全部外购. 3.4 水源及水平衡 (1) 水源: 我单位在站区内自建水井一眼用于职工和外来人员生 活用水,能够满足站区用水要求. (2)水量:项目用水为职工人员和站外往来人员的生活用水. 项目实际劳动定员

6 人,均不在站内食宿,生活用水量按 30L/ 人・ d 计, 则职工生活用水量为 0.18m3 /d;

外来人员用水量按 3L/人・ 次, 考虑

100 人次/d, 则外来人员用水量为 0.3m3 /d. 则每天生活用水量为 0.48m3 . (3)排水量与排水系统 项目运行期间污水主要为职工人员的生活污水,无生产废水产 生.生活废水产生量约 0.38m3 /d.

12 站区内设有一个 30m3 化粪池;

生活污水定期清掏用于附近田地 施肥,不外排. (5)水平衡分析 全厂用水、排水平衡见表 3-

4、图3. 表3-4 采暖期用水、排水一览表 项目 用水量(m3 /d) 排水量 (m3 /d) 备注 生活用水 0.48

0 站区内设一个 30m3 化粪池;

生活污水经化粪池处理,定 期清掏用于附近田地施肥, 不外排. 总计 0.48

0 图3水平衡图(m

3 /d) 3.5 生产工艺 项目工艺流程简述: LNG 加液部分工艺流程分为卸车流程、 升压流程、 卸压流程及加 液流程四部分. (1)卸车流程: 把LNG 槽车内的 LNG 转移至 LNG 加气站的储罐内, 使LNG 经 过泵从储罐进液管进入 LNG 储罐.本项目卸车方式采用增压器和泵 联合卸车, 即先将 LNG 槽车和 LNG 储罐的气相空间连通, 然后断开, 在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力,用泵将槽车内的 LNG 卸入储罐,卸完车后需要给槽车降压. (2)升压流程: LNG 车辆发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高,一般在 职工生活用水 0.48 0.1 站区内设一个 30m3 化粪池;

生活 污水经化粪池处理, 定期清掏用于 附近田地施肥,不外排. 0.38 新鲜水

13 0.4~0.8MPa,而运输和储存需要 LNG 饱和液体压力越低越好.所以 在给汽车加气之前须对储罐中的 LNG 进行升温升压.LNG 加气站储 罐升温的目的是得到一定的饱和压力, 在升温的同时饱和压力相应升 高.LNG 加气站的升压采用下进气方式,升压方式可以通过增压器 升压,也可以通过增压器与泵联合使用进行升压.本项目采用增压器 升压并加大增压器的传热面积,大大缩短升压时间,从而确保加气时 间. (3)卸压流程: 在给储罐调压过程中,储罐中的液体同时在不断的蒸发和气化, 这部分气化了的气体如不及时排出,储罐压力会越来越大,当储罐压 力大于设定值时,相关阀门打开,释放储罐中的气体,降低压力,保 证储罐安全. (4)加液流程: 储罐中的饱和液体 LNG 通过泵加压后由加气枪给汽车加气,加 气压力为 0.7~0.8Mpa.在给车载瓶加气前首先应给车载瓶卸压,通 过回气口回收车载瓶中余气. (5)放散 为保障安全, 工艺装置区设有集中放散装置, LNG 储存过程中产 生的低温气相会使罐内压力超过设定值通过安全放散系统将部分气 相放空. (6)BOG 回收流程: 本项目站内燃气壁挂炉用气,特加设一套 LNG 气化调压计量加 臭撬(内含一台 BOG 式温式汽化器、一台电加热器及一套调压加臭 机)气化、升温、调压达到民用气标准. 储罐蒸发的 BOG 和LNG 槽车卸车产生的 BOG,通过室温式汽 化器与外空气进行热交换后,再进入水域式加热器,作为燃气壁挂炉

14 使用.本项目设置电加热汽化器

1 台,冬季用于将 BOG 室温式汽化 器气体加热后的天然气,再加热为常温的天然气. 具体工艺流程见图 4. 图4项目生产工艺流程图 3.6 项目变动情况 项目主体工程建设内容, 建设规模及生产工艺均与环评阶段一致, 未发生变更.

4 环境保护设施 4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 项目运行期间废水主要包括职工人员的生活污水,废水量约 0.38m3 /d. 站区内新建一个 30m3 化粪池;

生活污水定期清掏用于附近 田地施肥,不外排.具体见表 4-1. 表4-1 生活污水污染治理情况汇总表 废水类别 来源 污染物种类 卸车/储罐 增压气化器 LNG 储罐 BOG 储罐 LNG 槽车 LNG 低温潜液泵橇 LNG 加气机 EAG 加热器 液相 液相 液相 气相 气相 液相 气相 BOG 储罐 液相 气相 壁挂式燃气炉

15 生活污水 职工人员 SS、CODcr、BOD

5、NH3-N 产生量 废水回用量 排放去向 0.38m3 /d 0.38m3 /d 不外排 4.1.2 废气 项目运行期间废气主要来源于放散管排空尾气,壁挂炉燃烧尾 气,以及进出入车辆尾气. 我单位在储罐区西侧设有一套 BOG 回收系统,冬季放散气经 BOG 回收系统处理后回用于壁挂炉供暖使用, 其余季节则经 EAG 加 热器处理后经 15m 高放散管高空排放.具体见表 4-2.壁挂炉使用清 洁燃料,不采取环保措施;

进出入车辆尾气直接经大气扩散,无组织 排放,也不采取污染防治措施. 4.1.3 噪声 项目运行期间噪声源主要包括工艺装置区设备噪声、 空压机设备 噪声、备用柴油发电机设备噪声以及进出入厂区内车辆噪声.针对噪 声污染,我单位采取了如下污染防治措施: ①、设备选型使用低噪声设备,从源头上降低声环境对外环境的 影响;

②空压机、备用柴油发电机均置于室内,同时采取了减振措施;

③、项目正式投运后,我单位将严格管理进出入车辆,尽可能的 降低车辆噪声对外环境的影响. 项目厂区内现有环保设施落实情况见图 5.

16 BOG 回收装置 30m3 化粪池 空压机―室内隔声 备用柴油发电机―室内隔声 图5厂区环保设施设置情况 4.1.4 固体废物 项目运行期间固体废物主要包括生活垃圾. 我单位在生活办公区设置了生活垃圾收集桶. 项目运行期间生活 垃圾可经生活垃圾桶收集,定期清运至环卫部门指定的地点处置,能 够得到合理有效的处置. 4.2 环保设施投资及 三同时 落实情况 汾阳市三通洪南 LNG 加气站项目于

2017 年9月开工建设,

2018 年3月建设完成,项目总投资

1980 万元,其中环保投资 13.7 万元, 项目主体工程与配套的环保设施已同时建成. 具备了工程竣工环境保 护验收条件.工程环保设施投资情况见表 4-2.

17 表4-2 工程环保设施投资情况一览表 序号 项目 污染来源 环保设施名称 投资估算(万元)

1 废水 生活污水 化粪池 2.1

2 废气 放散气体 BOG 回用系统+15m 高放散管 6.0

3 噪声 空压机等产噪设备低噪选型,基础减振,隔声等措施 0.5

4 固废 生活垃圾 垃圾收集桶 0.1

6 生态 绿化 场区道路硬化,种植草坪、灌木等 5.0 合计 13.7

18 表4-3 环境影响报告表中环保设施设计内容与实际建设情况一览表 类别 污染源 环评设计环保措施 实际建设情况 废气 加气作业 设自动停机系统,提高从业人员的技术水平 加气机设自动停机系统 放散管 在15m 高空放散 站区内设有一根 15m 高放散管 废水 生活污水 生活污水排入化粪池,由附近村民定期抽运, 用于农田施肥. 站区内设有一个 30m3 化粪池;

生活污水定期清掏用于附近田地 施肥. 噪声 机泵类设备 噪声

1、潜液泵设备选型尽可能选择低噪声设备

2、禁止鸣笛

3、空压机放置在空压机间内

1、项目工艺装置均采购低噪声设备

2、项目正式投运后,我公司将严格车辆噪声管理

3、空压机和备用柴油发电机均置于室内 固体 废物........