编辑: ZCYTheFirst 2019-09-27
产品信息 Freon?(氟利安?)MO99是一款适用于替代R22的多种应用 制冷剂.

主要用于在直接膨胀式(DX)空调和冷冻冷藏的制冷系 统中对于R-22制冷剂的替代. Freon?(氟利安?)MO99制冷剂由科慕公司发明并获得专 利,具备R-22的压焓特性和矿物油兼容性,能够在非常大的蒸 发温度范围内替代R-22.Freon?(氟利安?)MO99与传统和新型 润滑油兼容,在大部分情况下,改造时无需更改润滑油类型. 应用 ? 商用空调 C 屋顶机 C 室内一体机 C 直接膨胀式冷水机组 C 分体式系统 ? 家用住宅空调 ? 冷冻冷藏(低温、中温) C 内藏式系统 C 冷凝机组 C 并联系统 好处 ? 与HFC/POE相比,改造成本更低 C 无需更换膨胀阀和线架 C 无需更换冷冻油 ? 与AB油、MO矿物油和POE酯类润滑剂兼容 C 将控制设定值调节和后续相关维护需求所花时间减到最少 ? 不受《蒙特利尔协定书》和《美国清洁空气法案》中逐步淘 汰计划的限制 ? 比R-404A的全球变暖潜值GWP降低42% 改造后的预期性能 根据现场经验、量热试验和热力学性能数据,Freon?(氟利安?) MO99在以较低压缩机排气温度运行时具有与大部分系统中 R-22类似的制冷能力和能源效率.蒸发压力和冷凝压力与 R-22类似.改造期间无需改变设定值,但是,一些小的调整对 于改造后优化系统性能是有必要的.实际性能取决于系统设计 和运行条件.系统改造后在保养期间可以加满,而无需清除整 个制冷剂容量. 在制冷和空调工况下,Freon? (氟利安?) MO99对比于R-22的压缩机性能表现 基于热量表数据的热循环计算的性能,已包含过冷因素,不包括热传导效应. 低温*-32°C蒸发,40°C冷凝, 18°C回气,5°C过冷 中温-6°C蒸发,40°C冷凝, 18°C回气,5°C过冷 空调和高温7°C蒸发,46°C冷凝, 18°C回气,5°C过冷 排气温度,°C -12 -25 -17 排气压力,KPa +20 +41 +34 + 表示对比R-22来说FREON? (氟利安?)MO99的增加,-表示相对R-22来说FREON?(氟利安?)MO99的减少 *R-22低温假设条件:强制冷却,排气温度为135°C

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1 1.1 LT MT A/C LT MT A/C 应用 应用 相对制冷量效率比 (R-22 = 1) R-22 Freon?(氟利安?) MO99 相对压缩机制冷量 相对蒸发机制冷量 Freon?(氟利安?) MO99制冷量对比 压缩机制冷量(ARI 540条件下,包括过热) 蒸发器制冷量(包括5°C吸气过热)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1 1.1 LT MT A/C LT MT A/C 应用 应用 相对能量效率比 (R-22 = 1) R-22 Freon?(氟利安?) MO99 相对压缩机能效比 相对蒸发机能效比 Freon?(氟利安?)MO99能效比对比 压缩机能效比(ARI 540条件下,包括过热) 蒸发器能效比(包括5°C吸气过热) 关于Freon?(氟利安?)制冷剂的更多信息,请访问freon.com 本文所述信息基于科慕公司可靠的技术数据,免费供技术人员使用,风险自负.由于使用条件不在公司控制范围内,因此科慕公司关于该信息的任何使用不作明示或暗 示的担保且不承担责任.本文件任何内容均不得被视为准许使用或建议侵犯任何专利或专利申请. ?

2015 The Chemours Company FC, LLC版权所有.Freon?、(氟利安?)和任何相关徽标为The Chemours Company FC, LLC的商标或版权.Chemours?和科慕公司徽 标为科慕公司商标. 替代:K-22203 C-10344 (10/15) 改造注意事项 Freon?(氟利安?)MO99与包括MO矿物油、AB油和POE 油在内的传统和新型润滑油兼容.大部分情况下,无需改变润 滑油.回油情况取决于系统运行和设计条件.在一些矿物油和 复杂走管的系统中,可能需要增加POE油.可能需要较小的设 备修改(比如替换密封件和调节热力膨胀阀).如果使用R22的系统 设计合理,则无需替换膨胀阀装置.详情参见Freon?(氟利安?) MO99改造指南. Freon?(氟利安?)MO99产品成份 组成 重量百分数 HFC-32 8.5 HFC-125 45.0 HFC-134a 44.2 正丁烷(HC-600) 1.7 异戊烷(HC-601a) 0.6 美国采暖、制冷与空调工程师学会#:R-438A 低温(LT):-32?蒸发,季节平均冷凝(70% at

27 °C / 30% at

40 °C),5°C过冷,18 °C回气 中温(MT):-6°C 蒸发,季节平均冷凝(70% at

27 °C / 30% at

40 °C,5°C过冷,18 °C回气 空调(A/C):7 °C蒸发,46 °C冷凝,8 °C过冷,8 °C回气

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题