编辑: 捷安特680 2019-09-26
NG/NB-400 智能型

4 位数字电压/电流表 使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考.

操作注意 断电后方可清洗仪表. 清除显示器上污渍请用软布或棉纸. 显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及. 1.产品确认 本产品适用于各种自动控制装置、电力控制装置以及各种自动化机械设备的电压、电流指示 本产品采用微处理器(CPU)作为仪表的核心,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电表和 模拟式数显电表的最佳更新换代产品. 本产品符合"Q/SQG01-1999 智能型数字显示调节仪"标准的规定. 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致. 产品代码 N-4 - - ①壳体颜色 ②面板尺寸 ③附加功能 ④输入类型 ⑤C⑥ 输入信号 ⑦-⑧ 显示范围 ⑨单位 G:灰色 D:96*96 0:无6:直流电压 0~20mV

1、 -1999~9999 (交 流仅 0~9999)范 围内任意选择, 或用户自己设定;

2、小数点位置任 意设定;

3、输入与显示相 同时,此部分忽 略. mV V mA A Pa kPa MPa R.P.M H2O Hg B:黑色 H:96*48 1:上限报警 0~75mV F:48*96 2:下限报警 0~200mV E:72*72 3:上下限报警 0~5V L:72*36 1~5V G:48*48 0~10V M:48*24 7:直流电流 0~10mA 0~20mA 注:1. 面板尺寸 L(72*36)仅上限报警;

4~20mA 2. 面板尺寸 M(48*24)无交流电压和 8:交流电压 0~200V 电流输入,无报警输出. 0~500V 9:交流电流 0~5A 可定制 可定制 2.安装 2.1 注意事项 直接震动或冲击主体结构.水、油、化学品、烟雾 (1)仪表安装于以下环境 或蒸汽污染.过多的灰尘、盐份或金属粉末. 大气压力:86~106kPa. 2.2 安装过程 环境温度:0~50℃. (1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装 相对湿度:45~85%RH. 仪表的矩形方孔. (2)安装时应注意以下情况 (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大于 环境温度的急剧变化引起的结露.空调直吹. 25mm;

上下两孔间的距离应大于 30mm. 腐蚀性、易燃气体.阳光的直射.热辐射. (3)将仪表嵌入盘面开孔内,锁紧安装支架. 2.3 仪表面板

96 96

96 48

96 72

72 72

48 36

48 48

48 24 mV AISET mV AISET mV AISET A AISET A AISET V AISET V AISET 3.仪表接线

1 10

2 3

4 6

7 8

9 5

11 12

13 1

2 3

4 5

6 7

14 10

11 12

13 8

9 IN + - ALM1 ALM2 85-264 VAC IN + - ALM1 ALM2 85-264 VAC

1 2

3 4

5 6

7 14

10 11

12 13

8 9 IN + - ALM1 85-264 VAC ALM2 IN + - ALM1 85-264 VAC

1 5

6 1

0 IN 85-264 VAC

1 2

3 4

5 6

7 14

10 11

12 13

8 9 IN + - ALM1 ALM2 85-264 VAC

1 2

3 4

5 6

7 IN + - ALM1

14 10

11 12

13 8

9 ALM2

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 4.参数调整说明 4.1 参数说明表 代码 名称 设置范围 说明 初始值 LCK 密码锁 0~100 3:允许修改菜单 其他:不能修改参数

0 UdP 小数点位置 设置 0~3 0:无小数点;

1:十位数带小数点;

2:百位数带小数点;

3:千位数带小数点.

0 S-UL 量程下限设置 -1999~9999 (小数点随 UdP) 设置测量范围下限

0 S-UH 量程上限设置 -1999~9999 (小数点随 UdP) 设置测量范围上限

300 Pb 输入零点修正 -1999~9999 (小数点随 UdP) 在输入下限信号时修正到零, 如: 当输入下限 信号时,显示为 5,则Pb 应设为-5.

0 Kb 输入上限修正 -1999~9999 (小数点随 UdP) 在输入运行信号时修正到规定值, 如: 当输入 运行信号时,应显示为 1600,但实际显示 1592,则Kb 应设为 8.

0 AL1 报警

1 设置 -1999~9999 (小数点随 UdP) 设置报警

1 数值,见报警方式

1 300 AL2 报警

2 设置 -1999~9999 (小数点随 UdP) 设置报警

2 数值,见报警方式

2 500 dF1 报警

1 回差 -1000~1000 (小数点随 UdP) 设置报警

1 回差数值,见报警方式

1 2 dF2 报警

2 回差 -1000~1000 (小数点随 UdP) 设置报警

2 回差数值,见报警方式

2 2 AL1t 报警

1 延时 0~9999 (1/2 秒) 当报警

1 发生报警时,延时 AL1t 时间后继电 器1动作,分辨率 0.5 秒;

如AL1t=15,则延 时15*0.5=7.5 秒后继电器

1 动作

0 AL2t 报警

2 延时 0~9999 (1/2 秒) 当报警

2 发生报警时,延时 AL2t 时间后继电 器2动作,分辨率 0.5 秒;

如AL2t=15,则延 时15*0.5=7.5 秒后继电器

2 动作

0 SA1 报警

1 类型设 置0---7 0:报警

1 关闭.1:上限报警,当PV>SA1 时, 报警

1 继电器吸合,当PVAL1+dF1 时, 继电器

1 释放.3~7:报警

1 关闭.

1 SA2 报警

2 类型设 置0---7 0:报警

2 关闭.1:上限报警,当PV>SA1 时, 报警

2 继电器吸合,当PVAL1+dF1 时, 继电器

2 释放.3~7:报警

1 关闭.

1 FILt 滤波系数 0~250 数字小反应快但容易波动,数字大则反之.

200 4.2 操作步骤 进入以下菜单,其顺序为:长按 键2秒,显示 LCK 代码,再点按 SET 显示其数值,按或键可修改其数值;

再按 键显示 UdP 代码,再按 键显示其数值,按或键可修改其数值……,直至SA2 代码修改后确认所有参数被修改,进入正常模式.在菜单模式下,长 按键

4 秒可退出菜单模式;

同时在此模式下,无任何操作,20 秒后将自动退出菜单模式. 5.主要技术参数 5.1 仪表基本技术参数 最大显示 -1999~9999 (AC 显示有效值) , 小数点位置任意设定, 溢出显示 oooo 转换速率 2.5 次/秒 频率范围 40~200Hz(仅对交流输入) 绝缘强度 1500VAC 1min 绝缘电阻 500VDC ≥100MΩ 5.2 主要技术参数 输入信号 输入阻抗 测量精度 最大允许输入 直流电压 ≥5MΩ 0.5%F.S±1dig 至少 5V 或输入信号的

2 倍 直流电流 250Ω±1% 输入信号的

2 倍 交流电压 2mA 电压互感器 0.5%F.S±2dig 交流电流 5A 电流互感器 5.3 仪表的定制 定制仪表需明确告知输入信号的类型(如直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻变化或所 用传感器型号规格等)和量程(如0~多少 V、0~多少 A、0~多少Ω等) . 6. 仪表维修和保存 6.1 仪表的维修 仪表自开票之日起十八个月内,因制造质量发生故障由本厂负责全面保修,因使用不当而造成损坏的 则本厂酌收修理成本费,本厂仪表终身维修. 6.2 仪表的保存 仪表应在包装齐全的情况下存放在干燥通风、无腐蚀性气体的场合. 上海亚泰仪表有限公司 地址:上海宝山区振园路

128 号 邮编:200444

电话:021-66186368

66186369 传真:66186226 电子邮件:yatai@tatai.sh.cn No:201701

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论