inBIO X60 系列门禁控制器用户手册 版本:1.

3 日期:2013 年3月内容介绍: 本手册介绍 inBIOX60 系列门禁控制器安装接线指南和用户使用说明. 目录? I? 目录1. 安全使用须知.1? 1.1 重要说明 1? 1.2 安装注意事项 2? 2. 系统简介.4? 2.1 系统功能参数 4? 2.2 产品技术参数 5? 2.3 控制器指示灯说明 5? 3. 安装与连线.7? 3.1 机箱的安装 7? 3.2 门禁控制器管线安装 8? 3.3 控制器系统的安装 9? 3.4 控制器接线端子说明 11? 3.5 连接外围配件 15? 3.6 与读头的连接 17? 3.7 继电器输出的连接 20? 3.8 门禁控制器系统供电结构 25? 4. 通讯连接.27? 4.1 连网布线说明 27? 4.2 TCP/IP 网络通信方式 28? 4.3 RS485 网络通信方式 29? 4.4 拨码开关设置

30 1. 安全使用须知? 1? 1. 安全使用须知 1.1 重要说明 1.阅读、遵循并保留本安装指南:操作设备之前,必须阅读并严格遵循所 有安全及操作说明.请保留好安装指南,以备查阅. 2.关于配件:请使用制造商推荐的配件或随产品提供的配件.不推荐使用 其他相关产品作为主报警或监控系统.主报警或监控系统应符合当地火灾和安 全标准. 3.安装注意事项:勿将此设备置于不稳定的台面、三脚架、支架或底座上, 设备可能坠落而导致损坏,甚至造成严重的人身伤害.请按照制造商的说明安 装设备. 4.全部外围设备须接地. 5.所有外接线禁止裸露:接线处和没用到的线头必须用绝缘胶布包扎,防 止裸线因意外的接触而导致设备的损坏. 6.维修:不要尝试自行维修设备.打开或拆卸设备可能导致电击或其它危 险.所有维修事宜均应交给合格的维修人员处理. 7.设备故障紧急处理事项:发生以下情况时,请断开设备的电源,然后通 知合格的维修人员进行维修: ? 电源线或插头损坏;

? 液体溅入设备或有异物落入设备;

? 设备被水打湿或暴露在恶劣天气(雨、雪等)中;

inBIOX60 系列控制器安装接线指南和用户使用说明? 2? ? 按操作说明执行操作时, 设备不能正常工作. 请仅调节操作说明中指定 的部件.错误地调节其它部件可能导致设备损坏,并有可能导致设备无法 修复;

? 设备坠落或设备性能发生明显变化. 8.替换部件:如果需要替换部件,维修人员必须仅使用制造商指定的替换 部件. 9.安全检查:维修设备之后,请让维修人员执行安全检查,确保设备能正 常工作. 10.电源: 仅使用标签上指明的电源类型为设备供电. 如果不确定所用的电 源类型,请联系相关供应商. 若不遵守以下安全注意事项,可能导致设备故障甚至人身危险,我们将不 对该类操作导致的损坏或伤害负责. l 安装前,请关闭外部电路(为系统供电) ,包括门锁. l 设备接通电源之前,请确认电源输出电压在指定电压范围内. l 安装完成之前,请勿通电. 1.2 安装注意事项

1、所有走线都必须套管,可选 PVC 管和镀锌管,避免老鼠咬断线路引起故障.虽然 控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流 电地线连接完善,且交流电地线真实接地.

2、建议您不要带电拔插接线端子;

请务必在拔下接线端子后,再进行相应的焊接工 1. 安全使用须知? 3? 作.

3、请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作极可能会导致控制器损毁.

4、 不建议您擅自连接其他附加设备, 所有非常规操作, 请务必先与我方工程师沟通.

5、不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上.

6、 读卡器、 出门按钮安装的高度在 1.4-1.5 米较为合适. 可以根据客户的使用习惯, 适当提高或降低.

7、控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点.

8、所有接线端子的裸露部分强烈建议不要超过 4mm,可以使用专业的卡线工具,以 防过长的裸线意外接触,而引起短路和通讯故障.

9、若需要保存门禁事件记录,请定期从控制器中导出数据.

10、针对不同应用场合,做好意外停电的应对措施,如选用带 UPS 功能的电源等.

11、外接 inBIO 读头(生物识别读头,即读头只负责采集指纹,指纹的比对、存储 等都在控制器中进行)时,如果读头与设备共用电源,建议 EXT485 与读头的连线不 要超过

100 米,否则建议使用独立电源.

12、计算机与控制器的连线长度:RS485 通讯小于

1200 米.为使通讯更稳定,建议 控制在在

800 米以内.

13、为了防止电锁在开关瞬间产生的自感电动势对门禁系统的影响,在门禁系统现 场应用接线时,需要在电锁上并联一个二极管(请使用随机配备的 FR107 二极管) , 以释放电锁开关瞬间产生的自感电动势.

14、强烈建议电锁与控制器不要使用同一电源供电.

15、建议使用随机配备的电源为控制器供电.

16、对有强磁干扰的场所,应采用镀锌钢管或屏蔽线敷设并做接地处理. inBIOX60 系列控制器安装接线指南和用户使用说明? 4? 2. 系统简介 门禁管理系统是新型现代化的安全管理系统, 主要用于管理重要场所的出 入通道,是保证安全、预防犯罪的有效措施.本系统适用于各种重要场所,如 银行、宾馆、机房、办公间、智能化小区或工厂等. 2.1 系统功能参数 采用高速

32 位400MHZ CPU,配合 32M Bits RAM、256M Bits Flash 嵌入式 LINUX 操作系统 inBIO160 可以控制单门单/双向,inBIO260 可以控制两门单/双向, inBIO460 可以控制两门双向或四门的单/双向 支持最多 30,000 个持卡人,3,000 枚指纹,100,000 条脱机事件记录 支持多种 Wiegand 卡格式,支持密码键盘,兼容多种卡片 采用以太网加 RS485 工业总线双通讯技术,保证通讯的可靠性 控制器内置硬件看门狗,杜绝死机 控制器电源输入具有过流、过压、反压保护 提供给读卡器的电源具有过流保护 所有输入/输出端口具有瞬间过压保护 通信端口具有瞬间过压保护 2. 系统简介? 5? 2.2 产品技术参数 工作电源:额定电压 12V(±20%)DC,额定电流≤0.5A 工作环境:温度 0℃~55℃,湿度 10~80% 电锁继电器输出,最大开关电压:36V(DC) ,最大开关电流:5A 辅助继电器输出,最大开关电压:36V(DC) ,最大开关电流:2A 采用可拆卸式的接线端子,合金钢无磁性法兰材料 控制器外形尺寸:inBIO160/260:185.1mm*106mm*36mm;

inBIO460:226mm*106mm*36mm 外箱尺寸:400mm*330mm*90.5mm 2.3 控制器指示灯说明 当inBIO160/260/460 接通电源后,正常情况下,POWER 指示灯(红灯) 亮,RUN 指示灯(绿灯)闪(表示系统正常) ,其它灯都不亮. 但以下情况时: 1. LINK 指示灯(绿灯) :常亮表示 TCP/IP 连接正常;

2. ACT 指示灯(黄灯) :闪烁表示 TCP/IP 正在收发数据;

3. EXT RS485 指示灯(黄绿) :闪烁表示外接 RS485 正在收发数据;

4. PC RS485 指示灯(黄绿) :闪烁表示 PC RS485 正在收发数据;

5. CARD 指示灯(黄灯) :灯闪表示刷卡. 如下图指示灯: inBIOX60 系列控制器安装接线指南和用户使用说明? 6? inBIO460 中各个指示灯图 3. 安装与连线? 7? 3. 安装与连线 3.1 机箱的安装 机箱安装过程如下: 机箱外观及内部结构如下图: inBIOX60 系列控制器安装接线指南和用户使用说明? 8? 3.2 门禁控制器管线安装 门禁控制器管线安装图 J 注意: 1)接线前确保把电源关断,在通电状态下接线可能会对设备造成严重的 损坏. 2)门禁管线要严格按照强、弱电分开的原则;

控制器线、电锁线、出门 按钮线均单独穿管. 3. 安装与连线? 9? 3.3 控制器系统的安装 inBIO460 系统安装示意图 inBIOX60 系列控制器安装接线指南和用户使用说明? 10? @ 备注:上图以 inBIO460 接四门单向/双向为例,还可以接两门双向. inBIO160 系统中最多可以接单门单/双向,inBIO260 可以接两门单/ 双向. 门禁管理系统由两部分组成,分别是管理工作站(PC 机)和控制器.管 理工作站与控制器采用 TCP/IP 和RS485 网络通信方式,485 总线上每个管理 工作站最多可连接

63 台inBIO 控制器(建议接

32 台以下) .通信线尽量远离 高压电线,不要与电源线平行布线,更不能捆扎在一起. 管理工作站是一台连接到网络的 PC 机,门禁管理人员只要通过运行在其 上的门禁管理软件,就可远程实现各种管理功能,包括添加/删除用户、查看 各种事件记录、开/关门和实........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)