五、注意事项 1.

若显示温度与实际温度相差很大,请检查传感器类型是否与仪表输入类型一致. 2.若仪表显示正常,温度突然失控,请检查外部负载是否有短路或断路现象. 3.仪表显示 HHH 时,请检查测量值是否超出仪表量程上限或热电偶、热电阻是否断线;

仪表显示 LLL 时,请检查测量值是否低于仪表量程下限或热电偶是否接反、热电阻是否短路. 附录:仪表型号定义 ⑴ 面板尺寸 (宽*高, mm) 4: 48*48 5: 48*96 6: 96*48 7: 72*72 9: 96*96 ⑵ 输入信号&

测量范围 K03: K (-50~999℃) E03: E (-50~800℃) J03: J(-50~999℃) T02: T (-50~400℃) P03: Pt100 (-20~580℃) P06: Pt100 (-19.9~99.9℃) ⑶ 控制输出 t M: 继电器常开触点(AC250V, 3A) V: SSR 驱动 (12V/30mA) 8: D.C.4-20mA ⑷ 报警

1 ~ 报警

3 N: 无M: 继电器常开触点(AC250V, 3A) ⑸ 通讯 空: 无C1: Rs485, Modbus RTU 经济型智能温控仪 操作说明书 感谢您选用本公司温控产品,请在使用前仔细阅读本说明,并检查产品型号,以确认您选用的产品是 否与您的需求相符.在使用本产品的过程中,如果遇到疑难问题,请致电当地经销商. 装机警告 装机前请仔细阅读使用说明,并妥善保管以便需要时查阅. 核对装机条件,并确认与本产品的技术要求相符. 产品使用过程中的错误或失效可能引起系统故障,请安装外部保护电路以防止此类事故. 请勿在以下场合使用本产品: 有易燃易爆气体、腐蚀性气体或蒸汽排放的地方,有强电磁干扰或强烈冲击震动的地方.

一、技术指标 测量误差 ±0.5%FS 分辨率1℃或0.1℃ 工作电源 AC85~265V,50/60Hz 工作环境 -10~60℃,25%~85% rH 控制方式 自整定 PID 调节 / 位式控制 输出类型 继电器触点(AC250V,3A)/SSR 驱动(12V/30mA)/DC4~20mA 等

二、品质保证和责任声明 品质保证:a、产品自出厂后

7 天内如有生产质量问题,本公司提供免费调换服务;

b、产品自出厂后

12 个月内,如有生产质量问题,本公司提供免费维修服务;

c、 产品自出厂后, 本公司提供终身维修服务, 不在免费服务范围的项目, 收取维修成本费. 责任声明:a、尽管本公司已经在控制器中设计了多种保护措施,使用者仍旧应该在控制器应用系统中 设置适当的保护装置,充分考虑到由于控制器的可靠性可能带来的损失;

b、本公司声明,除了控制器本身,不承担任何由于控制器的可靠性或者其他原因引发的人 身、财产等一切损失的赔偿责任.

三、操作说明 1.设定目标温度: 按SET 键,下排数码管数据闪烁(上排正常测温),仪表进入温度设定状态,按键设 定值增加,按键设定值减小,再按 SET 键仪表回到正常工作状态,温度设定完毕. 2.传感器误差修正:在确认传感器导线等造成仪表显示值不准确时,可对显示值进行修正,具体操作 为:按SET 键3秒进入仪表内层菜单,短按 SET 键切换到参数 SC,使用或键修改参数,然后短 C T L - F - - - C C C 按SET 键保存参数. 传感器误差的修正范围为+500 到-100, 保存后再按 SET 键3秒返回测量状态.仪表出厂时设置 SC 为0,使用时要防止把显示准确的仪表修正为不准确. 3. 启动 PID 自整定: 本产品出厂 PID 参数能适应大多数控制系 统,只有当控制效果不理想时才需要启动 PID 自整定,具 体操作为:按SET 键3秒进入仪表内层菜单,短按 SET 键 切换到参数 At, 使用或键开启 PID 自整定, 然后按 SET 键确认,此时 At 指示灯闪烁,仪表进入 PID 参数自整定状 态,控制加热系统在设定点附近波动两次,当整定结束时, At 指示灯熄灭,新的PID参数自动保存并返回自动 PID 控制状态. 4. 操作流程见右图.

四、参数说明 1.用户内层参数(适用于 PID 控制方式仪表,长按 SET 键进入) 用户内层参数(适用于位式控制方式仪表,短按 SET 键进入 AL

1、AL2,长按 SET 键进入 Sc、LCK) 参数代码 参数含义 设定范围 说明 出厂设置 AL1 报警

1 设定值 全量程 报警方式见 SL1

0 AL2 报警

2 设定值 全量程 报警方式见 SL2

0 Sc 测量值偏置 -100-500℃ 传感器误差修正

0 LCK 参数锁 0-2 0:不锁定任何参数, 1:锁定工程 师参数, 2:锁定参数(设定值除外)

0 2.工程师参数 1(同时长按 SET 键和键,当PAS=6 时进入) 参数代码 参数含义 设定范围 说明 出厂设置 SL1 报警

1 报警方式 0-16 详见报警方式表

1 SL2 报警

2 报警方式 0-16 详见报警方式表

0 SL3 报警

3 报警方式 0-16 详见报警方式表

1 AH1 报警

1 报警回差 或区间范围 0-250 免除因测量值波动而导致的 AL1 频繁动作 上下偏差区间=SV+AL1±AH1 绝对值区间=AL1±AH1

0 AH2 报警

2 报警回差 或区间范围 0-250 免除因测量值波动而导致的 AL2 频繁动作 上下偏差区间=SV+AL2±AH2 绝对值区间=AL2±AH2

0 AH3 报警

3 报警回差 或区间范围 0-250 免除因测量值波动而导致的 AL3 频繁动作 上下偏差区间=SV+AL3±AH3 绝对值区间=AL3±AH3

0 3.工程师参数 2(同时长按 SET 键和键,当PAS=8 时进入) 参数代码 参数含义 设定范围 说明 出厂设置 Sn 输入类型 0-8 0-K;

1-E;

2-J;

3-T;

4-Pt100(1℃分辨力) ;

5-Pt100(0.1℃分辨力) ;

6-Cu50;

7-Cu100;

8-其他 用户需求 Sdo 设定值下限 -199-999 SV 设定的下限值 用户需求 SuP 设定值上限 -199-999 SV 设定的上限值 用户需求 _do 目标值设定方式 0-2 0:标准;

1:SET 型;

2:实时

0 rES 恢复出厂参数 0-1 0:关闭 1:开启;

0 附.报警方式表 1(适用于 PID 控制方式的仪表) 报警方式 报警方式说明 报警方式 报警方式说明

0 下偏差报警 8-9 保留

1 上偏差报警

10 关闭报警

2 上下偏差区间内报警

11 绝对值下限报警

3 上下偏差区间外报警

12 绝对值上限报警

4 测量错误和下偏差报警

13 测量错误和绝对值下限报警

5 测量错误和上偏差报警

14 测量错误和绝对值上限报警

6 测量错误和上下偏差区间内报警

15 绝对值区间内报警

7 测量错误和上下偏差区间外报警

16 绝对值区间外报警 附.报警方式表 2(适用于位式控制方式的仪表) 报警方式 报警方式说明 报警方式 报警方式说明

0 下限报警

15 区间内报警

1 上限报警

16 区间外报警

10 关闭报警 参数代码 参数含义 设定范围 说明 出厂设置 AL1 报警

1 设定值 全量程 报警方式见 SL1

0 AL2 报警

2 设定值 全量程 报警方式见 SL2

0 AL3 报警

3 设定值 全量程 报警方式见 SL3

0 Hy 主输出回差 -199 -

999 主输出动作不灵敏区

2 P 比例带 0-999 ℃ P=0时为位式控制(即ON/OFF 方式)

30 I 积分时间常数 0-999 秒I=0 时,关闭积分控制

240 d 微分时间常数 0-999 秒d=0 时,关闭微分控制

60 t 比例周期 1-100 秒 比例输出动作周期

20 Sc 测量值偏置 -100-500℃ 传感器误差修正

0 At PID 自整定 0-1 0:关闭 1:开启

0 LCK 参数锁 0-2 0:不锁定任何参数, 1:锁定工程师 参数, 3:锁定参数(设定值除外) 0 ........