编辑: 霜天盈月祭 2019-09-25
Fluke Corporation 热像仪可望可及,问题点即拍即得 更多热像仪信息请参考: http://www .

fluke. com. cn/ 版本号:V1.0 热像仪应用 ― 建筑 什么是地暖? 地暖是"低温地板辐射采暖系统"的简称,是一种新型的采暖方式.地暖通过埋设于地板下的加热管―铝塑复合管或 导电管,把地板加热到表面温度18摄氏度至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量,从而达到取暖效果.与传统的空 调、浴霸、暖气片、取暖器等取暖方式相比,地暖有独特的优势:

1 采用地暖的房间温度分布均匀,房间温差极小,且不会形成干燥的空气环境.

2 地暖既节能又节约空间,能耗比空调要低很多;

如房间面积在14-18平方米左右,一般采用电热地暖的平均功耗为1 千瓦,而使用空调的平均功耗则在2千瓦以上. 地暖的分类 地暖按照供暖方式可分为水地暖、电地暖两大类. 水地暖 水地暖是指热水在管道中流动从而把热量送到每个房间或供暖区域, 再通过管壁和外面的导热材料把热量传递到地表面,来供室内取暖. 电地暖 水地暖热图 指通过发热电缆中的合金、纯金属或碳纤维以及电热膜中的碳素、石墨等发热材料,在通电的情况下产生热量,来加 热地表面供室内取暖.下面是电地暖的主要产品分类: 地暖检测随着地暖逐步进入普通家庭,特别在北方地区及新建小区,地暖的普及率正在快速上升 .本文主要介绍红外热像仪在地暖的生产、铺设环节中的应用,帮助企业对地暖产品进 行检测,以确保产品质量及安装质量. Buliding C Underfloor Heating -

20090423 Fluke Corporation 热像仪可望可及,问题点即拍即得 更多热像仪信息请参考: http://www .fluke. com. cn/ 版本号:V1.0 地暖的铺设 地暖的铺设流程一般为: 定位或开槽;

在地面及墙角安装保温板(目前多为聚苯乙烯板);

铺设反射膜;

部分水地暖及热电缆地暖需铺设铁丝网 进行固定;

安装地暖组件;

部分工程需浇注混凝土;

最后铺设地板. 为什么需要使用红外热像仪进行检测? 红外热像检测在地暖行业主要应用在两方面:

1 对地暖产品在研发、生产、出厂质检过程中进行检测,以提高产品质量及可靠性.

2 在铺设过程中进行检测,保证安装质量,减少售后服务成本. 碳硅晶电热膜热图(碳硅晶电热膜温度分布的不均匀预示可能存在碳硅晶膜的喷涂问题) 碳纤维电热膜热图(两块碳纤维电热膜同时开启而温度有较大差异) 典型用户 各地暖生产厂商、地暖施工方. 红外热像仪的独特应用

1 图像直观、快捷,方便检测者在同时间和相同的环境下得到多个地暖组件的温度;

3 反应速度较快,小于1秒;

4 用户采用Fluke专利IR-Fusion技术除了可以拍摄红外图像外,还可以同时捕获一幅可见光照片,并将其融合在一起 ,有助于第一时间识别和定位故障. 如何才能拍摄优质红外热像? 热像进行拍摄时,若要得到一幅清晰的红外热图,我们建议:

1 尽量选择热灵敏度较高的热像仪;

2 拍摄焦距应尽量对准;

3 避免太阳或辅助光源的反射.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题