编辑: 没心没肺DR | 2019-09-22 |
241 CT 系列 三相,24V,5A,120W
2018 年5月/版本:2.0 DS-CT5.241-CN 除另行说明外,所有值均为在 400Vac、50Hz 输入电压、24V、5A 输出负载、25°C 环境温度条件下预热
5 分钟后得到的典型值. www.pulspower.com 电话 +86
512 62881820 中国 1/27 电源概览 ? AC 380-480V 宽范围输入 ? 包含输入保险丝 ? 仅需要三相
2 线系统 ? 宽度仅 40mm ? 转换效率高达 90.4% ? 20%输出功率储备 ? 包含输入瞬变消隐电路 ? 最小输入浪涌电流 ? -25°C 至+60°C 范围内可实现满载功率输出 ?
3 年质保 产品说明 Dimension 概念型 C 系列电源在不降低质量、可靠性和性能 的前提下实现了成本最优化.C 系列属于 Dimension 概念型 产品线.CT5.241 最突出的特点在于高效率、电子输入浪涌 电流抑制、主动式输入瞬变滤波器、宽运行温度范围、小体 积及其他技术设计理念. C 系列包含所有必备的基本功能.设备具有 20%的额外功 率,在最高+45°C 的情况下也可连续使用.CT5.241 仅采 用三相
2 线系统,节约了接线和安装成本.此外,还能在不 影响端子尺寸的情况下缩小产品尺寸. 由于功耗低,各相 之间不会发生不平衡的情况. 参数概览 输出电压 DC 24V 额定值 调压范围
24 - 28V 出厂设置 24.1V 输出电流 6.0 C 5.1A +45°C 环境温度以下 5.0 C 4.3A +60°C 环境温度时 3.8 C 3.2A +70°C 环境温度时 +45°C 至+70°C 之间的线性降额 交流输入电压 AC 380-480V -15%/+20% 市电频率 50-60Hz ±6% 交流输入电流 0.75 / 0.68A
400 / 480Vac 时 功率因数 0.45 / 0.43
400 / 480Vac 时AC 浪涌电流
4 / 4Apk
400 / 480Vac 时 转换效率 90.4 / 90.0%
400 / 480Vac 时 损耗 12.7 / 13.3W
400 / 480Vac 时 断电保持时间
40 / 60ms
400 / 480Vac 时 温度范围 -25°C 至+70° C 尺寸(宽x高x深) 40x124x117mm 不带 DIN 导轨 重量 500g/1.1lb 产品型号 电源 CT5.241 机械附件 ZM1.WALL 墙面/平面安装支架 ZM12.SIDE 侧面安装支架 主要认证 有关详情或完整的认证列表,请参阅第
18 节. IND. CONT. EQ. UL
508 UL 60950-1 CT5.241 CT 系列 三相,24V,5A,120W
2018 年5月/版本:2.0 DS-CT5.241-CN 除另行说明外,所有值均为在 400Vac、50Hz 输入电压、24V、5A 输出负载、25°C 环境温度条件下预热
5 分钟后得到的典型值. www.pulspower.com 电话 +86
512 62881820 中国 2/27 索引 页数 页数 1. 目标用途
3 2. 安装说明
3 3. 交流输入
5 4. 直流输入
6 5. 输入浪涌电流.6 6. 输出
7 7. 断电保持时间.8 8. 转换效率和功率损耗
9 9. 功能图.10 10. 前面板和用户界面.10 11. 连接端子
11 12. 预期使用寿命.12 13. 平均无故障时间(MTBF)12 14. 电磁兼容性.13 15. 环境
14 16. 安全和保护特性
15 17. 绝缘强度
16 18. 认证
17 19. 满足的其他标准.17 20. 体积和重量.18 21. 附件
19 21.1. ZM1.WALL C 墙面/平面安装支架
19 21.2. ZM12.SIDE - 侧面安装支架
20 21.3. YRM2.DIODE - 冗余模块
21 21.4. YR20.246 - 冗余模块.21 22. 应用说明
22 22.1. 峰值电流能力
22 22.2. 电池充电
23 22.3. 串联运行
24 22.4. 并联增强输出功率
24 22.5. 并联冗余
25 22.6. 在密闭机箱中使用
26 22.7. 安装方向
27 根据普尔世在本文档发布时的知识和经验,本文档中给出的均为正确信息.除另行明文约定外,此信息不代表任何法律意义的 质保.由于我们的知识和经验在不断变更,因而本数据表中的信息会进行修订.因此,请务必使用本文档的最新发布版本(可从www.pulspower.com 获得). 未经普尔世事先书面准许,不得以任何方式复制或利用本文档的任何部分. 所提供的数据仅用于产品描述,不能作为具有法律保障的参数特性. 如有疑问,应以用英文版本为准. 术语和缩写 PE 和 符号 PE 是Protective Earth(保护接地)的缩写,与符号 的含义相同. Earth, Ground 本文档中使用 earth ,其含义与美国英语中的术语 ground 相同. 待定 值或说明将于日后提供. AC 400V 前面带有 AC 或DC 的数字表示具有标准容差(一般为±15%)的额定电压. 例如:DC 12V 表示 12V 电池,无论是满电压(13.7V)还是稳定电压(10V). 400Vac 后面带有单位(Vac)的数字表示不具有任何容差的瞬时值. 50Hz 或60Hz 除另行说明外,AC 380V 和AC 400V 参数在 50Hz 市电频率下有效,AC 480V 参数在 60Hz 市电频 率下有效. 可、可以 表示无偏好的灵活选择的关键字. 须 表示强制要求的关键字. 应、应当 表示具有强烈偏好的灵活选择的关键字. CT5.241 CT 系列 三相,24V,5A,120W
2018 年5月/版本:2.0 DS-CT5.241-CN 除另行说明外,所有值均为在 400Vac、50Hz 输入电压、24V、5A 输出负载、25°C 环境温度条件下预热
5 分钟后得到的典型值. www.pulspower.com 电话 +86
512 62881820 中国 3/27 1. 目标用途 本设备设计安装在机箱内,用于工业控制、办公、通信及仪表装置等一般专业用途. 切勿将本电源用于发生故障时可能造成严重人身伤害或生命危险的设备. 2. 安装说明 WARNING 触电、火灾、人身伤害或死亡危险. - 切勿在没有妥善接地(保护接地)的情况下使用本电源.使用输入部件上的接线端子而非壳体上的螺钉进行接地. - 在设备上执行作业前,先关断电源.提供保护,以免意外重新通电. - 切勿改装或维修本产品. - 由于内部有高压,切勿打开本产品. - 使用警示标志来防止任何异物进入壳体. - 切勿在潮湿地点或可能会出现湿气或冷凝的区域使用本产品. - 电源接通时及刚刚关断后,切勿触碰.灼热的表面可能造成烫伤. 请遵守以下安装要求: 本设备只能由有相关资质的人员安装和操作. 本设备不包含需要维护的零件.如果安装或运行过程中发生损坏或故障,立即关断电源,并将产品发回厂家检查.内部保险丝 断开系由内部故障造成. 在提供电气、机械及火灾防护的机箱中安装本设备. 在符合 EN
60715 的DIN 导轨上安装本设备,输出端子在下.采用其他安装方向时,需要降低输出电流. 遵守一切地方和全国性规范,确保接线正确.使用设计用于最低运行温度 60°C(环境温度最高+45°C)、75°C(环境温度 最高+60°C)及90°C(环境温度最高+70°C)的适当铜导线.确保多股绞合线的所有导线都插入端子连接. 未使用的螺丝接线端子应固定牢固. 本设备设计用于受控环境中的
2 级污染区域.不允许冷凝或结霜. 设备的机箱应提供 IP20 防护等级. 设备的绝缘设计能够承受 IEC 60664-1 所规定的 III 级过电压类别的脉冲电压.对于角接地三角接线系统,过电压类别降至 II 级. 本设备设计用于符合 IEC
61140 的 I 级防护 装置. 切勿在没有妥善 PE(保护接地)的情况下使用. 本设备适于采用 TN、TT 及IT 市电网络供电.L 端子与 PE 端子之间的电压不得连续超过 500Vac. 设备的输入端应提供用于断开连接的方式. 本设备设计具有对流冷却功能,不需要外部风扇.切勿阻挡空气对流,切勿遮盖通风格栅. 本设备的设计最高海拔高度为 6000m(19685 英尺).在2000m(6560 英尺)以上使用时,请参阅本文档中的附加要求. 保留以下最小安装间隙:顶部 40mm,底部 20mm,左右各 5mm.如邻近的设备是热源,则将 5mm 增大至 15mm.在设备负 载长时间低于 50%时,可将 5mm 降至零. 本设备设计用于无需附加保护装置的最高 32A (IEC)或30A (UL)的分支电路,并通过了试验和认证.如果使用了外部保险丝,则 切勿使用低于 6A、脱扣特性为 B-或3A、脱扣特性为 C 的断路器,以免断路器发生误动作. 最大周围空气温度为+70°C(+158°F).运行温度与环境或周围空气温度相同,根据设备下方 2cm 处的温度确定. 本设备设计用于相对湿度介于 5%至95%之间的区域. 在危险场所中使用时的安装说明 本设备适用于 I 级2区A、B、C、D 组(Class I Division
2 Groups A, B, C, D)场所. CT5.241 CT 系列 三相,24V,5A,120W
2018 年5月/版本:2.0 DS-CT........