编辑: 紫甘兰 2019-09-21
[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮 安装使用说明书(Ver.

1.2, 2013.11)

1

一、 概述 J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮(以下简称手钮),本产品适用于爆炸性气体环 境的

1 区、2 区.结构美观大方,安装接线方便牢靠.当人工确认发生火灾后,按下手钮 上的按片,即可向控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号后,将显示出手钮的编 码信息与安装位置信息并发出报警声响.

二、 特点 1. 硬件电路稳定可靠,不受电磁干扰的影响 2. 按片按下必须采用专用钥匙手动复位 3. 按下手钮按片,可由手钮提供独立输出触点,可直接控制其它外部设备 4. 插拔式结构设计,安装方便牢靠

三、 技术参数 1. 工作电压:DC24V,12-28V 2. 工作电流(配接 TX6410 齐纳式安全栅箱): 1) 常态电流:0mA 2) 报警电流:≤30mA 3. 输出容量:额定 DC30V/0.1A 无源输出触点信号,接触电阻≤100mΩ 4. 启动零件型式:可重复使用型 5. 启动方式:人工按下按片 6. 复位方式:用专用钥匙复位.产品报警后,打开手钮钥匙盖插入专用钥匙向右扭动

90 度,产品即可复位. 7. 状态指示:火警指示灯,红色,正常状态时红色指示灯熄灭,报警后常亮 8. 线制:与TX6410 齐纳式安全栅箱采用二线制连接,无极性 9. 安全栅输出参数:U0=28V,I0=93mA, C0=0.083uF,L0=4.2mH, P0=0.65W 10. 防爆标志:Ex ib IIC T6 Gb 11. 防爆合格证号:CE13.2168 12. 使用环境:户内,温度-20℃~+55℃,相对湿度≤95%RH,不凝露 13. 壳体材料和颜色:防爆材料,红色 14. 重量:约172g 15. 外形尺寸:95.0mm*95.0mm*46.0mm(带底座) 16. 安装孔距:60mm 17. 执行标准: GB 19880-2005 GB 3836.4-2010 GB 3836.1-2010 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮 安装使用说明书(Ver.1.2, 2013.11)

2

四、 结构特征和工作原理: 1. 手钮的外形示意图如图

1 所示(尺寸单位 mm): 95.0mm 95.0mm 火警 按下报警 46.0mm 图1手钮外形示意图 2. 工作原理 本手钮采用按压报警方式,通过机械结构进行自锁,可减少人为误触发现象.按下 手钮按片,红色火警指示灯点亮,火警信息通过 TX6410 齐纳式安全栅箱上传到控制器, 控制器显示火警信息.

五、 安装与布线: 警告:安装设备之前,必须切断回路电源并确认全部底壳已安装牢靠. 1. 安装方法:手钮进线管采用暗装方式(如图 2). 墙壁 按片 预埋盒 进线管 图2手钮安装示意图 2. 拆卸方法(如图 3) 本手钮底座与上盖之间采用插接方式,插入专用钥匙,即可将手钮的底座与上盖拆开 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮 安装使用说明书(Ver.1.2, 2013.11)

3 火警 按下报警 上盖 底座 图3手钮拆卸示意图 3. 端子说明(如图

4 ) O2 O1 I2 I1 K2 K1 O2 O1 I2 I1 图4端子说明 I

1、I2:电源输入端子,无极性. O

1、O2:级联到下一设备(无极性)或接 5.1KΩ终端电阻. K

1、K2:常开信号输出端子(额定容量 30V/0.1A). 4. 布线要求: TX6410 齐纳式安全栅箱至本安型警报器间的电缆应选用截面积≥1.0mm2 的本安电缆,且电 缆间分布电容不得大于 0.083μF,分布电感不得大于 4.0mH.为避免接线混乱,应采用不同颜 色的线进行区别;

接线与手钮底座端子连接处应做密封处理(无裸露铜线). 本安电缆的长度应按如下方法进行计算: 计算本安电缆长度应验算电缆的分布电容和分布电感值是否满足要求.通常电缆分布参数 按集中参数考虑,其值与电缆长度成正比,即Cc≤Co-Ci,Lc≤Lo-Li 式中:Co、Lo――关联设备给出的最大外部允许电容和电感量;

[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮 安装使用说明书(Ver.1.2, 2013.11)

4 Ci、Li――本安设备内部最大等效电容和电感量(我公司本安型产品 Ci、Li 均为 0);

Cc、Lc――允许电缆的最大分布电容和电感量. 例如,某工程选用了 J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮,配接 TX6410 齐纳式安全栅,箱 内安全栅 Co=0.083μF,Lo=4.2mH,如选择某本安电缆参数为 Lk≤0.8μH/m,Ck≤180pF/m, 选用本安电缆最长为: m m pF C N k

461 /

180 F μ

083 .

0 C

1 0 = = = ;

m m H mH L L N k

5250 / μ

8 .

0 2 .

4 2

0 = = = ;

则选用本安电缆长度应≤461m. 5. 接线说明: 接线方式如图

5 所示,现场对手钮底座进行接线时,应注意不要将输入线和级联到 下一个手钮底座的线拧在一个端子上.手钮必须连接 TX6410 齐纳式安全栅箱,防爆标 志:Ex ib IIC T6 Gb,TX6410 齐纳式安全栅箱参数为:Uo:28V,Io:93mA,Po: 0.65W,Co:0.083uF,Lo:4.2mH. 图5手钮现场接线示意图 6. 手钮按片复位 本手钮按片按下后必须使用专用复位钥匙才能使其复位.如要将动作后的手钮复位 首先打开复位插孔盖,再将钥匙插入钥匙孔顺时钟转90°即可将手钮按片复位.复位示 意图如图6 所示. TX6237 中继模块 TX6400 齐纳式安全栅 TX6410齐纳式安全栅箱

1 2

3 4 安全区 危险区 防爆手动火灾报警按钮 5.1k? 终端电阻 D1 D2 Z1 Z2 总线无极性 DC24V无极性 A+ A- ... ... O2 O1 I2 I1 K2 K1 O2 O1 I2 I1 K2 K1 O2 O1 I2 I1 K2 K1 ≤10个 防爆手动火灾报警按钮 防爆手动火灾报警按钮 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮 安装使用说明书(Ver.1.2, 2013.11)

5 图6 按片复位示意图

六、 测试 警告:待全部设备都安装完毕后再接通电源. 1. 手钮在进行测试之前,应通知有关管理部门,系统将进行维护,会因此而临时停止工 作.同时应切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能,以免造成不必要的报警联 动. 2. 按下手钮按片,手钮红色火警指示灯应点亮. 3. 测试结束后,用复位钥匙使手钮复位,并通知有关管理部门系统恢复正常. 4. 在测试过程中不合格的手钮检验其连接线是否正常,然后再进行测试,如仍不能通过测 试,则应返回维修.

七、 使用与操作 本手钮为非编码型,无需进行编码设置,按图

5 接线方式使用.

八、 搬运和储存 设备运输、搬运、储存均须在包装状态下进行,装卸过程要轻拿轻放,防止碰撞损坏. 储存环境应保持通风、干燥,切忌露天存放.

九、 注意事项 1. 如果手钮在长期运行后报故障,应首先检查手钮是否受到损坏,或是否安装位置有了不 应有的变化,然后再考虑手钮的其他故障. 2. 本产品为消防产品,使用中必须严格执行值班和交接班制度,并做好运行记录. 3. 每隔半年应对手钮进行一次报警功能测试. 按片 钥匙插孔 此处用辅助片上取下的 螺钉插入固定前盖 火警 按下报警 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮 安装使用说明书(Ver.1.2, 2013.11)

6 4. 该手钮的专用复位工具应有专人进行保管和使用,由于非专用人员进行误操作而造成的 损失,我公司概不负责任. 5. 禁止用干布擦拭手钮.

十、 请联系我们 感谢您选用 J-SAB-F-TX6142 手动火灾报警按钮,请和我们保持密切联系,我们将竭诚为您 提供及时、优质的服务!

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题