编辑: wtshxd 2019-07-27
1 建设项目基本情况 项目名称 河北省滦平县医院新院区二期建设项目 建设单位 河北省滦平县医院 法人代表 马福东 联系人 刘增通讯地址 河北省滦平县医院 联系电话 0314-8586459 传真 邮政编码

068250 建设地点 滦平县滦平镇瓜园村新院区东北侧 立项审批部门 滦平县行政审批局 批准文号滦行审投资[2018]40 号 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别及 代码 综合医院,Q8311 占地面积 / 绿化面积/总投资(万元)

21940 其中环保投资(万元)218 环保投资占总 投资比例(%) 1.

0 评价经费(万元) 预期投产日期

2020 年10 月 工程内容及规模: 一.项目由来 为促进滦平县医疗卫生事业的发展,保障广大人民群众基本医疗需求,解决滦 平县公共医疗服务供应不足的现状,河北省滦平县医院在滦平县委县政府的大力支 持下,于2017 年在滦平县滦平镇瓜园村、354 省道东侧投资

48393 万元建设河北省 滦平县医院新院区建设项目.新院区总用地面积

93334 O(140 亩),建成后总建 筑面积 116226m2 ,主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系 统、行政管理、院内生活、停车场等各类用房.该项目于

2017 年6月6日通过原滦 平县环境保护局(现为承德市环境保护局滦平县分局)的批复,批复文号为:滦环 评[2017]20 号.新院区主体工程、公辅工程正在建设过程中,计划于

2020 年竣工投 入使用. 为进一步加快滦平县医疗事业发展、切实保障广大人民群众基本医疗需求,为 解决滦平县公共医疗服务供应不足的现状,改善滦平医院及周边区域广大群众的就 医、就诊条件,进一步提升滦平医院的医疗卫生综合服务能力,满足广大人民群众 的就医、 就诊需求, 在滦平县委县政府的大力支持下, 河北省滦平县医院拟投资

21940 2 万元,利用新院区预留空地,建设河北省滦平县医院新院区二期建设项目. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》和《建 设项目环境影响评价分类管理名录》及2018 年修改单(生态环境部令第

1 号)等有 关环保政策法规的要求,该项目需进行环境影响评价,编制环境影响报告表.为此, 河北省滦平县医院委托我单位承担该项目的环境影响评价工作.在现场勘察,搜集 资料,分析、了解该项目工程特点和周围环境特征的基础上,依据建设项目环境保 护管理有关规定和环评规范,编制完成了该项目的环境影响报告表.

二、在建项目概况 1.在建项目基本情况 (1)建设地点:项目位于滦平县滦平镇瓜园村,场址中心位置地理坐标为北纬 40°57′26.66″,东经 117°21′53.73″. (2)占地面积:项目占地 93334m2 ,绿地面积 33806m2 ,绿地率 40.3%. (3)建设规模及主要建设内容: 滦平县医院新院区将设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行 政管理、院内生活、停车场等各类用房.项目占地面积93334 m2 ,建成后总建筑面 积116226m2 ,其中,地上建筑面积103118 m2 ,地下建筑面积13108 m2 . 在建工程项目主要建设内容见表 1,主要经济技术指标见表 2. 表1在建项目主要建设内容一览表 序号 项目内容

1 主体工程 门诊医技楼(地上 4~5 层)、住院楼(地上

11 层)、体检康复楼(地上5层)、行政管理用房(地上

5 层),传染病房(地上

3 层)、生 活服务楼(地上

5 层).

2 辅助工程 餐厅食堂、职工宿舍、机电房、水泵房、太平间、变配电室、道路等

3 环保工程 医疗废物存储间 油烟净化器、化粪池、1#污水处理站、2#污水处理站、燃气锅炉烟囱 等(4)项目投资:项目总投资

48393 万元,其中环保投资

950 万元,占总投资的 2.0%. (5)劳动定员与工作制度:劳动定员

1000 名,年工作

365 天,节假日不休息. 主要岗位实行 四班三运转 ,每班

8 小时.

3 表2在建项目主要经济技术指标 序号 项目名称 单位 指标 备注 一 占地面积 m2

93334 140 亩二建筑面积 m2

116226 /

1 地上面积 m2

103118 / 1.1 门诊医技楼面积 m2

45978 / 1.2 住院楼面积 m2

39552 高层 44.85m 1.3 体检康复楼面积 m2

4385 裙房 17.55m 1.4 行政后勤楼面积 m2

4385 裙房 17.55m 1.5 传染病房面积 m2

2973 / 1.6 污水处理站 m2

800 2 座1.7 环卫设施 m2

200 / 1.8 生活服务楼面积 m2

4845 /

2 地下建筑面积 m2

13108 / 三 总床位 张800 / 四 总停车位 辆665 / 五 容积率 / 1.10 / 六 绿地率 % 40.3 / (6)平面布置: 在建项目区现有一条城市高压线通过,将整个项目用地分为南北两部分,项目 采用集中与分散相结合的布局方式,在退让出高压线规范距离后,在北侧布置医疗 区,主要包括门诊医技楼、体检康复楼、住院楼;

南侧布置行政后勤、生活服务等 用房,其中传染病楼位于院区东南侧,与周围建筑物间隔大于

30 米,独立成区. 在建工程项目平面布置情况见附图 3. (7)建设进度:在建工程项目主体工程、公辅工程正在建设过程中,计划于

2020 年10 月底竣工投入使用. 2.在建项目科室设置及主要设备 新院区科室设置如下: 临床科室包括:神经内科、心肾内科、消化呼吸内科、骨科、五官科、普通外 科、胸脑外科、妇产科、儿科、感染科、急诊科、康复科、门诊部.

4 医技科室包括:手术室、检验科、放射科、功能科、药剂科、供应室. 行政后勤科室包括:办公室、医务科、护理部、院感科、预防保健科、总务科、 财务科、信息科、保卫科、设备科、考核办.新院区主要设备、设施情况见表3. 表3新院区主要设备、设施情况一览表 序号 新建院区 设备名称 数量 单位

1 颈颅 B 超1台2黑白 B 超1台3500MA 拍片机

1 台4高频拍片机

1 台5DR 机1台6车载 X 射线机

1 台7高频透视机

1 台8C型臂 X 线机

1 台9中C1台10 数字 X 线机

1 台11 牙用 X 线机

1 台12 螺旋 CT

1 台13 螺旋 CT

1 台14 高频乳腺钼靶机

1 台15 胃镜透视机

1 台16 电子胃镜

1 台17 血液透析机

1 台18 核磁共振

1 台19 核磁共振

1 台20 爱克发干式胶片

1 台21 胃肠机

1 台22 彩超

5 台23 全自动生化分析仪

1 套24 脑电地形图仪

1 套25 十二导心电图仪

2 套26 呼吸机

5 套27 麻醉机

3 台28 腹腔镜

1 台29 关节镜

1 台30 直线加速器

1 台31 大C1台32 双人 CT 机1台53.在建项目公用工程 (1)供电 在建项目总装机容量为 9300kW, 从市政电网引一路 10kV 高压电源至 10kV 变 配电间;

另外设一台 200kW 柴油发电机组,做为二级负荷的备用电源.预计年耗 电量 1140.39 万kWh. (2)供热、制冷 ①供热:在建项目供热采用滦平县市政供热系统,供热期前后两个月供热采用 空调系统,中央空调热源采用热水,热水由燃气锅炉和太阳能热水器提供,锅炉房 安装2台2t燃气热水锅炉,一用一备,设于门诊医技楼地下室锅炉房. 医疗器械消毒采用电加热高压锅;

饮用开水采用电开水炉. ②制冷:在建项目夏季制冷采用中央空调系统,采用电制冷主机,选用两台制 冷量为1978kW的离心机及两台制冷量为997kW的螺杆机,置于门诊医技楼地下室制 冷机房.病房、诊室及一些无净化要求的房间设计采用风机盘管加新风系统.门诊 大厅、住院大厅、医疗主街、中心实验室、多功能厅及输液大厅为大空间场所,设 计采用全空气系统;

对手术室、分娩室、ICU、中心供应无菌区及静脉液体配置中 心等用房设置洁净空调,另选两台制冷量为350kW的风冷热泵机组供其在过渡季节 空调使用,机组放置在裙房屋内;

行政后勤楼、体检康复楼采用一般分体式空调. (3)供气 在建项目燃气锅炉和厨房采用管道天然气,燃气锅炉年耗气量为

8 万m3 ,厨房 年耗气量为

7 万m3 .该项目共用天然气量为

15 万m3 . (4)给排水 ①给水 在建项目用水来自于滦平县市政供水管网,主要为病房区用水、工作人员用水、 餐饮用水、洗衣用水、绿化用水等,参照河北省《用水定额》 (DB13/T1161-2016) , 项目用水估算见表 3.1-4,该项目总用水量为 533m3 /d,全部为新鲜水. ②排水

6 在建项目排水采用雨、污分流制,雨水汇集后直接排入市政雨水管网. 在建项目污水总排放量为 381m3 /d, 污水主要分为病区污水和非病区污水. 病区 污水包括传染病区污水、非传染病区污水和特殊性质污水;

非病区污水包括行政办 公、职工宿舍和食堂排污水.传染病区污水主要是传染病房排出的污水;

特殊性质 污水主要是化验、口腔科、血透、放射等废水;

非传染病区污水指除传染病区和特 殊性质以外的病区污水. a、非病区污水.非病区污水中的食堂污水经隔油池隔油预处理与其它非病区污 水经化粪池处理后经市政污水管网排入滦平县第二污水处理厂进一步处理.非病区 水平衡图见图 1. bi、传染病区污水.传染病区污水单独收集预消毒处理后排入独立的 1#污水处 理站(传染病区污水采用二级处理+消毒工艺)处理后经市政污水管网排入滦平县第 二污水处理厂进一步处理.传染病区水平衡图见图 2. bii、非传染病区污水.特殊性质废水经单独收集单独处理后(如①含氰废水用 碱式氯化法处理;

②含汞废水用硫化钠沉淀+活性炭吸附法处理;

③含铬废水用化学 还原沉淀法处理;

④酸碱废水用中和法处理)合并其它非传染病区污水排入 2#污水 处理站(非传染病区污水采用一级强化处理+消毒工艺)处理后经市政污水管网排入 滦平县第二污水处理厂进一步处理;

放射性废水经衰变池处理后直接进市政污水管 网.

1 1.5

7 在建项目水平衡情况见表 4,非传染病区水平衡图见图 3. 表4在建项目水量平衡表 单位:m3 /d 分类名称 用水标准 数量 日用水 量 新鲜 水 用量 损耗 量 排放 量非病区行政、宿舍 50(升/人*日)

200 10

10 2

8 食堂餐饮 15(升/人*次)

1000 15

15 3

12 合计

25 25

5 20

8 病区传染病房区 400(升/床*日)

36 14.4 14.4 2.9 11.5 非传染病房 400(升/床*日)

764 305.6 305.6 61.1 244.5 工作人员 50(升/人*日)

800 40

40 8

32 门、急诊 15(升/床*日)

2400 36

36 7.2 28.8 手术室 400(升/台*日)

40 16

16 3.2 12.8 化验室 1(m3 /d)

1 1

1 0.2 0.8 特殊科室 1(m3 /d)

1 1

1 0.2 0.8 洗衣房 70(升/公斤)

600 42

42 13

29 医疗废物暂存处地面冲洗 水1(m3/d)

1 1

1 0.2 0.8 绿化用水 1.5(L /m2 )

3380 6

51 51

51 / 总计

533 533

152 381 4.在建项目运营期主要污染物排放情况及污染防治措施 (1)大气污染物 在建项目运营期主要大气污染物为燃气锅炉烟气、食堂油烟、停车场废气和污 水处理站恶臭等. ①燃气锅炉烟气 在建项目燃气锅炉房采用管道天然气,使用量为

8 万m3 /a.根据《滦平县医院 新院区建设项目环境影响报告书》 ,锅炉烟气排放量为 1800m3 /h,烟尘、二氧化硫和 氮氧化物的排放浓度分别为 11.9mg/m3 、8.9mg/m3 和138.6mg/m3 ,废气通过一根烟 囱高空排放,废气中污染物排放浓度均满足《 锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的排放限值要求. ②食堂油烟. 在建项目新建大型食堂

1 个,食堂燃料为天然气.根据《滦平县医院新院区建 设项目环境影响报告书》 ,食堂安装油烟净化器去除油烟,净化效率大于 85%,经净 化后的食堂油烟从专用烟道排出,排放浓度为 1.8mg/m3 ,满足《饮食业油烟排放标 准(试行) 》 (GB18483-2001)中的相关要求. ③停车场废气 在建项目分别建有地下和地上停车场,停车位为

665 个(其中地下

300 个,地9上365 个) .停车场主要污染物为 CO、NOx 及THC,根据《滦平县医院新院区建设 项目环境影响报告书》 , 在建项目地下停车场 CO、 NOx、 THC 的产生量分别为 0.04t/a、 0.003t/a、0.004t/a, CO、NOx、THC 的排放浓度分别为 0.003mg/m3 、0.0002mg/m3 、 0.0003mg/m3 . 由于院区内地上停车场较分散,不集中,扩散条件好,故地上停车场废气对周 围环境影响较小,不会产生明显污染. ④ 1#污水处理站恶臭 在建项目 1#污水处理站处理规模为 15m3 /d,采用地下式.污水处理站恶臭发生 源主要是格栅、废水和污泥处理区,成分主要为 NH

3、H2S 等恶臭气体.根据在建 项目环评报告,NH3 和H2S 经活性炭吸附处理后的排放速率分别为 0.00002kg/h 和0.0000007kg/h. 根据《医院污水处理技术指南》 (环发[2003]197 号) 、 《医院污水处理工程技术 规范》 (HJ2029-2013)要求,为了防止医院水处理构筑物表面挥发的污染物对周围 大气环境的污染,将污水处理池加盖板,盖板上预留进、出气口,把处于自由扩散 状态的气体组织起来,经活性炭吸附处理及紫外消毒后通过设在污水处理站上方及 周围的绿化隔离带排放.污水处理站废气经治理后,其周边 H2S 和NH3 最高浓度分 别可控制在 0.01mg/m3 和0.2mg/m3 以下,能够满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)二级标........