前言 第I页前言感谢您选用德力西(杭州)变频器有限公司生产的恒压供水扩展卡.

在使用恒压供水扩展卡之前,请您仔细阅读本手册,以保证正确使 用.不正确的使用可能会造成恒压供水扩展卡运行不正常、发生故障或降 低使用寿命,乃至发生人身伤害事故.因此使用前应认真阅读本说明书, 严格按说明使用.本手册为标准附件,务必请您阅读后妥善保管,以备今 后对恒压供水扩展卡进行检修和维护时使用. 本手册除叙述操作说明外,还提供接线图供您参考.如果您对本产品 的使用存在疑难或有特殊要求, 可以联系本公司各地办事处或经销商,当 然您也可以直接致电我公司总部客户服务中心,我们将竭诚为您服务.本 手册内容如有变动,恕不另行通知. 开箱时,请认真确认以下内容:

1、产品在运输过程中是否有破损,零部件是否有损坏、脱落,主体是 否有碰伤现象.

2、 箱内是否包含您订购的机器、 产品合格证、 用户操作手册及保修单. 本公司在产品的制造及包装出厂方面,质量保证体系严格,但若发现 有某种检验遗漏,请速与本公司或您的供货商联系解决. 未经书面许可, 不得翻印、传播或 使用本手册及其相关内容,违者 将对所造成的损害追究法律责任. 目录 第II 页目录前言.I

第一章 产品信息.3 1.1 主要功能特点.3

第二章 安装及接线.4 2.1 安装

4 2.2 E180-WSP 扩展卡接线端子.4 2.3 E180 变频器控制端子说明.5 2.4 基本接线原理图.6

第三章 键盘操作和显示面板.7 3.1 键盘显示、按键.7 3.2 键盘显示方式.8

第四章 功能码参数表.10 4.1 基本功能参数 F0 组.10 4.2 基本功能参数 F1 组.11 4.3 基本功能参数 F2 组.13 4.4 基本功能参数 F3 组.14 4.5 基本功能参数 F4 组.15

第五章 功能参数说明.16 5.1 基本功能参数 F0 组.16 5.2 基本功能参数 F1 组.19 5.3 基本功能参数 F2 组.23 5.4 基本功能参数 F3 组.25 5.5 基本功能参数 F4 组.27

第六章 故障诊断及处理办法.29

第一章 产品信息 第3页

第一章 产品信息 1.1 主要功能特点 1.本公司恒压供水扩展卡可以实现

4 台主泵 +

1 台小泵的自动控制. 2.使用键盘(与E180 通用)可进行功能参数设定,并有

5 位数码管 显示,方便操作和调试. 3.通过功能参数可以把有效水泵设为变量泵或定量泵(备用变量泵或 备用定量泵),按需配置,全面满足各种复杂的供水或消防系统. 4. 为提高水泵平均使用寿命, 增设定时换泵功能, 平衡各泵工作时间. 5.防止消防泵锈蚀,消防泵巡检在消防模式下根据设定时间对消防泵 定时巡检. 6.产品提供8个时段压力控制,且每个时段内均可进行任意压力设定 控制及实现定时开关机功能. 7.休眠功能和附属小泵功能,节能降耗,延长设备使用寿命. 8.增设第二目标压力设定外部端子输入功能. 9.具有故障互投功能,主泵有故障后自动投入到备用泵工作. 10.PI 调节具有正、负反馈功能选择,既可以用于供水,又可以用于 抽水保持水位. 11.提供了超压、失控压力、变频器故障等报警控制功能. 12. 如果变频器出现故障, 可选择自动转入工频运行 (压力区间控制) . 13.故障自动复位机制,延时可调. 14. 具有

5 个最近故障的故障类型和时间记录.

第二章 安装及接线 第4页

第二章 安装及接线 2.1 安装 在安装 E180-WSP 卡之前,请关断变频器供电电源,确保变频器充电指 示灯彻底熄灭后才能进行安装.安装方式如下图所示.在E180-WSP 卡插入 变频器后请固定相应的螺钉. (注:5.5kW 及以上才支持 E180-WSP 卡使用) 安装方式 E180-WSP 卡外观 2.2 E180-WSP 扩展卡接线端子 端子名称 功能说明 CM1 泵输出继电器公共端 B1

1 号泵变频泵控制点 D1

1 号泵工频泵控制点 B2

2 号泵变频泵控制点 D2

2 号泵工频泵控制点 B3

3 号泵变频泵控制点 D3

3 号泵工频泵控制点 B4

4 号泵变频泵控制点 D4

4 号泵工频泵控制点 XB 小泵控制点(补水泵)

第二章 安装及接线 第5页2.3 E180 变频器控制端子说明 下面是控制回路接线说明:

第二章 安装及接线 第6页2.4 基本接线原理图

第三章 键盘操作和显示面板 第7页

第三章 键盘操作和显示面板 3.1 键盘显示、按键 供水板键盘与 E180 的键盘通用,区别在于指示灯的含义不一样(如下表)

第三章 键盘操作和显示面板 第8页NO 名称 功能描述

1 FWD 表示当前时间

2 TUNE 表示正在睡眠

3 RUN 供水板处于运行状态此灯亮

4 V 设定反馈压力值

5 A 表示设定压力值

6 Hz 表示给定变频器频率 3.2 键盘显示方式 3.2.1 运行数据监视方式 在运行监视方式时,每按一次 >

>

键,显示项目变换一个,可以用来 查看控制器当前的状态信息. 3.2.2 故障/告警监视方式 A 在运行监视方式下,当发生故障和告警时,将自动显示故障和警告 信息. B 如果故障消失,按复位键 STOP/RESET 复位故障. C 如果发生了严重的故障,只能断电复位. D 如果故障没复位或屏幕没清除,键盘将一直显示故障代码.

第三章 键盘操作和显示面板 第9页3.2.3 参数设定方式 可设定控制器参数和查看控制器运行状态. 3.2.4 参数查看/设定方法

第四章 功能码参数表 第10 页

第四章 功能码参数表 4.1 基本功能参数 F0 组 功能码 名称 给定范围 出厂值 压力设定F0-00 目标压力设定值1 0.00~报警压力 3.00 F0-01 目标压力设定值2 0.00~报警压力 4.00 F0-02 消防压力 0.00~报警压力 6.00 F0-03 消防上限压力 0.00~报警压力 7.00 F0-04 超压报警压力 0.00~总传感器量程 8.00 传感器设定F0-05 PI1 传感器类型 0:4~20mA 1:0~5V 2:0~20mA 3:0~10V

0 F0-06 PI1 传感器量程 0.00~640.00 10.00 F0-07 变频器加速时间 0000.0~6500.0s 20.0 F0-08 变频器减速时间 0000.0~6500.0s 20.0 F0-09 PI2 传感器类型 0:4~20mA 1:0~5V 2:0~20mA 3:0~10V

0 F0-10 PI2 传感器量程 0.00~640.00 10.00 F0-11 启动方式 0:键盘启动 1: 端子启动(变频器 DI1)

0 F0-12 变频器控制方式 0:V/F 控制 1:开环矢量控制

0 F0-13 反馈量选择 0: PI1 1: PI2 2: PI1 + PI2 3: PI1 - PI2

0 F0-14 变频器 YO01 设置 0,1

1 F0-15 ~F0-17 保留 / /

第四章 功能码参数表 第11 页 功能码 名称 给定范围 出厂值 切泵条件F0-18 主泵下限频率 0.00~50.00Hz 20.00 F0-19 换泵压力回差 0.00~报警压力 0.15 F0-20 加泵延时时间 1~999 秒15 F0-21 减泵延时时间 1~99 秒3F0-22 切换时间 0.2~20 秒0.8 F0-23 加减速时间 2~200 秒10 F0-24 停车方式 0: 自由停车 1: 减速停车

1 4.2 基本功能参数 F1 组 功能码 名称 给定范围 出厂值 休眠设定F1-00 休眠功能选择 0:休眠功能无效 1:休眠压力判断有效 2: 休眠频率判断有效

0 F1-01 休眠判断频率 主泵下限频率~50.00Hz 25.00 F1-02 休眠判断延时 0~999 秒30 F1-03 休眠前增量 0.00~2.00 0.00 F1-04 唤醒压力值 0.00~目标压力 2.00 F1-05 唤醒延时 0~999(秒)

10 F1-06 小泵启动压力 0.00~报警压力 2.50 F1-07 小泵停止压力 0.00~报警压力 3.50 F1-08 小泵下限频率 0.00~50.00Hz 20.00 时间设定F1-09 年设定 年:2010~2100

2010 F1-10 日期设定 月:1~12 日:1~31 月-日01-01 F1-11 时钟设定 小时:00~23;

分钟:00~59 时-分00-00 F1-12 定时换泵间隔 0.0~999.0 小时 0.0 :定时换泵无效 >

0.0:定时换泵有效 0.0

第四章 功能码参数表 第12 页 功能码 名称 给定范围 出厂值 时间设定F1-13 换泵倒计时 0~60000 分 /只读/ F1-14 首先启动泵号 1~4

1 F1-15 定时控制选择 0:定时控制无效 2~8: 定时控制的有效时 间段数

0 F1-16 T1 时间 小时-分 小时:00~23;

分钟:00~59 23;

59 F1-17 T1 时间压力 0.00~报警压力 3.00 F1-18 T2 时间 小时-分 小时:00~23;

分钟:00~59 23;

59 F1-19 T2 时间压力 0.00~报警压力 3.00 F1-20 T3 时间 小时-分 小时:00~23;

分钟:00~59 23;

59 F1-21 T3 时间压力 0.00~报警压力 3.00 F1-22 T4 时间 小时-分 小时:00~23;

分钟:00~59 23;

59 F1-23 T4 时间压力 0.00~报警压力 3.00 F1-24 T5 时间 小时-分 小时:00~23;

分钟:00~59 23;

59 F1-25 T5 时间压力 0.00~报警压力 3.00 F1-26 T6 时间 小时-分 小时:00~23;

分钟:00~59 23;

59 F1-27 T6 时间压力 0.00~报警压力 3.00

第四章 功能码参数表 第13 页 功能码 名称 给定范围 出厂值 时间设定F1-28 T7 时间 小时-分 小时:00~23;

分钟:00~59 23;

59 F1-29 T7 时间压力 0.00~报警压力 3.00 F1-30 T8 时间 小时-分 小时:00~23;

分钟:00~59 23;

59 F1-31 T8 时间压力 0.00~报警压力 3.00 4.3 基本功能参数 F2 组 功能码 名称 给定范围 出厂值 故障处理F2-00 变频器故障处理 0:全部停机 1:仅关闭变频泵

0 F2-01 自动复位延时 0.0:不可恢复 >

0.0:可恢复 5.0 F2-02 故障查询 1~5 /只读/ 消防功能F2-03 定时巡检间隔 0.0~999.0 小时 消防模式下显示 0.0:定时巡检无效 >

0.0:定时巡检有效 0.0 F2-04 巡检倒计时 0~60000 分 /只读/ F2-05 每台巡检时间 0~999 秒30 F2-06 巡检报警选择 0:不报警 1:报警

0 F2-07 巡检压力选择 0:无压巡检 1:稳压巡检

0 F2-08 消防启动方式 0:信号保持有效 1:单次触发有效

0

第四章 功能码参数表 第14 页4.4 基本功能参数 F3 组 功能码 名称 给定范围 出厂值 系统功能F3-00 键盘锁定 0:不锁定;

1:锁定;

0 F3-01 数据初始化 0~999 0:不动作;

112:功能化变频器;

456:恢复出厂值;

0 F3-02 工作模式选择 0:供水模式;

1:消防模式;

0 F3-03 1#泵属性 0:未使用 1:变量泵 2:定量泵 3:备用变量泵 4:备用定量泵

1 F3-04 2#泵属性

1 F3-05 3#泵属性

1 F3-06 4#泵属性

1 F3-07 保留 / / F3-08 保留 / / F3-09 小泵属性 0:未使用 1:变量泵 2:定量泵

0 F3-10 电磁阀属性 0:关闭 1:启用

0 F3-11 超压持续时间 0.0:无效 >

0.0:有效 0.0 F3-12 失控压力时间 0.0:无效 >

0.0:有效 0.0 F3-13 PID 控制方式 0:反作用(供水) 1:正作用

0 F3-14 比例增益 0.1~300.0% 100.0 F3-15 积分时间 0.0~2000.0 秒5.0 F3-16 软件版本 / /

第四章 功能码参数表 第15 页4.5 基本功能参数 F4 组 功能码 名称 给定范围 出厂值 检测查看F4-00 变频器故障运行频率 / 只读 F4-01 变频器故障电流 / 只读 F4-02 变频器故障母线电压 / 只读 F4-03 保留 / 只读 F4-04 保留 / 只读 F4-05 变频器母线电压 / 只读 F4-06 输入端子状态 / 只读 F4-07 输出端子状态

1 / 只读 F4-08 输出端子状态

2 / 只读 F4-09 PI1 电压值 0~10V 只读 F4-10 PI2 电压值 0~10V 只读 F4-11 保留 / / 通讯设定F4-12 波特率 0:1200bps 1:2400bps 2:4800bps 3:9600bps 4:19200bps

3 F4-13 数据格式 0:N

8 1(无校验) 1:E

8 1(偶校验) 2:O

8 1(奇校验)

1 时间显示F4-14 年 只读 F4-15 月―日 只读 F4-16 时―分 只读

第五章 功能参数说明 第16 页

第五章 功能参数说明 5.1 基本功能参数 F0 组 功能码 名称 给定范围 出厂值 压力设定F0-00 目标压力设定值1 0.00~报警压力 3.00 F0-01 目标压力设定值2 0.00~报警压力 4.00 F0-02 消防压力 0.00~报警压力 6.00 F0-03 消防上限压力 0.00~报警压力 7.00 F0-04 超压报警压力 0.00~总传感器量程(根 据反馈量选择) 8.00 F0-00 为系统所需的目标值,如果启用定时控制(F1-15)时,则该设 定值无效.当系统为消防模式时,该设定值为稳压泵组所需的压力值. F0-01 为系统所需的第二目标值,当外部端子(DI3)与COM 端子短接 时有效.当系统为消防模式时,该参数无效.当F1-00 设为 2:休眠压力 判断有效时,此功能码为休眠判断压力. F0-02 系统为消防模式时,消防变量泵所需的目标压力值(定量泵的 启动压力) ,系统为供水模式时,停止电磁阀泄水压力值. (注:系统为供 水模式但无电磁阀时,该参数无效. ) F0-03 系统为消防模式时, 消防定量泵的停泵压力值, 系统为供水模 式时,打开电磁阀泄水压力值. (注:系统为供水模式但无电磁阀时,该参 数无效. ) F0-04 当反馈压力值超过该设定值,且持续时间达到超压持续时间 (F3-11................