KP555A 恒压供水控制器 方案说明书

电话:400-820-8112

网址:www.

ke-cheng.com E-mail:sales@ke-cheng.com 卓越产品・及时服务In-time Service with Excellent Products 3. 主要电气元件一览表:(编号参见下页电气原理图) 序号代号 名称 品牌 规格型号 数量

1 KP555A 恒压供水控制器 KECHENG KP555A

1 2 KS716B 压力变送器 KECHENG KS716B

2 3 UF 变频器 KECHENG B24P03D7K

1 4 NFB 2P 断路器 施耐德 EA9AN2C16

1 5 QF 3P 断路器 施耐德 EA9AN3D32

4 6 SA

3 位选择开关 施耐德 XB2-BD33C

1 7 HL 电源指示灯 施耐德 XB2BVM1LC

1 8 HA 声光报警器 正泰 ND16-22FS

1 9 M1-M3 水泵电机 南方泵业 4kW

3 4.恪成 B2 系列变频器参数设置: 恪成 B2 系列变频器是专为供水行业优化设计,无需参数设置,接好线直接可以使用,方便 易用,提高工作效率. 5.ABB ACS510 变频器详细设置参考: 变频参数 修改数值 说明 备注

9902 1 默认宏

2007 20.0 最小频率 频率限制

2202 10.0 变频加速时间

2203 10.0 变频减速时间 感谢选用恪成牌 KP555A 恒压供水控制器. 适用于 1-3 台主泵的全变频恒压供水系统、 无负 压供水系统或箱式无负压供水系统.使用范围为小区生活供水、工厂用水系统等.增加了通讯 可与上位机电脑连接通讯,电脑上实时显示系统数据,并可远程设置压力或启停系统. 此方案说明书需与《KP555 全变频恒压供水控制器使用手册》配套使用. 为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,在使用之前,请详细阅读.

一、控制器接线端子图 更多案例资料或图纸请访问我们的官方网站下载:www.ke-cheng.com

二、接线端子说明 L-―AC220V 供电电源 N-―AC220V 供电电源 G―电源接地 1M―输入信号公共端 11--泵1故障信号 12--泵2故障信号 13--泵3故障信号

14、15―未用 2M--输入信号公共端 21--缺水信号 22--安全保护信号

23、24―未用 28--远程启停信号 29―禁止运行信号 30―泵1变频器启动信号 31--泵1变频器启动信号 32--泵2变频器启动信号 33--泵2变频器启动信号 34--泵3变频器启动信号 35--泵3变频器启动信号 1L--输出公共端

1 40―箱式无负压切换电磁 阀输出 41―水箱进水电磁阀输出 42―泄水电磁阀输出 61--故障报警继电器输出 70―泵1变频信号 0-10V 71--泵1变频信号公共端 72--泵2变频信号 0-10V 73--泵2变频信号公共端 74--泵3变频信号 0-10V 75--泵3变频信号公共端 1V―DC 24V+传感器供电电压 81―出口压力变送器信号输入 82―入口压力变送器信号输入 83―水箱液位变送器信号输入 84-85―未用 1G―GND 外部仪表供电输入公共端 (外部电源负极)

三、应用案例 案例 1:全变频恒压供水系统应用: 1. 工程概述: 某公司需要一套全变频器恒压供水系统,两用一备方式供水,共计

3 台4kW 水泵,水泵从 水箱取水.水箱中有一浮球开关作为缺水保护信号,也需要显示水箱的水位.水箱为

2 米,液 位传感器量程为

3 米. 泵出水口总管安装一支 1.6MPa 的压力变送器作为信号传送给控制器. 压 力需求恒定为 6kg/cm

2 .当压力超过 8kg/cm

2 时全部停机超压保护. 2. 电气原理图: 与恪成 B2 系列变频器连接电气原理图 (第6页) 与ABB ACS510 变频器连接电气原理图 (第5页)

3 2

1 扫描二维码下载说明书 6.控制器参数设置: A. 供水模式及启用水泵数量设置: 参数设置DD组泵方式页面选择"水箱恒压模式" , "1 号泵、2 号泵、3 号泵都投入使用" ;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)