编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-16

若排入水系会造成河流淤塞,而其中的有毒化学物质还会 对人体和生物造成危害.但粉煤灰可资源化利用,如作为混凝土的掺合料等.

3、主要设备 根据建设单位提供资料,项目扩建前后主要设备情况见表 1-3: 表1-3 主要设备一览表 序号 设备名称 扩建前数量 扩建后数量 变化量 备注

1 混凝土搅拌生产线 (3m3 )(每条线有一 台搅拌机、4 个储罐)

4 套8套+4 套――

2 各类车辆

60 台66 台+6 台――

3 泵车

2 台2台0――

4 水泥仓

4 个8个+4 个――

5 粉煤灰仓

3 个3个0――

6 砂石仓

2 个2个0――

7 地磅

1 个2个+1 个――

8 化验设备

1 套1套0电能

9 柴油发电机

0 1 台+1 台 使用柴油

4、项目组成 表1-4 项目组成情况一览表 项目名称 现有内容 本扩建项目 主体 工程

1 生产区 生产区面积为 16204m2 不变 储运 工程

1 1#生产区 在生产区设置仓库,建筑面积 3000m2 不变

2 危险废物 仓库 建筑面积约 100m2 不变

4 公用 工程

1 供水 市政供水 不变

2 排水 生活污水经处理排入内河涌 依托现有

3 电房 工业区市政电网 依托现有 环保 工程

1 生活污水 近期生活污水经处理排入附近的内河涌;

远期生 活污水经预处理后由市政污水管网引至更合镇第 二污水处理厂集中处理 依托现有

2 废气处理 设施 经过筒库顶部配套的布袋除尘器处理后高空排 放,每套设计风量 4000m3 /h(共有

4 套) 经过筒库顶部配套的布 袋除尘器处理后高空排 放,每套设计风量4000m3/h(共有

4 套)

3 4

5 固体废物 堆场 地面硬化处理、防渗处理,设置危险废物仓库 依托现有 配套 工程

1 1#生产区 办公区域 依托现有

2 办公楼 饭堂和办公在一栋楼 新增食堂

5、工作制度和劳动定员 (1)工作制度 该公司扩建前后工作日为

300 天/年,1 班,每班为

8 小时工作制度. (2)劳动定员 根据厂方提供资料,该公司原环评报建员工

100 人,本扩建项目新增

20 个人员, 则扩建后全厂员工人数

120 人.

6、公用、配套工程 (1)给水 本项目用水为城市自来水,全部采用市政直供.由于新增

20 个人员,参照《广东 省用水定额》(2014 年)用水定额表中的表

4 广东省城镇公共生活用水定额表员工用水 量按 40L/人?d 计算,则新增生活用水量为 0.8m3 /d(240 m3 /a);

并且项目内设置饭堂, 根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003), 快餐店、职工、学生食堂每顾 客每次用水量 20~25L ,项目食堂用水量按每顾客每次 25L 计算,食堂每天供应

3 餐, 则新增餐饮用水量为1.5m3 /d (450 m3 /a) ;

项目新增的生活源用水量为2.3 m3 /d (690 m3 /a) . (2)排水 近期生活污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二 级标准后排入内河涌,最终汇入高明河;

远期项目生活污水经化粪池预处理达到广东省 地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段三级标准(适用范围为 其他 排污单位 ) 后, 由市政污水管网引至更合镇第二污水处理厂进行后续处理达标后排入高

5 明河(高明托盆顶-高明明城敬老院河段). (3)能耗 该项目用电由当地市政电网供应,根据厂方提供资料,项目扩建前用电量约

50 万, 扩建后年用电量约

60 万kwh.扩建后饭堂年使用液化石油气燃料增加