04 CEA-100系统采样探头,可选址安装在脱硫系统出口烟道的合适位置. 采样探头的安装 应确保反吹箱安装在竖直方向并且从底部接入电缆.反 吹箱应该竖直安装在一个平整且强度足以支撑系统重量 的平面上.反吹箱侧面装有4个托架作为方便的安装固定 点. 反吹箱的安装 CEA-100系统采样探头采用法兰安装,并通过一根长16m/φ6mm的采样管与反吹箱连接. 采样探头是一种特殊型号的非加热探头,针对600℃以下高浓度磨蚀性微粒环境而设 计.防护套的预期寿命是12至18个月,防护套和过滤器均可以更换. 应确保主机安装在竖直方向并 且从底部接入电缆.主机应该 竖直安装在一个平整且强度足 以支撑系统重量的平面上.机 箱侧面装有4个托架作为方便的 安装固定点. 主机箱的安装 应用 Application 突破传统,探讨兼顾CO和O2的燃烧控制新策略

05 兼顾烟气CO和O2的燃烧控制的优势 CO控制受漏风的影响大大小于O2控制受漏风的影响 CO控制不受负荷的影响 CO控制不受煤种的影响 检测烟气中的CO和O2的含量来进行送风量的调整,是一种突破传统的燃烧控制新策略. 通过CEA-100烟气CO浓度在线检测系统获得准确的烟气CO在线数据,并将CO浓度值控制 在最佳燃烧控制带(推荐范围在50ppm ~ 400ppm)以内,动态微调氧量值,通过控制器 的输出调整送风挡板开度,以确定最佳的送风量,指导运行人员调整燃烧,使设备达到 最优的燃烧效率. 应用 Application

06 预防水冷壁高温腐蚀 高温腐蚀是指处于高温烟气环境中的炉内水冷壁管在具有较高管壁温度时所发生的锈蚀 现象.要确定大型锅炉水冷壁是否发生高温腐蚀,可以通过停炉检修时的水冷壁壁厚普 查和运行时的壁面气氛试验测定,其依据为: 燃煤中的S ≥ 1.0% ~ 1.5%;

腐蚀区域的水冷壁管壁温度t ≥

350 ℃;

水冷壁附近O2 ≤ 2%,CO >

0.5%. 对于燃煤中的S和水冷壁管壁温度,在电厂均是可以获得的,唯有水冷壁附近的烟气CO 含量目前在各大电厂还未安装相应的检测装置. CEA-100可以根据测得的烟气CO浓度范围进行报警提示,运行人员可以及时采取干预措 施,打破水冷壁还原氛围,以防止高温腐蚀的发生. 助于减少NOx含量 煤粉锅炉NOx生成机理 氮氧化物主要指NO,NO2,其次N2O3,N2O,N2O4和N2O5,统称为NOx.在通常的燃烧温度 下,煤粉燃烧生成的NOx中,NO占90%以上,NO2占5% ~ 10%.NOx有如下三种来源:燃料型 NOx(Fuel NOx)、热力型NOx (Thermal NOx)和快速温度型NOx (Prompt NOx). 燃料型NOx的生成除了与燃料本身有关外,还随氧浓度增加而增加. 热力型NOx的生成量受温度影响极大,温度越高,生成量越大,同时也随氧气浓度的 增加而增加. 快速型NOx是碳化氢系燃料在燃烧时分解的中间产物和N2反应生成的氮氧化物. 过量空气系数对NOx排放浓度的影响 过量空气系数的调整与控制是降低NOx排放浓度的有效措施.仅用O2含量控制燃烧有可能 导致生成更多的NOx排放物. 因此,通过CEA-100烟气CO浓度在线检测系统实时检测烟气CO并优化调节送风量,可以 在一定程度上减少NOx含量的生成. 规格 Specifications 主机 机箱 喷涂金属机箱RAL7032,密封等级IP65/NEMA4 外形尺寸 600mm*630mm*390mm 重量 53Kg 显示器类型 LCD+背景照明 显示器尺寸 60*16mm/2.4*0.6in 显示器参数 4行*20字符(点阵型) 指示灯类型 2LED 指示灯 指示灯用途 系统OK,电源指示 环流输出 0,2或4mA ~ 10或20mA隔离输出,最大环路阻抗1000Ω 继电器输出 CO高报,CO低报,系统OK,系统维护 电压额定值 隔离式切换S.P.1A @240Va.c.or 5A@24Vd.c 自动标定继电器 CO零点,量程标定 校准接触开始 控制标气电磁阀 运行温度 -40℃ ~ 75℃ EMC 符合EN61326 电源标准 符合EN-61010-2 电源供电 220V 50Hz 电源功率 300W(单通道) 零点校准空气 200Pa/2bar,洁净&

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题